Déséquilibrage des phases
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
3592
Conseil d'un bricoleur à cette question : Déséquilibrage des phases
Invité

J'ai un problème de déséquilibre des phases sur une distribution triphasée (certaines phases consomment plus que d'autres). Je voulais savoir si mon neutre pouvait être chargé électriquement ? Je sais que le courant dans le neutre est nul en régime équilibré, mais qu'en est-il en régime non équilibré ?
Merci par avance.
Merci par avance.
13 mars 2008 à 01:44
Conseils branchements électrique 2
Déséquilibrage des phases
Votre neutre peut être chargé électriquement (il est là pour cela).
En installation domestique, vous pouvez être complètement déséquilibré (une seule phase chargée, les autres à 0).
Le seule problème du déséquilibre dans une installation domestique est la mauvaise répartition des puissances qui fait le disjoncteur va disjoncter lorsqu'une phase est saturée alors qu'il reste de la "place" disponible sur les autres phases.
CMT
En installation domestique, vous pouvez être complètement déséquilibré (une seule phase chargée, les autres à 0).
Le seule problème du déséquilibre dans une installation domestique est la mauvaise répartition des puissances qui fait le disjoncteur va disjoncter lorsqu'une phase est saturée alors qu'il reste de la "place" disponible sur les autres phases.
CMT
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Déséquilibrage des phases branchement poste à souder entre 2 phases
- N°5964 : Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de brancher un poste à souder qui utilise du 400V (entre 2 phases) sur un disjoncteur triphasé, une phase ne sera pas raccordée ? Le disjoncteur ne va-t-il pas déclencher, le...
- 2. Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases
- N°15408 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 4 pôles 32A dont les phases sont déséquilibrées à savoir que la phase une = 1.5A la 2ème= 5.7A , la 3ème= 18.9A et le neutre qui est de 24A. Donc la hausse de l'ampérage du neutre est dû...
- 3. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 4. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 5. Coupler les 3 phases d'un triphasé
- N°1864 : Bonjour, venant d'acheter une maison individuelle, je me retrouve avec un compteur triphasé et après moulte réflection et lecture du site (que je trouve très bien), je me pose une question: est-il possible de coupler les 3...
- 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 7. équilibrage de phases conseils des bricoleurs du forum électricité
- N°574 : Bonjour, j'ai une installation 380V tri, disjoncteur 3 x 20 ampères. Je dois y brancher 5 radiateurs 2000w, 1 plaque vitrocéramique 4 feux, 1 four 3500w, 1 lave vaisselle, 1 lave linge, 1 sèche linge, 1 ballon 200l, 1 frigo, etc....
- 8. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 9. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 10. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite