FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


18336

Question Forum Électricité : Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A

Volt
Membre inscrit
Volt
2 messages
Bonjour,

Je gère l'électricité d'un petit événement avec du son et lumières, nous avons à notre disposition un groupe électrogène 110 kVa.
Nous voulons y connecter nos 2 armoires électriques 63A triphasé.
Le technicien de la boite de location m'a dit que c'était possible en connectant un épanoui 125A au bornier du groupe électrogène, puis d'ajouter une borne qui dédoublerait le circuit pour pouvoir ainsi y connecter nos deux épanouis 63A vers nos deux armoires.
Quelqu'un connaît-il ce genre de borne ? La procédure est-elle simple à réaliser ?
Bien à vous.
Volt
16 juin 2018 à 10:44
Réponse 1 du forum électricité

Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. Il vous faut un répartiteur tétrapolaire 125 ou 250 A, Legrand par exemple.
L'autre solution est d'utiliser une grosse boite genre Plexo dans lesquelles on fait des dérivations provisoires avec des bornes Ferel. Pour votre usage de quelques heures cela est suffisant.
Soignez les prises de terre. Et soignez également le raccordement des neutres, plutôt deux fois qu'une.
Cordialement.
16 juin 2018 à 13:32
Réponse 2 du forum électricité

Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A

Volt
Membre inscrit
Volt
2 messages
Merci pour votre réponse !
Les bornes Ferel voilà, en vous lisant je me souviens qu'il a utilisé ce terme.
J'ai appelé le gars, ils vont nous confectionner la boite avec les bornes eux-mêmes, quand on viendra chercher le groupe.
Dernière question, je dois bien prévoir un épanoui 125 mâle vers épanoui 125 mâle pour sortir du groupe électrogène et me connecter à cette borne ?
Cordialement.
16 juin 2018 à 16:14
Réponse 3 du forum électricité

Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Oui, les bornes Ferel permettent d'assembler deux câbles dénudés sur 2 cm environ. Vous isolez bien avec de l'adhésif isolant. Regardez sur le net avec les mots borne ferel.
Cordialement.
16 juin 2018 à 18:47
Réponse 4 du forum électricité

Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.
Petite question qui m'intrigue, qu'est-ce que vous appelez "épanoui" ?
Cordialement.
17 juin 2018 à 23:33
Réponse 5 du forum électricité

Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour Daniel. Un épanoui se dit d'un câble dont on enlève la gaine sur quelques centimètres avec un outil adapté comme un jokari, ici une bonne quinzaine, on dénude ensuite les conducteurs sur deux ou trois centimètres et les bornes Ferel font la jonction.
Le terme épanoui concerne également un câble multipaires audio ; une extrémité comporte une grosse fiche Socapex ou équivalent, l'autre extrémité est épanouie avec des paires directement équipées de fiches XLR permettant de raccorder directement sur les tranches de console. On appelle cela un multipaires épanoui.
Cordialement.
18 juin 2018 à 09:08
Réponse 6 du forum électricité

Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A


Invité
invité
Bonjour,
En sortie de groupe, et après les dérivations, il faudra 2 disjoncteurs 63A pour protéger les lignes.
Le Groupe électrogène va délivrer pas loin de 160A, il faut obligatoirement des protections de lignes.
Cordialement.
18 juin 2018 à 14:14
Réponse 7 du forum électricité

Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Merci GL, c'est la première fois que je voyais ce terme, je suis plus habitué à "tête de câble", "éclatement" "division"....
Cordialement.
18 juin 2018 à 16:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
ampoule tbt01horloge jour nuit chauffageadaptateur douille baionnette douille e27travaux electricite 03



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite