Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
15497
Question installation électrique : Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits
Invité

Bonjour.
Je vois que dans la norme, il n'existe plus de règles pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits (règle des 1/3 de la section et possibilité de retirer le câble ultérieurement) sauf si les câbles ou conducteurs sont passés après la pose des conduits.
Cela veut dire que je peux par exemple utiliser un conduit de diamètre 16 pour un câble ou autre à partir du moment où j'ai réussi à passer ce câble dans la gaine avant la pose ?
Merci à vous.
Je vois que dans la norme, il n'existe plus de règles pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits (règle des 1/3 de la section et possibilité de retirer le câble ultérieurement) sauf si les câbles ou conducteurs sont passés après la pose des conduits.
Cela veut dire que je peux par exemple utiliser un conduit de diamètre 16 pour un câble ou autre à partir du moment où j'ai réussi à passer ce câble dans la gaine avant la pose ?
Merci à vous.
13 mai 2016 à 08:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits
Bonjour. Il faut rester pratique et ne pas utiliser la norme à la marge inférieure.
Dans du 16 on ne met pas grand chose, un petit câble 3g1,5 et c'est tout, et certainement en étant obligé de tirer fort si le passage du dit câble se fait après la pose du conduit. D'autre part l'utilisation de câbles limite la fonction des couleurs à jaune/vert, rouge ou brun, bleu, ce qui convient pour l'alimentation d'une prise ou d'un luminaire. Et c'est tout.
Si l'on a la possibilité de passer des conducteurs HO7-VU ou HO7-VK de boite à boite, les limitations sont moins strictes, tant au niveau du passage ultérieur des conducteurs que de leur couleur donc leur fonction surtout en éclairage où 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées pour les fonctions usuelles, phase directe, phase coupée, neutre, navette, retour BP, terre etc.
Le diamètre 20 de boite à boite est bien pratique, le 25 pour de grosses sections, et le 16 pour la distribution terminale lumière avec un petit câble 3g1,5.
Rappelons que les câbles R2V peuvent être passés dans des vides de construction..
Attendons d'autres avis complémentaires.
Cordialement.
Dans du 16 on ne met pas grand chose, un petit câble 3g1,5 et c'est tout, et certainement en étant obligé de tirer fort si le passage du dit câble se fait après la pose du conduit. D'autre part l'utilisation de câbles limite la fonction des couleurs à jaune/vert, rouge ou brun, bleu, ce qui convient pour l'alimentation d'une prise ou d'un luminaire. Et c'est tout.
Si l'on a la possibilité de passer des conducteurs HO7-VU ou HO7-VK de boite à boite, les limitations sont moins strictes, tant au niveau du passage ultérieur des conducteurs que de leur couleur donc leur fonction surtout en éclairage où 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées pour les fonctions usuelles, phase directe, phase coupée, neutre, navette, retour BP, terre etc.
Le diamètre 20 de boite à boite est bien pratique, le 25 pour de grosses sections, et le 16 pour la distribution terminale lumière avec un petit câble 3g1,5.
Rappelons que les câbles R2V peuvent être passés dans des vides de construction..
Attendons d'autres avis complémentaires.
Cordialement.
13 mai 2016 à 10:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits
Bonjour,
La rédaction de l'article 521.6.5 n'a pas été modifiée (apparemment). La règle du remplissage 1/3 s'applique aux canalisations tirées après pose du conduit ; le commentaire est bien explicite.
Peut-être que sur la norme d'avant 2002, cet article n'était pas aussi détaillé ; par contre le guide C15-520 de 2007 est plus souple au niveau des câbles que la norme.
Cordialement.
La rédaction de l'article 521.6.5 n'a pas été modifiée (apparemment). La règle du remplissage 1/3 s'applique aux canalisations tirées après pose du conduit ; le commentaire est bien explicite.
Peut-être que sur la norme d'avant 2002, cet article n'était pas aussi détaillé ; par contre le guide C15-520 de 2007 est plus souple au niveau des câbles que la norme.
Cordialement.
13 mai 2016 à 16:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
- N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
- 3. Câbles souples maison bois
- N°19865 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur ce forum il y a quelques minutes. Je commence un projet de construction de maison en bois massif. Les murs en madriers de 113 X 203 mm seront pré-percés à un diamètre de 30 mm...
- 4. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
- 5. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 7. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 8. Faut-il toujours utiliser des câbles dans une goulotte ou une moulure
- N°10905 : Je rénove mon installation électrique dans une maison ancienne. Toute l'installation conduits sera en apparent et interrupteurs, prises en encastré est-ce possible ? Pour les conduits j'utilise des moulures de 50x15. Suis-je...
- 9. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
- N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite