Question Bricolage Electricite : Déséquilibrage des phases branchement poste à souder entre 2 phases
Invité

Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de brancher un poste à souder qui utilise du 400V (entre 2 phases) sur un disjoncteur triphasé, une phase ne sera pas raccordée ? Le disjoncteur ne va-t-il pas déclencher, le déséquilibre des phases ne va-t-il pas créer des problèmes ?
Merci de vos réponses.
Merci de vos réponses.
31 juillet 2009 à 15:49
Avis FAQ 1 electricite
Invité

Déséquilibrage des phases branchement poste à souder entre 2 phases
Invité

Bonjour, pour que vous puissiez utiliser votre poste, il suffit que l'intensité demandée par ce poste à souder soit égale ou inférieure à celle du disjoncteur. Dan.
31 juillet 2009 à 23:02
Avis FAQ 2 electricite
Déséquilibrage des phases branchement poste à souder entre 2 phases
Bonjour, tant que les intensités d'utilisation par phase sont inférieures au calibre du disjoncteur, aucun problème. Cordialement.
01 août 2009 à 07:25
Avis FAQ 3 electricite
Invité

Déséquilibrage des phases branchement poste à souder entre 2 phases
Invité

Merci pour vos réponses.
02 août 2009 à 16:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Branchement poste de soudure 220 3 phases 220 monophasé
- N°1962 : Comment brancher un poste de soudure 220 volts 3 phases sur du 220 volts monophasé. Merci
- 3. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 4. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 5. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 6. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 7. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 8. Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes
- N°23089 : Bonjour à tous. J'ai fouillé un peu de partout mais malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Je m'explique, je dois brancher trois ballons d'eau sur trois phases différents avec les heures...
- 9. Diviseur tension AC pour poste à souder électrique
- N°18882 : Bonjour à tous, toutes ! Voilà, je vous explique la situation : je viens d’acquérir un poste à souder électrique dont la notice m’apprend que l’intensité d’amorçage est de 17 A. Il se fait qu’étant en...
- 10. Branchement lave linge inscrit 220V 3 phases câble 5 fils 3 phases 1 neutre une terre
- N°12816 : Bonjour, J'ai un lave linge sur lequel est inscrit "220V-3 phases" le câble d'alimentation possède 5 fils (3 phases, neutre, terre) dans la grange j'ai un compteur en 380V triphasé et dans l'habitation un compteur 220V...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite