FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CanecoBT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité

CanecoBT
a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.
Vous avez peut-être quelques problèmes d'isolement sur certains circuits ou appareils, ce qui expliquerait ces déclenchements.
Il faudrait faire un contrôle d'isolement sur les départs de la MDB.
Cordialement.
23 juillet 2018 à 00:07
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 32A 300mA

Bonjour.
Ça peut être un problème de contact au niveau de la douille ou un problème au niveau du transformateur.
La puissance de la lampe respecte la puissance maximale que peut fournir le transformateur.
Il n'est pas possible de raccorder un autre transformateur en sortie d'un autre transformateur.
S'il s'agit de convertisseur électronique, ce phénomène peut se produire, de même en cas de dépassement de la puissance maximale.
Cordialement.
22 juillet 2018 à 23:55
forum consulter ce sujet Ampoule G4 qui clignote ?

Publicité

Bonsoir.
Vous aviez une prise de courant à cet emplacement avant ?
Le fil blanc et noir sont les conducteurs allant vers les 2 télérupteurs qui serait à raccorder sur les bornes noir côté bouton poussoir.
Le fil rouge est à raccorder sur les 2 bornes rouge côté bouton poussoir.
Pour la prise de courant, s'il y en avait pas avant, il est préférable de ne pas le raccorder sur le circuit éclairage.
Cordialement.
22 juillet 2018 à 23:49
forum consulter ce sujet Aide pour branchement 2 boutons et prise T3

Bonsoir,

C'est bien un BX74 ? Les platines se programmaient à l'époque avec des micro switch, et non par programmation.
Le produit a peut-être évolué depuis.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
platine électronique motorisation

19 juillet 2018 à 19:49
forum consulter ce sujet Pas d'accès platine électronique motorisation Came BX-74

Bonsoir.
Dans ce cas faites des auto relèves, cela évitera de mauvaise surprise.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 18:34
forum consulter ce sujet Compteur 6 kVA surconsommation

2.5mm² pour les circuits PC avec disjoncteur de 16 ou 20A.
2.5mm² pour les circuits spécialisés avec disjoncteur 16 ou 20A.
6mm² pour la plaque à induction avec disjoncteur 32A.
1.5mm² pour les circuits éclairage et volet roulant avec disjoncteur de 10 ou 16A.
Pour le plancher chauffant cela dépend de la puissance.
Pour le frigo américain, 2.5mm² avec disjoncteur 16A 30mA.
Le circuit plaque de cuisson doit être protégé par un dispositif différentiel 30mA de type A, les autres peuvent se contenter d'un type 30 mA AC.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Besoin d'aide électricité cuisine

Bonsoir.
Oui, c'est bon.
Il faut par contre, éviter de raccorder plus de 2 conducteurs par borne.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Horloge Digitale pour chauffe-eau

Bonjour.
Le prix du kWh reste le même. Si vous dépassez la puissance souscrite, il y aura coupure par le disjoncteur de branchement ou le compteur Linky.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:36
forum consulter ce sujet Compteur 6 kVA surconsommation

Bonjour.
Il y a un morceau de mousse noire sur l'accroche" du combiné qui doit empêcher l'interphone d'être en mode raccroché.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:33
forum consulter ce sujet Ancien interphone Bitron activation sonnette

Bonjour.
Normalement oui, à moins qu'il l'ait laissé en attente sur la boite de dérivation, et raccordé le cumulus sur le bleu de l’autre circuit. Mais nous ne savons pas ce qui est raccordé dans cette boite.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:29
forum consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N

Bonjour.
Il faudrait nous dire ce qui "saute" ou nous mettre une photo de l'élément qui saute.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:25
forum consulter ce sujet La pompe de ma mare fait sauter les plombs de ma maison

Bonjour.

Vu le nombre important de prises de courant, il vous faudrait 2 circuits PC.
Pour le four il vous faudrait un circuit spécialisé comme pour le lave vaisselle.
Vu le nombre important de point lumineux, il faudrait les répartir sur les 2 circuits éclairage.
Il vous faudrait un circuit pour le volet roulant et un autre pour le plancher chauffant s'il fonctionne à l'électricité.
Vous pouvez si vous le souhaitez créer un circuit spécialisé pour le frigo américain (disjoncteur différentiel 16A 30mA).
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:22
forum consulter ce sujet Besoin d'aide électricité cuisine

Bonjour.

Vous devez avoir autre chose que du chauffage sur ce circuit, sinon il ne réagirait pas de la sorte.
A moins qu'il y ait un problème sur un élément chauffant.
Pour le chauffe-eau, cela dépend s'il fait partie du ou des circuits délestés.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:07
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur

Bonsoir.

Une horloge modulaire peut commander 2 chauffe-eaux en même temps si elle est équipée d'un seul contact, ou avec des réglages différents dans le cas d'une horloge à double programmation (cas des horloges numériques par exemple).
Une seule protection commande de 2A peut suffire.
Vous créez un circuit puissance pour chaque chauffe-eau (disjoncteur et contacteur heure creuse).
Cordialement.
18 juillet 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Horloge Digitale pour chauffe-eau

Bonsoir.

C'est un contacteur heure creuse bipolaire.
La borne 1 et 2 est le premier contact de puissance, la borne 1 est raccordée sur la protection chauffe eau en phase 2, le 2ème va vers le chauffe eau en passant par la boite de dérivation.
La borne 3 et 4 correspond au 2ème contact de puissance, 3 est raccordé au neutre du tableau et 4 va vers le chauffe eau en passant par la boite de dérivation.
La borne 5 et 6 est la bobine du contacteur. 5 est raccordé au neutre via un pontage, et 6 va vers le relais 175Hz.

La phase 3 doit desservir d'autres circuits.
Cordialement.
18 juillet 2018 à 18:04
forum consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N

Bonjour.

Ce genre de produit est fiable en principe, il n'y a pas d'électronique dedans. Le contact est actionné lors du passage d'un certain seuil de courant qui peut être réglé comme l'indique 1Insp.
Vous pouvez à la rigueur contrôler le serrage des conducteurs de ce relais et du contacteur qu'il pilote.
Il faudrait savoir quel circuit il surveille. Il peut y avoir des battements avec des plaques à induction par exemple.
Voir également son utilité, il y a t-il besoin à l'heure actuelle, d'un délestage lorsque ce circuit est utilisé ?
Votre tableau semble avoir évolué.
Cordialement.
18 juillet 2018 à 06:17
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur

Bonjour.

Le câblage du contacteur est correct pour l'époque.
Le chauffe eau devrait y être raccordé, vous avez un point de coupure sur la boite de dérivation.
L'alimentation de la partie commande est raccordée au niveau du contacteur sur l'alimentation puissance du chauffe eau.
Il n'y a pas de protection pour la partie commande.
Cordialement.
17 juillet 2018 à 21:32
forum consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N

Bonsoir.

Le Hager E 180 est un relais à maximum de courant, qui doit en principe piloter un contacteur de puissance.
Y a t-il quelque chose qui a été modifié dans l’installation ?
Il faudrait savoir quels circuits il surveille, il est de mémoire prévu pour un courant de 32A maxi.
Il doit surveiller un circuit, et s'il détecte la circulation d'un courant actif son contact qui peut agir sur un contacteur par exemple pour couper un autre circuit.
Pouvez-vous mettre quelques photos du tableau ?
Cordialement.
17 juillet 2018 à 21:21
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur

Bonsoir.

En principe, le neutre du secteur est de couleur bleu.
En cas de doute, faites un essai avec une lampe test sur la partie secteur.
Vous pouvez avoir des télécommandes avec 2 conducteurs noirs (cas des anciens câbles U1000RO2V) dont la polarité n'est pas repérée (quoiqu'en principe le noir côté bleu peut être le -, c'est ce que nous faisions à l'époque, mais chaque entreprise à ses habitudes).
Il faudra vérifier que les ordres de télécommande fonctionne correctement et inverser les polarités si le bloc ne se met pas au repos lorsqu'on lui demande.
Il peut y avoir incompatibilité entre bloc d'une marque et télécommande d'une autre marque.
Cordialement.
17 juillet 2018 à 21:04
forum consulter ce sujet Changement BAES anciennes comment reconnaître le fil Neutre ?

Bonsoir.

Vous devriez avoir l'un des conducteurs du contact AS raccordé sur la première borne du contacteur, et l'autre sur la dernière borne.
La commande doit être en principe raccordée sur la protection du chauffe-eau au niveau du contacteur sur la première et 3ème borne.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câblage remplacement contacteur jour nuit

16 juillet 2018 à 20:18
forum consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N

Ça c'est normal, il faut un appui supérieur à 100ms.
Cordialement.
16 juillet 2018 à 19:49
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00

Bonsoir.
A défaut d'un vrai disjoncteur moteur, vous pouvez installer un ETA-106-P10-8A
Cordialement.
16 juillet 2018 à 17:11
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Bonsoir.
Les boutons poussoirs sont bien des NO.
Pour les voyants il faudrait voir comment ils sont raccordés.
Ils devraient être en parallèle avec le contact NO du bouton poussoir.
Cordialement.
16 juillet 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00

Bonsoir.
La plaque du compresseur indique une pression de service maximale de 10 bars.
Le pressostat doit être réglable via l'écrou au dessus pour ajuster la pression de déclenchement.
Il faut également être sûr de la valeur indiquée par le manomètre.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Bonjour.
Sur ce modèle, il faut que l’appui soit supérieur à 100ms.
La consommation des voyants ne doit pas dépasser 50mA sur ce modèle.
Par contre les boutons poussoir sont bien raccordés en NO "normalement ouvert au repos" ?
Cordialement.
Télérupteur Legrand 4124 00 4124 01
15 juillet 2018 à 09:50
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00

Bonjour.

Si le pressostat est en bon état, oui il s’arrêtera automatiquement.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Bonsoir.

Personnellement, le 10A ne servira pas à grand chose, vous avez en principe déjà une protection ligne sur l'installation.
C'est plus un disjoncteur moteur qui conviendrait mieux.
Pour le groupe de sécurité, ça se rajoute sur le circuit pneumatique, il devrait y en avoir un.
Garder le pressostat existant il est là pour éviter les dépassements de pression au cas où le pressostat aurait une défaillance.
Cordialement.
14 juillet 2018 à 20:56
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Bonsoir.

Il faudrait s'assurer que le 230V arrive bien au bout du câble, sinon il faudra contrôler la boite de dérivation.
Du coup, c'est une lampe 230V que vous avez remplacée ?
Cordialement.
13 juillet 2018 à 22:59
forum consulter ce sujet Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau

Bonsoir.

Contrôler les raccordements et la sortie du convertisseur, il y a peut-être des protections.
Il peut y avoir également un problème sur la liaison (court-circuit) qui mettrait une des sorties du convertisseur en sécurité.
Faites un contrôle à l'extrémité du câble et à la sortie du convertisseur pour vous assurer de la présence de la tension de 12V ac ou dc si c'est un convertisseur continu.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 21:52
forum consulter ce sujet Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau

Bonjour.

Dans ce cas vous pouvez poser du câble U1000RO2V3G10mm², ou 2*10mm² et poser une prise de terre à proximité du bâtiment.
Un disjoncteur de 20A sur le tableau principal pour limiter le courant et faire office de coupure.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Section de câble pour second tableau électrique

Bonjour.
Êtes-vous en tarif bleu ?
Vous avez la référence 406528 qui est un sectionneur tétrapolaire 63A. Auquel on peut ajouter un déclencheur à émission Déclencheur à émission de tension
Cordialement.
12 juillet 2018 à 11:07
forum consulter ce sujet Coupure d'urgence déportée

Bonjour.

Le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau principal ?
Dans le cas ou le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau principal, vous pouvez utiliser du 10mm² pour une intensité d'utilisation de 20A, la chute de tension sera en dessous de 2%
Si le disjoncteur de branchement est éloigné, il vous faudra peut être prévoir du 16mm².
Quelle puissance d'éclairage et d'appareil est prévu ?
Cordialement.
12 juillet 2018 à 10:51
forum consulter ce sujet Section de câble pour second tableau électrique

Bonjour.

Apparemment, il s'agirait d'accu NI/CD (nickel/cadmium).
Il en faudrait comme dit plus haut 4, et trouver la taille permettant de les insérer dans le fer à souder.
AH, désigne la capacité théorique que peut stocker l'accu, alors que A désigne la valeur d'un courant.
Dans votre cas cette capacité doit être au minimum de 1.2Ah.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 10:39
forum consulter ce sujet Accu pour fer à souder électrique Philips

Bonsoir.
Prenez plutôt du 63mm.
Cordialement.
11 juillet 2018 à 21:32
forum consulter ce sujet Raccordement fil alu grosse section vers tableau

Bonsoir.

Je n'arrive pas à ouvrir le lien, je présume que c'est le modèle 8A.
Si vous tenez à poser cela, vous pouvez utiliser une boite de dérivation étanche ou il sera possible de l'incorporé sur le coté ou en façade en fonction de la profondeur disponible.
mais personnellement je préfère le disjoncteur moteur, qui permet d'ajuster le seuil de déclenchement en fonction des caractéristique du moteur comme celui-ci :
https://www.condensateur-web.fr/disjoncteur-moteur-gv2-me14-A754.html
Cordialement.
11 juillet 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Bonsoir.
Vous voulez parler de la gaine enterrée ?
Pour les grandes longueurs je préfère une gaine pour chaque gaine TPC.
Cordialement.
11 juillet 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Raccordement fil alu grosse section vers tableau

Bonjour.
Le K127 c'est ce qu'on utilise chez ERDF.
Prévoyez un peu de place sur le coffret ou la goulotte pour les insérer.
Cordialement.
11 juillet 2018 à 09:33
forum consulter ce sujet Raccordement fil alu grosse section vers tableau

Bonjour.

Le contacteur est capable de supporter un nombre de commutation, et une charge plus importante que le petit contact de l'horloge.
Le retour automatique permet lors de la réception d'une commande, de remettre le contacteur en position auto.

Cordialement.
11 juillet 2018 à 09:25
forum consulter ce sujet Horloge Digitale pour chauffe-eau

Bonjour.

s'il y a un groupe de sécurité, il doit ce trouver vers la sortie. sur les photo je n'en vois pas.
le truc sur votre dernière photo, on ne sait pas exactement ce que c'est "interrupteur, poussoir, disjoncteur...."
Le calibre n'est pas adapté, 5A alors que le moteur peut en absorbé 8A et plus en phase de démarrage.
Vous avez le ETA 106-P10-8A
prévu pour un courant de 8A.

Sur ce type de disjoncteur, il n'y a qu'un pôle qui doit couper la phase.
Préférer plutôt un disjoncteur modulaire 8A courbe D à installer sur un coffret modulaire.
ou plus adapter à la protection d'un moteur un disjoncteur moteur à installer sur un coffret modulaire.

Cordialement.

Overcurrent Circuit Breakers
GV2 Circuit breaker thermal magnetic
11 juillet 2018 à 09:10
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Bonsoir.

Sur les rapido pliante, le robinet actionne la pompe via un contact, mais fonctionne également comme robinet, le problème ne viendrait il pas de la ?

Cordialement.
10 juillet 2018 à 01:12
forum consulter ce sujet Problème pompe à eau caravane Caravelair

Bonsoir.

Plus la valeur est basse et mieux c'est.
La valeur dépend entre autre de la nature du terrain et du type de prise de terre.
Cordialement.
10 juillet 2018 à 01:07
forum consulter ce sujet Qualité de prise de prise de terre

Bonsoir.

Il suffit donc d'inverser le noir et le blanc.
Sur la photo je vois que vous avec inversé le condensateur, ce qui n'était pas nécessaire.
Le compresseur doit s’arrêter via le pressostat visible sur la 4.5.6ème photo.
Il vous restera à mettre une protection thermique entre le secteur et le pressostat pour protéger le moteur.

Vous avez des bloc démarreur comme le LE1D09P7
Ou vous aurez à ajouter un LRD12

Cordialement.

Démarreur Automatique 4 kWrelais de surcharge

10 juillet 2018 à 00:44
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Bonjour.

Il doit y avoir au moins un mélange de neutre quelque part.
Pour localiser les circuits mélangés, vous mettez en fonctionnement la première grappe (ID et ses disjoncteurs divisionnaires). Vous enclenchez le second ID mais pas les disjoncteurs qu'il alimente.
Vous remontez un par un un disjoncteur jusqu'à trouver celui ou ceux qui font déclencher les différentiels.
Vous faites de même en changeant de groupe.
Cela permettra de trouver les 2 circuits en mélange, en espérant qu'il n'y en ait pas plus.
Cordialement.
07 juillet 2018 à 15:55
forum consulter ce sujet Problème sur tableau électrique maison

Bonjour.
Voici la notice de ce portail : Advisen V350
Et en pièce jointe la procédure de réinitialisation.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture du 2018 07 07 15 43 52

07 juillet 2018 à 15:47
forum consulter ce sujet RAZ du système V350 Advisen

Bonjour.

Vous avez 0 Ohm entre le blanc et le "rose" ça me surprend, on ne devrait rien avoir.
Pouvez-vous mettre une photo du raccordement que vous avez fait ?
Blanc et noir doivent être l'enroulement principal, et normalement il faut inverser le noir avec le blanc.
Vous gardez l’interrupteur, vous raccordez le câble d’alimentation du moteur sur le pressostat, le câble du pressostat sur un disjoncteur de protection à choisir en fonction de la plaque signalétique du moteur.
Envoyez-nous quelques photos du pressostat et de la plaque signalétique du moteur afin de mieux vous guider.
Cordialement.
07 juillet 2018 à 15:13
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Bonjour.

Vous débranchez les 3 fils, noir, "rose" et blanc provenant du moteur.
avec le multimètre en position 200 ohm, vous faite une mesure entre le blanc et le noir, puis entre le blanc et le "rose". vous devriez n'avoir qu'une valeur qui serais l'enroulement principal, l'autre mesure ne devrais rien donné.
lorsque vous aurez trouver le couple de conducteur, vous n'aurez qu’à les inverser. et remettre l'autre à sa place.
inverser le condensateur ne donnera rien, c'est l'enroulement secondaire qu'il devrais être inversé, mais cela oblige à faire sauter "l'asperge" et refaire une connexion propre. Il est plus simple de travailler sur l'enroulement principal.

Cordialement.
07 juillet 2018 à 08:43
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Bonsoir.
Il faut trouver l'enroulement principal qui est entre le blanc sortant du moteur et soit le noir ou le "rose".
Quand vous l'aurez trouvé, il faudra inverser le raccordement des 2 conducteurs.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement condensateur compresseur

06 juillet 2018 à 21:34
forum consulter ce sujet Branchement condensateur compresseur

Un peu plus de détails si cela vous intéresse.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
10.1.4.2.1 gaine technique du logement10.1.3.4 circuits specialises10.1.3.4 suite10.1.4.2 suite

06 juillet 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale

Bonsoir.

Normalement il ne faut qu'un 2 A pour la protection de la partie commande du contacteur du chauffe eau.
Il vous faut obligatoirement un type A pour la plaque de cuisson et le lave linge.
Les circuits extérieurs non attenants à la maison doivent être protégés par un disjoncteur dédié.
Dans votre cas un disjoncteur pour les éclairages extérieurs et un autre pour les prises extérieures (en cas de problème d’étanchéité sur une prise extérieure par exemple, il sera aisé d'isoler le circuit sans occasionner de gêne dans la maison.
Cela laisse le temps de résoudre le problème.
Les 2 prises GTL doivent être placées à proximité du tableau principal.
Pour le tableau secondaire il n'y a effectivement pas grand chose.
Vous pouvez à la rigueur installer sur le tableau principal un disjoncteur de 32A alimenté depuis le répartiteur principal pour alimenter le tableau secondaire, l’interrupteur différentiel 40A 30mA sur le tableau secondaire servira en même temps de coupure générale.
Cordialement.
06 juillet 2018 à 20:42
forum consulter ce sujet Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale

Bonsoir.

Pour 2 interrupteurs en va et vient il vous faudrait au moins 3 conducteurs pour chaque va et vient.
Ce sont vraiment des va et vient ?
Cordialement.
06 juillet 2018 à 19:10
forum consulter ce sujet Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs