Diamètre conduits tcp enterrées
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
3353
Questions électricité : Diamètre conduits tcp enterrées
Invité

Bonjour,
je voudrais enterrer des câbles passant dans 1 gaine TCP mais je ne sais pas quel diamètre utiliser :
- pour 2x16² (alimentant tableau de répartition)
- et pour 3G6 (alimentant 1 dépendance)
Que dit la norme ? Merci de votre aide.
je voudrais enterrer des câbles passant dans 1 gaine TCP mais je ne sais pas quel diamètre utiliser :
- pour 2x16² (alimentant tableau de répartition)
- et pour 3G6 (alimentant 1 dépendance)
Que dit la norme ? Merci de votre aide.
09 février 2008 à 18:25
Conseils Bricolage Maison 1
Diamètre conduits tcp enterrées
Bonjour. Pour l'alimentation principale une gaine de 90, pour la dépendance une gaine de 40, voire plus si la longueur est élevée.
CMT
CMT
09 février 2008 à 23:56
Conseils Bricolage Maison 2
Invité

Diamètre conduits tcp enterrées
Invité

Bonjour, ne descendez pas en dessous de 63 si vous avez plus de 25 m et en posant vos gaines dans du sable, tendez les pour qu'elles soient bien droites, ça glisse mieux, ou mieux encore coupez la gaine à la dimension voulue et indroduisez le câble avant de l'enterrer.
BD18 10/05/08
BD18 10/05/08
11 mai 2008 à 01:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Diamètre autorisé des conduits électrique dans la brique creuse
- N°15743 : Bonjour à tous, Dans de la brique creuse de 50 mm je ne peux mettre qu'une gaine de 16mm, et non 20. Je travaille effectivement dans de la briquette de 50 mm d’épaisseur dans les alvéoles font dans les 30 x 43 mm. La...
- 2. Couleurs normalisées pour gaines enterrées
- N°6869 : Bonjour à tous les briconautes. Dans le cadre d'une rénovation totale des alimentations. Le terrassier doit venir, ouvrir une tranchée de 1,40m de large, 1,20m de profond, sur 23m. Pour ne pas le faire revenir pour boucher la...
- 3. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
- N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
- 4. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
- 5. Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits
- N°15497 : Bonjour. Je vois que dans la norme, il n'existe plus de règles pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits (règle des 1/3 de la section et possibilité de retirer le câble ultérieurement) sauf si les câbles ou...
- 6. Rapport diamètre intensité câble électrique
- N°19465 : Bonjour. Je prépare actuellement les travaux électriques dans ma maison, je souhaite le diviser en 2 parties, donc 2 tableaux : - 1 RDC - 1 étage. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre section et diamètre...
- 7. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
- N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
- 8. Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
- N°25909 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs. Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre). Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir...
- 9. Câbles souples maison bois
- N°19865 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur ce forum il y a quelques minutes. Je commence un projet de construction de maison en bois massif. Les murs en madriers de 113 X 203 mm seront pré-percés à un diamètre de 30 mm...
- 10. Remontée alimentation type 2 sous conduits
- N°15731 : Bonjour, S'agissant d'une alimentation d'un logement divisé en deux (l'un au rdc, l'autre en étage), le logement à créer, avec passage du consuel, est celui en étage en type 2 (distance à vérifier entre 30 et 45m suivant...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite