Profil du membre CanecoBT
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité

a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
Avec les protections différentiels, il vous faudra trouver les neutres correspondant aux phases.
Pour commencer, vous pouvez regarder au niveau des conduits, les neutres prennent en général le même chemin que leurs phases.
Pour les cas plus difficiles, vous laissez un seul circuit sous tension avec une charge (lampe, poste radio....) et vous débranchez les neutres un par un jusqu'à trouver celui qui coupera la charge.
Vous coupez le disjoncteur principal lorsque vous intervenez sur le tableau bien entendu.
Cordialement.
Avec les protections différentiels, il vous faudra trouver les neutres correspondant aux phases.
Pour commencer, vous pouvez regarder au niveau des conduits, les neutres prennent en général le même chemin que leurs phases.
Pour les cas plus difficiles, vous laissez un seul circuit sous tension avec une charge (lampe, poste radio....) et vous débranchez les neutres un par un jusqu'à trouver celui qui coupera la charge.
Vous coupez le disjoncteur principal lorsque vous intervenez sur le tableau bien entendu.
Cordialement.
06 juillet 2018 à 19:03

Quand vous faites un essai, si rien ne se passe la première seconde, débrancher.
Les essais doivent être rapides, le moteur doit tourner immédiatement, s'il y a grognement ou autre, on n'insiste pas et on débranche immédiatement.
Les essais doivent être rapides, le moteur doit tourner immédiatement, s'il y a grognement ou autre, on n'insiste pas et on débranche immédiatement.
06 juillet 2018 à 18:53

Bonsoir.
Pour inverser le sens de rotation, il faut inverser le raccordement d'un des pôles.
Il faudrait trouver l'enroulement principal (celui qui ne contient pas le condensateur) et inverser le raccordement des conducteurs sur la plaque à borne.
Le conducteur blanc qui sort du moteur en fait partie.
Il faut chercher s'il correspond avec le noir ou le rouge qui sort du moteur.
Pour cela vous déconnectez le conducteur rouge, noir et blanc qui sort du moteur, et avec un multimètre en position continuité.
Vous cherchez s'il y a une continuité entre le blanc et rouge ou blanc et noir.
Une fois trouvé vous raccordez le blanc à la place de la couleur trouvée et cette dernière à la place du blanc.
Vous devriez peut-être pouvoir trouver une documentation concernant le raccordement de ce moteur.
Cordialement.
Pour inverser le sens de rotation, il faut inverser le raccordement d'un des pôles.
Il faudrait trouver l'enroulement principal (celui qui ne contient pas le condensateur) et inverser le raccordement des conducteurs sur la plaque à borne.
Le conducteur blanc qui sort du moteur en fait partie.
Il faut chercher s'il correspond avec le noir ou le rouge qui sort du moteur.
Pour cela vous déconnectez le conducteur rouge, noir et blanc qui sort du moteur, et avec un multimètre en position continuité.
Vous cherchez s'il y a une continuité entre le blanc et rouge ou blanc et noir.
Une fois trouvé vous raccordez le blanc à la place de la couleur trouvée et cette dernière à la place du blanc.
Vous devriez peut-être pouvoir trouver une documentation concernant le raccordement de ce moteur.
Cordialement.
06 juillet 2018 à 18:47

Bonjour.
Sur la première rangée vous avez 2 départs 2A pour la protection de la commande du chauffe eau, il y en a un de trop.
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/45/60A, le disjoncteur de 63A n'a pas d'utilité.
Vous pouvez raccorder le câble directement sur le répartiteur du tableau principal, ou via un sectionneur si vous souhaitez isoler le tronçon.
Sur le tableau secondaire vous installerez un ou des interrupteurs différentiels.
La 2ème rangée est un peu surchargée au niveau du calibre de l’interrupteur différentiel.
Utilisez des disjoncteurs de 16A au lieu des 20A ou passez à un calibre 63A.
Évitez de mettre sur un même départ des circuits extérieurs non attenants à la maison avec des circuits intérieurs ou attenants.
Il manque les 2 prises pour la GTL.
Cordialement.
Sur la première rangée vous avez 2 départs 2A pour la protection de la commande du chauffe eau, il y en a un de trop.
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/45/60A, le disjoncteur de 63A n'a pas d'utilité.
Vous pouvez raccorder le câble directement sur le répartiteur du tableau principal, ou via un sectionneur si vous souhaitez isoler le tronçon.
Sur le tableau secondaire vous installerez un ou des interrupteurs différentiels.
La 2ème rangée est un peu surchargée au niveau du calibre de l’interrupteur différentiel.
Utilisez des disjoncteurs de 16A au lieu des 20A ou passez à un calibre 63A.
Évitez de mettre sur un même départ des circuits extérieurs non attenants à la maison avec des circuits intérieurs ou attenants.
Il manque les 2 prises pour la GTL.
Cordialement.
06 juillet 2018 à 16:41

Bonsoir.
Vous avez chez l'éditeur PROMOTELEC, un ouvrage "l'officiel de l'électricité" où vous trouverez les règles à connaître, des recommandations et conseil.
Cordialement.
Vous avez chez l'éditeur PROMOTELEC, un ouvrage "l'officiel de l'électricité" où vous trouverez les règles à connaître, des recommandations et conseil.
Cordialement.
05 juillet 2018 à 21:55

Bonsoir.
Vous ne précisez pas les longueurs du câble entre votre coffret et le branchement ERDF ?
Si le câble d'alimentation est en 6mm², que votre branchement est monophasé, pour une longueur supérieure à 30M environ, vous dépassez les 3% de chute de tension qui peuvent être ressentis sur l'éclairage.
Êtes-vous raccordé sur un branchement ERDF, ou sur groupe électrogène ?
Cordialement.
Vous ne précisez pas les longueurs du câble entre votre coffret et le branchement ERDF ?
Si le câble d'alimentation est en 6mm², que votre branchement est monophasé, pour une longueur supérieure à 30M environ, vous dépassez les 3% de chute de tension qui peuvent être ressentis sur l'éclairage.
Êtes-vous raccordé sur un branchement ERDF, ou sur groupe électrogène ?
Cordialement.
05 juillet 2018 à 21:42

Bonsoir.
OK, mais vous voyez quelque chose du genre "HC 04586" par exemple ou seulement "HP 04577" par exemple ?
Cordialement.
OK, mais vous voyez quelque chose du genre "HC 04586" par exemple ou seulement "HP 04577" par exemple ?
Cordialement.
05 juillet 2018 à 17:58

Est-ce que le 210 voit le HP103 quand vous êtes en phase de programmation ?
05 juillet 2018 à 17:47

Bonsoir.
Le conducteur de protection est le conducteur bicolore vert/jaune.
Il provient de la prise de terre, passe par le tableau principal, et via un répartiteur part vers les différents circuits ou élément métallique. Elle peut aller d'un point terminal vers un autre sur les circuits PC et éclairage par exemple.
Dans votre cas, la prise qui semble être reliée à la terre, est peut-être alimentée côté tableau et dessert les autres prises.
La rupture est après ou au niveau de cette prise s'il y a 2 conducteurs de protection (problème de serrage sur l'un d'eux).
Sur votre prise "sans bornier", les 2 conducteurs de protections sont raccordés ensemble ?
Cordialement.
Le conducteur de protection est le conducteur bicolore vert/jaune.
Il provient de la prise de terre, passe par le tableau principal, et via un répartiteur part vers les différents circuits ou élément métallique. Elle peut aller d'un point terminal vers un autre sur les circuits PC et éclairage par exemple.
Dans votre cas, la prise qui semble être reliée à la terre, est peut-être alimentée côté tableau et dessert les autres prises.
La rupture est après ou au niveau de cette prise s'il y a 2 conducteurs de protection (problème de serrage sur l'un d'eux).
Sur votre prise "sans bornier", les 2 conducteurs de protections sont raccordés ensemble ?
Cordialement.
05 juillet 2018 à 16:55

Bonjour.
Vous avez peut-être une rupture du conducteur de protection sur ces 4 prises.
Si elle proviennent du même circuit, cela peut provenir d'une prise voisine (dans le cas où les prises sont raccordées les unes après les autres) ou d'un boite de dérivation.
Un disjoncteur ne déclenche qu'en cas de surcharge ou court-circuit.
Un dispositif différentiel, déclenchera lorsque le courant de fuite dépassera la moitié ou plus de la valeur de déclenchement, à condition que ce dispositif soit fonctionnel à 30mA ce n'est plus des chatouillement que l'on ressent, mais bien plus.
Si l'installation est ancien un contrôle des serrages ne fait pas de mal, il y a peut-être d'autres prises concernées...
Cordialement.
Vous avez peut-être une rupture du conducteur de protection sur ces 4 prises.
Si elle proviennent du même circuit, cela peut provenir d'une prise voisine (dans le cas où les prises sont raccordées les unes après les autres) ou d'un boite de dérivation.
Un disjoncteur ne déclenche qu'en cas de surcharge ou court-circuit.
Un dispositif différentiel, déclenchera lorsque le courant de fuite dépassera la moitié ou plus de la valeur de déclenchement, à condition que ce dispositif soit fonctionnel à 30mA ce n'est plus des chatouillement que l'on ressent, mais bien plus.
Si l'installation est ancien un contrôle des serrages ne fait pas de mal, il y a peut-être d'autres prises concernées...
Cordialement.
05 juillet 2018 à 06:26

Bonjour.
Ce problème est apparu sans modification ?
Quelle est la section et longueur entre la prise extérieure et le coffret EDF ?
Le coffret se trouve je présume dans le food truck ?
Les connectiques de la rallonge, du coffret et branchement EDF ont été vérifiés ?
Cordialement.
Ce problème est apparu sans modification ?
Quelle est la section et longueur entre la prise extérieure et le coffret EDF ?
Le coffret se trouve je présume dans le food truck ?
Les connectiques de la rallonge, du coffret et branchement EDF ont été vérifiés ?
Cordialement.
05 juillet 2018 à 06:16

Bonjour.
Concernant la 5G, elle n'est pas encore déployée, mais juste en essai dans quelques zones. Du moins en France.
Cordialement.
Concernant la 5G, elle n'est pas encore déployée, mais juste en essai dans quelques zones. Du moins en France.
Cordialement.
05 juillet 2018 à 06:09

Bonsoir.
Avez-vous une option heure creuse ?
Cordialement.
Avez-vous une option heure creuse ?
Cordialement.
04 juillet 2018 à 21:31

Bonsoir.
Si l'idée est de raccorder la visseuse directement à la sortie du transfo, non.
La tension en sortie n'est certainement pas en courant continu, et il ne doit y avoir assez de réserve de puissance pour les efforts importants qui pourraient être sollicités avec la visseuse, et les phases de démarrage.
Peut-être est-il possible de trouver un chargeur de remplacement.
Cordialement.
Si l'idée est de raccorder la visseuse directement à la sortie du transfo, non.
La tension en sortie n'est certainement pas en courant continu, et il ne doit y avoir assez de réserve de puissance pour les efforts importants qui pourraient être sollicités avec la visseuse, et les phases de démarrage.
Peut-être est-il possible de trouver un chargeur de remplacement.
Cordialement.
04 juillet 2018 à 19:01

Bonjour.
Le problème peut provenir de l’oxydation des conducteurs, ou du transformateur qui serait hors service ou en sécurité dans le cas d'un court-circuit.
Cordialement.
Le problème peut provenir de l’oxydation des conducteurs, ou du transformateur qui serait hors service ou en sécurité dans le cas d'un court-circuit.
Cordialement.
04 juillet 2018 à 17:07

Bonsoir.
Le conducteur neutre est à raccorder sur le conducteur marron du moteur.
Le condensateur est à raccorder entre le conducteur rouge et le conducteur gris du moteur.
Le conducteur marron provenant du pressostat, est à raccorder sur le conducteur rouge du moteur.
Vous parlez de 3 conducteurs rouge, marron et gris venant du moteur, mais sur vos photos, je vois plutôt un conducteur rouge, blanc et gris, et provenant du pressostat un câble avec un conducteur marron, bleu et vert/jaune ?
Cordialement.
Le conducteur neutre est à raccorder sur le conducteur marron du moteur.
Le condensateur est à raccorder entre le conducteur rouge et le conducteur gris du moteur.
Le conducteur marron provenant du pressostat, est à raccorder sur le conducteur rouge du moteur.
Vous parlez de 3 conducteurs rouge, marron et gris venant du moteur, mais sur vos photos, je vois plutôt un conducteur rouge, blanc et gris, et provenant du pressostat un câble avec un conducteur marron, bleu et vert/jaune ?
Cordialement.
04 juillet 2018 à 16:58

Bonjour.
Il ne pourra pas directement fonctionner sur du 400V triphasé, il était prévu à l'origine pour du 210/230V triphasé.
A moins d'utiliser un transformateur triphasé 400/230V, mais c'est assez cher et pas facile à trouver pour une petite puissance.
Cordialement.
Il ne pourra pas directement fonctionner sur du 400V triphasé, il était prévu à l'origine pour du 210/230V triphasé.
A moins d'utiliser un transformateur triphasé 400/230V, mais c'est assez cher et pas facile à trouver pour une petite puissance.
Cordialement.
04 juillet 2018 à 16:45

Bonjour.
Les conducteurs sont peut-être oxydés et il est possible qu'il y ait un mauvais contact.
Ces spots sont-ils alimentés en 230V ou via une alimentation 12V déportée ?
Cordialement.
Les conducteurs sont peut-être oxydés et il est possible qu'il y ait un mauvais contact.
Ces spots sont-ils alimentés en 230V ou via une alimentation 12V déportée ?
Cordialement.
04 juillet 2018 à 06:10

Bonjour.
Malgré les valeurs qui ne sont pas logiques, avez-vous fait un essai avec la phase raccordée sur le conducteur rouge ? Qu'a donné l’essai précédent ?
Cordialement.
Malgré les valeurs qui ne sont pas logiques, avez-vous fait un essai avec la phase raccordée sur le conducteur rouge ? Qu'a donné l’essai précédent ?
Cordialement.
04 juillet 2018 à 06:03

Bonsoir.
La sortie est prévue pour une puissance maximale de 3W, soit environ 125mA maximum.
Il faut donc trouver un relais ou contacteur ne dépassant pas ces valeurs, et dont les contacts de puissance correspondent à vos besoins.
Vous avez chez Finder le Relais 2 RT Enfichable, bobine 24V ac 1,5W 55.32.8.024.0040
Auquel il faut ajouter l'embase 94.04SMA
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cordialement.
La sortie est prévue pour une puissance maximale de 3W, soit environ 125mA maximum.
Il faut donc trouver un relais ou contacteur ne dépassant pas ces valeurs, et dont les contacts de puissance correspondent à vos besoins.
Vous avez chez Finder le Relais 2 RT Enfichable, bobine 24V ac 1,5W 55.32.8.024.0040
Auquel il faut ajouter l'embase 94.04SMA
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cordialement.
03 juillet 2018 à 18:06

Je ne pense pas que cela vienne de la centrale.
N'y a-t-il pas un réglage à faire sur le HP103 ? le 210 CPL utilise le protocole de communication X2D il me semble.
Cordialement.
N'y a-t-il pas un réglage à faire sur le HP103 ? le 210 CPL utilise le protocole de communication X2D il me semble.
Cordialement.
03 juillet 2018 à 17:22

Bonsoir.
Voici la doc du Driver 210 CPL Delta Dore
Je ne pense pas que le programmateur soit en cause ni le gestionnaire de puissance associé.
Êtes-vous sûr de l'état du HP103 ? Il me semble qu'il n'est plus fabriqué.
Cordialement.
Voici la doc du Driver 210 CPL Delta Dore
Je ne pense pas que le programmateur soit en cause ni le gestionnaire de puissance associé.
Êtes-vous sûr de l'état du HP103 ? Il me semble qu'il n'est plus fabriqué.
Cordialement.
02 juillet 2018 à 22:43

Bonsoir.
Il n'y a pas de sortie commandable sur cette carte pour la commande d'un éclairage extérieur.
Vous avez entre les bornes 5 et 10, une sortie 24V AC qui s'active lorsque le portail est en ouverture en principe.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il n'y a pas de sortie commandable sur cette carte pour la commande d'un éclairage extérieur.
Vous avez entre les bornes 5 et 10, une sortie 24V AC qui s'active lorsque le portail est en ouverture en principe.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juillet 2018 à 22:10

Bonjour.
Je vous déconseille de l'utiliser directement sur la charge, vous ne couperiez qu'une phase sur les 2.
Vous pouvez l'alimenter avec une phase et un neutre (sur un départ 2A par exemple) entre borne N et L input.
Vous vous procurez un contacteur tétrapolaire ou tripolaire. Votre boîtier sera raccordé sur les contacts de puissance du contacteur.
La bobine de commande sera raccordée entre les bornes N et L output (contacteur à commande 230V AC, dont les contacts de puissance sont en adéquation avec la charge à commander).
Le Sonoff devrait survivre plus longtemps, mais vous ne bénéficierez pas de tous les avantages de ce boîtier comme la mesure de la puissance courant etc. Il ne servira qu'à commander le contacteur.
Cordialement.

Je vous déconseille de l'utiliser directement sur la charge, vous ne couperiez qu'une phase sur les 2.
Vous pouvez l'alimenter avec une phase et un neutre (sur un départ 2A par exemple) entre borne N et L input.
Vous vous procurez un contacteur tétrapolaire ou tripolaire. Votre boîtier sera raccordé sur les contacts de puissance du contacteur.
La bobine de commande sera raccordée entre les bornes N et L output (contacteur à commande 230V AC, dont les contacts de puissance sont en adéquation avec la charge à commander).
Le Sonoff devrait survivre plus longtemps, mais vous ne bénéficierez pas de tous les avantages de ce boîtier comme la mesure de la puissance courant etc. Il ne servira qu'à commander le contacteur.
Cordialement.

30 juin 2018 à 08:10

Bonsoir.
Vous pouvez les faire passer au dessus du faux plafond en réalisant un autre cheminement (embase et collier par exemple) ou démonter les luminaires encastrés pour pouvoir aiguiller le câble, mais dans ce cas pas pratique pour l'attacher dans le chemin de câble.
Ce plafond en placostyle sert à cacher les chemins de câble, ou il y a autre chose dedans ?
Peut-être qu'il est possible de faire quelques trappes de visite au-dessus du faux plafond démontable.
Cordialement.
Vous pouvez les faire passer au dessus du faux plafond en réalisant un autre cheminement (embase et collier par exemple) ou démonter les luminaires encastrés pour pouvoir aiguiller le câble, mais dans ce cas pas pratique pour l'attacher dans le chemin de câble.
Ce plafond en placostyle sert à cacher les chemins de câble, ou il y a autre chose dedans ?
Peut-être qu'il est possible de faire quelques trappes de visite au-dessus du faux plafond démontable.
Cordialement.
29 juin 2018 à 17:26

Bonjour.
Avez-vous la référence de votre interrupteur Sonoff, ou sa documentation technique ?
L'idéal à mon avis serait que ce boîtier fonctionne avec une alimentation pour la partie commande, et soit équipé d'un contact sec qui pourrait commander un contacteur tripolaire si la charge utilise 3 phases sans neutre.
Si votre charge est en triphasé, le fait de ne couper qu’une phase ne permettra pas de l’arrêter complètement, vous aurez passage d'un courant entre les 2 phases restantes.
Cordialement.
Avez-vous la référence de votre interrupteur Sonoff, ou sa documentation technique ?
L'idéal à mon avis serait que ce boîtier fonctionne avec une alimentation pour la partie commande, et soit équipé d'un contact sec qui pourrait commander un contacteur tripolaire si la charge utilise 3 phases sans neutre.
Si votre charge est en triphasé, le fait de ne couper qu’une phase ne permettra pas de l’arrêter complètement, vous aurez passage d'un courant entre les 2 phases restantes.
Cordialement.
29 juin 2018 à 17:17

Je pense que c'est un relais de courant.
Il n'y a pas de conducteur neutre. C'est le courant circulant sur la partie puissance qui actionne un contact... sur une des photos on aperçoit un sélecteur sur le dessus.
Cordialement.
Il n'y a pas de conducteur neutre. C'est le courant circulant sur la partie puissance qui actionne un contact... sur une des photos on aperçoit un sélecteur sur le dessus.
Cordialement.
28 juin 2018 à 22:15

Bonjour.
Il vous faudra des interrupteurs différentiels 63A si votre disjoncteur de branchement est un 30-45-60A.
Cordialement.
Il vous faudra des interrupteurs différentiels 63A si votre disjoncteur de branchement est un 30-45-60A.
Cordialement.
28 juin 2018 à 16:55

Bonjour.
Vu que le conducteur en sortie de la protection plaque passe par ce boîtier, pour ressortir au dessus, cela semble être un relais de courant qui commanderait le contacteur Hager lorsque le courant dépasse une limite.
Si vous n'avez pas de problème de dépassement de puissance, retirer le conducteur marron entre le coupe circuit et ce boitier, et raccorder sur la sortie du coupe circuit, le conducteur marron au-dessus de ce boîtier (à la place de l'autre conducteur marron).
Vu que le conducteur en sortie de la protection plaque passe par ce boîtier, pour ressortir au dessus, cela semble être un relais de courant qui commanderait le contacteur Hager lorsque le courant dépasse une limite.
Si vous n'avez pas de problème de dépassement de puissance, retirer le conducteur marron entre le coupe circuit et ce boitier, et raccorder sur la sortie du coupe circuit, le conducteur marron au-dessus de ce boîtier (à la place de l'autre conducteur marron).
28 juin 2018 à 16:46

Bonjour.
J'ai un peu de mal à lire le document.
Voici en pièce jointe les règles qui s'appliquent au choix des interrupteurs différentiels pour l'habitat.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un peu de mal à lire le document.
Voici en pièce jointe les règles qui s'appliquent au choix des interrupteurs différentiels pour l'habitat.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juin 2018 à 06:16

Bonjour.
Cela me fait penser à un délestage de puissance. Ce contacteur est à contact NF, quand il s'enclenche, c'est pour couper une charge.
Regardez où va le conducteur marron au dessus du 1er coupe circuit de la plaque de cuisson.
Cordialement.
Cela me fait penser à un délestage de puissance. Ce contacteur est à contact NF, quand il s'enclenche, c'est pour couper une charge.
Regardez où va le conducteur marron au dessus du 1er coupe circuit de la plaque de cuisson.
Cordialement.
28 juin 2018 à 06:10

Bonjour.
Le disjoncteur différentiel qui protège la ligne du tableau est un 16A 30mA ?
Selon la consommation des autres circuits et du calibre du disjoncteur de protection de la ligne coffret piscine, il peut être possible de raccorder la PAC sur ce coffret avec un disjoncteur de 10A courbe C (le courant de pointe de la PAC ne dépasse pas 9A).
Pour les chutes de tension je ne sais pas si cela sera bon, il faudrait connaître les sections et longueur des câbles entre le disjoncteur de branchement et coffret piscine.
Cordialement.
Le disjoncteur différentiel qui protège la ligne du tableau est un 16A 30mA ?
Selon la consommation des autres circuits et du calibre du disjoncteur de protection de la ligne coffret piscine, il peut être possible de raccorder la PAC sur ce coffret avec un disjoncteur de 10A courbe C (le courant de pointe de la PAC ne dépasse pas 9A).
Pour les chutes de tension je ne sais pas si cela sera bon, il faudrait connaître les sections et longueur des câbles entre le disjoncteur de branchement et coffret piscine.
Cordialement.
27 juin 2018 à 17:24

Bonsoir.
Au niveau du tableau, il manque la présence d'au moins un dispositif différentiel 30mA.
Par contre au niveau diagnostic, il tolère la présence du 500mA du disjoncteur de branchement si la valeur de la prise de terre le permet. Raison pour laquelle cela n'a pas été signalé.
De même les protections unipolaires sont tolérées dans l'existant, mais des dispositifs à coupure bipolaire apportent un niveau de sécurité supplémentaire.
Les 2 conducteurs rouges commandent le contacteur, le fait de les débrancher empêchera le contacteur de s'enclencher. Vous les sortez du contacteur et les mettez dans un domino.
Si vous faites intervenir un électricien laissez-le examiner le tableau, afin de savoir ce que commande ces contacteurs, et ce qui les pilotent.
Cordialement.
Au niveau du tableau, il manque la présence d'au moins un dispositif différentiel 30mA.
Par contre au niveau diagnostic, il tolère la présence du 500mA du disjoncteur de branchement si la valeur de la prise de terre le permet. Raison pour laquelle cela n'a pas été signalé.
De même les protections unipolaires sont tolérées dans l'existant, mais des dispositifs à coupure bipolaire apportent un niveau de sécurité supplémentaire.
Les 2 conducteurs rouges commandent le contacteur, le fait de les débrancher empêchera le contacteur de s'enclencher. Vous les sortez du contacteur et les mettez dans un domino.
Si vous faites intervenir un électricien laissez-le examiner le tableau, afin de savoir ce que commande ces contacteurs, et ce qui les pilotent.
Cordialement.
27 juin 2018 à 17:10

Bonjour.
D'après la plaque du moteur, c'était un moteur triphasé 210/230V sans couplage des bobinages possible.
Il a été câblé en moteur monophasé à condensateur permanent, un des 3 bobinages n'est donc pas sollicité, mais le moteur perd en puissance.
Les 2 bobinages en service risque d'être en surcharge selon le type de machine entraîné.
Les 2 autres fils peuvent être un contact de température, ou un bobinage séparé pour un freinage/blocage par courant continu mais la plaque signalétique n'en fait pas mention.
Cordialement.
D'après la plaque du moteur, c'était un moteur triphasé 210/230V sans couplage des bobinages possible.
Il a été câblé en moteur monophasé à condensateur permanent, un des 3 bobinages n'est donc pas sollicité, mais le moteur perd en puissance.
Les 2 bobinages en service risque d'être en surcharge selon le type de machine entraîné.
Les 2 autres fils peuvent être un contact de température, ou un bobinage séparé pour un freinage/blocage par courant continu mais la plaque signalétique n'en fait pas mention.
Cordialement.
27 juin 2018 à 06:57

Bonjour.
Pas facile à comprendre sans être sur place.
Il y a bien un contacteur pour chauffe eau en plus de ce contacteur, et peut-être d'un autre autre entre ces 2 là.
C'est un contacteur à contact Normalement Fermé, ce qui laisse à penser qu'il pourrait faire partie d'un système de délestage.
Ce coffret est ancien, contrôler le serrage des conducteurs, et envisager son remplacement pour le mettre au goût du jour (protection différentiel, coupure unipolaire + neutre etc.).
Pour éviter ce claquement, vous pouvez déconnecter et isoler les 2 conducteurs rouges de ce contacteur.
Laissez-les reliés entre eux, car ils agissent peut-être sur l'autre contacteur...
Quelle puissance et type d'abonnement électrique avez-vous ?
Cordialement.
Pas facile à comprendre sans être sur place.
Il y a bien un contacteur pour chauffe eau en plus de ce contacteur, et peut-être d'un autre autre entre ces 2 là.
C'est un contacteur à contact Normalement Fermé, ce qui laisse à penser qu'il pourrait faire partie d'un système de délestage.
Ce coffret est ancien, contrôler le serrage des conducteurs, et envisager son remplacement pour le mettre au goût du jour (protection différentiel, coupure unipolaire + neutre etc.).
Pour éviter ce claquement, vous pouvez déconnecter et isoler les 2 conducteurs rouges de ce contacteur.
Laissez-les reliés entre eux, car ils agissent peut-être sur l'autre contacteur...
Quelle puissance et type d'abonnement électrique avez-vous ?
Cordialement.
27 juin 2018 à 06:37

Bonsoir.
Si les anciennes prises de courant 2P ont été remplacées par des 2P+T, non raccordées au conducteur de protection, il faudrait mettre une étiquette indiquant que cette prise n'a pas de conducteur de protection.
Cordialement.
Si les anciennes prises de courant 2P ont été remplacées par des 2P+T, non raccordées au conducteur de protection, il faudrait mettre une étiquette indiquant que cette prise n'a pas de conducteur de protection.
Cordialement.
26 juin 2018 à 20:12

Bonsoir.
Possible si vous avez des connaissances en électronique, il faut intervenir sur la carte électronique pour inhiber la partie détection...
Cordialement.
Possible si vous avez des connaissances en électronique, il faut intervenir sur la carte électronique pour inhiber la partie détection...
Cordialement.
26 juin 2018 à 19:26

Bonsoir.
Cette pompe à chaleur demande un courant nominal de 7A.
Il pourrait être possible de poser une protection sur le coffret pour le raccorder avec du 3G1.5mm² par exemple selon la longueur.
Il manque plusieurs détails pour affiner la réponse.
Puissance de la pompe et de l'électrolyseur.
Le câble d'alimentation va jusqu'au tableau principal ?
Le disjoncteur de branchement se trouve à proximité du tableau principal ?....
Cordialement.
Cette pompe à chaleur demande un courant nominal de 7A.
Il pourrait être possible de poser une protection sur le coffret pour le raccorder avec du 3G1.5mm² par exemple selon la longueur.
Il manque plusieurs détails pour affiner la réponse.
Puissance de la pompe et de l'électrolyseur.
Le câble d'alimentation va jusqu'au tableau principal ?
Le disjoncteur de branchement se trouve à proximité du tableau principal ?....
Cordialement.
26 juin 2018 à 19:21

Bonjour.
Qu'a-t-il été prévu comme travaux dans le devis de la rénovation ?
Cordialement.
Qu'a-t-il été prévu comme travaux dans le devis de la rénovation ?
Cordialement.
26 juin 2018 à 18:59

Bonsoir.
Je ne vois pas de délesteur.
Par contre je suis intrigué par l'appareillage (avec un bouton ou levier noir) entre le contacteur heure creuse et ce contacteur.
Je ne sais pas ce que c'est.
Il faudrait savoir ce que pilote ce contacteur.
Pour le serrage des conducteurs de la plaque d'induction, si vous avez la possibilité de faire passer les conducteurs du même côté afin de pouvoir les serrer avec les 2 vis de serrage pour une meilleure connexion, et d'ajuster la longueur pour éviter d'avoir des parties conductrices apparentes ce serait un plus.
Cordialement.
Je ne vois pas de délesteur.
Par contre je suis intrigué par l'appareillage (avec un bouton ou levier noir) entre le contacteur heure creuse et ce contacteur.
Je ne sais pas ce que c'est.
Il faudrait savoir ce que pilote ce contacteur.
Pour le serrage des conducteurs de la plaque d'induction, si vous avez la possibilité de faire passer les conducteurs du même côté afin de pouvoir les serrer avec les 2 vis de serrage pour une meilleure connexion, et d'ajuster la longueur pour éviter d'avoir des parties conductrices apparentes ce serait un plus.
Cordialement.
26 juin 2018 à 17:56

Bonsoir.
Il faudrait savoir quel élément commande ce contacteur.
Cela pourrait être un problème de serrage des conducteurs.
Y a-t-il un délesteur dans l’installation ?
Ce genre de claquement est à éviter, mais le problème ne doit pas venir du contacteur.
Cordialement.
Il faudrait savoir quel élément commande ce contacteur.
Cela pourrait être un problème de serrage des conducteurs.
Y a-t-il un délesteur dans l’installation ?
Ce genre de claquement est à éviter, mais le problème ne doit pas venir du contacteur.
Cordialement.
26 juin 2018 à 06:09

Bonsoir.
Sur votre tableau, il n'y a pas de départ de circuit pour plaque électrique de 32A.
Par contre il semble y avoir 2 départs forces pour un lave linge et un autre circuit PC en 20A.
Le câble qu'on aperçoit sur la 3ème et 4ème photo semble être repiqué sur la prise force monophasé dont le capot n'est pas fixé. Ce circuit devait servir d'alimentation pour la plaque de cuisson.
L'autre prise, je me demande si elle encore en service, il est possible que le circuit de celle-ci ait été prolongé vers un autre endroit.
Cordialement.
Sur votre tableau, il n'y a pas de départ de circuit pour plaque électrique de 32A.
Par contre il semble y avoir 2 départs forces pour un lave linge et un autre circuit PC en 20A.
Le câble qu'on aperçoit sur la 3ème et 4ème photo semble être repiqué sur la prise force monophasé dont le capot n'est pas fixé. Ce circuit devait servir d'alimentation pour la plaque de cuisson.
L'autre prise, je me demande si elle encore en service, il est possible que le circuit de celle-ci ait été prolongé vers un autre endroit.
Cordialement.
25 juin 2018 à 17:46

Bonsoir.
Le nouveau télérupteur à besoin du conducteur neutre.
Le fil rouge est à raccorder sur la borne L
Le fil jaune et à raccorder sur la borne représenté par un cercle avec un point au milieu.
Le fil blanc est à raccorder sur la borne représenté par un cercle avec une croix.
Le neutre (de couleur bleu) est à raccorder sur la borne N.
Il faut vérifier que ce neutre fasse partie du même circuit éclairage.
Cordialement.
Le nouveau télérupteur à besoin du conducteur neutre.
Le fil rouge est à raccorder sur la borne L
Le fil jaune et à raccorder sur la borne représenté par un cercle avec un point au milieu.
Le fil blanc est à raccorder sur la borne représenté par un cercle avec une croix.
Le neutre (de couleur bleu) est à raccorder sur la borne N.
Il faut vérifier que ce neutre fasse partie du même circuit éclairage.
Cordialement.
24 juin 2018 à 23:15

Bonsoir.
Si vous avez la place pour poser une boite de dérivation, vous pouvez utiliser par exemple, des borniers automatiques.
Ce modèle accepte jusqu'à de 1.5mm², il y en a d'autres qui vont jusqu'à 2.5mm².
D'autres solutions sont possibles....
Cordialement.
Si vous avez la place pour poser une boite de dérivation, vous pouvez utiliser par exemple, des borniers automatiques.
Ce modèle accepte jusqu'à de 1.5mm², il y en a d'autres qui vont jusqu'à 2.5mm².
D'autres solutions sont possibles....
Cordialement.
21 juin 2018 à 22:23

Bonsoir.
Si c'est un modèle monophasé, oui il faut du 6mm² voire même du 10.
Quel calibre de protection est-il demandé, il y a des modèles qui demandent du 32A alors que le courant nominal est un peu supérieur, mais pas de longue durée.
Mais pourquoi avoir choisi un modèle instantané et non pas un modèle à accumulation ?
Vous avez un besoin important en volume d'eau chaude ?
Cordialement.
Si c'est un modèle monophasé, oui il faut du 6mm² voire même du 10.
Quel calibre de protection est-il demandé, il y a des modèles qui demandent du 32A alors que le courant nominal est un peu supérieur, mais pas de longue durée.
Mais pourquoi avoir choisi un modèle instantané et non pas un modèle à accumulation ?
Vous avez un besoin important en volume d'eau chaude ?
Cordialement.
21 juin 2018 à 20:15

Bonsoir.
Certains interrupteurs ont des bornes automatiques pouvant accepter 2 conducteurs (1 par trou).
Cordialement.

Certains interrupteurs ont des bornes automatiques pouvant accepter 2 conducteurs (1 par trou).
Cordialement.

21 juin 2018 à 20:00

Bonjour.
Vous raccordez le conducteur de phase du câble noir sur la borne 1 du bornier secteur du thermostat.
Vous faites un pontage entre cette borne et la borne 5.
Vous raccordez le conducteur neutre du câble secteur sur la borne 2 du bornier secteur du thermostat.
Vous raccordez un conducteur rouge entre la borne 4 et une des bornes du ventilateur, et un autre conducteur bleu entre l'autre borne du ventilateur et le conducteur neutre.
Il aurait à mon avis été préférable d'utiliser un câble souple 2*0.75mm² par exemple.
Vous pouvez utiliser une boite de dérivation si les borniers du thermostat n'acceptent pas les grosses sections.
La sonde se raccorde sur les borne 1 et 2 à gauche sur la photo.
Cette sonde est-elle prévue pour aller dans l'eau ?
L'entrée sonde est-elle isolée du secteur ?
Avez-vous la référence, marque de ce thermostat ? les pontages sont peut-être déjà fait en interne, j'ai un doute à ce niveau.
Cordialement.
Vous raccordez le conducteur de phase du câble noir sur la borne 1 du bornier secteur du thermostat.
Vous faites un pontage entre cette borne et la borne 5.
Vous raccordez le conducteur neutre du câble secteur sur la borne 2 du bornier secteur du thermostat.
Vous raccordez un conducteur rouge entre la borne 4 et une des bornes du ventilateur, et un autre conducteur bleu entre l'autre borne du ventilateur et le conducteur neutre.
Il aurait à mon avis été préférable d'utiliser un câble souple 2*0.75mm² par exemple.
Vous pouvez utiliser une boite de dérivation si les borniers du thermostat n'acceptent pas les grosses sections.
La sonde se raccorde sur les borne 1 et 2 à gauche sur la photo.
Cette sonde est-elle prévue pour aller dans l'eau ?
L'entrée sonde est-elle isolée du secteur ?
Avez-vous la référence, marque de ce thermostat ? les pontages sont peut-être déjà fait en interne, j'ai un doute à ce niveau.
Cordialement.
20 juin 2018 à 16:45

Bonjour.
Votre régulateur est bien raccordé directement au cellule solaire ?
Les batteries sont raccordées sur une autre entrée ?
Pour la liaison batterie la chute de tension recommandée est de 2%.
Pour réduire les pertes, l'idéal serait que le régulateur soit proche des panneaux et batterie s'il y en a.
Cordialement.
Votre régulateur est bien raccordé directement au cellule solaire ?
Les batteries sont raccordées sur une autre entrée ?
Pour la liaison batterie la chute de tension recommandée est de 2%.
Pour réduire les pertes, l'idéal serait que le régulateur soit proche des panneaux et batterie s'il y en a.
Cordialement.
20 juin 2018 à 16:20
