FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


24581

Question Branchement Électrique : Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?

kn2
Membre inscrit
kn2
3 messages
Bonjour à tous.

Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :)

Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je souhaite installer une petite plaque à induction (petite plaque avec 2 foyers, d'une puissance max de 3800 watts).

La description de l'appareil indique : "Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A", OR mon problème est que je n'ai pas de prise protégée par un disjoncteur 32 A dans ma cuisine. J'ai seulement 2 prises, une protégée par un disjoncteur de 16A (sur laquelle je souhaiterai brancher un lave-vaisselle) et une protégée par un disjoncteur de 20A.

Je me demande si je peux - sans danger - brancher les 3 fils de la plaque induction sur une fiche mâle 20A et brancher la plaque sur cette prise. En effet, si j'ai bien compris la formule pour passer des W aux A, puisque la puissance maximale de la plaque est de 3800W, si l'on divise 3800W par 230V, on obtient 16,5 A, donc une prise protégée par un disjoncteur de 20A serait suffisante ?

Un grand grand merci d'avance pour vos réponses qui en plus de m'aider me permettront d'apprendre et j'espère, comprendre :):)
Merci !
Kehl
06 octobre 2023 à 20:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour Kehl. La PC 16 A fonctionnera à ses limites mais il n'y a pas de problème particulier.
Citation :
sur une fiche mâle 20A
Vous montez une fiche 16 A classique 2P + T qui sera branchée sur une PC 16 A classique aussi. La section des conducteurs doit être de 2,5 mm²
Citation :
Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A
On ne comprend pas bien. 32 A pour une plaque 3 ou 4 feux, 16 A pour votre plaque à deux feux.
Ampérage nous fait grincer les oreilles. La phrase n'est pas claire (que vient faire le + ?).
Cordialement.
06 octobre 2023 à 21:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?

kn2
Membre inscrit
kn2
3 messages
Bonsoir GL.

Merci beaucoup de votre réponse.

Je vous confirme que comme vous, je n'ai pas compris lorsque j'ai lu, mot à mot, sur la description du produit : "Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A".

Mais il s'agit bien d'une plaque 2 feux, annoncée pour une puissance oscillant entre 3000 W et 3800W max.
OK, donc je pars sur une fiche 16A classique alors.

En revanche, quand vous dites la section des conducteurs doit être de 2,5 mm², vous parlez des 3 fils de la plaque ou alors des conducteurs reliant le disjoncteur à la prise ?

Un grand merci.
Cordialement. Kehl
06 octobre 2023 à 23:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Re. La plaque de cuisson tout comme la prise, calibrés à 16 A, doivent être équipés de conducteurs de cette section.
La ligne cuisson 16 A 2,5 mm² doit être dédiée, c'est à dire à ne pas être utilisée pour une autre charge.
C'est comme une prise de four.
La plaque de cuisson à induction ne fonctionne pas en tout ou rien. C'est à dire que la puissance absorbée est modulée, ici entre 3 kW et 3,8 kW au maximum.
Cordialement.
07 octobre 2023 à 08:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?

kn2
Membre inscrit
kn2
3 messages
Bonjour GL,

D'accord, je pense avoir bien compris vos explications, en tous cas c'est beaucoup plus clair maintenant, merci beaucoup,

Je vais donc connecter les fils de la plaque de cuisson à une fiche 16 A classique 2P + T, et je brancherai le tout sur la prise 16A. Cette prise 16A est sur le même circuit qu'une seconde prise 16A "dédoublée" en saillie à partir de la première, mais je laisserai cette seconde prise inutilisée.

Une question en entraînant une autre : j'ai dans la cuisine deux autres prises (1 prise + une deuxième "dédoublée" en saillie également à partir de la première) qui sont installées sur un circuit 20A. Je compte brancher le lave-vaisselle sur l'une de ces deux prises et je me demande si je dois la laisser la seconde libre également ou si je peux y brancher un micro-ondes (800W) ou une machine à café ?

Un grand merci une fois de plus, et un très bon week-end.
Bien cordialement,
Kehl
07 octobre 2023 à 14:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Re. Généralement un LV et un four micro-ondes ne fonctionnent pas en même temps. La puissance du LV est de l'ordre de 2 400 W, donc il y a une marge qu'il n'y a pas sur la plaque à induction.
On évite les multiprises. On suppose que les PC sont dans des boîtiers 2 postes.
Vous savez tout.
Vous allez pouvoir faire la cuisine, réchauffer les pâtes, prendre le café, et faire la vaisselle.
Cordialement.
07 octobre 2023 à 21:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
    N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
  • 6. Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ?
    N°17292 : Bonjour à tous :-) J'ai une question stupide, étant novice en électricité : j'ai acheté une fiche mâle 16A, et en l'ouvrant, je ne trouve pas de vis pour fixer le fil terre... Donc comment faire SVP ? Je vous joins des...
  • 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
    N°169 : Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles...
  • 10. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
    N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
inverseur quadripolaire 3 positionsinterrupteur bricolage 01erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagehalogene 20 watts culot g9



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite