FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Remontée alimentation type 2 sous conduits

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


15731

Question Forum Électricité : Remontée alimentation type 2 sous conduits

freeman69
Membre inscrit
freeman69
19 messages
Bonjour,

S'agissant d'une alimentation d'un logement divisé en deux (l'un au rdc, l'autre en étage), le logement à créer, avec passage du consuel, est celui en étage en type 2 (distance à vérifier entre 30 et 45m suivant le parcours).
L'ensemble des VRD empruntera ce parcours unique pour rejoindre l'étage (alim elec, mise à la terre, tarif HC, téléphone et portier).
Il s'agit physiquement d'une remontée en façade du bâtiment.
Les câbles seront sous conduits de protections "petits jean".

Mes questions sont les suivantes :
- Le petit jean suffit ou une gaine est exigée (pour ma part je pense qu'elle est utile et probablement obligatoire).
- Qu'en est-il de la séparation des courants (quel câble pour quel conduit et les distances d'éloignement). Personnellement je pensais à deux conduits, un courant fort (alim 2x25 et terre 25mm²), l'autre courant faible (r2v HC 2x1, 5, téléphone et portier)

Je vous remercie.
Cordialement.
02 août 2016 à 15:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Remontée alimentation type 2 sous conduits

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour freeman69
Vous avez posé une question dans le forum électroménager où une réponse vous a été apportée mais vous n'avez pas donné suite. Pourriez-vous répondre en suivant ce lien, merci :
Transformateur Legrand 044211
Cordialement. Romana Bricovideo.com
02 août 2016 à 15:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Remontée alimentation type 2 sous conduits

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
02 août 2016 à 15:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Remontée alimentation type 2 sous conduits

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour

A partir du moment où le câble est du R2V, il peut être posé en apparent, sans protection (sauf si c'est enterré).
Toute protection complémentaire convient donc.

Dans un conduit, il faut effectivement séparer courant fort/courant faible.
L'asservissement HC 2x1,5² est en 230V, donc courant fort.
Voir si vous avez besoin de la téléinfo (essentiellement si chauffage électrique pour piloter un gestionnaire d'énergie).
02 août 2016 à 18:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Remontée alimentation type 2 sous conduits

freeman69
Membre inscrit
freeman69
19 messages
Merci pour ces éléments.
Oui je me suis trompé de catégorie pour la télé information des HC.
Pour ma part je serai bien tenté de mettre une horloge astro genre Theben mais niveau consuel je ne sais pas ce que ça donne...
Pour vous deux remontées sous petit jean (fort et faible) accolées suffisent au consuel ou il faut les espacer et mettre le courant faible sous gaine ?
Cordialement.
02 août 2016 à 20:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Remontée alimentation type 2 sous conduits

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Cela suffira très bien.

De toute façon le consuel ne s’intéresse pas aux courants faibles.
02 août 2016 à 23:10
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Remontée alimentation type 2 sous conduits

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Je ne vois pas en quoi une horloge astronomique poserait problème au consuel (si elle est raccordée correctement).
Vous faisiez référence à quoi ? (je n'ai pas bien compris à quoi vous vouliez qu'elle serve).
03 août 2016 à 08:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 2. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
    N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Alimentation spot led conseils
    N°13495 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de faire pour réduire l'intensité lumineuse d'un spot à led 12V alimenté par un transfo...
  • 5. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 6. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 8. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 9. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 10. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
>>> Résultats suivants pour : Remontée alimentation type 2 sous conduits >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
lustre 10 ampoulesbranchement lustre 6 ampoulesarmoire electrique schbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite