Profil du membre CMT
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 971 messages sur le forum Électricité :
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
CMT
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
CMT

Sur une telle longueur, les sommes en jeu sont telles qu'il faudra étudier le sujet un peu plus qu'avec des avis de forumeurs.
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
CMT
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
CMT

Chaque différentiel ne réagit pas exactement de la même manière.
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
CMT
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
CMT

Si le tournevis testeur s'allume sur le neutre, c'est que celui-ci est coupé quelque part et que le tournevis détecte un courant d'induction au voisinage d'autres conducteurs sous tension dans la gaine.
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
CMT
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
CMT

Cela dépend du type de support sur le mur.
Pas d'obligation de le poser sur une grosse goulotte.
CMT
Pas d'obligation de le poser sur une grosse goulotte.
CMT

Si vous parlez du disjoncteur de branchement EDF, l'idéal est de mettre un disjoncteur différentiel 30/45/60A qui vous laisse plus de possibilités (surtout avec chauffage électrique), même si vous prenez un abonnement 45A dans un 1er temps. Mais avec du 25², ce n'est possible que si la distance disjoncteur EDF / tableau n'excède pas 42m.
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
CMT
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
CMT

Voir le schéma de base sur ce lien :
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
CMT
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
CMT

Je refais encore une fois la même réponse.
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
CMT
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
CMT

Non ce n'est pas vrai.
Par contre elle doivent toutes être issues du même disjoncteur de branchement EDF.
CMT
Par contre elle doivent toutes être issues du même disjoncteur de branchement EDF.
CMT

Quelles sont vos questions ?
CMT
CMT

Si tout est en PER et en acrylique, relier la LES aux autres masses métalliques de la sdb (s'il y en a) et aux conducteurs de terre des différents circuits, et laisser la LES en attente sous la baignoire et à proximité de la douche.
CMT
CMT

Probable mauvais serrage du conducteur de phase.
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
CMT
Il faut toujours resserrer quelques semaines après.
CMT

1/ Avec des conducteur en 1,5² disj 10A max pour 2250W max, avec des conducteur en 2,5² disj 20A max pour 4500W max (tout cela en mono). Mettre un disj 2A pour le programmateur ou le gestionnaire d'énergie
2/ Mettre un un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tétrapolaire en amont
3/ Oui (sauf très grande longueurs)
CMT
2/ Mettre un un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tétrapolaire en amont
3/ Oui (sauf très grande longueurs)
CMT

Après le disjoncteur de branchement EDF, mettre 1 ou plusieurs interrupteurs différentiels.
S'il s'agit d'un logement neuf ou d'une rénovation totale, mettre au minimum :
- moins de 35m² : 1 ID 30mA 25A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- entre 35m² et 100 m² : 2 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- plus de 100 m² : 3 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
S'il s'agit d'une mise en sécurité d'une installation existante, voici ce que préconise Promotelec :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
CMT
S'il s'agit d'un logement neuf ou d'une rénovation totale, mettre au minimum :
- moins de 35m² : 1 ID 30mA 25A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- entre 35m² et 100 m² : 2 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- plus de 100 m² : 3 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
S'il s'agit d'une mise en sécurité d'une installation existante, voici ce que préconise Promotelec :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
CMT

Pas de norme sur ce point.
CMT
CMT

Uniquement celui de la salle d'eau.
CMT
CMT

C'est ce qu'il faut faire.
Entre les 2 tableaux mettre la même section que votre câble d'alimentation.
Entre le tableau du RDC et la barrette de coupure 10² si alimentation en 10² sinon 16² dans la plupart des autres cas.
CMT
Entre les 2 tableaux mettre la même section que votre câble d'alimentation.
Entre le tableau du RDC et la barrette de coupure 10² si alimentation en 10² sinon 16² dans la plupart des autres cas.
CMT

Oui
Vous pouvez le poser nu en apparent, nu dans les vides de construction, en encastré sous gaine, sous goulotte.
Ce n'est malgré tout pas toujours idéal pour avoir de bons choix de couleurs.
CMT
Vous pouvez le poser nu en apparent, nu dans les vides de construction, en encastré sous gaine, sous goulotte.
Ce n'est malgré tout pas toujours idéal pour avoir de bons choix de couleurs.
CMT

Si 2250W max du 1,5² protégé par un disj 10A suffit.
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT

Oui le changement est payant.
Prévoir aussi quelques modifications sur votre tableau.
CMT
Prévoir aussi quelques modifications sur votre tableau.
CMT

La NF C15-100 n'a pas changé depuis 2002.
Pour la partie que vous citez, vous semblez aux normes si effectivement votre consommation totale pour les combles ne dépasse pas 9,4 kW.
Pour le reste, on ne peut pas vous dire.CMT
Pour la partie que vous citez, vous semblez aux normes si effectivement votre consommation totale pour les combles ne dépasse pas 9,4 kW.
Pour le reste, on ne peut pas vous dire.CMT

En général il s'agit d'un courant d'induction qui se crée au voisinage d'un conducteur sous tension dans les gaines, donc sans problème
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 en GSB)
CMT
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 en GSB)
CMT

Un fois que le radiateur a atteint la température de régulation, le radiateur ne marche plus que par intermittence.
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
CMT
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
CMT

La réponse 1 n'est pas bonne, avec du 1,5² on peut faire un circuit chauffage (2250W max et disj 10A) ou un circuit prises (5 prises max et disj 16A).
CMT
CMT

Il s'agit sans doute d'un va et vient.
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
CMT
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
CMT

Vérifiez tous les serrages, dans le tableau, sur les interrupteurs, sur les luminaires, dans les boîtes de dérivation.
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
CMT
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
CMT

Aucun problème pour tout mettre 2 fils sous une même borne (si elle est assez grande). L'intensité qui circule dans le fil pilote est très faible.
CMT
CMT

Il faut des gaines standards avec des fils standards à l'intérieur.
Essayez d'abimer le moins possible le polystyrène pour ne pas détériorer l'isolation.
CMT
Essayez d'abimer le moins possible le polystyrène pour ne pas détériorer l'isolation.
CMT

Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat.
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT

Vous pouvez mettre dans le tableau un relais clignotant dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT

Effectivement il y a sans doute dans votre tableau une régulation faite au moyen d'un contacteur.
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT

Il vous faut une prise de terre au minimum dans la salle de bain et dans la cuisine.
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT

Avec 4 point de commande, le plus simple est de passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT

Pour le chauffe-eau à la cave il y a 2 hypothèses :
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT

Normativement il faut 2 circuits.
Le plus simple est d'amener un câble en 5G1.5 et d'utiliser le même fil de terre pour les 2 circuits.
Si vous voulez en savoir plus faites nous un petit plan avec l'implantation de vos différents éléments.
CMT
Le plus simple est d'amener un câble en 5G1.5 et d'utiliser le même fil de terre pour les 2 circuits.
Si vous voulez en savoir plus faites nous un petit plan avec l'implantation de vos différents éléments.
CMT

Techniquement des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels fonctionnent dans les 2 sens et peuvent être alimentés soit par le bas, soit par le haut.
Le sens habituel est cependant par le haut.
S'ils sont alimentés par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Certains fabricants (Hager) ont du matériel qui s'alimente par le bas, l'étiquette est inclue sur le matériel.
CMT
Le sens habituel est cependant par le haut.
S'ils sont alimentés par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Certains fabricants (Hager) ont du matériel qui s'alimente par le bas, l'étiquette est inclue sur le matériel.
CMT

Bonsoir
La norme a récemment changer sur ce point :
Voir le texte de la norme :
www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F10
et l'interprétation un peu plus claire qu'en a faite un fabricant de matériel électrique :
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT
La norme a récemment changer sur ce point :
Voir le texte de la norme :
www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F10
et l'interprétation un peu plus claire qu'en a faite un fabricant de matériel électrique :
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT

Si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie il faut impérativement que tous les radiateurs pilotés et le programmateur soient sous le même interrupteur différentiel.
L'idéal est de dédier un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà. Voir principe de branchement joint :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


L'idéal est de dédier un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà. Voir principe de branchement joint :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT

Ce n'est pas anormal d'avoir plus de fils de neutre. Tout dépend des dérivations intermédiaires qui ont été faites sur les circuits.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT

Avec 3 points de commande on peut :
- soit passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
télérupteur.com câblage électrique
- soit utiliser un permutateur
Permutateur électricité
CMT
- soit passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
télérupteur.com câblage électrique
- soit utiliser un permutateur
Permutateur électricité
CMT

Vérifiez le serrage des fils
Vérifiez la section des fils
CMT
Vérifiez la section des fils
CMT

Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT

Pour réponse 3
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT

Il faut mettre sous le même ID tous les radiateurs qui ont un fil pilote géré par le gestionnaire d'énergie.
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT

Brancher vos boutons en parallèle au niveau du tableau
CMT
CMT

C'est vrai qu'EDF ne commercialise plus EJP pour les nouveaux clients.
Vous n'auriez pas dû appeler. Essayez de faire le mort.
Au pire si vous avez un contrat signé, c'est eux qui sont dans leur tort.
Reste à savoir si cela suffira.
CMT
Vous n'auriez pas dû appeler. Essayez de faire le mort.
Au pire si vous avez un contrat signé, c'est eux qui sont dans leur tort.
Reste à savoir si cela suffira.
CMT

Est-ce du monophasé (2 fil) ou du triphasé (4 fils).
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT
