FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Quel diamètre de fils sur 23 m

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


3205

Problèmes électrique : Quel diamètre de fils sur 23 m


Invité
invité
Bonjour, je dois tirer une ligne pour un four de puissance 0,91 kW (le grill fait 2700 W) et la distance du four au compteur est de 23 mètres. Quel doit-être le diamètre de mes fils, merci ?
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1

Quel diamètre de fils sur 23 m

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Vous êtes sur des longueurs standard.
Donc 2,5² protégé par un disj 20A.
CMT
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2

Quel diamètre de fils sur 23 m


Invité
invité
6mm² de section avec au tableau, un différentiel 32A en tête de ligne.
TM
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3

Quel diamètre de fils sur 23 m


Invité
invité
Bonjour, si votre four fonctionne sur le 220V, il faut prendre un câble en 3G6 : c'est à dire un fil bleu, un fil rouge, un fil vert/jaune en 6mm carré. olive 71.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4

Quel diamètre de fils sur 23 m


Invité
invité
La C15-100 impose, pour cette charge spécifique et cette longueur, une alimentation en 2,5 mm2 protégée par disjoncteur 20 A, comme précisé par CMT.
Erreur en réponse 2 sur la section et sur la protection : confusion enter disjoncteur et DDR. GL
24 janvier 2008 à 03:13
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5

Quel diamètre de fils sur 23 m


Invité
invité
Bonjour.
Bonne réponse pour l'internaute N°1. En effet, le 6mm² est réservé pour la plaque qui, elle, peut consommer jusqu'à environ 7000 W.
6mm² protégé par un disjoncteur de 32A => 32*230 = 7360 W
Maintenant, dans l'exemple cité ci-dessus 2.5mm² protégé par un disjoncteur de 20A => 20*230=4600W, c'est donc largement suffisant. Bye
24 janvier 2008 à 14:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Relation diamètre des fils et disjoncteur
    N°4934 : Bonjour, Je suis débutant, et je lis beaucoup de choses de part et d'autre et notamment sur forum qui est une mine d'informations. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement comme fonctionne la relation entre le diamètre d'un fil...
  • 5. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 8. Tester moteur de hotte 4 fils
    N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
  • 9. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Quel diamètre de fils sur 23 m >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
electricite saignee 02electricite reseau distributionfournitures travaux electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnaire



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite