Bonsoir, comme le dit l'internaute n°4, consultez le site "Consuel" sur le moteur de recherche, cliquez sur réglementation, et lisez ce qu'il est écrit en tête de page : "décret du 6 mars 2001".
L'auteur de la question demande un déplacement de comptage, et celui qui lui est resté est considéré comme "alimentation de chantier". Cordialement.
21 août 2009 à 21:47
forum consulter ce sujet Norme pour consuel dans maison de 1920

Bonsoir ! Il serait judicieux de joindre une photo de cet appareillage. Cordialement.
21 août 2009 à 21:37
forum consulter ce sujet Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre

Publicité

Bonsoir, vous ne donnez pas beaucoup d'infos (intensité et sensibilité) ; l'on pourrait vous dire : 4x63A et sensibilité 30mA, ça passe sur n'importe quelle installation tarif bleu. Cordialement.
21 août 2009 à 21:34
forum consulter ce sujet Conseils installation différentiel sur arrivée triphasé

Bonsoir, l'agent vérificateur n'a pas pu avoir accès à l'appareillage (matériel et protections) de l'éclairage TBT de la salle d'eau ; il veut voir ces protections et l'emplacement du transfo BT/TBT par rapport aux volumes. Cordialement.
21 août 2009 à 21:30
forum consulter ce sujet Commentaire consuel pour éclairage salle de bain

Bonjour, question identique à 6064 ; le consuel n'y verra peut être pas, mais celui qui dépannera un jour maudira celui qui a fait cela. Cordialement.
20 août 2009 à 18:55
forum consulter ce sujet Réaliser installation électrique norme va et vient

Bonjour, cette question a déjà été posée, c'est non. Cordialement.
20 août 2009 à 18:51
forum consulter ce sujet Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur

Bonjour, on n'abaisse pas le cos phi, on l'améliore ; on cherche à le ramener au plus près de l'unité (0,80 vers 0,92 ou 1), donc en réalité on le relève (par contre on abaisse la tangente).
Ces "boîtiers" sont des condensateurs ; ils sont légaux ; mais dans l'habitation vous ne les amortirez jamais. Cordialement.
20 août 2009 à 18:49
forum consulter ce sujet Baisser le cos phi pour baisser ma facture EDF

Bonjour, exact, en cas de rénovation totale, la formalité "CONSUEL" obligatoire ; les normes applicables sont celles en vigueur au moment de la demande de travaux ;
En principe, sur un va et vient les navettes sont de même couleur ; le VJ étant la terre, le bleu le neutre, quelle couleur avez vous pris pour amener le courant au 1er va et vient, et du 2è va et vient à la lampe ? Vous vous compliquez. Cordialement.
19 août 2009 à 19:13
forum consulter ce sujet Norme pour consuel dans maison de 1920

Bonjour, (pour GL), l'internaute parle d'une PC plan de travail, donc je pense plus à une 16A 2P+T. A l'internaute de nous confirmer le cas. Cordialement.
19 août 2009 à 19:01
forum consulter ce sujet Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction

Bonjour, soit vous arrivez à débrancher, soit vous couper et vous alimentez vos appliques comme l'était vos douilles ;
Pour le post n°2, cessons de toujours faire allusion à un célèbre chanteur, encore faut il connaître les conditions réelles de cet accident ! L'internaute veut changer des appliques, il n'agence pas une salle d'eau ; son seul problème est qu'il ait choisi le bon matériel en fonction de la zone de pose.
Et bien sur couper le courant avant toute intervention. Cordialement.
19 août 2009 à 07:54
forum consulter ce sujet Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain

Bonjour, Votre énoncé est un peu touffu ; un compteur est un compteur et non un disjoncteur et vous n'y avez pas accès ; L'installation d'un abonné démarre aux bornes aval du disjoncteur de branchement. Votre tableau MG est tout à fait conforme, il est câble pour une intensité de 40 voire 50A.
Faites vous aider par une personne compétente pour votre opération. Cordialement.
19 août 2009 à 07:39
forum consulter ce sujet Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route

Bonjour, A nous de deviner la ou les puissances installées ! ces volets possédant généralement de faibles moteurs, il est tout à fait possible de les alimenter par une seule ligne. Cordialement.
19 août 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants

Bonjour, vous avez tout regardé et ça ne marche pas, il y a forcément quelque chose !
Vous devez avoir un problème dans vos connexions, il vous faut reprendre votre circuit, jusqu'à trouver la défaillance.
PS : un disjoncteur ne comporte pas de fusible. Cordialement.
19 août 2009 à 07:22
forum consulter ce sujet Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus

Bonjour, en lisant votre question, il semblerait qu'une personne vous ait répondu qu'il n'y avait aucun problème !
La norme NFC 15.100 dans son chapitre 7.771 (314.2. 1) interdit les PC au dessus des plaques de cuisson ; seule une dérogation est admise pour le branchement d'une hotte, mais cette PC doit être située à 1,80m. Cordialement.
19 août 2009 à 07:17
forum consulter ce sujet Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction

Bonjour, je lis une remorque, donc équipement mobile, pour éffectuer des mesures à divers endroits.
Pour qu'une prise de terre soit de résistance le plus proche de 0 ohms, il faut creuser "large" et mettre beaucoup de cuivre, l'on trouve ces valeurs lors de la création de "fond de fouille". Dans votre cas ce sera dur à obtenir, vu la mobilité.
Par contre je ne saisi pas l'incidence de la valeur de la prise de terre, avec la qualité de vos mesures ; je pense que si votre équipement est équipé de DDR 30mA, la sécurité des personnes et des biens est respectée. Cordialement.
19 août 2009 à 07:07
forum consulter ce sujet Problème terre pour analyseurs d'air installés dans une remorque

Bonjour, je ne vois pas bien le but de la question ; le mieux est que vous consultiez les fiches techniques du constructeur de l'appareillage et vous verrez la (ou les) courbes de déclenchement en fonction de la charge appliquée. Cordialement.
16 août 2009 à 22:12
forum consulter ce sujet Saturation disjoncteur

Bonjour, ce système est plus courant au Royaume Uni qu'en France ; vous créez une boucle et vous l'alimentez ; Les chutes de tension se calculent différemment ; aucun danger si c'est bien câblé.
Par contre en habitat je ne vois pas trop l'intérêt. Cordialement.
16 août 2009 à 22:05
forum consulter ce sujet Boucler un circuit électrique

Bonsoir GL, je conçois tout à fait que l'élève doit potasser ses documents pour "sortir" ; mais cet internaute ne s'est pas re-manifesté ! (comme les merci d'ailleurs).
J'ai fait ceci dans le but d'aide, ma carrière est finie et j'ai eu à traiter moult affaires, avec des jeunes notamment ; et un coup de pouce peut aider à passer une question que beaucoup d'installateurs ne connaissent pas.
J'avais d'ailleurs fait un renvoi sur un site pour plus de détails, mais ce renvoi n'est pas paru.
Espérons que l'internaute nous sera reconnaissant. Cordialement.
16 août 2009 à 21:49
forum consulter ce sujet Anomalie concernant conduit 16 ICL 5527 de câbles électriques

Bonjour ; pas de réaction ! les "anciens" que nous sommes, allons essayer d'aiguiller les jeunes.
D'abord, pour moi le conduit ICL devrait être ICTL ; ensuite les 4 derniers chiffres correspondent à : résistance à l'écrasement/ résistance aux chocs/ Température mini d'utilisation/ température maxi d'utilisation.
En gros les 4 chiffres que vous citez correspondent à du conduit MRB.
Voila ce n'est que mon avis.
Cordialement.
15 août 2009 à 20:21
forum consulter ce sujet Anomalie concernant conduit 16 ICL 5527 de câbles électriques

Bonjour, avec humour, je dirais que le retraité connait encore bien ses "tables" (sourire). Cordialement.
15 août 2009 à 20:08
forum consulter ce sujet Installer plusieurs interrupteurs différentiels dans tableau

Bonjour, N= neutre ; L= phase. Cordialement.
15 août 2009 à 20:04
forum consulter ce sujet Brancher une aplique terminologie lettres N et L sur 1 fiche DCL

Bonjour, à puissances différentes, les intensités ne sont pas les mêmes ; l'un demande 100A, l'autre 136A (valeurs sans tenir compte du rendement); donc l'appareillage devra tenir compte de cette nouvelle valeur. Cordialement.
15 août 2009 à 20:03
forum consulter ce sujet Changement de moteur

Bonjour, un fil pilote peut commander plusieurs contacteurs. Cordialement.
14 août 2009 à 07:45
forum consulter ce sujet Pilote contacteur jour nuit

Bonjour, un DDR (dispositif différentiel résiduel) n'est pas associé à une marque, mais à un type d'équipement, ainsi pour une machine à laver il faut un DDR de type A, avec une intensité nominale correspondant au matériel connecté. Ce matériel se trouve en magasin pro, chez un électricien, ou en GSB. Cordialement.
14 août 2009 à 07:43
forum consulter ce sujet Cherche un différentiel de machine à laver le linge Radiola 1999

Bonjour, aucun problème pour réaliser ceci, mais il y a mieux : panacher entre les prises et l'éclairage, pour le confort (continuité de service). Cordialement.
14 août 2009 à 07:39
forum consulter ce sujet Installer plusieurs interrupteurs différentiels dans tableau

Bonjour, ceci est un devoir d'école, GL pourrait mieux répondre ; A mon avis, êtes vous sûrs des 4 derniers chiffres ? Cordialement.
13 août 2009 à 12:38
forum consulter ce sujet Anomalie concernant conduit 16 ICL 5527 de câbles électriques

Bonjour, les colliers de fiche ou de sortie de câble se serrent sur la gaine extérieure du câble. Cordialement.
12 août 2009 à 19:05
forum consulter ce sujet Conseils branchement fils prise murale

Bonjour, le perçage est autorisé, ce qui inquiète le plus ce sont les 3 dimensions ; serait ce l'électricité, l'eau, le téléphone, ou... ? Cordialement.
12 août 2009 à 19:02
forum consulter ce sujet Gros perçage dans les fondations de l'habitation

Bonjour, j'ai oublié de mentionner que les contacts du délesteur sont des contacts à fermeture qui doivent être associés à un (ou des) contacteurs dont les contacts (de puissance) sont à ouverture ; mais ceci se voit sur le schéma du constructeur. Cordialement.
11 août 2009 à 19:36
forum consulter ce sujet Problème contacteur délesteur Hager E194

Bonjour (re), erreur d'écriture dans mon post, lire N (alimentation) en A1 des bobines de contacteurs, et non phase en A1. Mea culpa.
11 août 2009 à 07:46
forum consulter ce sujet Problème contacteur délesteur Hager E194

Bonjour, après recherche sur le net, je ne retrouve pas vos n°s de câblage. L'alimentation se situe entre 1 & 3, les circuits délestés se connectent en 2,4, 6 (point A2 des bobines de contacteurs) N (alimentation) se connecte également en A1 des bobines de contacteurs ; et il faut faire un pont entre la borne 3 et la borne 8. resource ed 194.pdf (3 niveaux de délestage) qui je pense est le même que le E194. Cordialement.
11 août 2009 à 07:39
forum consulter ce sujet Problème contacteur délesteur Hager E194

Bonjour, vous passerez d'un contrat de 6KVA à un contrat de 3KVA ; donc moins cher ; mais attention le risque de déclenchement, sur appel de puissance, sera plus fréquent. Cordialement.
11 août 2009 à 07:07
forum consulter ce sujet Baisser ampérage compteur électrique

Bonjour, aucun problème pour brancher 2 VMC sur un 2A à condition que la puissance totale ne dépasse pas 460W. Cordialement.
11 août 2009 à 07:04
forum consulter ce sujet Câblage d'un deuxième VMC salle de bain

Bonjour, votre maison a 20 ans, donc l'installation électrique a le même age (sauf si rénovée). Le diagnostic électrique est obligatoire pour toute installation de + de 15 ans, pour vendre un bien mobilier. Ce diagnostic n'impose aucune mise en conformité aux normes d'aujourd'hui (les normes applicables sont celles en vigueur au dépôt du permis de construire). Cependant, il est bien certain qu'une mise en conformité aux normes d'aujourd'hui augmente la valeur de votre bien ; évaluer ou faites évaluer cette mise en conformité avant d'entreprendre. Cordialement.
11 août 2009 à 07:02
forum consulter ce sujet Faut-il une terre sur toutes les prises dans une maison pour la vendre

Bonjour, vous voulez identifier au niveau de la pieuvre ou au tableau ? Au tableau vous avez des protections, à la pieuvre il faudra aller à "tatons" en faisant des coupures pour voir qui alimente quoi ! Cordialement.
11 août 2009 à 06:52
forum consulter ce sujet Identifier les connexions électriques

Bonsoir, il vous faut du 10² cuivre ou 16² alu. Cordialement.
09 août 2009 à 22:23
forum consulter ce sujet Alimenter motopompe électrique de 18 CV à 200 mètres du compteur

Bonjour, pourquoi 2 disjoncteurs 32A en série ? , un seul est suffisant.
Le disjoncteur 32A vous protège contre les surintensités (surcharges et court circuits)
votre prise étant une 32A le disjoncteur ne peut être > à 32A.
L'ID 40A 30mA est là pour la protection contre les contacts directs et indirects, il doit être protégé contre les surcharges, son calibre ne peut être < à la protection surintensités. Cordialement.
09 août 2009 à 22:13
forum consulter ce sujet Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder

Bonjour, ce ne doit pas être qu'une lampe restée allumée la nuit qui a fait disjoncter, c'est une addition de puissances ; 3A ne serait pas de trop, mais l'aspirateur de plus de 650W ne passera pas. Cordialement.
08 août 2009 à 08:08
forum consulter ce sujet Forfait camping 3 ampères suffiront-ils dans un mobilhome

Bonjour, L'usage intensif vous demande une PC de 25A, la plus proche au catalogue est la 32A, protéger l'ensemble à 32A ira très bien ; Par contre pour un usage épisodique vous pouvez descendre d'une "marche" (20A). Cordialement.
08 août 2009 à 08:04
forum consulter ce sujet Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder

Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sur votre équipement (plaques, câblage), seule l'intervention d'un spécialiste peut remédier au problème que vous rencontrer. Cordialement.
08 août 2009 à 07:49
forum consulter ce sujet Plaques de cuisson font disjoncter l'électricité

Bonjour, le câble noir (U1000R2V je pense) est utilisable dans 80% des situations, vous n'êtes pas dans les 20% interdits, donc vous pouvez utiliser ce câble à l'intérieur ; mettez tout de même des conduits pour les parties encastrées. Cordialement.
08 août 2009 à 07:44
forum consulter ce sujet Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines

Bonjour, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez chez vous ; il vous appartient de déterminer votre niveau de compétences pour effectuer ce travail sans risques. Il vous faut savoir son intensité nominale, son nombre de pôles, son emplacement... faites vous aider par une personne de métier. Cordialement.
08 août 2009 à 07:38
forum consulter ce sujet Comment ajouter protection différentielle 30mA sur installation 1980

Bonjour, "la conformité" ne vous permet pas de faire ce que vous proposez ; les circuits "ecl-pc-chauffage-chauffe eau" doivent être séparés ; n'avez vous pas la possibilité de réaiguiller dans le conduit de ce chauffe eau ? . je suis surpris qu'avant de faire les finitions des murs, vous n'ayez pas pensé à mettre des conduits pour l'électricité ! Cordialement.
08 août 2009 à 07:31
forum consulter ce sujet Branchement lampe avec interrupteur parallèle chauffe-eau monophasé

Bonjour, vous pouvez mettre du 6². Cordialement.
07 août 2009 à 09:50
forum consulter ce sujet Validation schéma alimentation tableau secondaire

Bonjour, entre 5cm et 1m30, pour les prises 15A. Cordialement.
04 août 2009 à 21:11
forum consulter ce sujet Normes pose blocs de prises murales espace bureau

Bonjour, ces fils (noirs) étaient ils branchés dans la fiche ? Je serait tenté de dire "vous recâblez pareil", mais il serait bien de savoir la tension d'origine, et de regarder comment était son raccordement avant. Cordialement.
04 août 2009 à 21:09
forum consulter ce sujet Cuisinière avec 5 fils et 3 fils dans le mur

Bonjour, bien sûr, les conduits ICTA sont très répandus. Cordialement.
04 août 2009 à 21:04
forum consulter ce sujet Passer des gaines encastrées dans une dalle en béton

Bonjour, Aucun problème, si ce n'est que l'ID de ce nouveau tableau sera un 40A et non un 25A : un interrupteur doit toujours être protégé contre les surcharges, donc un ID 25A ne peut être en aval d'un disjoncteur 32A.
Cordialement.
04 août 2009 à 20:58
forum consulter ce sujet Validation schéma alimentation tableau secondaire

Bonjour, aucun problème, ce n'est qu'un circuit de commande. Cordialement.
04 août 2009 à 20:42
forum consulter ce sujet Protection bobines télérupteurs

Bonjour, effectivement 3s c'est long ! mais la résistance de test est bonne puisque vous avez déclenché ; lors d'un 2è essai, le même temps s'est il écoulé entre l'appui et le déclenchement ? l'ouverture étant un cycle mécanique, il se peut que cette mécanique "accroche" ; d'ailleurs il est demandé par les constructeurs de faire un test mensuel. Vous pouvez également faire un test en branchant une ampoule de 15W (7w serait top...) entre phase et terre, votre disjoncteur doit s'ouvrir. Cordialement.
02 août 2009 à 08:08
forum consulter ce sujet Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA