Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, Ce "câble de frein" qui sort du moteur, ne serait il pas là pour manuvrer le volet sur coupure d'énergie ; il faut tourner sur le manchon pour desserrer le frein moteur. Cordialement.
02 août 2009 à 07:58

Bonjour, délicat à vous conseiller, je dirais que tout est possible, mais sans un visu sur site, il est difficile d'arrêter une solution ; D'ailleurs toute personne que vous contacteriez irait voir sur place. Je me permets de dire que de la plinthe ou goulotte bien posée, ne défigure pas une pièce. Cordialement.
02 août 2009 à 07:49

Bonjour, Il existe des schémas de tableau sur le site, mais à la lecture de votre question, et sans vouloir vous minimiser, je vous conseillerais de faire appel à un professionnel, ou une personne ayant des connaissances dans ce domaine ; en effet, les tableaux d'aujourd'hui sont compacts, techniques, et une malfaçon (involontaire) pourrait être dangereuse. Cordialement.
02 août 2009 à 07:36

Bonjour, tableau pré-câble !
_Pourquoi un 32A (6²) pour le four ? hormis si c'est une cuisinière en monophasé.
_Vmc : mettre un 2A (sauf si > à 460W)
_je ne comprends pas ces 2 contacteurs éclairage en 2ème rangée ;
_3è rangée : séparer les protections écl et PC local piscine.
_4è rangée : les circuits éclairage sont à protéger à 16A maxi (avec disj)
Peut être avez vous vos raisons pour la protection des circuits PC : 10A, 16A, 20A ; idem pour l'absence du parafoudre.
Si les départs "four" et "lave linge" sont réels (32A & 20A) Leur fonctionnement simultané étant possible, le contrat sera de 9KV maxi en monophasé (45A), ou 24KVA en tri ; pour du 12KVA mono (60A), l'inter ID 40A sera remplacé par un 63A.
Cordialement.
_Pourquoi un 32A (6²) pour le four ? hormis si c'est une cuisinière en monophasé.
_Vmc : mettre un 2A (sauf si > à 460W)
_je ne comprends pas ces 2 contacteurs éclairage en 2ème rangée ;
_3è rangée : séparer les protections écl et PC local piscine.
_4è rangée : les circuits éclairage sont à protéger à 16A maxi (avec disj)
Peut être avez vous vos raisons pour la protection des circuits PC : 10A, 16A, 20A ; idem pour l'absence du parafoudre.
Si les départs "four" et "lave linge" sont réels (32A & 20A) Leur fonctionnement simultané étant possible, le contrat sera de 9KV maxi en monophasé (45A), ou 24KVA en tri ; pour du 12KVA mono (60A), l'inter ID 40A sera remplacé par un 63A.
Cordialement.
01 août 2009 à 08:14

Bonjour, je suis tenté de dire que celui qui "a divisé" a mal fait son travail.
Toute personne doit avoir accès à son tableau de distribution (disjoncteur général compris), ne serait ce que pour faire une coupure d'urgence. Le comptage se trouve toujours dans les parties communes. Cordialement.
Toute personne doit avoir accès à son tableau de distribution (disjoncteur général compris), ne serait ce que pour faire une coupure d'urgence. Le comptage se trouve toujours dans les parties communes. Cordialement.
01 août 2009 à 07:32

Bonjour, tant que les intensités d'utilisation par phase sont inférieures au calibre du disjoncteur, aucun problème. Cordialement.
01 août 2009 à 07:25

Bonjour, Attendons une précision de l'auteur, car les organes cités dans la question n'ont pas du tout la même fonction. Cordialement.
01 août 2009 à 07:22

Bonjour, vu que ce problème existait avec votre lustre, le problème est en amont : interrupteur, tableau ; revoir toutes ces connexions. Cordialement.
01 août 2009 à 07:19

Bonjour, votre problème est bizarre !
A première vue votre appareil présente un défaut d'isolement ; La tension (anormale) de 80V confirmerait ce fait ; par contre pourquoi 2 barrettes de terre ? Pourquoi pas de déclenchement avec une barrette ouverte, et déclenchement avec barrettes fermées ou ouvertes ? Un circuit de terre serait déficient.
Le diagnostic à distance n'est pas évident. Il faut contrôler vos circuits, contrôler votre réseau de terre, et éliminer ces 80V qui engagent votre sécurité.
Peut-être avez-vous une personne compétente dans votre entourage ou alors prenez un professionnel. Cordialement.
A première vue votre appareil présente un défaut d'isolement ; La tension (anormale) de 80V confirmerait ce fait ; par contre pourquoi 2 barrettes de terre ? Pourquoi pas de déclenchement avec une barrette ouverte, et déclenchement avec barrettes fermées ou ouvertes ? Un circuit de terre serait déficient.
Le diagnostic à distance n'est pas évident. Il faut contrôler vos circuits, contrôler votre réseau de terre, et éliminer ces 80V qui engagent votre sécurité.
Peut-être avez-vous une personne compétente dans votre entourage ou alors prenez un professionnel. Cordialement.
24 juillet 2009 à 22:01

Bonjour, voilà la bonne question piège ! 2ème défaut ! double défaut !
Si dans l'esprit du "2ème défaut", il pense au double défaut concernant des polarités différentes, c'est faux ; sur la même polarité 2 défauts simultanés ne font que modifier la résistance globale du défaut à la terre (cas des résistances en parallèle).
Dans votre cas toucher une carcasse reliée à la terre, mais en défaut ne modifiera rien ; par contre si elle n'est pas reliée, vous êtes électrisé, voire électrocuté.
En schéma IT le premier défaut n'est absolument pas dangereux (avec une masse reliée au circuit de protection bien sûr) ; le CPI le détecte et l'exploitation continue, il appartient à la maintenance de rechercher et de corriger ce défaut.
Si ce 1er défaut n'est pas éliminé, et qu'un 2ème défaut concernant une polarité distincte (du 1er défaut) survient, vous vous trouvez dans le cas d'un court-circuit (ph/n ou ph/ph) ; ce sont alors les protections surintensités (les magnétiques) qui déclencheront ; ou dans d'autres cas les différentiels lorsqu'il y en a. Bonne continuation, Cordialement.
Si dans l'esprit du "2ème défaut", il pense au double défaut concernant des polarités différentes, c'est faux ; sur la même polarité 2 défauts simultanés ne font que modifier la résistance globale du défaut à la terre (cas des résistances en parallèle).
Dans votre cas toucher une carcasse reliée à la terre, mais en défaut ne modifiera rien ; par contre si elle n'est pas reliée, vous êtes électrisé, voire électrocuté.
En schéma IT le premier défaut n'est absolument pas dangereux (avec une masse reliée au circuit de protection bien sûr) ; le CPI le détecte et l'exploitation continue, il appartient à la maintenance de rechercher et de corriger ce défaut.
Si ce 1er défaut n'est pas éliminé, et qu'un 2ème défaut concernant une polarité distincte (du 1er défaut) survient, vous vous trouvez dans le cas d'un court-circuit (ph/n ou ph/ph) ; ce sont alors les protections surintensités (les magnétiques) qui déclencheront ; ou dans d'autres cas les différentiels lorsqu'il y en a. Bonne continuation, Cordialement.
24 juillet 2009 à 20:26

Bonjour, en règle générale, les circuits d'eau ne doivent jamais se trouver au dessus des circuits électriques. Cordialement.
24 juillet 2009 à 07:14

Bonjour, je ne connais aucun texte qui interdit l'usage d'une prise triphasé pour alimenter un équipement. Cordialement.
24 juillet 2009 à 07:11

Bonjour, ces locaux sont classés BE2 (incendie) et BE4 (contamination), sans parler de AE4(poussières); Rien que de part l'influence externe BE2 le courant maxi de défaut à la terre doit être limité à 300mA ; les circuits prises doivent être eux protégés avec un (ou des) fonctions 30mA ; donc vos circuits éclairages et sorties de câbles peuvent être protégés avec du 300mA.
Pour les circuits moteurs : soit ils sont incorporés à l'équipement, soit vous les prévoyez dans votre armoire.
N'oubliez pas également dans cette armoire le sectionnement général et (ou associé) la coupure d'urgence. Cordialement.
Pour les circuits moteurs : soit ils sont incorporés à l'équipement, soit vous les prévoyez dans votre armoire.
N'oubliez pas également dans cette armoire le sectionnement général et (ou associé) la coupure d'urgence. Cordialement.
24 juillet 2009 à 07:06

Bonjour, est ce du brochage traditionnel, ou du brochage européen ? Pour le premier cas le neutre est au centre, la terre est en bas, les phases étant à 9H, 12H, 15H. pour le 2è cas cela dépend de la tension et de l'intensité de la prise. Cordialement.
15 juillet 2009 à 07:49

Bonjour, la question ne m'est pas claire, mais je répondrais oui, à condition de ne pas mélanger les circuits éclairage et prises, et de respecter le nombre de points maxi par circuits. Cordialement.
15 juillet 2009 à 07:41

Bonjour, n'y a-t-il pas une notice d'instruction livrée avec votre plaque ? ces infos sont dessus, et au pire le vendeur peut vous renseigner.
Déjà votre plaque serait en 220V ; 3 fils= phase/neutre/terre ; L'intensité nominale de la prise dépend de la puissance de cette plaque : 16A jusqu'à 3500W, ensuite 20A jusqu'à 4600W et 32A au dessus. Au lire d'autres précisions, d'autres réponses arriveront. Cordialement.
Déjà votre plaque serait en 220V ; 3 fils= phase/neutre/terre ; L'intensité nominale de la prise dépend de la puissance de cette plaque : 16A jusqu'à 3500W, ensuite 20A jusqu'à 4600W et 32A au dessus. Au lire d'autres précisions, d'autres réponses arriveront. Cordialement.
15 juillet 2009 à 07:38

Bonjour, je suis un peu dubitatif en lisant la réponse n° 2 ; cela voudrait dire qu'il faut relier à la terre tous les appareils de classe II à carcasse métallique (convecteurs par exemple), et que cette classe (II) n'a plus lieu d'être pour ces appareils.
La discussion reste ouverte, bien que je vais devoir espacer mes interventions ; je pense à une reprise normale assez rapide. Cordialement.
La discussion reste ouverte, bien que je vais devoir espacer mes interventions ; je pense à une reprise normale assez rapide. Cordialement.
15 juillet 2009 à 07:30

Bonjour, il faut relayer avec un inter crépusculaire, et un inter de by-pass pour allumage forcé. Cordialement.
13 juillet 2009 à 07:26

Bonjour, je suppose que cet NS 630 est équipé d'un DDR pour qu'il déclenche, car sinon c'est la fonction surintensités qui agit !
Dans les déclenchements le DDR de l'NS 160 tombe-t-il ? Ou est-ce uniquement la protection surintensités ?
Un câble peut être en défaut, mais c'est rare ! Ce câble est-il neuf ?
Pour contrôler un câble, mettez-le bien "en l'air" à chaque extrémité (je pense que vous le savez) cela évitera de fausser vos mesures.
Mais avez-vous essayé d'enclencher sans ce câble, s'il n'y a pas de déclenchement cela confirmerait la défectuosité du câble. Êtes-vous sûr de vos boîtes coulées ? A plus tard. Cordialement.
Dans les déclenchements le DDR de l'NS 160 tombe-t-il ? Ou est-ce uniquement la protection surintensités ?
Un câble peut être en défaut, mais c'est rare ! Ce câble est-il neuf ?
Pour contrôler un câble, mettez-le bien "en l'air" à chaque extrémité (je pense que vous le savez) cela évitera de fausser vos mesures.
Mais avez-vous essayé d'enclencher sans ce câble, s'il n'y a pas de déclenchement cela confirmerait la défectuosité du câble. Êtes-vous sûr de vos boîtes coulées ? A plus tard. Cordialement.
13 juillet 2009 à 07:24

Bonjour, tout à fait, l'installation en aval du disjoncteur de branchement est sous la responsabilité de l'abonné ; vous pouvez changer vos fils. Cordialement.
12 juillet 2009 à 18:08

Bonjour, peut-être pouvez-vous mettre un tableautin au niveau du chalet pour séparer les circuits éclairage et prises de courant ; bien sûr c'est un peu plus cher. Cordialement.
12 juillet 2009 à 18:03

Bonjour, l'internaute aurait pu spécifier qu'il était en monophasé ! Bravo à CMT de l'avoir deviné. Cordialement.
12 juillet 2009 à 18:01

Bonjour, ce déclenchement se produit-il avec un autre appareil d'utilisation ? A première vue, vous auriez un gros problème sur votre téléviseur. Cordialement.
12 juillet 2009 à 17:56

Bonjour, également je ne trouve pas cette consommation excessive. Cordialement.
12 juillet 2009 à 17:50

Bonjour, du fait de l'ambiguïté de la question, les réponses divergent mais ne sont pas complètement erronées ; l'internaute parle d'un disjoncteur de branchement, ce serait celui du gestionnaire d'énergie ; par contre il peut s'agir aussi du disjoncteur de protection moteur (n°2).
Toutefois un moteur de 3KW, avec In 6A ne peut être qu'en triphasé, donc la référence 13120 ne peut convenir.
Et je ne partage pas la réponse n° 5.
Cordialement.
Toutefois un moteur de 3KW, avec In 6A ne peut être qu'en triphasé, donc la référence 13120 ne peut convenir.
Et je ne partage pas la réponse n° 5.
Cordialement.
12 juillet 2009 à 17:48

Bonjour, je pense qu'il s'agit de l'inter différentiel peignable 2x40A 30mA ; l'alimentation se met sur les bornes NP de gauche et l'utilisation sur les bornes NP de droite. Cordialement.
12 juillet 2009 à 17:32

Bonjour, je pense qu'il s'agit du pont "neutre/terre" que l'on retrouve dans le schéma "TN" ; effectivement il faut l'ôter dans les installations à schéma "TT" du fait que l'on se trouve en aval d'un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel).
Pour info : "TN"= neutre à la terre et masses reliées au neutre.
"TT"= neutre à la terre et masses reliées à la terre (distincte de celle du neutre)
Cordialement.
Pour info : "TN"= neutre à la terre et masses reliées au neutre.
"TT"= neutre à la terre et masses reliées à la terre (distincte de celle du neutre)
Cordialement.
12 juillet 2009 à 17:29

Bonjour, effectivement, cet amendement de la norme de 1992, n'a pas été repris dans la norme de 2002 ; Cordialement.
09 juillet 2009 à 06:56

Bonjour, Vous n'avez pas besoin de mettre un disjoncteur à la place de votre ID tétra, dans la mesure ou votre DG est inférieur à 40A (contrat de 24Kw) ; vous pouvez mettre directement vos ID 2x40A 30mA en amont de vos groupes de circuits, dont l'un au moins sera de type A pour les circuits à composantes continues (plaque, machine à laver...).
Vous en profiterez pour augmenter votre collecteur de terres (PE), car il ne doit y avoir qu'un seul conducteur PE par trou. Cordialement.
Vous en profiterez pour augmenter votre collecteur de terres (PE), car il ne doit y avoir qu'un seul conducteur PE par trou. Cordialement.
08 juillet 2009 à 23:34

Bonjour, il doit certainement y avoir une protection qui a déclenché, mais vous ne le voyez pas.
Que veut dire "compteur bricolé" ! ; il va nous être difficile de vous répondre sans passer par l'intervention d'un spécialiste. Cordialement.
Que veut dire "compteur bricolé" ! ; il va nous être difficile de vous répondre sans passer par l'intervention d'un spécialiste. Cordialement.
08 juillet 2009 à 07:23

Bonjour, Votre contrat de 6Kw délivre 30A au DG (disjoncteur général), car je suppose que vous êtes alimenté en monophasé.
La cuisinière est neuve ou occasion ? dans ce dernier cas la plaque vitro fonctionnait elle avant votre achat ? Il serait bon de revoir votre électricien ou votre vendeur pour avoir des explications.
Par contre votre PC de 20A (et certainement son alimentation) est trop faible, vu que votre cuisinière demande 32A ; prévoir son remplacement.
Pour la coupure omnipolaire (notice), je pense qu'il s'agit de la protection qu'il doit y avoir au niveau du tableau électrique, et qui devrait déjà exister puisque vous avez déjà une prise de courant (mais qui serait trop faible). Cordialement.
La cuisinière est neuve ou occasion ? dans ce dernier cas la plaque vitro fonctionnait elle avant votre achat ? Il serait bon de revoir votre électricien ou votre vendeur pour avoir des explications.
Par contre votre PC de 20A (et certainement son alimentation) est trop faible, vu que votre cuisinière demande 32A ; prévoir son remplacement.
Pour la coupure omnipolaire (notice), je pense qu'il s'agit de la protection qu'il doit y avoir au niveau du tableau électrique, et qui devrait déjà exister puisque vous avez déjà une prise de courant (mais qui serait trop faible). Cordialement.
08 juillet 2009 à 07:19

Bonjour, Fusibles porcelaine, série blanche ou tabatières ? . Je ferais fi de ces marquages et partirais comme une installation neuve : 1,5²=10A, 2,5²=16A, 4²=20A, 6²=32A ; pour moi ceci est un maxi, car généralement à vieux fusibles, correspond anciens conducteurs (réf 750T, TH, diamètre 12/10è...). Cordialement.
08 juillet 2009 à 07:00

Bonjour, apparemment vous avez 2 heures de fonctionnement HC en jour, et 6 heures de fonctionnement HC en nuit. Consulter votre gestionnaire d'énergie pour confirmer ce problème. Cordialement.
07 juillet 2009 à 08:53

Bonjour, peut-être que la réponse n°2 est de l'auteur de la question ; mais un disjoncteur différentiel peut également protéger plusieurs circuits, pour la protection contre les contacts indirects. Cordialement.
07 juillet 2009 à 08:49

Bonjour, vous ne spécifiez pas si c'est la fonction thermique ou la fonction différentielle qui déclenche ; Si ce sont "les plombs" comme vous dites, ce serait une surcharge, mais je pense plus à un défaut d'isolement au niveau du moteur. Cordialement.
06 juillet 2009 à 07:45

Bonjour, votre tension d'alimentation est au dessous de la tolérance ; prendre contact avec votre gestionnaire d'énergie, afin de mener une étude de renforcement pour remédier à cette carence. Cordialement.
06 juillet 2009 à 07:39

Bonjour, il serait bon que vous nous donniez le seuil de fonctionnement différentiel du disjoncteur qui déclenche ; si celui ci est un 30mA, que votre prise de terre soit de faible résistance, et que les effets d'orage soient rapprochés, ce déclenchement est "normal", le 30mA est très sensible aux effets atmosphériques. Cordialement.
04 juillet 2009 à 07:42

Bonjour, comment pouvez vous avoir un DJ+DDR 40A 30mA en amont du disjoncteur EDF ?
Les fonctions différentielles fonctionnent de façon omnipolaire, par circuit ou groupe de circuit ; elles n'existent pas en unipolaire (1 par phase). Cordialement.
Les fonctions différentielles fonctionnent de façon omnipolaire, par circuit ou groupe de circuit ; elles n'existent pas en unipolaire (1 par phase). Cordialement.
04 juillet 2009 à 07:33

Bonjour, avec humour je dirais que vous avez fait une chose qu'il ne fallait pas faire, genre court circuit ou défaut à la terre. Reprenez votre câblage, ou dessinez le, vous devriez voir votre erreur. Cordialement.
03 juillet 2009 à 10:01

Bonjour, merci à GL d'avoir développé les abrégés utilisés dans mon post ; ceux ci ayant déjà été utilisés, je pensais que ça aurait été compris. Cordialement.
03 juillet 2009 à 09:56

Bonjour, une protection surintensité (DJ) ne doit pas protéger plus de 8 points lumineux ; le télérupteur est un organe de commutation ou de commande, ce nombre n'est pas limité ; et en raisonnement par l'absurde vous pourriez mettre 8 télérupteurs sous votre protection (1 par lampe). Cordialement.
02 juillet 2009 à 07:05

Bonjour, vous avez certainement un défaut d'isolement sur votre pompe, à moins de fuites comme dit WS ; il serait bon de faire une mesure d'isolement (au mégohmmètre), et de prévoir son remplacement. Cordialement.
01 juillet 2009 à 07:05

Bonjour, aucun problème tant que votre DG est un 30A maxi. Cordialement.
01 juillet 2009 à 07:00

Bonjour, tout dépend de la vitesse de rotation de la vis, donc du rapport de réduction qu'il y a, ou que vous voulez entre le moteur et la vis ; personnellement j'opterais pour le 1500 tours ; à voir. Cordialement.
01 juillet 2009 à 06:56

Bonjour, c'est véritablement le "pas vu, pas pris".
Les "dominos" sans boîte de connexions sont interdits ; il va de soit que ces canalisations auraient dû être d'un seul tenant.
Pour les gaines, dans les faux plafonds on peut tirer des câbles sans gaine ; le tout c'est que l'on puisse retirer ces canalisations facilement sans détérioration notable. Cordialement.
Les "dominos" sans boîte de connexions sont interdits ; il va de soit que ces canalisations auraient dû être d'un seul tenant.
Pour les gaines, dans les faux plafonds on peut tirer des câbles sans gaine ; le tout c'est que l'on puisse retirer ces canalisations facilement sans détérioration notable. Cordialement.
30 juin 2009 à 07:28

Bonjour, non, toute canalisation se doit être retirable. Cordialement.
30 juin 2009 à 07:20

Bonjour, vous pouvez vous inspirer du schéma fait par CARMINAS en réponse à la question 2416. cette question ressemble beaucoup à la 5823. Cordialement.
28 juin 2009 à 10:03

Bonjour, votre disjoncteur convient très bien pour la puissance de votre friteuse. Cordialement.
28 juin 2009 à 09:57

Bonjour, vous auriez tapé "tableau triphasé" dans la recherche, vous auriez trouvé plus de 1800 réponses ; allez à la question 2416 : Choisir disjoncteur tableau mono triphasé je pense que vous trouverez ce que vous cherchez ; Merci CARMINAS.
Cordialement.
Cordialement.
28 juin 2009 à 09:56

Bonjour, il existe des modules "MX" qui s'accouplent aux inters. Pourquoi "interdit" dans l'intitulé de la question ? Cordialement.
23 juin 2009 à 11:24
