Bonjour,
Je suis un grand débutant et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment résoudre mon problème.
Je vais l'exposer de la manière la plus simple possible, illustrée par des schémas.
Je dois changer un interrupteur simple et un double avec un va et vient, mon problème est :
L'interrupteur double fonctionne (pour allumer la lampe 1 et la lampe 2) MAIS l'interrupteur simple ne fait absolument rien quand je l'actionne.
Est-ce que les branchements seraient mauvais ?
Aucune idée, si vous avez une idée de comment faire je vous remercie grandement de passer un peu de temps sur la question.
Bonne fin de journée.
Gérard
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis un grand débutant et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment résoudre mon problème.
Je vais l'exposer de la manière la plus simple possible, illustrée par des schémas.
Je dois changer un interrupteur simple et un double avec un va et vient, mon problème est :
L'interrupteur double fonctionne (pour allumer la lampe 1 et la lampe 2) MAIS l'interrupteur simple ne fait absolument rien quand je l'actionne.
Est-ce que les branchements seraient mauvais ?
Aucune idée, si vous avez une idée de comment faire je vous remercie grandement de passer un peu de temps sur la question.
Bonne fin de journée.
Gérard
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 mai 2019 à 18:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème branchement interrupteurs
Bonjour.
Une photo avec vue sur les branchements, des 2 appareils en cause serait plus parlante que votre dessin.
Une photo avec vue sur les branchements, des 2 appareils en cause serait plus parlante que votre dessin.
02 mai 2019 à 08:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Problème branchement interrupteurs
Bonjour.
On suppose que cela fonctionnait avant, que vous avez juste changé les interrupteurs et que vous n'avez pas fait de repérage avant.
Il faut identifier le rôle de chaque fil.
Sur l'inter simple vous avez mis :
- Un orange en L : cela voudrait dire que c'est le retour lampe salon
- Un noir et un orange en 1 et 2, cela voudrait dire que ce sont les navettes à destination de l'autre va et vient.
Est-ce bien le cas ?
Sur l'inter double à gauche vous avez mis :
- Un gris et un orange sur les bornes blanches, cela voudrait dire que ce sont les navettes du va et vient. Donc que le gris change de couleur quelque part pour devenir noir. Est-ce bien le cas ?
- le noir serait la phase qui qui dessert les 2 boutons + 1 orange (repiquage de phase vers ailleurs ?)
- le rouge serait le retour lampe vers la cuisine.
Il y a forcément des incohérences dans tout cela, mais il n'y a que vous qui êtes sur place qui pouvez identifier le rôle de chaque fil.
On suppose que cela fonctionnait avant, que vous avez juste changé les interrupteurs et que vous n'avez pas fait de repérage avant.
Il faut identifier le rôle de chaque fil.
Sur l'inter simple vous avez mis :
- Un orange en L : cela voudrait dire que c'est le retour lampe salon
- Un noir et un orange en 1 et 2, cela voudrait dire que ce sont les navettes à destination de l'autre va et vient.
Est-ce bien le cas ?
Sur l'inter double à gauche vous avez mis :
- Un gris et un orange sur les bornes blanches, cela voudrait dire que ce sont les navettes du va et vient. Donc que le gris change de couleur quelque part pour devenir noir. Est-ce bien le cas ?
- le noir serait la phase qui qui dessert les 2 boutons + 1 orange (repiquage de phase vers ailleurs ?)
- le rouge serait le retour lampe vers la cuisine.
Il y a forcément des incohérences dans tout cela, mais il n'y a que vous qui êtes sur place qui pouvez identifier le rôle de chaque fil.
04 mai 2019 à 08:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Problème branchement interrupteurs
Bonjour,
Personnellement je vois des va & vient ; Si aucune intervention n'a eu lieu et que ça marchait avant, la personne qui a câblé n'était pas très "fute-fute" dans le choix des couleurs de fils pour les navettes par exemple.
Comme dit CMT il faut identifier chaque conducteur.
Cordialement.
Personnellement je vois des va & vient ; Si aucune intervention n'a eu lieu et que ça marchait avant, la personne qui a câblé n'était pas très "fute-fute" dans le choix des couleurs de fils pour les navettes par exemple.
Comme dit CMT il faut identifier chaque conducteur.
Cordialement.
04 mai 2019 à 10:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 2. Branchement interrupteurs complexe
- N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
- 4. Branchement 6 interrupteurs
- N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- N°13839 : Bonjour, Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications. En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les...
- 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
- 7. Problème branchement fils interrupteurs va et vient
- N°9978 : Bonjour, je change mes interrupteurs à ma cage d'escalier, celle-ci a 3 interrupteurs et 3 points lumineux. Au rez de chaussée et 2ème étage un interrupteur classique que j'ai changé sans souci. Au 1er par contre...
- 8. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 9. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 10. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
- N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite