Profil du membre CanecoBT
Actuellement
26 509
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité

a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Vous avez des guides chez Promotelec qui peuvent répondre à de nombreuses questions tel que le guide des locaux recevant des travailleurs et le guide des locaux artisanaux et commerciaux.
Cordialement.
Vous avez des guides chez Promotelec qui peuvent répondre à de nombreuses questions tel que le guide des locaux recevant des travailleurs et le guide des locaux artisanaux et commerciaux.
Cordialement.
20 juin 2018 à 06:45

Bonjour,
D'après le guide Promotelec.
Côté courant continu, il est recommandé que la chute de tension ne dépasse pas 3% entre le module PV le plus éloignée et les bornes du régulateur.
On donne comme valeur de résistivité d'un conducteur cuivre : 0.02314 ohms.mm² /M
Sur un conducteur u=0.02314*I*L/S
Avec u chute de tension sur un conducteur (à multiplier par 2 pour un câble).
I intensité du panneau solaire (ImppSTC)
L longueur du conducteur
S section du conducteur.
Cordialement.
D'après le guide Promotelec.
Côté courant continu, il est recommandé que la chute de tension ne dépasse pas 3% entre le module PV le plus éloignée et les bornes du régulateur.
On donne comme valeur de résistivité d'un conducteur cuivre : 0.02314 ohms.mm² /M
Sur un conducteur u=0.02314*I*L/S
Avec u chute de tension sur un conducteur (à multiplier par 2 pour un câble).
I intensité du panneau solaire (ImppSTC)
L longueur du conducteur
S section du conducteur.
Cordialement.
20 juin 2018 à 06:41

Bonsoir.
Sans cahier des clauses techniques (CCTP), plan etc. Difficile de vous guider.
Nous ne savons pas les travaux que vous allez réaliser, ni les quantitatifs....
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Sans cahier des clauses techniques (CCTP), plan etc. Difficile de vous guider.
Nous ne savons pas les travaux que vous allez réaliser, ni les quantitatifs....
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 juin 2018 à 06:10

Bonsoir.
Vous raccordez le fil blanc sur la borne A2.
Vous raccordez le fil rouge sur la borne 1, et faites un pontage entre la borne 1 et la borne A1.
Vous raccordez le fil orange sur la borne 2.
Cordialement.
Vous raccordez le fil blanc sur la borne A2.
Vous raccordez le fil rouge sur la borne 1, et faites un pontage entre la borne 1 et la borne A1.
Vous raccordez le fil orange sur la borne 2.
Cordialement.
19 juin 2018 à 20:12

Bonsoir.
Sur la 2ème image, vous aurez une gaine provenant du tableau, et une autre provenant du 1er spot.
Sur l'interrupteur, vous ne raccorderez que le conducteur de phase rouge et le retour lampe orange.
Dans le boîtier de l’interrupteur, vous raccorderez les 2 conducteurs de neutre (bleu) ensemble, et les 2 conducteurs de protection vert/jaune ensemble.
Cordialement.
Sur la 2ème image, vous aurez une gaine provenant du tableau, et une autre provenant du 1er spot.
Sur l'interrupteur, vous ne raccorderez que le conducteur de phase rouge et le retour lampe orange.
Dans le boîtier de l’interrupteur, vous raccorderez les 2 conducteurs de neutre (bleu) ensemble, et les 2 conducteurs de protection vert/jaune ensemble.
Cordialement.
18 juin 2018 à 20:29

Merci GL, c'est la première fois que je voyais ce terme, je suis plus habitué à "tête de câble", "éclatement" "division"....
Cordialement.
Cordialement.
18 juin 2018 à 16:49

Bonsoir.
Petite question qui m'intrigue, qu'est-ce que vous appelez "épanoui" ?
Cordialement.
Petite question qui m'intrigue, qu'est-ce que vous appelez "épanoui" ?
Cordialement.
17 juin 2018 à 23:33

Bonsoir.
Si vous avez la possibilité d'augmenter la temporisation de la première porte (pour laisser le temps à la personne d'atteindre la seconde porte), vous pouvez utiliser un relais raccordé en parallèle avec la gâche, dont un contact NO coupera l'alimentation de la 2ème gâche.
Cordialement.
Si vous avez la possibilité d'augmenter la temporisation de la première porte (pour laisser le temps à la personne d'atteindre la seconde porte), vous pouvez utiliser un relais raccordé en parallèle avec la gâche, dont un contact NO coupera l'alimentation de la 2ème gâche.
Cordialement.
15 juin 2018 à 20:18

Bonsoir.
Il devrait y avoir une copie des plans quelque part ???
Toutes les alimentations de la partie commande sont bien présentes et ont les bonnes valeurs ? et au niveau de la puissance et des autres types d'énergie ? (pneumatique, hydraulique....)
La machine se trouve dans un état pouvant démarrer un cycle ?
Vous avez bien une continuité sur le ou les circuits d'arrêt d'urgence ? au niveau logique câblé et automate ?
Les autres sécurités ont été contrôlés ?
"L'information de lancement" a été contrôlée au niveau continuité ?
Cordialement.
Il devrait y avoir une copie des plans quelque part ???
Toutes les alimentations de la partie commande sont bien présentes et ont les bonnes valeurs ? et au niveau de la puissance et des autres types d'énergie ? (pneumatique, hydraulique....)
La machine se trouve dans un état pouvant démarrer un cycle ?
Vous avez bien une continuité sur le ou les circuits d'arrêt d'urgence ? au niveau logique câblé et automate ?
Les autres sécurités ont été contrôlés ?
"L'information de lancement" a été contrôlée au niveau continuité ?
Cordialement.
15 juin 2018 à 19:02

Bonsoir.
Vous pouvez installer un récepteur ayant un contact sec pouvant supporter une tension nominale de 250V, qui sera raccordé en parallèle avec les boutons poussoir. Il est quelquefois possible si vous avez une télécommande existante qui aurait des boutons non affectés, de trouver un récepteur à contact sec de même marque.
Cordialement.
Vous pouvez installer un récepteur ayant un contact sec pouvant supporter une tension nominale de 250V, qui sera raccordé en parallèle avec les boutons poussoir. Il est quelquefois possible si vous avez une télécommande existante qui aurait des boutons non affectés, de trouver un récepteur à contact sec de même marque.
Cordialement.
15 juin 2018 à 18:46

Bonsoir.
Les tensions vous les mesurez à quel endroit ?
Y a-t-il des afficheurs sur ce groupe ? vous est-il possible de faire les mesures au plus près du groupe ? avec l'autre sujet, il est possible qu'il y ait un problème sur une partie de votre installation...
Cordialement.
Les tensions vous les mesurez à quel endroit ?
Y a-t-il des afficheurs sur ce groupe ? vous est-il possible de faire les mesures au plus près du groupe ? avec l'autre sujet, il est possible qu'il y ait un problème sur une partie de votre installation...
Cordialement.
15 juin 2018 à 18:39

Bonsoir.
C'est bien une cuisinière avec four électrique et plaque au gaz que vous installez ?
En principe ils sont à 3 fils.
Si c'est une cuisinière tout électrique, ma réponse précédente ne convient pas dans ce cas.
Ces prises ne peuvent supporter que 20A, et non pas les 32A que pourraient fournir le circuit existant.
Il faudrait dans ce cas remplacer la prise existante par une boite de dérivation (ou agrandir l'ouverture au fond du meuble pour installer une sortie de câble 32A) où viendrait se raccorder l'appareil avec des bornes de raccordement de type "domino".
Cordialement.
C'est bien une cuisinière avec four électrique et plaque au gaz que vous installez ?
En principe ils sont à 3 fils.
Si c'est une cuisinière tout électrique, ma réponse précédente ne convient pas dans ce cas.
Ces prises ne peuvent supporter que 20A, et non pas les 32A que pourraient fournir le circuit existant.
Il faudrait dans ce cas remplacer la prise existante par une boite de dérivation (ou agrandir l'ouverture au fond du meuble pour installer une sortie de câble 32A) où viendrait se raccorder l'appareil avec des bornes de raccordement de type "domino".
Cordialement.
15 juin 2018 à 17:32

Bonjour,
Voici le schéma de raccordement si cela peut vous aider.
La phase doit arriver sur la borne LoA et LoB, les conducteurs vers les lampes sur 1oA et 1oB.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma de raccordement si cela peut vous aider.
La phase doit arriver sur la borne LoA et LoB, les conducteurs vers les lampes sur 1oA et 1oB.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juin 2018 à 06:34

Bonjour.
Pour éviter de toucher à l'existant, vous pouvez vous procurer une fiche 20A de ce type :

Vous aurez à raccorder le câble d'alimentation de la cuisinière sur cette fiche, qui elle viendra se raccorder sur cette prise existante.
Sur cette fiche, vu côté broche, le conducteur de protection de couleur vert/jaune se raccorde sur la broche de section rectangulaire.
Le neutre de couleur bleu, se raccorde sur la broche cylindrique de droite, et la phase sur l'autre broche à gauche.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour éviter de toucher à l'existant, vous pouvez vous procurer une fiche 20A de ce type :

Vous aurez à raccorder le câble d'alimentation de la cuisinière sur cette fiche, qui elle viendra se raccorder sur cette prise existante.
Sur cette fiche, vu côté broche, le conducteur de protection de couleur vert/jaune se raccorde sur la broche de section rectangulaire.
Le neutre de couleur bleu, se raccorde sur la broche cylindrique de droite, et la phase sur l'autre broche à gauche.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juin 2018 à 06:23

Bonjour.
Avez-vous une photo du coffret ayant le disjoncteur de branchement et pouvez-vous nous indiquer à quel endroit exact vous voyez des flash ?
Il peut être possible que le problème vienne des raccordements entre disjoncteur de branchement et tableau.
Un essai à vide c'est à dire sans conducteur raccordé en sortie du disjoncteur de branchement aurait permis de lever le doute...
Cordialement.
Avez-vous une photo du coffret ayant le disjoncteur de branchement et pouvez-vous nous indiquer à quel endroit exact vous voyez des flash ?
Il peut être possible que le problème vienne des raccordements entre disjoncteur de branchement et tableau.
Un essai à vide c'est à dire sans conducteur raccordé en sortie du disjoncteur de branchement aurait permis de lever le doute...
Cordialement.
15 juin 2018 à 06:09

Bonsoir.
Je vous ai mis 2 exemples de raccordement possible selon le type de cellule.
Il en existe d'autres utilisant la fonction de surveillance des cellules émettrices ou utilisant la mise en veille des cellules.
La cellule réceptrice doit recevoir une alimentation comme le cellule émettrice, et pouvoir envoyer l'information via un contact.
Si la borne 1 et CY ne sont pas raccordés, il faut les relier sur la borne 2.
Il est possible que CY soit désactivé dans la programmation mais dans le doute, raccordez-le sur la borne 2.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous ai mis 2 exemples de raccordement possible selon le type de cellule.
Il en existe d'autres utilisant la fonction de surveillance des cellules émettrices ou utilisant la mise en veille des cellules.
La cellule réceptrice doit recevoir une alimentation comme le cellule émettrice, et pouvoir envoyer l'information via un contact.
Si la borne 1 et CY ne sont pas raccordés, il faut les relier sur la borne 2.
Il est possible que CY soit désactivé dans la programmation mais dans le doute, raccordez-le sur la borne 2.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 juin 2018 à 20:32

Bonsoir.
A ma connaissance, ce genre de pièces détachées n'est pas disponible.
Vous avez le poussoir qui est disponible en version composable ou complet (c'est à dire avec son socle sailli).
Voir lequel des 2 est le moins cher...
Cordialement.
A ma connaissance, ce genre de pièces détachées n'est pas disponible.
Vous avez le poussoir qui est disponible en version composable ou complet (c'est à dire avec son socle sailli).
Voir lequel des 2 est le moins cher...
Cordialement.
13 juin 2018 à 23:00

Bonjour.
Juste en passant, ces 2 disjoncteurs différentiels 16A 30mA alimentent les coupes circuits ou ne seraient-ce pas des circuits terminaux. L'étiquetage me laisse un doute et sans voir comment cela est raccordé, difficile de se faire une idée.
Cordialement.
Juste en passant, ces 2 disjoncteurs différentiels 16A 30mA alimentent les coupes circuits ou ne seraient-ce pas des circuits terminaux. L'étiquetage me laisse un doute et sans voir comment cela est raccordé, difficile de se faire une idée.
Cordialement.
13 juin 2018 à 19:17

Bonjour.
Avez-vous la photo du raccordement de l'ancien télérupteur ?
Référence du nouveau télérupteur ?
Cordialement.
Avez-vous la photo du raccordement de l'ancien télérupteur ?
Référence du nouveau télérupteur ?
Cordialement.
13 juin 2018 à 19:08

Bonjour.
Pour le code des heures creuses c'est soit A, D C ou E.
Vous pouvez trouver le code utilisé sur l'autre compteur en navigant avec la touche select (sans ouvrir le capot bien entendu). Chaque secteur a ses propres plages horaires. Il faut faire des essais...
Les réglages sont peut-être bons...
Cordialement.
Pour le code des heures creuses c'est soit A, D C ou E.
Vous pouvez trouver le code utilisé sur l'autre compteur en navigant avec la touche select (sans ouvrir le capot bien entendu). Chaque secteur a ses propres plages horaires. Il faut faire des essais...
Les réglages sont peut-être bons...
Cordialement.
13 juin 2018 à 19:07

Type A si vous envisagez l'utilisation d'un poste à souder électronique, voire même un type B s'il est en triphasé.
Ce n'est pas une obligation pour l'habitat, mais sur certains postes non équipés d'un transformateur de séparation et qui ne seraient pas de classe 2 il existe un risque de courant de fuite en continu.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce n'est pas une obligation pour l'habitat, mais sur certains postes non équipés d'un transformateur de séparation et qui ne seraient pas de classe 2 il existe un risque de courant de fuite en continu.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juin 2018 à 18:34

Bonjour.
Les modèles tête de groupe, reçoivent les peignes de distribution sur le haut, ce qui évite de raccorder 2 conducteurs du bas vers les peignes de distribution.
Cordialement.
Les modèles tête de groupe, reçoivent les peignes de distribution sur le haut, ce qui évite de raccorder 2 conducteurs du bas vers les peignes de distribution.
Cordialement.
13 juin 2018 à 06:05

Bonsoir.
Donc si je comprends, il y avait un raccordement qui touchait la carcasse du moteur ?
Cordialement.
Donc si je comprends, il y avait un raccordement qui touchait la carcasse du moteur ?
Cordialement.
12 juin 2018 à 21:39

Bonjour.
Le moteur n'est pas forcément en cause.
Le problème est qu'il n'est pas pratique de le tester en direct, il y a 2 condensateurs de démarrage qui servent pour les 2 autres moteurs.
Il peut y avoir un problème de connexion au niveau puissance ou commande.
Un des contacts de puissance du sélecteur est peut-être fatigué.
Le fait que les 2 autres moteurs fonctionnent me laisse à penser qu'il pourrait y avoir un problème sur un des contacts SE1, SE3 4 ou 5. SE1 à un rapport avec le fonction scie, les 3 autres semblent être des capteurs à double contact dont 2 combinaisons d'état possible autorisent la mise en marche de la partie commande.
Cordialement.
Le moteur n'est pas forcément en cause.
Le problème est qu'il n'est pas pratique de le tester en direct, il y a 2 condensateurs de démarrage qui servent pour les 2 autres moteurs.
Il peut y avoir un problème de connexion au niveau puissance ou commande.
Un des contacts de puissance du sélecteur est peut-être fatigué.
Le fait que les 2 autres moteurs fonctionnent me laisse à penser qu'il pourrait y avoir un problème sur un des contacts SE1, SE3 4 ou 5. SE1 à un rapport avec le fonction scie, les 3 autres semblent être des capteurs à double contact dont 2 combinaisons d'état possible autorisent la mise en marche de la partie commande.
Cordialement.
12 juin 2018 à 21:05

Bonsoir.
Si vous avez raccordé les cellules, elles doivent être face à face pour que le contact se ferme.
Sur la carte, si les bornes 1, CX et CY ne sont pas utilisées, il faut les relier à la borne 2.
Pour faire des essais le mieux est que le système soit installé. Les moteurs sur ce système sont équipés d'encodeur pour indiquer la position des vantaux à la carte.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous avez raccordé les cellules, elles doivent être face à face pour que le contact se ferme.
Sur la carte, si les bornes 1, CX et CY ne sont pas utilisées, il faut les relier à la borne 2.
Pour faire des essais le mieux est que le système soit installé. Les moteurs sur ce système sont équipés d'encodeur pour indiquer la position des vantaux à la carte.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juin 2018 à 20:00

Bonsoir.
L'abonnement souscrit doit apparaître sur les factures.
C1-C2 est un contact permettant la commande de récepteur pendant la période heure creuse (par exemple un chauffe eau).
Sa présence n'est pas obligatoire pour une double tarification.
Il me semblait que le changement d'abonnement était gratuit, car elle s'opère à distance sans intervention...
Cordialement.
L'abonnement souscrit doit apparaître sur les factures.
C1-C2 est un contact permettant la commande de récepteur pendant la période heure creuse (par exemple un chauffe eau).
Sa présence n'est pas obligatoire pour une double tarification.
Il me semblait que le changement d'abonnement était gratuit, car elle s'opère à distance sans intervention...
Cordialement.
12 juin 2018 à 19:40

Bonsoir.
Les bornes de ces 2 modèles de télérupteur ont les mêmes repères, avant démontage vous notez la position des conducteurs sur les bornes (avec photo au cas où vous perdiez la feuille), et vous raccordez de la même façon sur le nouveau.
Pour savoir si un bouton poussoir est fermé, vous pouvez par exemple, raccorder une petite lampe de test entre les conducteurs raccordés sur A1 et A2.
Si elle est allumée, c'est qu'il y a un souci au niveau du circuit de commande (bouton poussoir bloqué par exemple...).
Cordialement.
Les bornes de ces 2 modèles de télérupteur ont les mêmes repères, avant démontage vous notez la position des conducteurs sur les bornes (avec photo au cas où vous perdiez la feuille), et vous raccordez de la même façon sur le nouveau.
Pour savoir si un bouton poussoir est fermé, vous pouvez par exemple, raccorder une petite lampe de test entre les conducteurs raccordés sur A1 et A2.
Si elle est allumée, c'est qu'il y a un souci au niveau du circuit de commande (bouton poussoir bloqué par exemple...).
Cordialement.
12 juin 2018 à 19:31

Bonsoir.
Cela devrait fonctionner avec le condensateur raccordé entre le conducteur gris et rouge.
Pour un essai en direct raccordement de la phase sur le conducteur rouge.
Raccordement du neutre sur le conducteur marron.
Si cela fonctionne... vous raccordez le conducteur marron du câble d’arrivée sur le conducteur rouge et le conducteur bleu sur le marron. Ce câble doit en principe provenir du pressostat, qui lui doit recevoir le câble d'alimentation.
Au cas où cela fonctionne, lorsque vous aurez trouvé la pièce défectueuse, il faudra la raccorder entre le fil marron du câble noir et le conducteur rouge.
Cordialement.
Cela devrait fonctionner avec le condensateur raccordé entre le conducteur gris et rouge.
Pour un essai en direct raccordement de la phase sur le conducteur rouge.
Raccordement du neutre sur le conducteur marron.
Si cela fonctionne... vous raccordez le conducteur marron du câble d’arrivée sur le conducteur rouge et le conducteur bleu sur le marron. Ce câble doit en principe provenir du pressostat, qui lui doit recevoir le câble d'alimentation.
Au cas où cela fonctionne, lorsque vous aurez trouvé la pièce défectueuse, il faudra la raccorder entre le fil marron du câble noir et le conducteur rouge.
Cordialement.
12 juin 2018 à 19:21

Bonjour.
Vous pouvez dans ce cas installer un inter diff 63A 30mA typa A (si le poste à souder est électronique).
Un disjoncteur 16A courbe D et un ensemble contacteur relais thermique pour la grosse machine.
Le relais thermique protégera la machine contre les surintensités de faible valeur, et le disjoncteur contre les court-circuits tout en tolérant le courant de démarrage. Raccordement pour cette machine en 2.5mm².
Pour le restant, disjoncteur 10A courbe C pour la protection des lignes en 1.5mm² (si protection électrique présente sur les machines).
Cordialement.
Vous pouvez dans ce cas installer un inter diff 63A 30mA typa A (si le poste à souder est électronique).
Un disjoncteur 16A courbe D et un ensemble contacteur relais thermique pour la grosse machine.
Le relais thermique protégera la machine contre les surintensités de faible valeur, et le disjoncteur contre les court-circuits tout en tolérant le courant de démarrage. Raccordement pour cette machine en 2.5mm².
Pour le restant, disjoncteur 10A courbe C pour la protection des lignes en 1.5mm² (si protection électrique présente sur les machines).
Cordialement.
12 juin 2018 à 17:16

Bonjour.
Vous avez uniquement changé la carte électronique ?
Vous avez un câble dans le boîtier avec 3 conducteurs correspondant aux capteurs de fin de course. Il serait intéressant de vérifier avec un multimètre en position ohmmètre (câble non raccordé sur la carte) que les contacts se ferment bien en présence des aimants.
Je n'ai pas connaissance d'une procédure pour déprogrammer la course du portail.
Sur le précédent message, vous avez la procédure d'apprentissage, qui se fait portail ouvert, avec butée physique présente.
Sur ce système, vous avez des butées physiques (qui joue le rôle de sécurité et évite au portail de continuer sa course) et les capteurs magnétiques fonctionnant avec les aimants à fixer sur le portail (qui permettent au portail d'anticiper l'arrêt avant d'atteindre les butées physiques).
La notice trouvée sur le net, ne donne pas d'indication de distance par rapport aux butées physiques.
Je ne connais pas le rôle de RV1, est-ce un limiteur de couple, ou un réglage de vitesse ???
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez uniquement changé la carte électronique ?
Vous avez un câble dans le boîtier avec 3 conducteurs correspondant aux capteurs de fin de course. Il serait intéressant de vérifier avec un multimètre en position ohmmètre (câble non raccordé sur la carte) que les contacts se ferment bien en présence des aimants.
Je n'ai pas connaissance d'une procédure pour déprogrammer la course du portail.
Sur le précédent message, vous avez la procédure d'apprentissage, qui se fait portail ouvert, avec butée physique présente.
Sur ce système, vous avez des butées physiques (qui joue le rôle de sécurité et évite au portail de continuer sa course) et les capteurs magnétiques fonctionnant avec les aimants à fixer sur le portail (qui permettent au portail d'anticiper l'arrêt avant d'atteindre les butées physiques).
La notice trouvée sur le net, ne donne pas d'indication de distance par rapport aux butées physiques.
Je ne connais pas le rôle de RV1, est-ce un limiteur de couple, ou un réglage de vitesse ???
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juin 2018 à 17:02

Bonjour.
Si le contacteur fonctionne avec les 2 autres moteurs, je ne pense pas que le problème vienne de l’auto maintien.
Peut-être côté sécurité ou sélecteur... (mauvais serrage, contact de puissance usé etc.).
Vérifier les connexions côté moteur de la scie, faites un essai avec le moteur de la scie déconnecté pour vérifier que la partie commande fonctionne.
Cordialement.
Si le contacteur fonctionne avec les 2 autres moteurs, je ne pense pas que le problème vienne de l’auto maintien.
Peut-être côté sécurité ou sélecteur... (mauvais serrage, contact de puissance usé etc.).
Vérifier les connexions côté moteur de la scie, faites un essai avec le moteur de la scie déconnecté pour vérifier que la partie commande fonctionne.
Cordialement.
12 juin 2018 à 06:46

Bonjour.
Les bureaux reçoivent-ils du public ?
Quel type de ligne voulez-vous protéger ? on ne met pas des 300mA partout...
Le choix d'un disjoncteur différentiel ou d'un interrupteur différentiel dépend de la présence d'un dispositif limitant le courant d'emploi en amont ou en aval, de la tenu au court-circuit du dispositif différentiel....
S'il n'y a pas de paratonnerre et ou si la ligne n'est pas aérienne, pourquoi mettre un parafoudre, sauf si vous êtes dans une zone à risque, à proximité d'un paratonnerre, ou qu'il y est du matériel sensible à protéger....
Pour des bureaux on peut rencontrer selon les cas :
1 dispositif différentiel 300mA pour l'éclairage des locaux privés.
1 dispositif différentiel 30mA pour l'éclairage des locaux spécifiques telles les salles d'eau.
Même chose pour l'éclairage des locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 30mA pour la protection de circuits PC, idem pour les locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 300mA pour les circuits chauffage (sauf locaux spécifique requérant un 30mA)
au moins 1 dispositif 300mA pour les lignes spécial (VMC, extracteur, centrale d'alarme etc.).
Cordialement.
Les bureaux reçoivent-ils du public ?
Quel type de ligne voulez-vous protéger ? on ne met pas des 300mA partout...
Le choix d'un disjoncteur différentiel ou d'un interrupteur différentiel dépend de la présence d'un dispositif limitant le courant d'emploi en amont ou en aval, de la tenu au court-circuit du dispositif différentiel....
S'il n'y a pas de paratonnerre et ou si la ligne n'est pas aérienne, pourquoi mettre un parafoudre, sauf si vous êtes dans une zone à risque, à proximité d'un paratonnerre, ou qu'il y est du matériel sensible à protéger....
Pour des bureaux on peut rencontrer selon les cas :
1 dispositif différentiel 300mA pour l'éclairage des locaux privés.
1 dispositif différentiel 30mA pour l'éclairage des locaux spécifiques telles les salles d'eau.
Même chose pour l'éclairage des locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 30mA pour la protection de circuits PC, idem pour les locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 300mA pour les circuits chauffage (sauf locaux spécifique requérant un 30mA)
au moins 1 dispositif 300mA pour les lignes spécial (VMC, extracteur, centrale d'alarme etc.).
Cordialement.
12 juin 2018 à 06:36

Bonsoir.
Il semble être commandé en permanence.
Ne le laisser pas sous tension, il peut être encore sauvé.
Le problème semble plutôt provenir d'un bouton poussoir qui serait rester fermé.
Démontez-les un par un pour essayer de trouver le bouton poussoir fautif.
Cordialement.
Il semble être commandé en permanence.
Ne le laisser pas sous tension, il peut être encore sauvé.
Le problème semble plutôt provenir d'un bouton poussoir qui serait rester fermé.
Démontez-les un par un pour essayer de trouver le bouton poussoir fautif.
Cordialement.
12 juin 2018 à 06:12

Bonjour.
Pour la grosse machine vous pouvez installer le disjoncteur moteur sur la platine de commande de la machine si la place le permet, ou installer un relais thermique après le contacteur de ligne si le modèle existe encore ou un ensemble relais thermique contacteur.
Pour la protection de la ligne, vous utilisez le disjoncteur 16A courbe D si vous utilisez un relais thermique ou un 20A courbe C.
Cordialement.
Pour la grosse machine vous pouvez installer le disjoncteur moteur sur la platine de commande de la machine si la place le permet, ou installer un relais thermique après le contacteur de ligne si le modèle existe encore ou un ensemble relais thermique contacteur.
Pour la protection de la ligne, vous utilisez le disjoncteur 16A courbe D si vous utilisez un relais thermique ou un 20A courbe C.
Cordialement.
12 juin 2018 à 06:08

Bonsoir.
Les 2 aimants de fin de course sont-il bien présents et correctement placés ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les 2 aimants de fin de course sont-il bien présents et correctement placés ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juin 2018 à 21:55

Bonsoir.
C'est le télérupteur avec la trace noire ?
Faudrait également vérifier qu'il n'y ait pas un bouton poussoir bloqué, on dirait que la bobine a chauffé.
Cordialement.
C'est le télérupteur avec la trace noire ?
Faudrait également vérifier qu'il n'y ait pas un bouton poussoir bloqué, on dirait que la bobine a chauffé.
Cordialement.
11 juin 2018 à 21:42

Bonsoir.
Vous pouvez par exemple installer un disjoncteur tétrapolaire sur le tableau principal de 20A courbe C qui alimentera le coffret de l'atelier via un câble u1000RO2V5G6 par exemple.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10-15-20-25-30A, on peut se passer de cette protection et se raccorder sur le jeu de barre en aval du disjoncteur de branchement.
Sur le coffret de l'atelier, vous pouvez installer un interrupteur différentiel tétrapolaire 25A 30mA qui servira de coupure générale.
Si le coffret se trouve dans la même pièce que le disjoncteur de branchement, cette protection peut être installée sur le coffret principal, dans ce cas vous pouvez utiliser un disjoncteur tétrapolaire différentiel de 20A 30mA courbe C, ou un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA si le disjoncteur de branchement est un 10-15-20-25-30A.
Pour la plus grosse machine, vous pouvez utiliser un disjoncteur tétrapolaire de 16A courbe D qui supportera le courant de démarrage. La liaison doit être fait en 2.5mm².
Pour le combiné Kity vous pouvez utiliser un disjoncteur tétra de 6A courbe C
Pour la scie à ruban un tétra 3A courbe C
Pour le tour à bois un tétra de 4A courbe C
Pour la mortaiseuse un tétra 3A courbe C
Pour ces machines les liaisons peuvent être fait en 1.5mm² .
J'ai choisi du tétrapolaire ne sachant pas si les machines ont besoin du neutre ou pas, sinon vous pouvez installer du tripolaire.
Les disjoncteurs ont été choisis pour être proche de la protection des machines.
En principe les machines ont leur propre protection, les calibres des disjoncteurs ayant un coût un peu plus élevé, que les calibres 10A, vous pouvez les remplacer par des calibres 10A (sauf la grande machine) qui protégeront dans ce cas uniquement la ligne.
Pour la grosse machine, si elle a un seul moteur, n'a pas besoin du neutre, et ne possède pas de protection interne, vous pouvez par exemple installer dans le coffret un disjoncteur moteur P25M 14A 3P3D réglé sur le courant nominal du moteur à la place du disjoncteur.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous pouvez par exemple installer un disjoncteur tétrapolaire sur le tableau principal de 20A courbe C qui alimentera le coffret de l'atelier via un câble u1000RO2V5G6 par exemple.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10-15-20-25-30A, on peut se passer de cette protection et se raccorder sur le jeu de barre en aval du disjoncteur de branchement.
Sur le coffret de l'atelier, vous pouvez installer un interrupteur différentiel tétrapolaire 25A 30mA qui servira de coupure générale.
Si le coffret se trouve dans la même pièce que le disjoncteur de branchement, cette protection peut être installée sur le coffret principal, dans ce cas vous pouvez utiliser un disjoncteur tétrapolaire différentiel de 20A 30mA courbe C, ou un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA si le disjoncteur de branchement est un 10-15-20-25-30A.
Pour la plus grosse machine, vous pouvez utiliser un disjoncteur tétrapolaire de 16A courbe D qui supportera le courant de démarrage. La liaison doit être fait en 2.5mm².
Pour le combiné Kity vous pouvez utiliser un disjoncteur tétra de 6A courbe C
Pour la scie à ruban un tétra 3A courbe C
Pour le tour à bois un tétra de 4A courbe C
Pour la mortaiseuse un tétra 3A courbe C
Pour ces machines les liaisons peuvent être fait en 1.5mm² .
J'ai choisi du tétrapolaire ne sachant pas si les machines ont besoin du neutre ou pas, sinon vous pouvez installer du tripolaire.
Les disjoncteurs ont été choisis pour être proche de la protection des machines.
En principe les machines ont leur propre protection, les calibres des disjoncteurs ayant un coût un peu plus élevé, que les calibres 10A, vous pouvez les remplacer par des calibres 10A (sauf la grande machine) qui protégeront dans ce cas uniquement la ligne.
Pour la grosse machine, si elle a un seul moteur, n'a pas besoin du neutre, et ne possède pas de protection interne, vous pouvez par exemple installer dans le coffret un disjoncteur moteur P25M 14A 3P3D réglé sur le courant nominal du moteur à la place du disjoncteur.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 juin 2018 à 20:07

Bonsoir.
Vous avez 3 conducteurs, mais avez-vous identifié qui était la phase et le neutre s'il y en a un....
Regardez sur un autre qui fonctionne si les couleurs sont identiques...
Cordialement.
Vous avez 3 conducteurs, mais avez-vous identifié qui était la phase et le neutre s'il y en a un....
Regardez sur un autre qui fonctionne si les couleurs sont identiques...
Cordialement.
11 juin 2018 à 17:48

Bonsoir.
Il est effectivement possible que les poussoirs soient raccordés entre la sortie de la commande de la minuterie et le neutre.
Attention tout de même aux couleurs des conducteurs qui ne sont pas forcément respectées...
Cordialement.
Il est effectivement possible que les poussoirs soient raccordés entre la sortie de la commande de la minuterie et le neutre.
Attention tout de même aux couleurs des conducteurs qui ne sont pas forcément respectées...
Cordialement.
11 juin 2018 à 16:39

Bonsoir.
Quel est le type de lampe utilisé ? La puissance ?
Cordialement.
Notice minuterie Zeiger
Quel est le type de lampe utilisé ? La puissance ?
Cordialement.
Notice minuterie Zeiger
11 juin 2018 à 00:49

Bonjour.
Afin de pouvoir vous apporter une réponse :
Combien de machines peuvent fonctionner simultanément ? ou combien de personne travaillerait dans cet atelier ?
Il n'y a pas de protection thermique sur le gros combiné (relais thermique, disjoncteur moteur...) ?
Il faudrait en installer un pour chacun des moteurs.
Cordialement.
Afin de pouvoir vous apporter une réponse :
Combien de machines peuvent fonctionner simultanément ? ou combien de personne travaillerait dans cet atelier ?
Il n'y a pas de protection thermique sur le gros combiné (relais thermique, disjoncteur moteur...) ?
Il faudrait en installer un pour chacun des moteurs.
Cordialement.
11 juin 2018 à 00:27

Bonjour.
Il est normal d'avoir une tension sur la sortie des boutons poussoir lorsque vous appuyez dessus.
Cette tension disparaît lorsque vous relâchez les boutons poussoir.
Cordialement.
Il est normal d'avoir une tension sur la sortie des boutons poussoir lorsque vous appuyez dessus.
Cette tension disparaît lorsque vous relâchez les boutons poussoir.
Cordialement.
11 juin 2018 à 00:19

Bonsoir.
20A sur le tableau principal cela risque d'être trop juste, idem pour le câble d'alimentation.
Vous ne nous indiquez pas la puissance des convecteurs et du sèche serviette qui ont de l'importance pour le bilan de puissance.
Pour le tableau divisionnaire, vous pouvez installer un disjoncteur de 16A pour les 7 prises de courant, 1 de 10A pour les circuits éclairage, 1 disjoncteur pour le sèche serviette et un autre pour les convecteurs (à définir selon la puissance).
Un interrupteur différentiel 30mA comme coupure général du coffret (calibre à définir en fonction des départs du coffret).
Cordialement.
20A sur le tableau principal cela risque d'être trop juste, idem pour le câble d'alimentation.
Vous ne nous indiquez pas la puissance des convecteurs et du sèche serviette qui ont de l'importance pour le bilan de puissance.
Pour le tableau divisionnaire, vous pouvez installer un disjoncteur de 16A pour les 7 prises de courant, 1 de 10A pour les circuits éclairage, 1 disjoncteur pour le sèche serviette et un autre pour les convecteurs (à définir selon la puissance).
Un interrupteur différentiel 30mA comme coupure général du coffret (calibre à définir en fonction des départs du coffret).
Cordialement.
11 juin 2018 à 00:11

Bonjour.
Vous pouvez déconnecter le premier fil bleu à gauche (borne N°6).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez déconnecter le premier fil bleu à gauche (borne N°6).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 juin 2018 à 06:17

Bonsoir.
Si c'est ce genre de porte coulissante, en coupant l'alimentation, puis en forçant sur les portes vous n'arrivez pas à les entre-ouvrir ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Si c'est ce genre de porte coulissante, en coupant l'alimentation, puis en forçant sur les portes vous n'arrivez pas à les entre-ouvrir ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
07 juin 2018 à 18:45

Bonsoir.
En regardant sur le 2ème document, il est noté que le variateur ne peut pas gérer plus de 10 lampes dimmable, et on ne doit pas dépasser 75W.
Cordialement.
En regardant sur le 2ème document, il est noté que le variateur ne peut pas gérer plus de 10 lampes dimmable, et on ne doit pas dépasser 75W.
Cordialement.
07 juin 2018 à 17:57

Bonsoir.
En supposant que le réseau soit en 400V/230V, j'ai utilisé le neutre pour des bobines de contacteur en 230V AC.
Il est possible de faire autrement avec un contacteur ayant une bobine de commande en 400V, dans ce cas la partie commande sera alimentée entre 2 phases. Ou en utilisant un transformateur pour réduire la tension de la partie commande....
Cordialement.
En supposant que le réseau soit en 400V/230V, j'ai utilisé le neutre pour des bobines de contacteur en 230V AC.
Il est possible de faire autrement avec un contacteur ayant une bobine de commande en 400V, dans ce cas la partie commande sera alimentée entre 2 phases. Ou en utilisant un transformateur pour réduire la tension de la partie commande....
Cordialement.
06 juin 2018 à 20:36

Bonjour.
Faites un essai avec une lampe halogène ou à filament, il est possible que le variateur ne soit pas compatible avec les lampes à led.
Cordialement.
Faites un essai avec une lampe halogène ou à filament, il est possible que le variateur ne soit pas compatible avec les lampes à led.
Cordialement.
06 juin 2018 à 16:35

Bonsoir.
Les boutons poussoir sont en série avec le télérupteur, selon l'appareil de mesure, il est possible de trouver une telle valeur.
Les poussoirs ont-ils des voyants ? le télérupteur fonctionne-t-il ?
Cordialement.
Les boutons poussoir sont en série avec le télérupteur, selon l'appareil de mesure, il est possible de trouver une telle valeur.
Les poussoirs ont-ils des voyants ? le télérupteur fonctionne-t-il ?
Cordialement.
06 juin 2018 à 16:31

Bonjour.
Il n'est pas obligatoire de respecter le taux de remplissage, sauf si vous voulez gardez une réserve pour des extensions, ou poser de l'appareillage dans la goulotte.
Pour l’appareillage il est peu probable d'en trouver répondant aux indices pour être incorporé dans la goulotte.
Cordialement.
Il n'est pas obligatoire de respecter le taux de remplissage, sauf si vous voulez gardez une réserve pour des extensions, ou poser de l'appareillage dans la goulotte.
Pour l’appareillage il est peu probable d'en trouver répondant aux indices pour être incorporé dans la goulotte.
Cordialement.
06 juin 2018 à 06:07
