Profil du membre PL
Actuellement
26 652
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PL sur le forum Électricité

a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Déjà suivre le câble de la prise et regardez dans le tableau ou boîte de dérivation, si la terre est raccordée, sinon appelez un professionnel pour plus de sécurité. Cordialement.
28 août 2010 à 19:15

Il faut repérer sur quel va-et-vient arrive la phase, se resservir d'une des navettes pour ramener cette phase au 2ème va-et-vient, retirer du 1er un fil pour l'allumage d'un point lumineux, et le 2ème point devrait être bon car le fil est déjà en place. Cordialement,
06 août 2010 à 07:52

Ça ne marchera pas, le variateur doit agir sur la tension de l'alimentation de l'éclairage, et non sur la bobine du télérupteur. Si cela aurait été un allumage simple, c'était correct. A moins de modifier votre câblage.
Cordialement,
Cordialement,
06 août 2010 à 07:47

Apparemment vous avez bien travaillé, et si vous êtes certain de votre logique.
Donc si la panne (disjonction), se situe entre les éléments électriques comme le ventilo et le compresseur, et l'alimentation 220V, il ne reste plus que la carte de régulation condenseur et transfo.
En règle générale je change tous ces éléments, car si l'un ou l'autre claque, l'un ou l'autre suit un peu plus tard.
Mais d'après votre diagnostique se serait le transfo. Par contre pour les pièces détachées bonjour la galère avec AIRTON (SAV, tel : 0825 07 41 00 prix de la communication se renseigner auprès de votre opérateur téléphonique). Cordialement.
Donc si la panne (disjonction), se situe entre les éléments électriques comme le ventilo et le compresseur, et l'alimentation 220V, il ne reste plus que la carte de régulation condenseur et transfo.
En règle générale je change tous ces éléments, car si l'un ou l'autre claque, l'un ou l'autre suit un peu plus tard.
Mais d'après votre diagnostique se serait le transfo. Par contre pour les pièces détachées bonjour la galère avec AIRTON (SAV, tel : 0825 07 41 00 prix de la communication se renseigner auprès de votre opérateur téléphonique). Cordialement.
04 août 2010 à 17:11

Votre câblage est faux. Voici un schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2010 à 22:20

Apparemment votre chauffe eau est HS, en principe les résistances électriques en sont la cause. Soit changer juste celles-ci si c'est une bonne marque et c'est vraiment la cause de la panne, et le ballon pas trop entartré. Soit le changer entièrement, ainsi que le groupe de sécurité et vous repartez avec une nouvelle garantie complète.
Cordialement.
Cordialement.
03 août 2010 à 21:28

Non non ce n'est pas normal, demander à votre propriétaire de mettre votre installation aux normes en vigueurs.
Il existe des procédures. Poser la question sur le forum litige travaux et je suis certain que des personnes qualifiées vont vous répondre. Cordialement.
Il existe des procédures. Poser la question sur le forum litige travaux et je suis certain que des personnes qualifiées vont vous répondre. Cordialement.
02 août 2010 à 18:09

En principe, il doit avoir 1 : marche forcée, 0 : arrêt, auto : automatique. Si vous n'arrivez pas à manipuler ce ct, c'est qu'il est bloqué mécaniquement, bon à changer. Cordialement.
01 août 2010 à 18:44

Mettre tous les fils avec une alimentation dans une boîte de dérivation étanche, relier chaque fil de même couleur dans la boîte avec des dominos, et brancher cette rallonge munie d'une prise de courant sur un touret de câble, bien le dérouler avant branchement afin d'éviter une éventuelle surchauffe.
Tout ce matériel se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Il existe d'autres solutions, mais pour moi c'est la plus simple. Cordialement.
Tout ce matériel se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Il existe d'autres solutions, mais pour moi c'est la plus simple. Cordialement.
01 août 2010 à 18:40

Oui, qui peut le plus peut le moins, le disjoncteur sera de 10A pour l'éclairage, mais le 2,5² sera plus difficile à brancher sur les appareils d'éclairage.
La section des câbles est en fonction de l'ampérage, de coût, d'encombrement, du métré.
Après on se base par rapport à des normes, 1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises de courant, suivant la puissance des appareils ménagers la section des câbles varient. Cordialement.
La section des câbles est en fonction de l'ampérage, de coût, d'encombrement, du métré.
Après on se base par rapport à des normes, 1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises de courant, suivant la puissance des appareils ménagers la section des câbles varient. Cordialement.
01 août 2010 à 18:26

D'une manière ou d'une autre, il est obligatoire de faire un bilan avant location, afin de remettre aux normes votre appartement en électricité, plomb, amiante, thermique. En profiter pour tout remettre aux normes.
Cordialement.
Cordialement.
01 août 2010 à 18:14

Non aucun problème, c'est fait pour. Cordialement.
01 août 2010 à 18:08

Il faut prendre entre deux doigts l'ampoule, la pousser assez fortement dans le sens d'un des deux embouts céramique, il y a un ressort qui avec l'échauffement se durcit. Cordialement.
01 août 2010 à 18:07

Vert/jaune (terre) ensemble. Bleus (neutre) ensemble. noir marron et rouge (phase) ensemble.
Cordialement.
Cordialement.
01 août 2010 à 18:04

Certainement un des fils du bouton poussoir qui doit toucher une ferraille quelque part. Par déduction : celui qui alimente la bobine du télérupteur, car l'autre est alimenté par la phase et ne fait pas disjoncter.
Cordialement.
Cordialement.
01 août 2010 à 08:19

Oui vous pouvez rebrancher deux doubles prises, il faut repiquer le neutre, la phase, et la terre sur la prise existante, et brancher ainsi de suite les autres prises, vous pouvez aller jusque 8 prises, tout ceci en ayant préalablement couper l'alimentation concernée, et vérifier le fusible ou disjoncteur pour le bon ampérage. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:22

Oui, vous pouvez réutiliser cette ligne si elle est en bon état, pour un réseau votre éclairage, une protection 10A en tête à la place du 20A, et câblage classique pour vos points d'éclairage. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:16

La vis permettant la jonction entre le fond et le partie ampoule, doit être un peu grippé, mettre du dégrippant, ou forcer avec deux pinces. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:10

Vous devez avoir un léger défaut d'isolement passant par un contact de mise en route de votre four, l'électricien étant sur place aurait du approfondir de ce coté. Cordialement.
30 juillet 2010 à 17:14

Mettez un aimant sur la fonte et vous le saurez. Il y a de l'acier dedans. Je ne me risquerai pas d'installer ce genre de matériel comme vous voulez le faire, à moins que ce soit un laboratoire, et si cela marche, je crois qu'il y a plein d'internautes qui seraient très intéressés par cette installation, mais d'autres plus qualifiés que moi pourront sûrement vous répondre. Cordialement.
29 juillet 2010 à 19:57

Soit il y a un fusible quelque part (?), soit les lampes témoins on cramées. Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:48

Assurez vous de bien respecter le type et la puissance des lampes, mais à priori vous ne devriez pas avoir de soucis. Mais au fait Casto, ne renseigne pas les clients sur ce genre de question ?
Cordialement.
Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:45

La position pour la mise en route est sur 1, et l'arrêt sur 0. Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:39

Si vous avez du tetra la protection est de 30A, pour du mono 220V la protection est de 63A.
Cordialement.
Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:37

En plastique (je plaisante) ? Chinois attention ils sont conducteurs (la je ne plaisante pas) non il faut deux fils d'alimentation, neutre et phase, et après vous pouvez utiliser les peignes adaptés. Cordialement.
28 juillet 2010 à 19:04

35OO Watts, avec une section 2,5², pas de problème, maxi intensité 16A. Cordialement.
28 juillet 2010 à 19:00

Si vous voulez ultérieurement passer à autre chose, un 50² serait le le mieux avec une puissance maxi de 60A. Cordialement.
28 juillet 2010 à 18:55

Je pense que vous devriez faire une réunion familiale afin de diminuer les consommations générales, lampes moins consommatrices d'énergie, on les éteints quand il n'y a plus personnes dans les pièces -10/mois, le chauffages peut être électrique, avec des programmateurs -20/mois, la télé l'ordinateur qui fonctionnent pour rien -5/mois, la machine à laver, lave vaisselles -20/mois, les douches, les bains = le ballon d'eau chaude, - 20/mois, et oui il faut faire attention, et il y en d'autres etc etc(ces calculs sont aléatoires). Et les clims, consommation importante si on ne sait pas s'en servir, sinon surconsommation et peut être mauvaise étude, appareils pas adaptés.
Cordialement.
Cordialement.
24 juillet 2010 à 23:07

Une terre est une terre, en attendant de faire mieux, pourquoi pas. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:24

Je ne pense pas qu'il y ait une norme spécifique, mais plutôt un côté pratique, il est plus facile d'accès ultérieurement à la déconnexion ou la recherche d'un fil. Cordialement.
20 juillet 2010 à 20:49

Si la PAC est un système inverter, un 10A courbe C, si non inverter 10A courbe D. Pour le reste suivre les conseils de CMT. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:24

Tout est question de puissance, avec la 20A vous pouvez allez jusque 4600W, avec la 16A jusque 3500W.
Mais il serait préférable d'utiliser la 20A, en modifiant par un passe fil et des dominos pour la cuisinière, et garder la prise 16A pour une machine à laver, ou laver la vaisselle. D'autres internautes vous conseilleront peut être autre chose. Cordialement.
Mais il serait préférable d'utiliser la 20A, en modifiant par un passe fil et des dominos pour la cuisinière, et garder la prise 16A pour une machine à laver, ou laver la vaisselle. D'autres internautes vous conseilleront peut être autre chose. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:18

Merci pour ces quelques renseignements. Cordialement.
17 juillet 2010 à 14:56

Je pense que votre électricien a raison, demander une augmentation de compteur, et ensuite, celui-ci pourra équilibrer le réseau de votre maison, il n'y a pas de plan il faut tout allumer dans la maison, prendre les ampérages de chaque appareillage électrique, et dispatcher sur chaque phase afin d'effectuer cet équilibrage, seul un bon électricien pourra vous le faire, c'est long et compliqué. Cordialement.
17 juillet 2010 à 10:58

OUI, couleur phase. Cordialement.
17 juillet 2010 à 10:51

Intensité tri : disjoncteur 16A courbe D.
En mono 220V, disjoncteur : 32A courbe D.
Mais vous dites tétrapolaire (neutre + 3 phases), s'il y a 3 étages de chaud, disjoncteur tétra 32A courbe D.
Attention il faut que les disjoncteurs quels qu'ils soient, soient tout public, comme MG (Merlin Gérin), il y a d'autres marques. J'ai mis en courbe D (démarrage moteur) à cause du soufflant, mais d'autres internautes vous conseilleront autre chose, les disjoncteurs en courbe D, coûtent plus cher. Cordialement.
En mono 220V, disjoncteur : 32A courbe D.
Mais vous dites tétrapolaire (neutre + 3 phases), s'il y a 3 étages de chaud, disjoncteur tétra 32A courbe D.
Attention il faut que les disjoncteurs quels qu'ils soient, soient tout public, comme MG (Merlin Gérin), il y a d'autres marques. J'ai mis en courbe D (démarrage moteur) à cause du soufflant, mais d'autres internautes vous conseilleront autre chose, les disjoncteurs en courbe D, coûtent plus cher. Cordialement.
17 juillet 2010 à 10:51

Je pense comme J-Pierre, mais appelez EDF ou la police ils vont peut être vous renseigner, mais moi je ne participerai pas à ce genre de magouille. Cordialement.
16 juillet 2010 à 13:16

Cela dépend de la hauteur du plafond, du type de spots, regardez sur les boîtes c'est dessiné et expliqué.
Après il suffit de faire le calcul pour le nombre de spots. Cordialement.
Après il suffit de faire le calcul pour le nombre de spots. Cordialement.
15 juillet 2010 à 21:12

En principe oui, cela devrait suffire. Cordialement.
15 juillet 2010 à 14:38

DANGER ! Il n'y a pas de terre, la législation actuelle impose au propriétaire de mettre en conformité l'installation électrique, cela s'appelle un bilan : plomb, électricité, bilan énergétique, et est obligatoire à la signature du bail. Informez-vous par l'intermédiaire d'un service juridique, auprès de votre banque, de la mairie, assurance habitation. Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:43

Peut-être un fusible concernant qu'une partie de votre réseau, vérifiez ce point, pour une approche plus précise, demandez à un électricien compétent. Profitez-en pour lui demander si l'installation est aux normes, sinon lui demander un devis et mettre en demeure votre propriétaire de mettre celle-ci en conformité. Cordialement.
14 juillet 2010 à 09:31

Oui certainement dans le domaine professionnel. Moins sûr pour les particuliers. Cordialement.
14 juillet 2010 à 09:25

Si c'est une prise commandée, certainement avec un bouton d'allumage quelque part, mais vu la description se serait plutôt une prise normale, avec un départ pour une autre prise, bleu : neutre, rouge et noir phase.
Si voulez savoir simplement et si vous en avez la possibilité, branchez une lampe dans cette prise, voyez si elle s'allume ou s'éteint avec un inter, et afin de savoir si elle est sur le réseau éclairage, coupez que l'alimentation sur votre tableau de celui-ci. Cordialement.
Si voulez savoir simplement et si vous en avez la possibilité, branchez une lampe dans cette prise, voyez si elle s'allume ou s'éteint avec un inter, et afin de savoir si elle est sur le réseau éclairage, coupez que l'alimentation sur votre tableau de celui-ci. Cordialement.
14 juillet 2010 à 09:23

Dans ce cas pas de télérupteur, mais un contacteur, commandé par un ou plusieurs points de commande, si vous connaissez la puissance totale de votre éclairage, avec une pince ampèremétrique, mettre une protection générale avant ce contacteur, une protection pour la commande de 2A, et vous pouvez éteindre ou allumer l'ensemble de vos lumières, vous pouvez installer aussi une horloge, par exemple pour éviter les vols quand vous partez en vacances.
Cordialement.
Cordialement.
14 juillet 2010 à 09:15

Voici un petit schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Note du modérateur : Schéma proposé pas correct
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Note du modérateur : Schéma proposé pas correct
11 juillet 2010 à 09:27

Je pense que la capacité de démarrage interne ou les bobinages sont ou ne vont pas tarder à rendre l'âme, et cela coûtera moins cher que d'en racheter un neuf. Cordialement.
10 juillet 2010 à 11:28

En principe avec une commande à distance, si vous avez 3 vitesses il va être difficile de faire autrement que ce que vous avez déjà, à moins qu'il y ait la possibilité d'augmenter celle-ci par un câblage différent sur le bornier dudit ventilateur. Voir sur la documentation, ou auprès du revendeur. Cordialement.
09 juillet 2010 à 19:20

Avez-vous lu ce qui est écrit dans "INSTRUCTION D'INSTRUCTION DE LA COMMANDE MURALE".
Il vous faut un neutre directement sur le N du bornier ventilateur en principe fil bleu, amener la phase sur le variateur, et de celui-ci sur le ventilateur. C'est exactement ce que vous avez effectué avec votre branchement direct sauf qu'il est "coupé" par le variateur.
Cordialement.
Il vous faut un neutre directement sur le N du bornier ventilateur en principe fil bleu, amener la phase sur le variateur, et de celui-ci sur le ventilateur. C'est exactement ce que vous avez effectué avec votre branchement direct sauf qu'il est "coupé" par le variateur.
Cordialement.
08 juillet 2010 à 19:33

Ou une petite boule rouge ou autre couleur descendant de plafond avec une ficelle tapant sur la lunette arrière ou pare-brise avant en fonction, de comment vous garez votre véhicule.
C'est génial, et pas cher. Cordialement.
C'est génial, et pas cher. Cordialement.
07 juillet 2010 à 20:57

Câble d'alimentation de quoi ? Cordialement.
07 juillet 2010 à 20:52
