FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 928 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Oui bois ou pas bois.
Le R02V doit être sous gaine dans les parties où il n'est pas acccessible, afin de pouvoir être remplacé en cas de problème.
Du coup, cela revient moins cher d'utiliser des conducteurs simples.
CMT
14 janvier 2008 à 17:17
forum consulter ce sujet Passage U 1000 RO2V dans cloison sèche sous gaine ou pas

1- Un sectionneur à l'arrivée sur le tableau suffit mais un disjoncteur assure également la fonction de sectionnement.
Si votre DB EDF est un 30A max, le calibre du disjoncteur a peu d'importance, vous avez intérêt à ce qu'il fasse 32A pour faire face à une éventuelle augmentation d'abonnement (avec un minimum à 16A).
Si votre DB EDF est un 60A max, votre câble en 10² pourrait ne pas être suffisant pour 60A, il faut donc que votre disjoncteur soit au maximum de 40A. A noter dans ce dernier cas que le dispositif de protection contre les surintensités doit plutôt se situer au départ du câble.
2- Ne pas mettre de 30mA en cascade. Il faut repartir des borniers du tableau principal, pas des 30mA qui sont déjà présents sur celui-ci. Le 30mA se trouve seulement dans le tableau divisionnaire à l'arrivée.
CMT
14 janvier 2008 à 03:15
forum consulter ce sujet Puissance de plusieurs disjoncteurs

Publicité

En principe, en neuf, chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre.
Mais en rénovation vous pouvez ne reprendre que la terre d'un circuit prise (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
CMT
13 janvier 2008 à 12:59
forum consulter ce sujet Raccordement prise de terre lustre

Prendre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (sauf s'il y a le lave-linge dessous, dans ce cas type A).
CMT
12 janvier 2008 à 02:08
forum consulter ce sujet Calibre interrupteur différentiel

Re-Bonjour
Le regard est nécessaire environ tous les 50 mètres donc pas dans votre cas.
La section dépendra du calibre max du disjoncteur de branchement :
25² pour un 30/45/60A (12kvA max)
35² pour un 60/75/90A (18kvA max)
Prévoir les gaines suivantes :
- gaine TPC rouge de 90 pour l'alimentation
- gaine TPC rouge de 40 pour téléinfo ou HC
- 2 gaines TPC vertes de 40 pour télécom
- d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso : éclairage, sonnette, portail...
CMT
10 janvier 2008 à 11:40
forum consulter ce sujet Conformité installation compteur edf plus de 30m

J'imagine que vous parlez des boîtiers d'encastrement des prises ou interrupteurs. La profondeur habituelle est 40mm, mais pour l'usage que vous envisagez je vous conseille du 50 et il existe même du 60 (pas forcément facile à trouver en GSB).
Par ailleurs plutôt qu'un domino, je vous conseille d'utiliser 3 bornes de type Wago, plus faciles à loger dans un tel boîtier.
CMT
10 janvier 2008 à 11:40
forum consulter ce sujet Profondeur des boîtes à encastrer

Vous avez pris une châtaigne mais la fuite de courant n'était pas suffisante pour déclencher le 30mA.
Utilisez le bouton test pour vérifier.
La présence de la terre n'aurait rien changé. Elle sert à faire couper le différentiel quand il y a contact d'un conducteur actif avec la carcasse d'un appareil relié à la terre.
CMT
09 janvier 2008 à 20:02
forum consulter ce sujet Verification de la protection des circuits

Pour un chauffe-eau, il faut un circuit dédié en 3x2.5 protégé par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
La connexion ne se fait pas par une prise mais dans une boîte de dérivation.
CMT
05 janvier 2008 à 03:06
forum consulter ce sujet Terre sur chauffe eau

Si l'ajout de puissance nécessaire est faible et que vous avez une phase moins chargée (celle du chauffe-eau ?) vous pouvez vous reprendre sur celle-là.
Sinon il faudra prévoir les 3 phases dans l'extension (mais à mon avis pas nécessaire).
CMT
05 janvier 2008 à 03:06
forum consulter ce sujet Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé

Non, ne vous reprenez pas sur un circuit prise.
Par contre avec 2 radiateurs de 1500W et un disjoncteur 16A, vous pouvez vous reprendre sur le circuit du 1er radiateur (vérifier bien que les fils sont en 2,5 carré)
CMT
03 janvier 2008 à 12:44
forum consulter ce sujet Branchement radiateur sur prise murale

Bonjour.
Dans le cas standard, il faut pour le fil pilote du RO2V 3G1.5 (voir avec EDF s'ils exigent la terre)
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie avec de la téléinfo, il faut du câble type PTT 1 paire (minimum) 6 ou 9/10ème selon la distance et blindé, avec blindage relié à la terre obligatoire.
Si votre installateur est débordé, vous pouvez faire le branchement vous-même.
Voir schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


31 décembre 2007 à 14:31
forum consulter ce sujet Type de câble entre installation intérieure et compteur EDF

Il faudrait voir la notice de branchement mais j'ai le sentiment que vous avez fait le bon branchement pour du mono si le bleu/marron est branché sur le bleu.
30 décembre 2007 à 14:28
forum consulter ce sujet Changement plaque électrique conseils branchement électrique

Vos prises sont sans doutes repiquées les unes à partir des autres et une des connexions doit être desserée.
Vérifier le serrage de toutes les connexions de ce circuit.
CMT
30 décembre 2007 à 14:28
forum consulter ce sujet Tension électrique nulle au niveau des prises de cuisine

Bonjour.
Visiblement vos couleurs ne sont pas normalisées.
Ou alors le fil bleu (le neutre) est sur une borne de repiquage et ne sert à rien. Dans ce cas, brancher un fil rouge sur la borne P ou L et l'autre sur une des 2 autres bornes et isoler le fil bleu avec un domino.
S'il y a 3 fils branchés à l'interrupteur simple, c'est que c'est un va et vient
Vous rebranchez 3 fils au demi inter double en essayant toutes les combinaisons possibles.
CMT
28 décembre 2007 à 13:36
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple

0 V en mode Confort et 220 V en mode ECO sont bien les valeurs normalisées.
Le fil pilote se contente d'envoyer l'ordre au radiateur de passer en mode confort ou en mode éco. Le radiateur se débrouille ensuite pour la régulation.
Etes-vous certain que vous interprétez bien la valeur qui s'affiche sur votre radiateur ? Relisez la notice pour voir à quoi elle correspond.
Faites un test sans le fil pilote en mettant votre radiateur manuellement en confort et éco.
CMT
28 décembre 2007 à 03:27
forum consulter ce sujet Branchement fil pilote radiateur

Qu'appelez vous fusible automatique ?
Avec une installation récente, si c'est un petit disjoncteur divisionnaire la réponse serait Oui, dans les autres cas la réponse est non.
Cependant si votre installation est obsolète je ne vous le conseille pas. Le disjoncteur le coupe circuit doit être adapté aux caractéristiques de l'installation et en particulier la section des câbles. Votre ancienne installation n'est peut être pas conçue pour supporter 20A.
CMT
27 décembre 2007 à 11:31
forum consulter ce sujet Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères

Il y a forcément un élément que vous avez cité qui disfonctionne. Peut être une simple connexion mal serrée.
Shuntez le contact HC pour vérifier si le mode auto fonctionne alors. Vous saurez ainsi si le problème vient du contacteur ou du contact HC EDF.
Par ailleurs, c'est normal que vous ayez de la consommation en HC indépendamment du chauffe-eau. C'est l'ensemble de la consommation de votre habitation pendant les HC qui est facturée en HC.
CMT
26 décembre 2007 à 22:36
forum consulter ce sujet Panne chauffe eau en heure creuse

La tension nominale est 230V -10% + 7%
Soit entre 207 V et 246 V.
CMT
26 décembre 2007 à 14:13
forum consulter ce sujet Plage de tension de l'électricité fournie par EDF

Les prises se branchent toujours en parallèle, jamais en série. Vous voulez sans doute dire par repiquage.
Voir schéma

Schéma prises en parallèle
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Branchement de prises électriques en série / parallèle

forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique prises de courant en série

Je vous propose l'installation suivante :
- Câble en 6² protégée au départ par un disj 32A qui vous autorisé (7,3kW)
- A l'arrivée dans le tableau interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- lave-linge : 2,5² disj 20A
- congélateur : 2,5² disj 20A ou 16A
- éclairage : 1,5² disj 16A max
- prises : 2,5² disj 20A max et 8 prises max ou 1, 5² disj 16A max et 5 prises max

Vous trouverez joint un petit schéma qui résume tout cela :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Section câble alimentation électriques

Voici un schéma explicatif :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Pose lampe et interrupteur dans chambre

Bonjour, la question n'est pas claire.
Ci-joint des exemples de schéma de branchement :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Mettre prise pour nouvelle cuisinière électrique schéma

Bonjour, électriquement c'est possible.
Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage doivent être séparés, sauf si ce sont des prises commandées dédiée à un usage d'éclairage (lampadaire par exemple).
CMT
forum consulter ce sujet Brancher 2 prises et 3 lampes sur un même circuit

Ce n'est pas dangereux, mais lorsque votre appareil est en mode auto, cela force son fonctionnement en éco.
Il vaut mieux isoler le fil pilote.
Voir branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Phase et fil pilote associés dans domino

Vous avez dans l'ordre : Phase disjoncteur 2A/Sortie 7 - Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A.
De toute façon A1 et A2 jouent un rôle identique donc vous pouvez intervertir.
CMT
forum consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n

Pas de problème, votre tableau peut être encastré dans une GTL en bois. S'il y a une porte dans votre encastrement, celle-ci ne doit pas fermer à clés.
forum consulter ce sujet Coffre en bois autour d'un compteur électrique

Pour la partie apparente, pas nécessaire de mettre une gaine. En revanche pour la partie sous BA13, il faut gainer.
forum consulter ce sujet Gaine obligatoire câble tv réseau

A priori aucune limite.
forum consulter ce sujet Combien de radiateurs en série sur un fil pilote

Vous évoquez le montage où l'ensemble des fils passent par l'interrupteur et repartent vers la lampe.
Le bleu et le jaune vert ne font que passer dans l'interrupteur (ce qui est facultatif).
Le marron arrive sur L est coupé repart depuis 1 ou 2 indifféremment.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur plexo Legrand

Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Schéma du branchement d'une lampe au plafond

Normativement vous pouvez-faire une dérivation.
En pratique je ne vous le conseille pas pour les gros consommateurs. Les connexions sont toujours source possible d'échauffement. Il est donc préférable de les limiter.
Pourquoi ne gardez-vous pas la continuité de vos conducteurs (tout en passant par la boîte de dérivation) ?
CMT
forum consulter ce sujet Brancher lignes spécialisées et boîtes de dérivation

Je vous conseille d'utiliser un contacteur, sinon vous allez rapidement détériorer les contacts de votre horloge.
CMT
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire pouvoir de coupure suffisant

Votre neutre peut être chargé électriquement (il est là pour cela).
En installation domestique, vous pouvez être complètement déséquilibré (une seule phase chargée, les autres à 0).
Le seule problème du déséquilibre dans une installation domestique est la mauvaise répartition des puissances qui fait le disjoncteur va disjoncter lorsqu'une phase est saturée alors qu'il reste de la "place" disponible sur les autres phases.
CMT
forum consulter ce sujet Déséquilibrage des phases

Bonjour,
Dans les prises il y a soit des systèmes à vis où le fil est serré grâce à une vis, soit des systèmes à connexion automatique où il suffit d'enfoncer le fil après l'avoir dénudé sur la longueur préconisée.
Si vous n'avez pas de terre sur votre circuit, vous ne devez pas utiliser une prise avec fiche de terre, c'est interdit. Il faut dans ce cas acheter une prise sans fiche de terre.
CMT
forum consulter ce sujet Prise électrique bizarre

Bonsoir, comme diagnostic j'opterai pour un mauvais serrage. En fonction de l'échauffement le contact se fait plus ou moins bien. Vérifiez tous les serrages dans les prises, les boîtes de dérivation et au tableau. Sur ce point il y a danger d'incendie.
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT
forum consulter ce sujet Coupure d'alimentation de prises électriques

Bonjour
Il existe des programmateurs qui gèrent le fil pilote par onde radio ou courant CPL.
CMT
forum consulter ce sujet Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote

Bonsoir, achetez le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme.
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants :
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT
forum consulter ce sujet Conseils pour refaire installation électrique qui a 33 ans

Bonsoir, vous avez bon. cmt
forum consulter ce sujet Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur

Bonjour, Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Conseil branchement relais legrand tripolaire chauffe eau triphasé

Bonjour
Sans problème sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Le 04016 est un disjoncteur bipolaire.
Voir principe de branchement sur ce lien (sur le schéma, les bornes A1 et A2 sont au milieu en haut et en bas, alors que sur le 04016 elles sont en bas).
télérupteur.com-câblage électrique
CMT
forum consulter ce sujet Télérupteur bipolaire

Bonjour
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
CMT
forum consulter ce sujet Section de câble maison neuve à alimenter en triphasé

Bonjour
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 € pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 € pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
CMT
forum consulter ce sujet Tableau électrique à proximité du lave linge

Il faut de la gaine ICTA.
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
CMT
forum consulter ce sujet Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire

Bonjour
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
CMT
forum consulter ce sujet Remplacer un interupteur par une prise + interrupteur

Il faut respecter bleu pour le neutre et une autre couleur (sauf bleu et vert/jaune) pour la phase.
CMT
forum consulter ce sujet Câblage alimentation coffret

Si vous faites votre liaison équipotentielle principale, il faut plutôt du 16² et non pas du 6².
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
CMT
forum consulter ce sujet Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino

Cela ne me semble pas aberrant.
1500 kWh sur 5 mois soient 150 J
Cela fait 10 kWh par jour soit 400W en moyenne utilisés en permanence : télé, ordinateur, frigo, éclairage, cafetière, four, lave-linge, lave-vaisselle... vous devez ne pas être très loin de cela avec des pointes plus élevées le jour et des creux la nuit. Chez moi l'ensemble ordinateur / imprimante / écran / routeur / modem... consomme plus de 200W et est allumé 16h par jour.
CMT
forum consulter ce sujet Consommation anormale d'électricité

Bonjour, l'idéal est de récupéré le signal EJP de l'EDF.
Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


forum consulter ce sujet Installer minuterie sur chauffe eau

GL c'est la réponse 1 qui n'est pas bonne pour la section !
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT
forum consulter ce sujet Câblage alimentation coffret

Pour une plaque électrique, il faut un circuit dédié en 6² protégé par un disjoncteur 32A (qui vous permettra d'utiliser la totalité de la puissance de votre plaque).
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT
forum consulter ce sujet Plaque à induction et panneau électrique