Coupler les 3 phases d'un triphasé
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
1864
Fiches conseils électricité : Coupler les 3 phases d'un triphasé
Invité

Bonjour, venant d'acheter une maison individuelle, je me retrouve avec un compteur triphasé et après moulte réflection et lecture du site (que je trouve très bien), je me pose une question: est-il possible de coupler les 3 phases à la sortie du compteur afin de passer en monophasé sans avoir à équilibrer la charge ? Au 20/07/2007, appel de trois services EDF pendant plus de deux heures chacun et bataille verbale, le passage du tri en mono par EDF coute 265.78 HT en me laissant le vieux tableaux bois avec les trou inesthétiques... et, au cas ou, déplacement du tableau 400 HT et ce, même si j'installe par moi-même toutes la nouvelle structure et que l'agent venant pour le remplacement du compteur le visse à 20cm de l'emplacement d'origine, sans aucune fourniture supplémentaire de leur part !!!!! Merci d'avance.
Solution et astuces des bricoleurs 1
Invité

Coupler les 3 phases d'un triphasé
Invité

Si j'ai bien compris le problème, on a une arrive EDF en triphasé sur le disjoncteur principal, et on voudrait coupler les trois phases à la sortie du disjoncteur pour faire du monophasé sans avoir à équilibrer les 3 phases ?
Techniquement cette manipulation n'est pas possible car elle créerait un court-circuit entre les trois phases. Il faut savoir qu'entre 2 phases vous avez 380V et entre phases et neutre 220V. Pour avoir ces tensions différentes, on utilise un phénomène appelé déphasage, c'est à dire que les 3 phases de votre réseau EDF n'ont jamais la même tension au même moment. Comme elles ne sont jamais au même potentiel, si elles sont reliées ensemble, il y a inévitablement court-circuit.
Techniquement cette manipulation n'est pas possible car elle créerait un court-circuit entre les trois phases. Il faut savoir qu'entre 2 phases vous avez 380V et entre phases et neutre 220V. Pour avoir ces tensions différentes, on utilise un phénomène appelé déphasage, c'est à dire que les 3 phases de votre réseau EDF n'ont jamais la même tension au même moment. Comme elles ne sont jamais au même potentiel, si elles sont reliées ensemble, il y a inévitablement court-circuit.
Solution et astuces des bricoleurs 2
Invité

Coupler les 3 phases d'un triphasé
Invité

Vous ne pouvez pas coupler les 3 phases, cela vous ferait un magnifique court-circuit ....Vous n'avez pas le choix, passez par EDF.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Invité

Coupler les 3 phases d'un triphasé
Invité

Vous allez faire tout sauter dans votre maison! Si vous reliez les 3 phases ensemble, c'est comme si vous créiez un court-circuit franc. Attention danger !!!!!
Solution et astuces des bricoleurs 4
Coupler les 3 phases d'un triphasé
Bonjour. Un conseil, restez en triphasé et utilisez la phase 1 et le neutre pour 1/3 des lignes lumières, 1/3 des lignes prises, et 1/3 des radiateurs électriques (si vous avez ce type de chauffage) + 1 appareil à grosse consommation (four électrique, lave-linge) ; La phase 2 et le neutre pour 1/3 des lignes lumières, 1/3 des lignes prises, et 1/3 des radiateurs électriques + 2ème appareil à grosse consommation ; La phase 3 et le neutre pour 1/3 des lignes lumières, 1/3 des lignes prises, et 1/3 des radiateurs électriques + 3ème appareil à grosse consommation. Ce type d'équilibrage est le plus simple et est efficace. Vous éviterez une intervention d'EDF pour passer en abonnement monophasé et, si vous êtes bricoleur, les machines fonctionnant en triphasé sont très courantes et nombreuses sur le marché de l'occasion (menuiserie, tour, fraise, compresseur).En ce qui concerne le couplage des 3 phases, les 3 réponses résument parfaitement ce qui va arriver : "boum" et disjonction. Lavantage de l'abonnement triphasé c'est que si vous avez, par exemple, un abonnement 20A tri, vous disposez en fait de 3 fois 20A en monophasé. Soit 60A monophasé. Le surcoût est pratiquement compensé par l'abonnement à une puissance plus faible. Pour la maison de mes parents et la mienne, j'ai conservé le triphasé et je ne le regrette pas. Etant bricoleur et ayant une combinée bois triphasée achetée d'occasion (vendue à très petit prix parce que les acheteurs potentiels fuyaient quand le vendeur disait justement qu'elle était triphasée, il m'a même donné un aspirateur industriel de menuisier triphasé lui aussi pour 450 le tout), je vous assure que je n'ai pas regretté d'avoir gardé mon triphasé.
Solution et astuces des bricoleurs 5
Invité

Coupler les 3 phases d'un triphasé
Invité

Je me permets de revenir sur la réponse 4 et confirmer la véracité de ce qui y est expliqué, évitez de lâcher un abonnement en tri pour du mono, malgré une légère différence de prix de l'abonnement, quelque euros, mais pas plus de 5. Par contre vous ne serez pas taxé sur le déséquilibrage de phase si vous restez en triphasé comparé à un abonnement 60A mono quelques centaines d'euro/an dissimulés en taxes sur votre facture. MB
08 octobre 2008 à 01:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 4. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 6. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 7. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 8. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 9. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 10. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite