Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
8705
Astuces aux problèmes électriques : Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
Invité

Bonjour,
j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ?
si "oui" quelle puissance de disjoncteur ?
si "non" quelle en est la raison ?
Merci
j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ?
si "oui" quelle puissance de disjoncteur ?
si "non" quelle en est la raison ?
Merci
01 août 2010 à 12:07
Conseil Dépannage 1 Electricite
Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
Bonjour. Les normes indiquent des sections et des protections adaptées pour une catégorie de récepteurs caractérisés par leur puissance en régime établi. Câbler en 1,5 mm² est adapté à l'éclairage domestique, au passage de multiples circuits puissance et commande dans des gaines vers des appareillages avec repiquages éventuels.
En 2,5 mm², 6 mm² ou plus c'est faisable, mais beaucoup plus difficile et inutile à la maison.
Mieux vaut rester pratique et ne pas se créer de difficultés et limitations technologiques.
En 2,5 mm², 6 mm² ou plus c'est faisable, mais beaucoup plus difficile et inutile à la maison.
Mieux vaut rester pratique et ne pas se créer de difficultés et limitations technologiques.
01 août 2010 à 17:36
Conseil Dépannage 2 Electricite
Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
Bonjour, c'est une section minimale pour les canalisations fixes, elles sont protégées à 10A si fusible, ou 16A si disjoncteur. Cordialement.
01 août 2010 à 22:47
Conseil Dépannage 3 Electricite
Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
Oui, qui peut le plus peut le moins, le disjoncteur sera de 10A pour l'éclairage, mais le 2,5² sera plus difficile à brancher sur les appareils d'éclairage.
La section des câbles est en fonction de l'ampérage, de coût, d'encombrement, du métré.
Après on se base par rapport à des normes, 1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises de courant, suivant la puissance des appareils ménagers la section des câbles varient. Cordialement.
La section des câbles est en fonction de l'ampérage, de coût, d'encombrement, du métré.
Après on se base par rapport à des normes, 1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises de courant, suivant la puissance des appareils ménagers la section des câbles varient. Cordialement.
01 août 2010 à 18:26
Conseil Dépannage 4 Electricite
Invité

Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
Invité

Bonjour
la norme impose une section minimale des conducteurs avec une protection maximale.
On alimente le circuit lumière avec une section mini des conducteurs de 1.5 et un disjoncteur de courant assigné maximal de 16A. Respectons la norme NF C 15-100 et tout ira bien, même pour celui qui un jour passera derrière vous.
ST16
la norme impose une section minimale des conducteurs avec une protection maximale.
On alimente le circuit lumière avec une section mini des conducteurs de 1.5 et un disjoncteur de courant assigné maximal de 16A. Respectons la norme NF C 15-100 et tout ira bien, même pour celui qui un jour passera derrière vous.
ST16
01 août 2010 à 17:45
Conseil Dépannage 5 Electricite
Invité

Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
Invité

Oui on peut utiliser du 2,5 mais pas d'intérêt. Sur du 1.5² on peut mettre 8 points lumineux avec un disjoncteur 16 A.
Le 2.5² est utilisé pour des prises de courants.
Le 2.5² est utilisé pour des prises de courants.
01 août 2010 à 20:09
Conseil Dépannage 6 Electricite
Invité

Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
Invité

Merci à tous pour vos réponses.
Je me posais la question pour savoir ce qui justifie la différence entre brancher une lampe de salon ou de bureau sur une prise (donc en 2,5) et une lampe (type plafonnier) sur du 1,5 ? (02/08/10)
Je me posais la question pour savoir ce qui justifie la différence entre brancher une lampe de salon ou de bureau sur une prise (donc en 2,5) et une lampe (type plafonnier) sur du 1,5 ? (02/08/10)
02 août 2010 à 10:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- N°19890 : Bonjour, J'ai un problème concernant le raccordement de radiateurs électriques sur des moulures : je ne trouve pas de solution, il y a des adaptateurs pour moulure mais que pour des interrupteurs ou des prises, rien pour les...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 4. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 5. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- N°17859 : Bonjour, Je souhaite poser un inter lumineux avec témoin (lampe grenier allumée = témoin interrupteur allumé) pour commander une ampoule (non installée) dans un grenier. J'ai à ma disposition un inter va et vient dans...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 8. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
- 10. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite