Profil du membre Bob
Actuellement
26 632
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Je crois que l'internaute de la réponse 2, confond le fil pilote des radiateurs et la télécommande des heures creuses.
Je crois que l'internaute de la réponse 2, confond le fil pilote des radiateurs et la télécommande des heures creuses.
06 avril 2010 à 14:10

Bonjour.
C'est juste pour faire une petite observation concernant le schéma du va et vient.
Au niveau du disjoncteur, il est préférable de mettre la phase à droite et le neutre à gauche, car la plupart des disjoncteurs est prévu comme cela, voir que vous pouvez utiliser. Cordialement,
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est juste pour faire une petite observation concernant le schéma du va et vient.
Au niveau du disjoncteur, il est préférable de mettre la phase à droite et le neutre à gauche, car la plupart des disjoncteurs est prévu comme cela, voir que vous pouvez utiliser. Cordialement,
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 avril 2010 à 11:50

Bonjour,
Contrairement à beaucoup de réponses données sur se forum, qui indiquent la solution du télérupteur dès que l'on a plus de deux points de commandes, je réponds : non.
Avec un va-et-vient, on peut avoir autant de points de commandes que l'on veut en insérant dans le circuit des permutateurs.
Voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6.
Cordialement,
Contrairement à beaucoup de réponses données sur se forum, qui indiquent la solution du télérupteur dès que l'on a plus de deux points de commandes, je réponds : non.
Avec un va-et-vient, on peut avoir autant de points de commandes que l'on veut en insérant dans le circuit des permutateurs.
Voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6.
Cordialement,
01 avril 2010 à 20:42

Bonjour, merci de bien vouloir mettre des photos, ce serait plus facile de répondre.
29 mars 2010 à 18:13

Bonjour, Si c'est la résistance ça se remplace mais il faut se renseigner du coût pour voir s'il n'est pas préférable de tout remplacer. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:34

Bonjour, Pour la protection de l'alimentation du tableau divisionnaire sur le tableau principal (ID 63A 30mA) il ne faut pas mettre de différentiel mettez un disjoncteur ou un inter de coupure vu la section de la ligne 16² et le calibre du disjoncteur d'abonné 45A c'est bon, car en cas de défaut vos inters dif en cascades déclencheront ensembles c'est de cela que parle HVS dans la réponse 1. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:31

Bonjour, à faire hors tension ! vérifiez le serrage des bornes en amont et aval des portes fusibles, assurez vous que le fusible remplacé est bon. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:15

Bonjour, c'est quoi qui coupe le disjoncteur d'abonné ou l'inter différentiel ? Si le problème arrive pendant les heures creuses, il faut chercher quels sont les appareils qui fonctionnent en heures creuses, Comme l'a suggéré HVS, commencez par le chauffe-eau. Cordialement.
26 mars 2010 à 16:50

Bonjour, ce n'est pas un poussoir qu'il vous faut mais un inter, voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 mars 2010 à 18:32

Bonjour, c'est une prise dédiée alimentée par un disjoncteur différentiel 30mA Hpi qui détecte les défauts à composante alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:23

Bonjour, peut-être une solution : changer la douille. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:10

Bonjour, il y a quoi ? Horloge + inter crépusculaire ? Horloge astro ? Contacteur de puissance ? Combien de lampadaires ? Quelle puissance ?
Je crois qu'il faut vous faire aider car en éclairage public ça ne plaisante pas, il y a des risques. Cordialement.
Je crois qu'il faut vous faire aider car en éclairage public ça ne plaisante pas, il y a des risques. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:07

Bonjour, si c'est des horloges qui ont moins de 10 ans, cela se fait automatiquement aux dates prévues. Après, pour chaque marque il faut avoir la notice et refaire une mise à l'heure. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:01

Bonjour, vous pouvez mettre un fil rouge ce n'est pas interdit mais en principe on garde cette couleur pour l'alimentation (phase permanente) qui va alimenter l'inter, et le retour lampe peut être de toutes les couleurs sauf bleu clair (réservé au neutre) et vert-jaune (réservé à la terre).
Une autre couleur que le rouge permet de repérer plus facilement le retour lampe du plafonnier.
Cordialement.
Une autre couleur que le rouge permet de repérer plus facilement le retour lampe du plafonnier.
Cordialement.
25 mars 2010 à 17:52

Bonjour, quand vous parlez de relais pas à pas je supposes que vous voulez dire télérupteur, allez dans accès aux vidéos sur ce site vous aurez le fonctionnement plus les schémas.
Cordialement.
Cordialement.
25 mars 2010 à 17:43

Bonjour, il manque beaucoup d'éléments pour vous répondre, l'alimentation est elle en triphasé ou monophasé ? le moteur est nono ou tri ? la bobine de ce contacteur est en 230 volts ou 400volts ?
donc en admettant que tout est en triphasé. Entrée a1 de la bobine alimentée par la phase qui arrive en 1. Pour la sortie a2 bobine, prendre la phase qui arrive en 5 aller sur une borne du contact à ouverture du relais LR1-D9 et sur l'autre borne un fil du contact contrôle de pression et l'autre fil du contact de pression le renvoyer sur la borne a2 de la bobine. pour simplifier les contacts relais et pressostat doivent être en série. Cordialement.
donc en admettant que tout est en triphasé. Entrée a1 de la bobine alimentée par la phase qui arrive en 1. Pour la sortie a2 bobine, prendre la phase qui arrive en 5 aller sur une borne du contact à ouverture du relais LR1-D9 et sur l'autre borne un fil du contact contrôle de pression et l'autre fil du contact de pression le renvoyer sur la borne a2 de la bobine. pour simplifier les contacts relais et pressostat doivent être en série. Cordialement.
21 mars 2010 à 12:42

Bonjour, si c'est une installation récente qui n'a jamais fonctionné il faut revoir les connections des cellules qui ne doivent pas être raccordées au bon endroit. Cordialement.
21 mars 2010 à 12:04

Bonjour, voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6. Cordialement.
21 mars 2010 à 11:45

Bonjour, revoir votre branchement car cela ressemble à un branchement fait en série, il faut qu'il soit en parallèle ; Cordialement.
14 mars 2010 à 12:31

Bonjour, c'est quoi qui disjoncte le disj 20A ou un inter différentiel ? Soit le raccordement est mal réalisé (court circuit) ou la résistance du ballon a un défaut d'isolement (fuite de courant vers la masse métallique) ; cordialement.
06 mars 2010 à 16:32

Bonjour, votre schéma est bien c'est un branchement parallèle ou dérivation donc transfo 3,5 volts à (l'endroit du point d'interrogation) avantage de ce branchement c'est que en cas d'une lampe grillée les 4 autres continuent de fonctionner donc transfo 3,5 V et puissance 1,5A.
Contrairement au branchement série qui fonctionne sans problème mais toutes les lampes sont reprises comme ceci :
---O---O---O---O---O--- et dès qu'une lampe est grillée le circuit est interrompu donc plus rien, en plus avec cinq lampes de 3,5 Volts il aurait fallu 5x3,5 = 17,5 Volts.
Cordialement.
Contrairement au branchement série qui fonctionne sans problème mais toutes les lampes sont reprises comme ceci :
---O---O---O---O---O--- et dès qu'une lampe est grillée le circuit est interrompu donc plus rien, en plus avec cinq lampes de 3,5 Volts il aurait fallu 5x3,5 = 17,5 Volts.
Cordialement.
04 mars 2010 à 18:32

Bonjour, vos explications ne sont pas claires, si vous pouvez mettre une photo de cet interrupteur en voyant les fils cela aiderait à comprendre. Cordialement.
28 février 2010 à 15:06

Bonjour, c'est quoi les deux fils négatifs ? Et où vont-ils ? Une photo aiderait peut être à comprendre.
27 février 2010 à 00:23

Bonjour, en partant de gauche, condensateur, M moteur, inter bipolaire, cordialement.
26 février 2010 à 17:45

Bonjour, si c'est pour dissuader d'éventuels cambrioleurs une alarme intrusion avec détecteur de présence et une sirène ou éventuellement raccordée sur le klaxon du véhicule à l'aide d'un relais serait plus efficace qu'une caméra.
Faire une recherche sur des sites électroniques. La plupart fonctionnent en 12 Volts DC avec des télécommandes de mise en service.
Faire une recherche sur des sites électroniques. La plupart fonctionnent en 12 Volts DC avec des télécommandes de mise en service.
24 février 2010 à 19:32

Bonjour, si vous êtes en triphasé + neutre il faut un tétra.
24 février 2010 à 19:20

Bonjour, vérifiez les connexions, je suppose que ce sont des spots TBT 12 Volts dans ce cas voir et contrôler ce transfo, contrôler la puissance du transfo par rapport à la puissance des lampes.
24 février 2010 à 18:46

Bonjour, vous ne nous donnez pas beaucoup d'indications type ? Puissance ? Si vous avez accès aux enroulements, inversez le sens du courant sur l'enroulement de démarrage.
24 février 2010 à 18:40

Bonjour, si votre couverture fait 75 watts avec une tension de 12volts il faut un transformateur qui au minimum vous fournisse 6,25 Ampères donc avec 500mA = 0,5A vous êtes loin du compte, pour qu'il ne soit pas surchargé il faudrait 7 à 8 Ampères.
"Que veut dire DC" courant continu donc avec un + et un -
Avant d'envisager d'acheter un transfo il faudrait être sûr que la couverture soit en état de fonctionner, normalement avec un bon chargeur de batterie en respectant les polarités, vous devriez pouvoir la contrôler. Cordialement.
"Que veut dire DC" courant continu donc avec un + et un -
Avant d'envisager d'acheter un transfo il faudrait être sûr que la couverture soit en état de fonctionner, normalement avec un bon chargeur de batterie en respectant les polarités, vous devriez pouvoir la contrôler. Cordialement.
22 février 2010 à 19:08

Bonjour, vous dîtes que vous avez réussi à refaire toute l'installation électrique de la maison et vous bloquez pour ouvrir un boîtier inter et ensuite vous demandez comment mettre la phase le neutre et la terre sur un inter va et vient, là je commence réellement à douter si vous branchez ces trois fils ça va faire boum ! Un conseil faites vous aider par quelqu'un de compétent.
22 février 2010 à 18:48

Bonjour, oui c'est possible, séparez chaque circuit avec les protections adéquates.
22 février 2010 à 18:16

Bonjour, essayez de retrouver l'autre extrémité de ce point d'éclairage, il y a de fortes chances que la panne se trouve à cet endroit.
Voir dans boîte de dérivation ou au niveau du télérupteur, mauvaise connexion fil desserré.
Voir dans boîte de dérivation ou au niveau du télérupteur, mauvaise connexion fil desserré.
21 février 2010 à 20:40

Bonjour, il faut au plafond conserver les deux fils bleus ensemble et mettre celui du lustre avec ce qui fait trois fils bleus ensemble, le marron avec le marron, et les deux vert jaune les conserver reliés ensemble pour assurer la continuité de la terre.
21 février 2010 à 20:32

Bonjour, décalez le curseur Volt Change.SW sur 9 et laissez le curseur Polarity.SW en position comme sur la photo (+ sur extérieur et - intérieur).
20 février 2010 à 11:35

Bonjour, vous devez avoir une rupture du neutre sur votre installation (fil mal serré), ce qui est grave pour vos appareils qui se retrouvent avec une tension trop élevée. Il faudrait vérifier en sortie du disjoncteur d'abonné (non plombée) entre le neutre qui en principe est à gauche et chaque phase les tensions pour contrôler si vous avez bien ~ 230 volts. Si vous trouvez des tensions plus élevées contactez votre fournisseur d'énergie, attention j'ai bien dit entre phase et neutre car entre phases vous aurez 380 à 400 volts, ce qui est normal. Pour comprendre une rupture du neutre, voici un petit schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement
19 février 2010 à 18:38

Bonjour, il est préférable de toujours installer un inter différentiel ayant un calibre = ou > au calibre du disjoncteur en amont car en cas de surcharge ou de court circuit c'est le disjoncteur qui déclenchera l'inter différentiel qui, lui, n'est là que pour les défauts d'isolement.
19 février 2010 à 18:04

Bonjour, soit le contact d'heures creuses de votre fournisseur d'énergie reste en service soit votre branchement asservissement HC est mal réalisé. Cordialement.
18 février 2010 à 17:44

Bonjour, il n'y a pas le modèle du nouveau télérupteur mais apparemment les retours des poussoirs se font avec le neutre et ce sont les deux noirs donc vous raccordez comme indiqué A1 et A2 bobine et 1 et 2 le contact qui envoie le courant à la lampe par le marron.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
17 février 2010 à 18:23

Bonjour, à moins d'une détérioration visible comment savez-vous que cette sonde est défectueuse, car en plus d'un ohmmètre il faut le tableau des valeurs en fonction des degrés.
Le mieux est de la remplacer par le même produit que vous trouverez chez tous les fournisseurs de matériel électrique distributeurs de la marque. Cordialement.
Le mieux est de la remplacer par le même produit que vous trouverez chez tous les fournisseurs de matériel électrique distributeurs de la marque. Cordialement.
14 février 2010 à 18:59

Bonjour, si vous voulez du tout ou rien il faut raccorder le fil bleu et le fil noir sur les bornes L et L1 demande de chauffage.
Votre thermostat peut en principe piloter une vanne trois voies la borne L le commun et L1 sens ouverture et L2 sens fermeture.
Votre thermostat peut en principe piloter une vanne trois voies la borne L le commun et L1 sens ouverture et L2 sens fermeture.
14 février 2010 à 11:44

Bonjour, précisez quels nouveaux branchements ? Sont-ils asservis à un gestionnaire d'énergie ?
Voir de ce côté.
Voir de ce côté.
12 février 2010 à 19:36

Bonjour, le branchement entre L et L1 est bon c'est un contact à fermeture lorsqu'on est en demande de chauffage, maintenant il faudrait vérifier que ce contact se fasse bien et aussi contrôler les piles.
Pour éliminer le doute sur le REV32 shuntez volontairement les deux fils (noir et marron) pour voir si le chauffage fonctionne. Cordialement.
Pour éliminer le doute sur le REV32 shuntez volontairement les deux fils (noir et marron) pour voir si le chauffage fonctionne. Cordialement.
12 février 2010 à 19:32

Bonjour, si vos chiffres sont bons il ne faut pas vous inquiéter vous avez consommé 1/12ème en 5 mois pour les 7 mois restant il vous reste 110500 kW.
10 février 2010 à 18:38

Bonjour, faire la modification hors tension, sur la prise déconnecter le violet et mettre les deux noirs ensemble sur cette borne de la prise, et le violet mettre le domino dessus et le laisser au fond du boîtier. Cordialement.
10 février 2010 à 18:09

Bonjour, essayez de vous rappeler comment était branché l'ancien inter, ou donnez nous un peu plus de détails sur les fils qui si trouvent le nombre de gaine avec la couleur des fils comment sont ils branchés. Cordialement
09 février 2010 à 20:52

Bonjour, le double carré signifie que votre radiateur est de classe 2 donc ne pas le raccorder à la terre.
le bleu le neutre le marron la phase
le noir c'est le fil pilote à isoler si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie. Cordialement
le bleu le neutre le marron la phase
le noir c'est le fil pilote à isoler si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie. Cordialement
09 février 2010 à 20:44

Bonjour, pour moi c'est correct on voit un strap entre L1 et L2 et un entre N1 et N2. Cordialement.
06 février 2010 à 15:53

Bonjour, c'est très simple l'inter près du lit a trois fils, deux de même couleur et un différent sur la borne repérée P ou L, en coupant le secteur avant, bien sûr, vous déconnectez l'un des fils de même couleur et ensuite vous le connectez avec celui qui est sur la borne P ou L et vous remettez l'inter en place. De cette façon vous neutralisez cet inter qui pourra être remis en service lorsque votre enfant aura grandi. Cordialement.
06 février 2010 à 15:44

Bonjour, problème de télécommande H C, vérifiez si il y a 230 volts aux bornes A1 et A2 de la bobine du contacteur lorsque vous êtes en HC.
Si 230 volts contacteur à remplacer.
Si absence de tension, voir protection HC (en principe Disjoncteur 2A si installation récente), autrement contacter le fournisseur d'énergie.
Cordialement
Si 230 volts contacteur à remplacer.
Si absence de tension, voir protection HC (en principe Disjoncteur 2A si installation récente), autrement contacter le fournisseur d'énergie.
Cordialement
04 février 2010 à 17:53
