a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL,
D'accord, je pense avoir bien compris vos explications, en tous cas c'est beaucoup plus clair maintenant, merci beaucoup,
Je vais donc connecter les fils de la plaque de cuisson à une fiche 16 A classique 2P + T, et je brancherai le tout sur la prise 16A. Cette prise 16A est sur le même circuit qu'une seconde prise 16A "dédoublée" en saillie à partir de la première, mais je laisserai cette seconde prise inutilisée.
Une question en entraînant une autre : j'ai dans la cuisine deux autres prises (1 prise + une deuxième "dédoublée" en saillie également à partir de la première) qui sont installées sur un circuit 20A. Je compte brancher le lave-vaisselle sur l'une de ces deux prises et je me demande si je dois la laisser la seconde libre également ou si je peux y brancher un micro-ondes (800W) ou une machine à café ?
Un grand merci une fois de plus, et un très bon week-end.
Bien cordialement,
Kehl
D'accord, je pense avoir bien compris vos explications, en tous cas c'est beaucoup plus clair maintenant, merci beaucoup,
Je vais donc connecter les fils de la plaque de cuisson à une fiche 16 A classique 2P + T, et je brancherai le tout sur la prise 16A. Cette prise 16A est sur le même circuit qu'une seconde prise 16A "dédoublée" en saillie à partir de la première, mais je laisserai cette seconde prise inutilisée.
Une question en entraînant une autre : j'ai dans la cuisine deux autres prises (1 prise + une deuxième "dédoublée" en saillie également à partir de la première) qui sont installées sur un circuit 20A. Je compte brancher le lave-vaisselle sur l'une de ces deux prises et je me demande si je dois la laisser la seconde libre également ou si je peux y brancher un micro-ondes (800W) ou une machine à café ?
Un grand merci une fois de plus, et un très bon week-end.
Bien cordialement,
Kehl
07 octobre 2023 à 14:10

Bonsoir GL.
Merci beaucoup de votre réponse.
Je vous confirme que comme vous, je n'ai pas compris lorsque j'ai lu, mot à mot, sur la description du produit : "Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A".
Mais il s'agit bien d'une plaque 2 feux, annoncée pour une puissance oscillant entre 3000 W et 3800W max.
OK, donc je pars sur une fiche 16A classique alors.
En revanche, quand vous dites la section des conducteurs doit être de 2,5 mm², vous parlez des 3 fils de la plaque ou alors des conducteurs reliant le disjoncteur à la prise ?
Un grand merci.
Cordialement. Kehl
Merci beaucoup de votre réponse.
Je vous confirme que comme vous, je n'ai pas compris lorsque j'ai lu, mot à mot, sur la description du produit : "Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A".
Mais il s'agit bien d'une plaque 2 feux, annoncée pour une puissance oscillant entre 3000 W et 3800W max.
OK, donc je pars sur une fiche 16A classique alors.
En revanche, quand vous dites la section des conducteurs doit être de 2,5 mm², vous parlez des 3 fils de la plaque ou alors des conducteurs reliant le disjoncteur à la prise ?
Un grand merci.
Cordialement. Kehl
06 octobre 2023 à 23:53

Bonjour à tous.
Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :)
Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je souhaite installer une petite plaque à induction (petite plaque avec 2 foyers, d'une puissance max de 3800 watts).
La description de l'appareil indique : "Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A", OR mon problème est que je n'ai pas de prise protégée par un disjoncteur 32 A dans ma cuisine. J'ai seulement 2 prises, une protégée par un disjoncteur de 16A (sur laquelle je souhaiterai brancher un lave-vaisselle) et une protégée par un disjoncteur de 20A.
Je me demande si je peux - sans danger - brancher les 3 fils de la plaque induction sur une fiche mâle 20A et brancher la plaque sur cette prise. En effet, si j'ai bien compris la formule pour passer des W aux A, puisque la puissance maximale de la plaque est de 3800W, si l'on divise 3800W par 230V, on obtient 16,5 A, donc une prise protégée par un disjoncteur de 20A serait suffisante ?
Un grand grand merci d'avance pour vos réponses qui en plus de m'aider me permettront d'apprendre et j'espère, comprendre :):)
Merci !
Kehl
Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :)
Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je souhaite installer une petite plaque à induction (petite plaque avec 2 foyers, d'une puissance max de 3800 watts).
La description de l'appareil indique : "Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A", OR mon problème est que je n'ai pas de prise protégée par un disjoncteur 32 A dans ma cuisine. J'ai seulement 2 prises, une protégée par un disjoncteur de 16A (sur laquelle je souhaiterai brancher un lave-vaisselle) et une protégée par un disjoncteur de 20A.
Je me demande si je peux - sans danger - brancher les 3 fils de la plaque induction sur une fiche mâle 20A et brancher la plaque sur cette prise. En effet, si j'ai bien compris la formule pour passer des W aux A, puisque la puissance maximale de la plaque est de 3800W, si l'on divise 3800W par 230V, on obtient 16,5 A, donc une prise protégée par un disjoncteur de 20A serait suffisante ?
Un grand grand merci d'avance pour vos réponses qui en plus de m'aider me permettront d'apprendre et j'espère, comprendre :):)
Merci !
Kehl
06 octobre 2023 à 20:37