Dépannage électricité : Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur


Invité
invité
Pourriez-vous me dire si l'on peut ramener deux circuits de 2.5mm2 de 2 convecteurs de 1500 W sous un même disjoncteur de 20A ?
02 février 2008 à 00:07
Conseils Bricolage Maison 1

Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Oui sans problème (4500W maxi).
CMT
02 février 2008 à 13:24
Conseils Bricolage Maison 2

Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur


Invité
invité
Oui bien sur. A savoir I ampère = P/U soit 1500x2= 3000 w divisé par 220 volts soit au environ de 13 ampères. et vos fils étant en 2,5 mm2 c'est bon. Amicalement BB - 02/02/08 - 10h12
02 février 2008 à 13:24
Conseils Bricolage Maison 3

Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur


Invité
invité
Deux convecteurs de 1500W = 13A. Votre disjoncteur 20A pourra supporter.
TM
02 février 2008 à 17:20
Conseils Bricolage Maison 4

Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur


Invité
invité
Bonjour, chacun son fusible, c'est mieux (16A) !
06 février 2008 à 18:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 5. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 6. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
    N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Problème disjoncteur convecteur
    N°24453 : Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien. Je me permets de venir vers vous pour avoir des conseils/remarques sur une installations électriques où je rencontre un problème récurrent . Je vous joins les photos du tableau...
>>> Résultats suivants pour : Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage nettoyeur haute pressionelectricite saignee 02travaux electricite 03forums bricovideo



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite