Profil du membre CMT
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 972 messages sur le forum Électricité :
Vous avez pris une châtaigne mais la fuite de courant n'était pas suffisante pour déclencher le 30mA.
Utilisez le bouton test pour vérifier.
La présence de la terre n'aurait rien changé. Elle sert à faire couper le différentiel quand il y a contact d'un conducteur actif avec la carcasse d'un appareil relié à la terre.
CMT
Utilisez le bouton test pour vérifier.
La présence de la terre n'aurait rien changé. Elle sert à faire couper le différentiel quand il y a contact d'un conducteur actif avec la carcasse d'un appareil relié à la terre.
CMT
09 janvier 2008 à 20:02

Pour un chauffe-eau, il faut un circuit dédié en 3x2.5 protégé par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
La connexion ne se fait pas par une prise mais dans une boîte de dérivation.
CMT
La connexion ne se fait pas par une prise mais dans une boîte de dérivation.
CMT
05 janvier 2008 à 03:06

Si l'ajout de puissance nécessaire est faible et que vous avez une phase moins chargée (celle du chauffe-eau ?) vous pouvez vous reprendre sur celle-là.
Sinon il faudra prévoir les 3 phases dans l'extension (mais à mon avis pas nécessaire).
CMT
Sinon il faudra prévoir les 3 phases dans l'extension (mais à mon avis pas nécessaire).
CMT
05 janvier 2008 à 03:06

Non, ne vous reprenez pas sur un circuit prise.
Par contre avec 2 radiateurs de 1500W et un disjoncteur 16A, vous pouvez vous reprendre sur le circuit du 1er radiateur (vérifier bien que les fils sont en 2,5 carré)
CMT
Par contre avec 2 radiateurs de 1500W et un disjoncteur 16A, vous pouvez vous reprendre sur le circuit du 1er radiateur (vérifier bien que les fils sont en 2,5 carré)
CMT
03 janvier 2008 à 12:44

Bonjour.
Dans le cas standard, il faut pour le fil pilote du RO2V 3G1.5 (voir avec EDF s'ils exigent la terre)
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie avec de la téléinfo, il faut du câble type PTT 1 paire (minimum) 6 ou 9/10ème selon la distance et blindé, avec blindage relié à la terre obligatoire.
Si votre installateur est débordé, vous pouvez faire le branchement vous-même.
Voir schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans le cas standard, il faut pour le fil pilote du RO2V 3G1.5 (voir avec EDF s'ils exigent la terre)
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie avec de la téléinfo, il faut du câble type PTT 1 paire (minimum) 6 ou 9/10ème selon la distance et blindé, avec blindage relié à la terre obligatoire.
Si votre installateur est débordé, vous pouvez faire le branchement vous-même.
Voir schéma ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 décembre 2007 à 14:31

Il faudrait voir la notice de branchement mais j'ai le sentiment que vous avez fait le bon branchement pour du mono si le bleu/marron est branché sur le bleu.
30 décembre 2007 à 14:28

Vos prises sont sans doutes repiquées les unes à partir des autres et une des connexions doit être desserée.
Vérifier le serrage de toutes les connexions de ce circuit.
CMT
Vérifier le serrage de toutes les connexions de ce circuit.
CMT
30 décembre 2007 à 14:28

Bonjour.
Visiblement vos couleurs ne sont pas normalisées.
Ou alors le fil bleu (le neutre) est sur une borne de repiquage et ne sert à rien. Dans ce cas, brancher un fil rouge sur la borne P ou L et l'autre sur une des 2 autres bornes et isoler le fil bleu avec un domino.
S'il y a 3 fils branchés à l'interrupteur simple, c'est que c'est un va et vient
Vous rebranchez 3 fils au demi inter double en essayant toutes les combinaisons possibles.
CMT
Visiblement vos couleurs ne sont pas normalisées.
Ou alors le fil bleu (le neutre) est sur une borne de repiquage et ne sert à rien. Dans ce cas, brancher un fil rouge sur la borne P ou L et l'autre sur une des 2 autres bornes et isoler le fil bleu avec un domino.
S'il y a 3 fils branchés à l'interrupteur simple, c'est que c'est un va et vient
Vous rebranchez 3 fils au demi inter double en essayant toutes les combinaisons possibles.
CMT
28 décembre 2007 à 13:36

0 V en mode Confort et 220 V en mode ECO sont bien les valeurs normalisées.
Le fil pilote se contente d'envoyer l'ordre au radiateur de passer en mode confort ou en mode éco. Le radiateur se débrouille ensuite pour la régulation.
Etes-vous certain que vous interprétez bien la valeur qui s'affiche sur votre radiateur ? Relisez la notice pour voir à quoi elle correspond.
Faites un test sans le fil pilote en mettant votre radiateur manuellement en confort et éco.
CMT
Le fil pilote se contente d'envoyer l'ordre au radiateur de passer en mode confort ou en mode éco. Le radiateur se débrouille ensuite pour la régulation.
Etes-vous certain que vous interprétez bien la valeur qui s'affiche sur votre radiateur ? Relisez la notice pour voir à quoi elle correspond.
Faites un test sans le fil pilote en mettant votre radiateur manuellement en confort et éco.
CMT
28 décembre 2007 à 03:27

Qu'appelez vous fusible automatique ?
Avec une installation récente, si c'est un petit disjoncteur divisionnaire la réponse serait Oui, dans les autres cas la réponse est non.
Cependant si votre installation est obsolète je ne vous le conseille pas. Le disjoncteur le coupe circuit doit être adapté aux caractéristiques de l'installation et en particulier la section des câbles. Votre ancienne installation n'est peut être pas conçue pour supporter 20A.
CMT
Avec une installation récente, si c'est un petit disjoncteur divisionnaire la réponse serait Oui, dans les autres cas la réponse est non.
Cependant si votre installation est obsolète je ne vous le conseille pas. Le disjoncteur le coupe circuit doit être adapté aux caractéristiques de l'installation et en particulier la section des câbles. Votre ancienne installation n'est peut être pas conçue pour supporter 20A.
CMT
27 décembre 2007 à 11:31

Il y a forcément un élément que vous avez cité qui disfonctionne. Peut être une simple connexion mal serrée.
Shuntez le contact HC pour vérifier si le mode auto fonctionne alors. Vous saurez ainsi si le problème vient du contacteur ou du contact HC EDF.
Par ailleurs, c'est normal que vous ayez de la consommation en HC indépendamment du chauffe-eau. C'est l'ensemble de la consommation de votre habitation pendant les HC qui est facturée en HC.
CMT
Shuntez le contact HC pour vérifier si le mode auto fonctionne alors. Vous saurez ainsi si le problème vient du contacteur ou du contact HC EDF.
Par ailleurs, c'est normal que vous ayez de la consommation en HC indépendamment du chauffe-eau. C'est l'ensemble de la consommation de votre habitation pendant les HC qui est facturée en HC.
CMT
26 décembre 2007 à 22:36

La tension nominale est 230V -10% + 7%
Soit entre 207 V et 246 V.
CMT
Soit entre 207 V et 246 V.
CMT
26 décembre 2007 à 14:13

Les prises se branchent toujours en parallèle, jamais en série. Vous voulez sans doute dire par repiquage.
Voir schéma
Schéma prises en parallèle
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma
Schéma prises en parallèle
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Je vous propose l'installation suivante :
- Câble en 6² protégée au départ par un disj 32A qui vous autorisé (7,3kW)
- A l'arrivée dans le tableau interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- lave-linge : 2,5² disj 20A
- congélateur : 2,5² disj 20A ou 16A
- éclairage : 1,5² disj 16A max
- prises : 2,5² disj 20A max et 8 prises max ou 1, 5² disj 16A max et 5 prises max
Vous trouverez joint un petit schéma qui résume tout cela :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Câble en 6² protégée au départ par un disj 32A qui vous autorisé (7,3kW)
- A l'arrivée dans le tableau interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- lave-linge : 2,5² disj 20A
- congélateur : 2,5² disj 20A ou 16A
- éclairage : 1,5² disj 16A max
- prises : 2,5² disj 20A max et 8 prises max ou 1, 5² disj 16A max et 5 prises max
Vous trouverez joint un petit schéma qui résume tout cela :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Bonjour, la question n'est pas claire.
Ci-joint des exemples de schéma de branchement :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-joint des exemples de schéma de branchement :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bonjour, électriquement c'est possible.
Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage doivent être séparés, sauf si ce sont des prises commandées dédiée à un usage d'éclairage (lampadaire par exemple).
CMT
Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage doivent être séparés, sauf si ce sont des prises commandées dédiée à un usage d'éclairage (lampadaire par exemple).
CMT

Ce n'est pas dangereux, mais lorsque votre appareil est en mode auto, cela force son fonctionnement en éco.
Il vaut mieux isoler le fil pilote.
Voir branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il vaut mieux isoler le fil pilote.
Voir branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Vous avez dans l'ordre : Phase disjoncteur 2A/Sortie 7 - Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A.
De toute façon A1 et A2 jouent un rôle identique donc vous pouvez intervertir.
CMT
De toute façon A1 et A2 jouent un rôle identique donc vous pouvez intervertir.
CMT

Pas de problème, votre tableau peut être encastré dans une GTL en bois. S'il y a une porte dans votre encastrement, celle-ci ne doit pas fermer à clés.

Pour la partie apparente, pas nécessaire de mettre une gaine. En revanche pour la partie sous BA13, il faut gainer.

Vous évoquez le montage où l'ensemble des fils passent par l'interrupteur et repartent vers la lampe.
Le bleu et le jaune vert ne font que passer dans l'interrupteur (ce qui est facultatif).
Le marron arrive sur L est coupé repart depuis 1 ou 2 indifféremment.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le bleu et le jaune vert ne font que passer dans l'interrupteur (ce qui est facultatif).
Le marron arrive sur L est coupé repart depuis 1 ou 2 indifféremment.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Normativement vous pouvez-faire une dérivation.
En pratique je ne vous le conseille pas pour les gros consommateurs. Les connexions sont toujours source possible d'échauffement. Il est donc préférable de les limiter.
Pourquoi ne gardez-vous pas la continuité de vos conducteurs (tout en passant par la boîte de dérivation) ?
CMT
En pratique je ne vous le conseille pas pour les gros consommateurs. Les connexions sont toujours source possible d'échauffement. Il est donc préférable de les limiter.
Pourquoi ne gardez-vous pas la continuité de vos conducteurs (tout en passant par la boîte de dérivation) ?
CMT

Je vous conseille d'utiliser un contacteur, sinon vous allez rapidement détériorer les contacts de votre horloge.
CMT
CMT

Votre neutre peut être chargé électriquement (il est là pour cela).
En installation domestique, vous pouvez être complètement déséquilibré (une seule phase chargée, les autres à 0).
Le seule problème du déséquilibre dans une installation domestique est la mauvaise répartition des puissances qui fait le disjoncteur va disjoncter lorsqu'une phase est saturée alors qu'il reste de la "place" disponible sur les autres phases.
CMT
En installation domestique, vous pouvez être complètement déséquilibré (une seule phase chargée, les autres à 0).
Le seule problème du déséquilibre dans une installation domestique est la mauvaise répartition des puissances qui fait le disjoncteur va disjoncter lorsqu'une phase est saturée alors qu'il reste de la "place" disponible sur les autres phases.
CMT

Bonjour,
Dans les prises il y a soit des systèmes à vis où le fil est serré grâce à une vis, soit des systèmes à connexion automatique où il suffit d'enfoncer le fil après l'avoir dénudé sur la longueur préconisée.
Si vous n'avez pas de terre sur votre circuit, vous ne devez pas utiliser une prise avec fiche de terre, c'est interdit. Il faut dans ce cas acheter une prise sans fiche de terre.
CMT
Dans les prises il y a soit des systèmes à vis où le fil est serré grâce à une vis, soit des systèmes à connexion automatique où il suffit d'enfoncer le fil après l'avoir dénudé sur la longueur préconisée.
Si vous n'avez pas de terre sur votre circuit, vous ne devez pas utiliser une prise avec fiche de terre, c'est interdit. Il faut dans ce cas acheter une prise sans fiche de terre.
CMT

Bonsoir, comme diagnostic j'opterai pour un mauvais serrage. En fonction de l'échauffement le contact se fait plus ou moins bien. Vérifiez tous les serrages dans les prises, les boîtes de dérivation et au tableau. Sur ce point il y a danger d'incendie.
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT

Bonjour
Il existe des programmateurs qui gèrent le fil pilote par onde radio ou courant CPL.
CMT
Il existe des programmateurs qui gèrent le fil pilote par onde radio ou courant CPL.
CMT

Bonsoir, achetez le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme.
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants :
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants :
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT

Bonjour
Sans problème sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Le 04016 est un disjoncteur bipolaire.
Voir principe de branchement sur ce lien (sur le schéma, les bornes A1 et A2 sont au milieu en haut et en bas, alors que sur le 04016 elles sont en bas).
télérupteur.com-câblage électrique
CMT
Sans problème sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Le 04016 est un disjoncteur bipolaire.
Voir principe de branchement sur ce lien (sur le schéma, les bornes A1 et A2 sont au milieu en haut et en bas, alors que sur le 04016 elles sont en bas).
télérupteur.com-câblage électrique
CMT

Bonjour
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
CMT
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
CMT

Bonjour
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
CMT
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
CMT

Il faut de la gaine ICTA.
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
CMT
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
CMT

Bonjour
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
CMT
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
CMT

Il faut respecter bleu pour le neutre et une autre couleur (sauf bleu et vert/jaune) pour la phase.
CMT
CMT

Si vous faites votre liaison équipotentielle principale, il faut plutôt du 16² et non pas du 6².
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
CMT
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
CMT

Cela ne me semble pas aberrant.
1500 kWh sur 5 mois soient 150 J
Cela fait 10 kWh par jour soit 400W en moyenne utilisés en permanence : télé, ordinateur, frigo, éclairage, cafetière, four, lave-linge, lave-vaisselle... vous devez ne pas être très loin de cela avec des pointes plus élevées le jour et des creux la nuit. Chez moi l'ensemble ordinateur / imprimante / écran / routeur / modem... consomme plus de 200W et est allumé 16h par jour.
CMT
1500 kWh sur 5 mois soient 150 J
Cela fait 10 kWh par jour soit 400W en moyenne utilisés en permanence : télé, ordinateur, frigo, éclairage, cafetière, four, lave-linge, lave-vaisselle... vous devez ne pas être très loin de cela avec des pointes plus élevées le jour et des creux la nuit. Chez moi l'ensemble ordinateur / imprimante / écran / routeur / modem... consomme plus de 200W et est allumé 16h par jour.
CMT

Bonjour, l'idéal est de récupéré le signal EJP de l'EDF.
Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


GL c'est la réponse 1 qui n'est pas bonne pour la section !
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
CMT

Pour une plaque électrique, il faut un circuit dédié en 6² protégé par un disjoncteur 32A (qui vous permettra d'utiliser la totalité de la puissance de votre plaque).
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
CMT

Vérifiez le branchement au niveau de la fiche, car le fil de terre est en principe au potentiel zéro (si vous touchez la borne de terre sur une prise, il n'y a pas de courant).
CMT
CMT

Pas trop normal :
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
CMT
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
CMT

Sans problèmes 8 prises max avec un circuit en 2,5².
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
CMT

Dans les combles, le câble noir type R2V peut être posé en apparent.
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
CMT
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
CMT

En général, il s'agit d'un mauvais serrage.
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
CMT

Bonjour
- pas d'intérêt de mettre des disjoncteur différentiel dédié (sauf éventuellement pour le congélateur). Dans les autre cas, des interrupteurs différentiels suffisent.
- pourquoi le lave-linge est tout seul ?
- pas judicieux de mettre tout l'éclairage sous un ID (s'il lache vous êtes dans le noir)
- j'ai pas compris à quoi correspondait néant, ni la mention type A et HI (un HI c'est un type A à immunité renforcée).
CMT
- pas d'intérêt de mettre des disjoncteur différentiel dédié (sauf éventuellement pour le congélateur). Dans les autre cas, des interrupteurs différentiels suffisent.
- pourquoi le lave-linge est tout seul ?
- pas judicieux de mettre tout l'éclairage sous un ID (s'il lache vous êtes dans le noir)
- j'ai pas compris à quoi correspondait néant, ni la mention type A et HI (un HI c'est un type A à immunité renforcée).
CMT
