Dimensionnement fils et disjoncteur pour cuisinière
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
3220
Problèmes électrique : Dimensionnement fils et disjoncteur pour cuisinière
Invité

Bonjour, j'aimerais connaitre la section des fils qu'on doit utiliser pour la cuisinière et le calibre de son disjoncteur (avec un disjoncteur abonné de 20A), merci.
24 janvier 2008 à 03:13
Conseils dépannage électrique 1
Dimensionnement fils et disjoncteur pour cuisinière
Il faut des fils de 6mm² et un disjoncteur 32A (en monophasé). Le disjoncteur d'abonné n'a pas d'influence, rien ne dit que vous n'augmenterez pas la puissance de votre abonnement dans quelques temps.
CMT
CMT
24 janvier 2008 à 14:12
Conseils dépannage électrique 2
Invité

Dimensionnement fils et disjoncteur pour cuisinière
Invité

Bonjour, pour une cuisinière, le câble doit être de 3 conducteurs # 8 AWG (38) et le disjoncteur doit être un 40 ampères 2 pôles (40 A double)...
13 novembre 2009 à 20:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
- N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
- 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
- 3. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
- 5. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 6. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 8. Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ?
- N°17134 : Bonjour tous le monde. Je viens de voir que dans ma boite électrique sur un disjoncteur double de 15A il y a un branchement du fils noir et du fils blanc sur un fils calibre 14-2... Pouvez vous me dire pourquoi car...
- 9. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite