FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Bob

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 652 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

La question est pourquoi ce piquet avait-il été mis ? Si l'autre fil de terre qui je suppose revient avec l'alimentation de cette prise est raccordé ou pas à une terre ?? Et cette prise est-elle protégée par une protection différentielle 30mA ?(protection des personnes)
28 avril 2013 à 14:15
forum consulter ce sujet Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre

Bonjour,
Lorsque l’artisan a refait le tableau, il n'était peut-être pas possible de séparer les deux sans refaire une partie de l'existant, il y a beaucoup d'installations anciennes dont les prises et lumières sont protégées sous la même protection, ce qui est important c'est que le calibre de la protection soit calculé par rapport à la plus petite sections des conducteurs, dans votre cas je suppose 1.5mm² protégé par un disjoncteur de 16A maxi ou par fusible de 10A maxi.
@+
28 avril 2013 à 12:15
forum consulter ce sujet Même disjoncteur pour prises et éclairage

Publicité

Bonjour,

Êtes-vous sûr que l'autre fil de terre soit bien raccordé à une prise de terre ??? Et ce piquet de terre a t-il une valeur inférieure à 100 ohms ??
Autrement vous pouvez faire une dérivation avec un domino pour relier les trois fils de terre ensemble.
@+
28 avril 2013 à 12:02
forum consulter ce sujet Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre

Tout d'abord il faut savoir si vous avez du triphasé chez vous ? 230 volts entre phase et neutre et 400 volts entre phases.
Si vous n'avez que du monophasé un neutre et une phase il vous faudra un convertisseur de fréquence pour moteurs qui va transformer le 230 monophasé en 230 triphasé et modifier le branchement sur la plaque à borne en triangle (3 barrettes en position verticales).

Convertisseurs de fréquence pour moteurs asynchrones triphasés de 0.18 à 2,2 kW
27 avril 2013 à 16:45
forum consulter ce sujet Branchement moteur machine 380V en 220V

Bonjour,
Cela semble correct si disjoncteur de branchement 45A maxi, autrement passer la liaison tableau en 16mm², le chauffage gaz ou électrique ? Si gaz prévoir un circuit chaudière 1.5².
La VMC ? Disjoncteur 2A.
@+
27 avril 2013 à 15:46
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique

Bonjour,
Il faudrait demander à votre cuisiniste l'article de cette norme que je ne connais pas, pour moi le seul problème est plus l'accessibilité pour le déconnecter du secteur et le risque que la fiche qui dépasse du mur force sur la grille arrière.
Personnellement il est préférable de mettre cette prise au fond d'un meuble accessible près du frigo.
@+
27 avril 2013 à 15:36
forum consulter ce sujet Normes installation électrique électroménager

Le mieux est de mettre une photo de la plaque signalétique du moteur.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque moteur atoile triangle

27 avril 2013 à 15:25
forum consulter ce sujet Branchement moteur machine 380V en 220V

Bonjour,
On peut supposer que vous avez un convertisseur 230 volts mono en 230 volts tri pour faire fonctionner ce moteur ?
Votre moteur est fait pour fonctionner en 380 volts triphasé branchement étoile comme il est actuellement sur les photos,
pour le mettre en 220 volts triphasé il faut positionner les barrettes au nombre de trois en position verticale, et pour changer le sens de rotation inverser seulement deux phases sur trois, donc par exemple : les fils marron et noir ou bleu et noir ou marron et bleu.
@+
27 avril 2013 à 15:06
forum consulter ce sujet Branchement moteur machine 380V en 220V

Bonjour, il ne vous reste plus qu'à appeler chez Maguisa, voir n° tél dans réponse 1 de GL. @+
27 avril 2013 à 13:05
forum consulter ce sujet Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural

Bonjour, voir et remplacer le starter. @+
27 avril 2013 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème néon de hotte qui ne fonctionne pas

Bonjour,

jaune vert > terre
bleu > neutre
et probablement
marron > petite ou grande vitesse ?
orange > petite ou grande vitesse ?
@+
27 avril 2013 à 12:57
forum consulter ce sujet Pose ventilateur plafond comment brancher les fils

Bonjour, c'est pourtant ce qui est indiqué sur la notice, peut-être refaire la programmation.
@+
22 avril 2013 à 19:02
forum consulter ce sujet Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural

Bonjour, vous pouvez vous inspirer de cet exemple.
@+

Voici un schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Brancher détecteur en série

22 avril 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Allumer en même temps 2 lampes avec détecteur intégré

Bonjour, oui c'est mieux en cas de panne pour identifier et isoler le défaut.
@+
22 avril 2013 à 18:47
forum consulter ce sujet Chaque breaker doit être relié à son breaker propre

Bonjour,
voir doc ici où j'ai relevé le schéma ci-joint
@+

notice automatisme porte de garage et600 et1000.pdf

Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement bouton poussoir porte maguisa

21 avril 2013 à 12:24
forum consulter ce sujet Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural

Bonjour,
Pour un moteur triphasé c'est pareil mais il faut la bobine en 400 volts.
Alimentez les trois phases sur 1-3-5 et vous sortez vers le moteur en 2-4-6, ne pas oublier la continuité de la terre.
Le pontage entre 4 et 5 est supprimé.
@+
20 avril 2013 à 18:58
forum consulter ce sujet Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093

Bonjour,

Il n'y avait pas de schéma ou doc technique de livré avec cette pièce ? Car on voit 7 cosses mais aucun symbole. sweat
Comment était l'autre allumeur piézoélectrique ? Combien de fils ? où allaient-ils ?

Poser la question sur le forum électroménager, ils connaissent peut-être le produit.
@+





19 avril 2013 à 18:59
forum consulter ce sujet Branchement électrique allumeur piézoélectrique plaque de cuisson

Bonjour,
Si c'est une gâche à rupture il faut raccorder le fil brun en NC.
@+

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alim gâche avec photo cellules

18 avril 2013 à 20:18
forum consulter ce sujet Actionner électroaimant en 12 volts avec photocellule infrarouge

Bonjour.
Tout dépend de la puissance que vous aurez besoin dans cette dépendance et si c'est du triphasé + neutre, ou du monophasé.
@+
16 avril 2013 à 18:54
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble

Bonjour,
Même réponse que GL (salut)
D'ailleurs sur le fil de votre cuisinière on voit NF 750 V 3G6 câble 3 conducteurs dont un vert-jaune section du fil 6mm².
@+
15 avril 2013 à 17:56
forum consulter ce sujet Raccordement cuisinière électrique

Bonjour,

C'est quoi comme marque ? Portail à deux battants, coulissant sur rail ? Il doit y avoir un fusible pour le transfo pour gérer la carte (celui-ci a l'air bon) mais peut-être aussi un autre pour le circuit puissance ?
Une photo de cette carte serait un plus pour répondre.
@+
15 avril 2013 à 17:46
forum consulter ce sujet Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus

Bonjour Ebam,
Oui s'ils ont 30 ans ne pas hésitez à les remplacer par des fluos à ballasts électroniques, allumage plus rapide et qui sont moins énergivores.
@+
14 avril 2013 à 11:59
forum consulter ce sujet Problème luminaires bruit de détonation

Bonjour, êtes-vous équipé de parafoudre ?

choisir un parafoudre.pdf

@+
13 avril 2013 à 12:40
forum consulter ce sujet Problème surtension électrique

Bonjour, vous parlez plutôt d'un inter avec voyant et non d'une prise ?
Une photo aiderait.
@+
13 avril 2013 à 12:34
forum consulter ce sujet Changer une prise par prise avec voyant lumineux

Bonjour,
Votre luminaire ne serait pas un fluo par hasard ? Probablement un condensateur qui a explosé, il faut regarder.
@+
13 avril 2013 à 11:56
forum consulter ce sujet Problème luminaires bruit de détonation

Bonjour,
Pouvez-vous mettre une ou deux photos de votre inter et prise en question boitiers ouverts pour voir ce qu'il y a comme conducteur à l'intérieur s'il y a un neutre, je vous proposerai une solution en schéma.
@+
11 avril 2013 à 18:12
forum consulter ce sujet Changer l'usage d'un interrupteur mural

Puisque vous êtes en tableau pour pouvez mettre un télérupteur modulaire comme celui-ci leg : 04163

@+

télérupteur modulaire
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télerupteur modulaire

11 avril 2013 à 07:46
forum consulter ce sujet Comment brancher télérupteur Legrand 49120

Donc vous êtes en branchement trois fils, il vous faut un autre télérupteur non électronique, voir schéma branchement 3 fils
retour de lampe :
sur schéma marron : vous deux bleus
phase sur schéma en rouge : vous en noir en pontage entre bobine et contact du télérupteur
retour poussoir en violets sur le schéma : vous en noirs (2)
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ancien branchement télérupteur Legrand



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma télérupteur 3 et 4 fils

10 avril 2013 à 23:12
forum consulter ce sujet Comment brancher télérupteur Legrand 49120

Bonjour,

Oui vous pouvez mettre un boitier DTI à la place.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
DTI téléphone 2



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
DTI téléphone avec ADSL

10 avril 2013 à 19:44
forum consulter ce sujet Changement boîte dérivation France Télécom

Bonjour,
Ce moteur a peut-être les paliers usagés ?
@+
10 avril 2013 à 19:38
forum consulter ce sujet Ventilateur couveuse bruyant

Bonjour,

Le mieux c'est de remplacer les conducteurs, le plus difficile c'est d'identifier d'où ils partent et où ils arrivent ?

Ce qui me surprend c'est pourquoi deux différentiels ont déclenché 1 ok mais 2 ?
Il faudrait savoir si c'est le disjoncteur d'abonné + un dif 30mA ou deux différentiels 30mA du tableau ?
@+
10 avril 2013 à 19:35
forum consulter ce sujet Branchements électriques de ma cuisine et maintenant que faire

Bonjour,

Voir lien pour le remplacement en espérant que les poussoirs renvoient la phase, car si c'est le neutre il faudra trouver un autre télérupteur celui-ci est électronique et ne peut être branché qu'en schéma 4 fils.
Voir le schéma 3 fils avec neutre aux poussoirs : Question 12417
@+
10 avril 2013 à 19:20
forum consulter ce sujet Comment brancher télérupteur Legrand 49120

Bonjour,
Probablement un des deux moteurs qui a un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre).
Pour contrôler cela il faut un mégohmmètre, appareil que même les pros n'ont pas tous.
Mais si vous avez identifié que le problème est lié à la VMC c'est déjà ça, vous pouvez identifier celui qui est en cause en les déconnectant à tour de rôle lorsque le défaut est présent, et puis se procurer le moteur mais si votre VMC a 14 ans ne pas hésiter à remplacer les deux moteurs qui doivent commencer à faire du bruit.
@+
09 avril 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil

Bonjour,
Citation :
Une question. Où trouve-t-on ces inters et comment les monte-t-on ?

Les inters double allumages c'est tout ce qu'il y a de plus courant, il est composé de deux bascules, on alimente chaque contact avec la phase et on repart avec deux fils vers le luminaire.
@+
07 avril 2013 à 12:56
forum consulter ce sujet Problème enseigne néon

Pour les pompes de relevage et vide cave, je préconise un inter dif 30mA 25A avec auxiliaire pour un signal par voyant de déclenchement car ces appareils sont sujets aux défauts d'isolement, suivi d'un disjoncteur 16A ligne en 2.5 par pompe ce qui est bien suffisant.
@+
06 avril 2013 à 22:19
forum consulter ce sujet Mon tableau électrique est-il correct

Bonsoir,

En principe le conducteur de terre du piquet à la borne barrette de coupure est en cuivre nue de 25².
Ensuite de cette borne au bornier terre du tableau il est = ou > à la section des conducteurs d'alimentation générale du tableau.
@+
06 avril 2013 à 22:09
forum consulter ce sujet Mon tableau électrique est-il correct

Non vous ne pouvez pas mettre de variateur pour cela il faut des ballasts électroniques, mais vous pouvez mettre un inter double allumages pour allumer 2 tubes ou les 4.
Pour la terre il faut la relier sur le châssis métallique à l'aide d'un petit boulon s'il n'y a pas de borne de prévu auxquels sont fixés les ballasts.
@+
05 avril 2013 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème enseigne néon

Bonjour,
Oui , on peut repasser un conducteur de protection (terre) lorsque l'on a identifié les deux bouts du conduit et que l'on arrive à faire glisser les fils déjà existants dans celui-ci. Donc il faut se servir des fils existants pour passer dans ce conduit une aiguille ( tire fil en nylon en vente en GSB) et ensuite y accrocher les trois nouveaux conducteurs, phase, neutre, terre pour cette opération il faut être deux personnes une à chaque bout du conduit ,avant bien dérouler les fils le plus droit possible les attacher en prenant soin de ne pas augmenter le volume donc dénuder cette partie sur environ 6 cm puis les replier dans l'orifice de l'aiguille mettre un petit coup de pince et enrouler deux tours de scotch pour éviter que les fils ne se décrochent et utiliser un lubrifiant spécialement destiné à faciliter le tirage des fils et pour finir un qui pousse les fils et l'autre qui tire sur l'aiguille.
@+
05 avril 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Ajouter un coducteur dans une gaine

Bonjour,

Les starters Osram st111 sont single montage un seul tube c'est précisé dessous le schéma en réponse 2, il faut mettre des starters 4 à 22W montage séries.
@+
05 avril 2013 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème enseigne néon

Bonjour,

Ce que je trouve curieux sur votre contacteur c'est que le chauffe eau semble alimenté en tri + neutre il y a peut-être une raison mais en principe il n'y a pas besoin du neutre.
Pour le raccordement vous pouvez vous inspirez du schéma de notre ami CMT en question 5737.
Un point à vérifier c'est la tension de la bobine on ne voit pas sur la photo : car apparemment la phase sort du troisième fusible et va direct sur une borne de la bobine, j'espère que le fil de commande HC edf renvoie le neutre et non une phase car sur votre nouveau contacteur cette bobine est en 230 volts (fil en partie supérieure gauche avec cosse bague bleue).
@+
01 avril 2013 à 17:52
forum consulter ce sujet Panne chauffe eau électrique

Bonjour,

Pour votre accumulateur vous devez avoir un contacteur donc en modifiant le branchement il est possible de mettre une protection 2A pour la télécommande HC et alimenter les deux contacteurs à partir de celle-ci, une photo de votre tableau décapoté serait bien pour voir ce qui peut être fait.
@+
31 mars 2013 à 20:10
forum consulter ce sujet Installation contacteur avec C1 C2 déjà utilisés

Citation :
Donc, en résumé Histoire d'ondes ???
On peut peut-être éliminer ce problème en collant du scotch alu sur la plaque de l'inter du côté intérieur pour faire cage de Faraday, ce qui limiterait le phénomène d'ondes.
@+
31 mars 2013 à 17:02
forum consulter ce sujet Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire

Bonjour,
Une réponse peut-être bête mais qu'il faudrait quand même vérifier.
La prise où est branchée le TV ne serait-elle pas reprise sur ce circuit lampe et la mise en service de celle-ci provoquerait une micro coupure de courant sur un connexion défectueuse ?
@+
31 mars 2013 à 12:14
forum consulter ce sujet Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire

Bonjour,
Votre disjoncteur d'abonné est réglé sur combien d'ampères ? Car maintenant que l'on sait que vous n'utilisez qu'une phase sur les trois pour la maison vous dépassez peut-être l'intensité ce qui fait que le disjoncteur déclenche.
31 mars 2013 à 12:05
forum consulter ce sujet Phase à la terre défaut éclairage

Citation :
J'ai du triphasé mais j'utilise seulement une des phases et le neutre. A l'apparition du défaut, je mets mon fil du neutre "circuit maison" dans une des 03 phases à la sortie du disjoncteur et mon fil "phase" dans le neutre à la sortie du disjoncteur.

Et bien cela il aurait fallu le préciser, la preuve ça prête à confusion
Bonjour 1Insp, lorsque vous avez répondu la réponse de Bestwings ne devait pas être diffusée.
@+
30 mars 2013 à 18:26
forum consulter ce sujet Phase à la terre défaut éclairage

Bonjour,
Le problème vient des tubes fluos, de toute façon pour avoir un bon résultat il faut toujours remplacer les tubes et les starters ensemble.
@+

Voici un schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tubes fluorescents en montage série

30 mars 2013 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème enseigne néon

Bonjour, merci pour le retour.
30 mars 2013 à 17:44
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils

Bonjour,
Citation :
La prise fonctionne correctement quand je branche un appareil dessus mais si je recharge un appareil sur cette prise, il ne tient pas la charge.

C'est plus que bizarre ça ! Il y a peut-être une explication plausible.
Avec quel appareil avez-vous testé car cet appareil peut avoir une fiche avec des broches de 5mm alors que les chargeurs ont des fiches avec des broches de 4mm, au moment où l'on branche le témoin s'allume puis s'éteint ensuite par défaut de contact, il faudrait quand même vérifier ou remplacer cette prise.
@+
30 mars 2013 à 17:41
forum consulter ce sujet Prise électrique qui ne charge pas

Bonjour,

Ce que je trouve très bizarre c'est que vous inversez une des phases avec le neutre alors que apparemment vous êtes en triphasé + neutre et cela ne pose pas de problème pour vos appareils ??? Là je ne comprends plus rien.
En réponse 2 vous dites ceci :
Citation :
il y a bien les 230v entre le neutre et chacune des phases et 400v entre phases

30 mars 2013 à 17:25
forum consulter ce sujet Phase à la terre défaut éclairage

Non pas plus compliqué mais le contacteur sera plus difficile à trouver en GBS il faudrait se rapprocher auprès d'un distributeur de matériel électrique, le principe de raccordement reste le même.
@+
30 mars 2013 à 13:49
forum consulter ce sujet Panne chauffe eau électrique