Profil du membre CMT
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 928 messages sur le forum Électricité :
Vérifiez le serrage des fils
Vérifiez la section des fils
CMT
Vérifiez la section des fils
CMT

Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT

Pour réponse 3
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT

Il faut mettre sous le même ID tous les radiateurs qui ont un fil pilote géré par le gestionnaire d'énergie.
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT

Brancher vos boutons en parallèle au niveau du tableau
CMT
CMT

C'est vrai qu'EDF ne commercialise plus EJP pour les nouveaux clients.
Vous n'auriez pas dû appeler. Essayez de faire le mort.
Au pire si vous avez un contrat signé, c'est eux qui sont dans leur tort.
Reste à savoir si cela suffira.
CMT
Vous n'auriez pas dû appeler. Essayez de faire le mort.
Au pire si vous avez un contrat signé, c'est eux qui sont dans leur tort.
Reste à savoir si cela suffira.
CMT

Est-ce du monophasé (2 fil) ou du triphasé (4 fils).
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT

Oui si protégé par un disjoncteur ou un fusible 10A max.
CMT
CMT

Il faut enlever les fils qui sont dans le mur ou au minimum les déconnecter à l'autre extrémité afin qu'ils ne soient plus sous tension.
CMT
CMT

Non aucune obligation (pour l'instant).
CMT
CMT

Les 2 socles commandés évoqués dans la norme (circuit 1,5²) sont destinés à l'éclairage.
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de mettre un dispositif de sectionnement sur un circuit prises traditionnel.
Prendre malgré tout un interrupteur bipolaire (qui accepte 20A et coupe le neutre) et câblez avec la même section qu'un circuit prises.
Mettre une étiquette de repérage sur ces prises.
Reste qu'il faut être vigilant et éviter les coupures de tension répétées sur des appareils en marche.
CMT
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de mettre un dispositif de sectionnement sur un circuit prises traditionnel.
Prendre malgré tout un interrupteur bipolaire (qui accepte 20A et coupe le neutre) et câblez avec la même section qu'un circuit prises.
Mettre une étiquette de repérage sur ces prises.
Reste qu'il faut être vigilant et éviter les coupures de tension répétées sur des appareils en marche.
CMT

Pour une mise en sécurité pas de problème.
Pour une vraie installation aux normes ce n'est pas bon.
CMT
Pour une vraie installation aux normes ce n'est pas bon.
CMT

Vous n'avez sans doute pas acheter le bon matériel.
Vous devez avoir un va et vient lumineux (69713) alors qu'il faut un va et vient témoin (69712)
De plus le montage en double témoin nécessite un branchement particulier :
docdif.fr 0064KK4-01.pdf
CMT
Vous devez avoir un va et vient lumineux (69713) alors qu'il faut un va et vient témoin (69712)
De plus le montage en double témoin nécessite un branchement particulier :
docdif.fr 0064KK4-01.pdf
CMT

Vous utiliser les disjoncteurs habituels unipolaire+neutre et vous ne raccorder que la phase pour les circuits dont vous ne retrouvez pas le neutre et vous laissez pour l'instant la borne de neutre en attente.
Mais qu'est ce qui vous empêche d'appairer phase et neutre, dans la plupart des installations (sauf très anciennes installations en tri) ce n'est pas bien compliqué.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifiée, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
Mais qu'est ce qui vous empêche d'appairer phase et neutre, dans la plupart des installations (sauf très anciennes installations en tri) ce n'est pas bien compliqué.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifiée, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT

Assurez vous déjà que c'est un disj 16A max qui protège cette ligne. Cela assurera la sécurité.
Il est vrai que si ensuite vous ne tirez pas simultanément plus de 3,8kW cela ne pose pas trop de problème.
La limite sur le nombre de points d'utilisation et la séparation des circuits permet d'éviter des disjonctions fréquente et une meilleure répartition des points d'utilisations sur différents disjoncteur pour qu'en cas de défaut tout ne soit pas couper.
Si ce circuit alimente salle et chambres je laisserai en l'état pour l'instant.
Le jour où vous referez vos pièces vous pourrez tirer des lignes supplémentaires depuis le tableau.
Une solution pourrait être si la gaine est assez grosse (25) de mettre du 6² à la place du 1,5² et de faire un mini tableau avec les circuits nécessaires à l'extrémité de cette gaine.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans voir sur place.
CMT
Il est vrai que si ensuite vous ne tirez pas simultanément plus de 3,8kW cela ne pose pas trop de problème.
La limite sur le nombre de points d'utilisation et la séparation des circuits permet d'éviter des disjonctions fréquente et une meilleure répartition des points d'utilisations sur différents disjoncteur pour qu'en cas de défaut tout ne soit pas couper.
Si ce circuit alimente salle et chambres je laisserai en l'état pour l'instant.
Le jour où vous referez vos pièces vous pourrez tirer des lignes supplémentaires depuis le tableau.
Une solution pourrait être si la gaine est assez grosse (25) de mettre du 6² à la place du 1,5² et de faire un mini tableau avec les circuits nécessaires à l'extrémité de cette gaine.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans voir sur place.
CMT

Votre ami a raison, conducteur mal serré dans la borne du différentiel.
Il n'est pas illogique que ce soit la protection aval qui est coupée en 1er
CMT
Il n'est pas illogique que ce soit la protection aval qui est coupée en 1er
CMT

Annule et remplace la réponse que je viens de faire.
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon type de va et vient.
Il faut des va et vient lumineux (69713) alors que vous avez du mettre des va et vient témoin (69712)
CMT
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon type de va et vient.
Il faut des va et vient lumineux (69713) alors que vous avez du mettre des va et vient témoin (69712)
CMT

Pour faire dans les règles de l'art, il faut effectivement pouvoir remplacer le câble et donc gainer tout du long, donc du coup le câble présente peu d'intérêt, autant mettre des conducteurs simple type H07V, cela revient moins cher.
CMT
CMT

Non cela ne suffit pas.
Il faut du 6² protégé par un disj 32A et en amont de tout cela une protection différentielle 30mA.
CMT
Il faut du 6² protégé par un disj 32A et en amont de tout cela une protection différentielle 30mA.
CMT

Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A1 et A2 peuvent sans problème être inversé.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A1 et A2 peuvent sans problème être inversé.
CMT

Cela dépend du courant assigné du 30mA.
Si c'est 40A, il sera sans doute trop surchargé, donc pas possible.
Si c'est 63A, c'est a priori possible, en particulier si votre disjoncteur de branchement est un 60A max.
A noter que pour une plaque du 6² aurait suffit. Mais qui peut le plus peut le moins, donc pas de problème avec le 10².
CMT
Si c'est 40A, il sera sans doute trop surchargé, donc pas possible.
Si c'est 63A, c'est a priori possible, en particulier si votre disjoncteur de branchement est un 60A max.
A noter que pour une plaque du 6² aurait suffit. Mais qui peut le plus peut le moins, donc pas de problème avec le 10².
CMT

Prise : 1,5 mm² - 5 prise max - disjoncteur 16A max, fusible interdit
Prise : 2,5 mm² - 8 prise max - disjoncteur 20A max, fusible 16A max
Éclairage : 1,5 mm² - 8 pt lumineux max - disjoncteur 16A max, fusible 10A max
Prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts, vous ne pouvez donc pas les raccorder ensemble.
En revanche vous pouvez utiliser du câble à 5 conducteurs qui vous permettra d'alimenter la prise avec 3 conducteurs et l'inter avec les 2 autres conducteurs.
CMT
Prise : 2,5 mm² - 8 prise max - disjoncteur 20A max, fusible 16A max
Éclairage : 1,5 mm² - 8 pt lumineux max - disjoncteur 16A max, fusible 10A max
Prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts, vous ne pouvez donc pas les raccorder ensemble.
En revanche vous pouvez utiliser du câble à 5 conducteurs qui vous permettra d'alimenter la prise avec 3 conducteurs et l'inter avec les 2 autres conducteurs.
CMT

Vu l'usage prévu il faut que vous diposiez d'une puissance correcte à l'autre bout. Donc autant prévoir le maximum que vous offre votre disjoncteur de branchement. Donc :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Prendre un tableau 1 ou 2 rangées en fonction du nombre de circuits prévus.
Voir schéma de principe joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Prendre un tableau 1 ou 2 rangées en fonction du nombre de circuits prévus.
Voir schéma de principe joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Regardez bien sur votre notice, en principe, il y a des cavaliers à mettre qui permettent de shunter certains bornes suivant le montage effectué (tri ou mono).
CMT
CMT

Pour la prise du garage 2,5² (si vous vouliez mettre du 1,5² il faudrait un disj 16A au départ).
Pour l'éclairage disj 10A ou 16A, ou fusible 10A, fils en 1,5²
CMT
Pour l'éclairage disj 10A ou 16A, ou fusible 10A, fils en 1,5²
CMT

La plupart des radiateurs modernes sont de classe II c'est à dire qu'ils ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
A vérifier sur les vôtres.
S'ils étaient de classe I, il faudra ajouter un conducteur de terre sur votre installation.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que la puissance de votre abonnement qui est insuffisant.
Si ce sont les fusibles sur votre tableau, c'est que vous avez branché trop de radiateurs sur votre circuit.
Pour rappel avec un circuit chauffage en 2,5², le fusible doit être de 16A max et la puissance cumulée des radiateurs de 3500W.
Ave un circuit chauffage en 1,5², le fusible doit être de 10A max et la puissance cumulée des radiateurs de 2250W.
Au vu de ce que vous décrivez vos circuits semblent surchargés.
CMT
A vérifier sur les vôtres.
S'ils étaient de classe I, il faudra ajouter un conducteur de terre sur votre installation.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que la puissance de votre abonnement qui est insuffisant.
Si ce sont les fusibles sur votre tableau, c'est que vous avez branché trop de radiateurs sur votre circuit.
Pour rappel avec un circuit chauffage en 2,5², le fusible doit être de 16A max et la puissance cumulée des radiateurs de 3500W.
Ave un circuit chauffage en 1,5², le fusible doit être de 10A max et la puissance cumulée des radiateurs de 2250W.
Au vu de ce que vous décrivez vos circuits semblent surchargés.
CMT

Tout dépend du type de rénovation que vous faites.
Si vous refaites tout le câblage, autant mettre des télérupteurs dans le tableau.
Si vous gardez les fils actuels, gardez le principe actuel.
Regardez également du côté des télérupteurs micro module type YOKIS qui s'adaptent très bien à de l'existant.
CMT
Si vous refaites tout le câblage, autant mettre des télérupteurs dans le tableau.
Si vous gardez les fils actuels, gardez le principe actuel.
Regardez également du côté des télérupteurs micro module type YOKIS qui s'adaptent très bien à de l'existant.
CMT

C'est ce que l'on rencontre dans les anciennes installations en tri.
Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau. Voir l'illustration sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau. Voir l'illustration sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Pour une plaque électrique il faut un circuit 3x6² 32A depuis le tableau.
En général on fait la connexion dans une boîte d'encastrement avec sortie de câble. Les prises 32A sont rarement utilisées de nos jours.
Quand à savoir si 3kW suffiront, cela dépendra de la puissance de la plaque. Pour un T1 c'est en général une petite plaque donc OK si pas de chauffage électrique.
Si c'est insuffisant le locataire demandera à EDF une augmentation de puissance de l'abonnement.
CMT
En général on fait la connexion dans une boîte d'encastrement avec sortie de câble. Les prises 32A sont rarement utilisées de nos jours.
Quand à savoir si 3kW suffiront, cela dépendra de la puissance de la plaque. Pour un T1 c'est en général une petite plaque donc OK si pas de chauffage électrique.
Si c'est insuffisant le locataire demandera à EDF une augmentation de puissance de l'abonnement.
CMT

Sans problème (et même sans séparation) le chauffe-eau étant autorisé en volume 2, voire un volume 1 avec certaines précautions.
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
CMT
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
CMT

Si cela ne dépend pas du circuit sur laquelle vous branchez, et que machine débranchée, rien ne saute, c'est que le problème vient bien de la machine.
Sûrement un défaut d'isolement de celle-ci. Voyez un réparateur.
CMT
Sûrement un défaut d'isolement de celle-ci. Voyez un réparateur.
CMT

Aucun problème pour peu qu'il y ait suffisamment de place dans la goulotte.
CMT
CMT

La norme dit :
"Les organes de manuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Si votre logement doit respecter les règles d'accessibilité aux handicapés, la hauteur maxi est limitée à 1m30.
CMT
"Les organes de manuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Si votre logement doit respecter les règles d'accessibilité aux handicapés, la hauteur maxi est limitée à 1m30.
CMT

Tout raccordement doit se faire dans une boîte de connexion, une goulotte ou une boîte d'encastrement d'appareillage.
Si vous avez mis votre domino "à nu", il y a effectivement un risque.
CMT
Si vous avez mis votre domino "à nu", il y a effectivement un risque.
CMT

Le câble de la LEP doit être la moitié du conducteur principal de protection (le conducteur de terre entre la barrette de mesure et le tableau) avec un mini maxi à 6² et 25².
Le conducteur de protection est souvent en 16² donc câble de la LEP en 10².
CMT
Le conducteur de protection est souvent en 16² donc câble de la LEP en 10².
CMT

C'est tout à fait possible mais les dominos (autorisé) ou bornes automatiques doivent rester accessible.
Le plus simple est souvent de laisser la prise en place et de repartir de la prise en place pour en ajouter une autre plus loin. Voir l'exemple :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le plus simple est souvent de laisser la prise en place et de repartir de la prise en place pour en ajouter une autre plus loin. Voir l'exemple :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Quelques éléments de réponses
- le(s) dispositif(s) de protection différentielle ne fonctionne(nt) pas
Vous avez au moins un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel qui est HS (vérifiez le bouton test). A changer
- le seuil de déclenchement du (des) dispositif(s) de protection différentielle est supérieur à son courant différentiel assigné (sensibilité)
Un peu le même problème qu'au dessus. Par exemple un 30mA doit déclencher pour un courant de fuite compris entre 15mA et 30mA. Visiblement le votre déclenche au delà voire pas du tout. A changer
- tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre
Sur du neuf, il faudrait un fil de terre pour tous les circuits. Pour de l'ancien, il en faut au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
- des socles de prise de courant équipés d'une broche de terre sont raccordés à un circuit ne comportant pas de conducteur de protection
Si vos circuits ne comportent pas de fil de terre, il faut que les prises associées n'aient pas de broche de terre. Sinon on se croit protéger et on ne l'est pas. Changer ces prises par des prises sans broche de terre ou ajoutez un conducteur de terre.
- le(s) socle(s) de prise de courant placé(s)à l'extérieur ne sont pas protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA
Tous les circuits de la maison doivent être protégé par un différentiel 30mA. A ajouter.
- locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques
Il doit y avoir un conducteur V/J qui relie vos masses métallique de la sdb aux conducteurs de terre de vos circuits électriques
- des enveloppes de matériels sont manquantes ou détériorées
Vous devez avoir des prises ou inter ou boîtes de dérivation cassées.
- des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent
Probablement que des jonctions ne sont pas correctes laissant apparaitre les fils électrique
- l'installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles
Probablement du vieux matériel interdit aujourd'hui : fusibles porcelaine, inter rotatif...
- l'installation électrique en amont du disjoncteur de branchement située dans la partie privative (y compris les bornes amont du disjoncteur) présente des risques de contacts directs.
Sans doute des conducteurs apparents en amont du disjoncteur de branchement. A mon avis le défaut le plus grave.
Vous devez faire impérativement une mise en sécurité de votre installation qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Chez vous les points 2-4-5 ne semblent pas respectés.
Vous pouvez cependant aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur.
CMT
- le(s) dispositif(s) de protection différentielle ne fonctionne(nt) pas
Vous avez au moins un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel qui est HS (vérifiez le bouton test). A changer
- le seuil de déclenchement du (des) dispositif(s) de protection différentielle est supérieur à son courant différentiel assigné (sensibilité)
Un peu le même problème qu'au dessus. Par exemple un 30mA doit déclencher pour un courant de fuite compris entre 15mA et 30mA. Visiblement le votre déclenche au delà voire pas du tout. A changer
- tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre
Sur du neuf, il faudrait un fil de terre pour tous les circuits. Pour de l'ancien, il en faut au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
- des socles de prise de courant équipés d'une broche de terre sont raccordés à un circuit ne comportant pas de conducteur de protection
Si vos circuits ne comportent pas de fil de terre, il faut que les prises associées n'aient pas de broche de terre. Sinon on se croit protéger et on ne l'est pas. Changer ces prises par des prises sans broche de terre ou ajoutez un conducteur de terre.
- le(s) socle(s) de prise de courant placé(s)à l'extérieur ne sont pas protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA
Tous les circuits de la maison doivent être protégé par un différentiel 30mA. A ajouter.
- locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques
Il doit y avoir un conducteur V/J qui relie vos masses métallique de la sdb aux conducteurs de terre de vos circuits électriques
- des enveloppes de matériels sont manquantes ou détériorées
Vous devez avoir des prises ou inter ou boîtes de dérivation cassées.
- des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent
Probablement que des jonctions ne sont pas correctes laissant apparaitre les fils électrique
- l'installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles
Probablement du vieux matériel interdit aujourd'hui : fusibles porcelaine, inter rotatif...
- l'installation électrique en amont du disjoncteur de branchement située dans la partie privative (y compris les bornes amont du disjoncteur) présente des risques de contacts directs.
Sans doute des conducteurs apparents en amont du disjoncteur de branchement. A mon avis le défaut le plus grave.
Vous devez faire impérativement une mise en sécurité de votre installation qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Chez vous les points 2-4-5 ne semblent pas respectés.
Vous pouvez cependant aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur.
CMT

C'est insuffisant.
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Avec un DB de 15/45A ou 30/60A, il faut eu 25².
On peut se limiter à 16² en plaçant à l'origine un disj 32A. Reste à savoir l'usage prévu de vos bâtiment et si 7kW seront suffisant pour le faire fonctionner.
Si d'autres bâtiments sont moins éloignés, on pourrait éventuellement diminuer la section.
Bref dites en plus : longueurs de chaque liaison, puissance nécessaire.
On ne fait pas un dimensionnement sans avoir tous les paramètres.
CMT
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Avec un DB de 15/45A ou 30/60A, il faut eu 25².
On peut se limiter à 16² en plaçant à l'origine un disj 32A. Reste à savoir l'usage prévu de vos bâtiment et si 7kW seront suffisant pour le faire fonctionner.
Si d'autres bâtiments sont moins éloignés, on pourrait éventuellement diminuer la section.
Bref dites en plus : longueurs de chaque liaison, puissance nécessaire.
On ne fait pas un dimensionnement sans avoir tous les paramètres.
CMT

Non ce n'est pas possible.
Les 2,5² du neutre n'encaisserait pas les 32A.
Vous devez retirer 3x6² et mettre un disj 32A à l'origine.
CMT
Les 2,5² du neutre n'encaisserait pas les 32A.
Vous devez retirer 3x6² et mettre un disj 32A à l'origine.
CMT

Vous avez déjà posé la question
Voir question 4837
CMT
Voir question 4837
CMT

Je ne sais pas si votre maison est récente et répond aux normes actuelles ou s'il s'agit des bricolages d'un précédent propriétaire.
Les prises commandées par un interrupteur sont autorisées par la norme mais elles sont exclusivement réservées à un usage d'éclairage.
Quand à vos dysfonctionnements, coupez le disjoncteur, ouvrez chaque prise et interrupteur et vérifiez le serrage de toutes les connexions. CMT
Les prises commandées par un interrupteur sont autorisées par la norme mais elles sont exclusivement réservées à un usage d'éclairage.
Quand à vos dysfonctionnements, coupez le disjoncteur, ouvrez chaque prise et interrupteur et vérifiez le serrage de toutes les connexions. CMT

Est ce que le disjoncteur EDF est dans la maison ou dehors en limite de propriété ?
Dans ce 2ème cas il pourrait y avoir une chute de tension dans le câble de liaison entre le disjoncteur EDF de l'extérieur et celui de l'intérieur si le câble n'est pas correctement dimensionné. Qu'elle est la longueur de la section de ce câble ?
Si vous êtes en bout de ligne EDF ou que l'alimentation EDF de votre habitation (en amont du disjoncteur EDF) soit sous-dimensionnée, c'est possible que cela vienne d'eux, mais vous ne pourrez rien faire car il doivent fournir entre 207V et 246V, donc ils sont dans leur norme.
CMT
Dans ce 2ème cas il pourrait y avoir une chute de tension dans le câble de liaison entre le disjoncteur EDF de l'extérieur et celui de l'intérieur si le câble n'est pas correctement dimensionné. Qu'elle est la longueur de la section de ce câble ?
Si vous êtes en bout de ligne EDF ou que l'alimentation EDF de votre habitation (en amont du disjoncteur EDF) soit sous-dimensionnée, c'est possible que cela vienne d'eux, mais vous ne pourrez rien faire car il doivent fournir entre 207V et 246V, donc ils sont dans leur norme.
CMT

Sans aucun problème mais ajouter un disj 40A à l'origine si votre DB EDF est un 30/45/60A ou un 45/60/90A.
Si c'est un 15/30/45A ce n'est pas la peine. Voir exemple de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Si c'est un 15/30/45A ce n'est pas la peine. Voir exemple de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

Votre question est vague.
Il suffit de relier les bornes aval du disjoncteur de branchement EDF aux borniers du tableau de répartition principal.
Ensuite à partir des borniers, il faut alimenter les différents interrupteurs différentiels.
Pour les caractéristiques plus précises du câble de liaison, il faut savoir la longueur de la liaison, le calibre max du disjoncteur de branche, si c'est du tri ou du mono...
CMT
Il suffit de relier les bornes aval du disjoncteur de branchement EDF aux borniers du tableau de répartition principal.
Ensuite à partir des borniers, il faut alimenter les différents interrupteurs différentiels.
Pour les caractéristiques plus précises du câble de liaison, il faut savoir la longueur de la liaison, le calibre max du disjoncteur de branche, si c'est du tri ou du mono...
CMT

Cette référence n'est pas connue au catalogue Legrand.
Qu'est-ce que c'est (photo ?)
Quel est l'appareil que vous voulez connecter ?
CMT
Qu'est-ce que c'est (photo ?)
Quel est l'appareil que vous voulez connecter ?
CMT

Le cheminement de vos fils est correct.
Mais peut être pas les branchement sur les va et vient.
Les fils rouge et marron doivent être sur la borne L (ou P suivant modèles)
Les fils noir et gris doivent être sur les bornes 1 et 2 (indifféremment).
CMT
Mais peut être pas les branchement sur les va et vient.
Les fils rouge et marron doivent être sur la borne L (ou P suivant modèles)
Les fils noir et gris doivent être sur les bornes 1 et 2 (indifféremment).
CMT

Si c'est en mono, 6² protégé par un disj ou un fus 32A
CMT
CMT

- oui bien sûr vous pouvez utiliser ce disjoncteur à condition de le mettre sous l'interrupteur différentiel
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
CMT
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
CMT

La réponse 3 n'est pas bonne, c'est dangereux de donner ce genre de conseil erroné sur un forum.
Lorsque l'on ne sait pas de manière fiable, on ne répond pas à une question.
A noter que 2,5² est la bonne réponse pour une alimentation en triphasé (avec une protection par disj 20A), mais encore aurait-il fallu le préciser.
CMT
Lorsque l'on ne sait pas de manière fiable, on ne répond pas à une question.
A noter que 2,5² est la bonne réponse pour une alimentation en triphasé (avec une protection par disj 20A), mais encore aurait-il fallu le préciser.
CMT
