FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour, votre montage n'est pas conforme.
20 septembre 2009 à 21:02
forum consulter ce sujet Circuit va et vient sur phase ou neutre

Bonjour, effectivement le problème de ces gros aspirateurs est qu'ils génèrent une forte circulation d'air et de particules qui engendrent de l'électricité statique.
Ce cas se rencontre également dans les transmissions par courroies dont le moteur est distinct de la machine.
Dans certains cas il faut faire des liaisons à la terre, dans d'autres cas il faut utiliser du matériel antistatique. Cordialement.
20 septembre 2009 à 21:01
forum consulter ce sujet Décharges électriques importantes avec aspirateur

Publicité

Bonjour, ceci est du bricolage, c'est fortement déconseillé ! Je comprends pourquoi le réseau ne tient pas si tout le monde fait ainsi ! et qui renlève les ponts lorsque le courant revient ? Vous feriez ça en France vous iriez droit en prison. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:53
forum consulter ce sujet Phase du courant de la ville qui ne marche pas

Bonjour, appelons un chat un chat ! ; ce que vous appelez des "néons" sont en réalité des tubes fluorescents ; Vous pouvez remplacer ces tubes par d'autres appareils ; je vous signale que les appareils d'éclairage doivent fixés aux éléments de la construction et non à la structure du faux plafond. De même, comme dit n°1, il faut posséder une habilitation B1 (minimum) pour effectuer ce travail. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:43
forum consulter ce sujet Brancher lampe suspendue à partir de néons existants

Bonjour, quelle est cette norme "C15.100 triphasé" ? Je pense que vous voulez parler de la norme "machines outils" ; il n'est défini aucune tension maximale pour le câblage de la fonction "manque de tension" ; généralement c'est la tension d'alimentation (MX, MN, MNx), ou la tension du circuit de commande s'il y en a un. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:35
forum consulter ce sujet Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension

Bonjour, exact, il faut évaluer la puissance de tous les appareils susceptibles de fonctionner simultanément, pour déterminer la hauteur du contrat. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:25
forum consulter ce sujet Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques

Bonjour, apparemment votre lave vaisselle présente un défaut d'isolement, mais il fonctionne sur une autre PC ; cette autre PC est elle aussi sur ce DDR 30mA ?
Est-elle reliée au circuit de protection ? Sont-elles câblées pareilles (position du neutre ? Beaucoup de choses à regarder). Cordialement.
20 septembre 2009 à 19:57
forum consulter ce sujet Lave vaisselle faisant disjoncter même arrêté

Bonjour, votre abonnement est bizarre : 6kva 40A, ce devrait être 30A, et le réglage mono 40A au niveau du DG n'existe pas !
Diamètre 6mm : est-ce sur le cuivre ou l'isolant ? Dans le 1er cas cela ferait du 25² ; dans le 2ème cas cela fait au mieux du 10², ce qui correspond à l'intensité calculée.
Reprendre le même réglage qui existait auparavant. Cordialement.
18 septembre 2009 à 20:23
forum consulter ce sujet Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique

Bonjour, il convient de trouver la ou les phases les moins chargées de votre prise, pour les connecter à la (ou aux) phases les plus gourmandes de votre friteuse.
18 septembre 2009 à 20:08
forum consulter ce sujet Branchement friteuse triphasée disjoncteur EDF saute

Bonjour, on ne passe pas des canalisations électriques dans les conduits de VMC.
18 septembre 2009 à 20:01
forum consulter ce sujet Utilisation de gaine de VMC

Bonjour, spéciales non, mais la NF C 15-100 est applicable. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:58
forum consulter ce sujet Transformation caravane en bureau pour société norme consuel

Bonjour, votre ami n'a pas choisi la bonne solution ; votre appareil présente un défaut d'isolement, et bien sûr vous risquez une électrisation, qui, si elle se prolonge peut se traduire en électrocution ; Faites réparer au plus vite. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison

Bonjour, en premier lieu vous devez avoir l'aval de votre syndic ou du gestionnaire, et effectivement tous ces travaux sont à votre charge. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:41
forum consulter ce sujet Installation électrique qui en a la charge

Bonjour, les décharges que vous recevez sont de l'électricité statique, c'est désagréable, votre appareil serait de classe II (pas de conducteur de protection) ; consultez votre revendeur pour lui signifier ce problème. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:33
forum consulter ce sujet Décharges électriques importantes avec aspirateur

Bonjour, seul le gestionnaire d'énergie peut remplacer un disjoncteur de branchement. Cordialement.
15 septembre 2009 à 06:46
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur 500 mA

Bonjour, pas du tout.
15 septembre 2009 à 06:45
forum consulter ce sujet Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase

Bonjour, dans la construction les câbles doivent être gainés ; votre montage ne fait pas partie des "quelques" dérogations citées dans les textes. Cordialement.
14 septembre 2009 à 07:22
forum consulter ce sujet Passer un câble 3 G sur la dalle

Bonsoir, ces moulures ne sont autorisées que dans la restauration de bâtiments historiques, et dans les conditions d'influences externes AD1 ; elles ne sont plus admises dans le neuf et la rénovation de l'existant. Cordialement.
12 septembre 2009 à 22:15
forum consulter ce sujet Norme électrique goulottes en bois

Bonjour, je suppose que le but de l'inter horaire est d'éviter que des lumières restent allumées toute la nuit ; La coupure de l'éclairage pour inviter les gens à sortir d'un établissement n'est pas un cycle reconnu par les commissions de sécurité.
Le préavis d'extinction pourquoi pas, mais il va être difficile à mettre en place.
Pour l'internaute n°1, votre schéma n'est pas reconnu pas les bureaux de contrôles ; en effet il est bien dessiné 2 circuits éclairage protégés par DDR distincts (ERP du 1er groupe), mais la défaillance de la protection du circuit de commande, met la salle dans le noir, et aucun BAES ne va s'allumer.
En faisant ainsi vous annuler la sécurité des 2 circuits par DDR.
Il vous faut dans ce cas 2 circuits de commande et des contacts Signal / défaut associés aux disjoncteurs. Cordialement.
12 septembre 2009 à 08:15
forum consulter ce sujet Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique

Bonjour, je retire ma réponse (n°2), car j'ai mal lu, je pensais que la plaque était en triphasé.
Je suppose que si EDF vous propose que le triphasé, c'est qu'au point de livraison, son réseau tout déséquilibré ; essayer de négocier pour un 9 ou 12 KVA monophasé ou modifier les branchements de la plaque si c'est possible. Excuses cordiales.
12 septembre 2009 à 07:45
forum consulter ce sujet Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase

Bonjour, je ne vois pas pourquoi on vous a parlé d'une patte d'oie, ce terme désigne la réalisation d'une prise de terre (partie enterrée) utilisée principalement dans les descentes de paratonnerre !
Oui vous pouvez déplacer votre barrette de mesure en mettant les mêmes sections de conducteur en amont et en aval. Cordialement.
11 septembre 2009 à 15:48
forum consulter ce sujet Patte d'oie en connexion

Bonjour, les spots 12V sont admis dans le volume 1 ils doivent être IP24, la source de sécurité (transfo) devant être dans le volume 3. Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:52
forum consulter ce sujet Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité

Bonjour, coincer pourquoi ? Le contrat de 12KVA est de 20A par phase, soit 4600W par phase ; il vous reste 1KW de dispo sur la ph 3,2, 6KW sur la ph 2,2, 3KW sur la ph 1.
Par contre qu'appelez-vous ".. pour repasser en monophasé" ? Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:46
forum consulter ce sujet Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase

Bonjour, si c'est une salle de sport privée, il suffit d'acheter une horloge journalière et vous trouverez le schéma dessus l'emballage ; si c'est une salle publique, ce travail est réservé aux "habilités travaux d'ordre électrique", donc électriciens. Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:38
forum consulter ce sujet Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique

Bonsoir, pour être affirmatif comme vous l'êtes, il faut trouver le cheminement et le raccordement de ce conducteur bleu, raccordé au contact de terre de la prise.
Essayer de faire une mesure de continuité entre "ce fil bleu" et la prise de terre, cela vous rassurerait, (encore faut-il qu'il n'y ait aucun défaut sur l'installation).
Sans terre, seul le DDR 30mA est admis pour la protection des personnes, et dans le cadre de l'existant, ou la prise de terre est difficile à réaliser, mais dans le cas de rénovation, les derniers textes deviennent applicables.
Cordialement.
05 septembre 2009 à 21:29
forum consulter ce sujet Distinguer fil neutre et terre sur ancienne installation

Bonsoir, bien que les transfos d'intensité existent, ils ne s'appliquent pas dans ce cas là. Cordialement.
05 septembre 2009 à 21:15
forum consulter ce sujet Compteur de 6 A à 16 A pour camping

Bonjour, ces fusibles (45A) doivent être en 14x51 ou 22x58 ; je pense plus à ces derniers dans le cadre des avant compteurs (série AD). Vous ne trouverez ces fusibles que dans un magasin pro. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:46
forum consulter ce sujet Où trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520

Bonjour, avant d'acheter votre bloc multiprises regarder sa puissance ou son intensité d'emploi ; ces matériels ne sont pas câblés en grosse section et 2600W ne sont pas négligeables.
Ne pouvez-vous pas mettre un socle de pc double ou plusieurs pc en remplacement de cette pc unique ?
Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:43
forum consulter ce sujet Branchement électrique alimentation sèche main dans cuisine

Bonjour, la section du conducteur de terre en amont de la barrette de mesure est de 25mm² cuivre nu ou 16² cuivre isolé, ou 50² acier galva ou inox. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:37
forum consulter ce sujet Rénovation électricité nouvelle ligne de terre

Bonjour, Les protections des circuits sont déterminées par rapport aux sections de conducteurs, avec des incidences éventuelles pour le mode de pose, longueur...
Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:32
forum consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection

Bonjour, pourriez-vous être plus explicite ? Il serait peut être judicieux de demander le pourquoi à la personne qui vous dit cela. Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:26
forum consulter ce sujet Mettre câble du 4mm² à la place du 6mm² câbler tableau électrique

Bonjour, le DDR de sensibilité nominale de 45mA n'existe pas ; étant du métier pourquoi ne vous êtes vous pas proposé pour faire l'alimentation ?
Par contre vous avez raison de lui demander de vous fournir le texte qui dit ceci ! Ça sent la vente forcée !
Cordialement.
04 septembre 2009 à 07:23
forum consulter ce sujet Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation

Bonsoir, oui, à condition de respecter les règles de la NFC 15.559 (chutes de tension, protection des départs, protection surcharges du transformateur). Cordialement.
29 août 2009 à 22:24
forum consulter ce sujet Branchement de leds en parallèle avec transformateur

Bonsoir, bien que les circuits "prises commandées" soient assimilés à des circuits éclairage, il n'est pas normal que cet inter commande également une lampe ; de plus il est bien marqué qu'un inter ne peut commander que 2 prises qui doivent être dans la même pièce. Cordialement.
29 août 2009 à 22:20
forum consulter ce sujet Un seul interrupteur salle de bains 2 prises de commandes et une lampe

Bonsoir, d'après votre description vous auriez fait fondre 2 fusibles "amont compteur" ; seul le gestionnaire d'énergie peut remplacer ces fusibles. Cordialement.
29 août 2009 à 22:12
forum consulter ce sujet Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore

Bonsoir, le type AC est adapté pour un chauffe eau. Cordialement.
29 août 2009 à 22:09
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique quel type de différentiel pour cumulus

Bonsoir, il faut adapter un module déclencheur à votre DDR, commandé par ce bouton de coupure d'urgence. Cordialement.
29 août 2009 à 21:55
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur coup de poing sur différentiel tétrapolaire

Bonsoir, je dirais oui ; les appareils de chauffage fixes doivent être posés lors de la réception. Cordialement.
29 août 2009 à 21:53
forum consulter ce sujet Lignes électrique éventuels convecteurs consuel obligatoire ou pas

Bonsoir, (suite réponse 1) je suis bien d'accord qu'un abonnement de 18 KVA devrait suffire ; mais où je ne suis pas d'accord, c'est 15A en triphasé 400V = 18KVA !
Quand on veut calculer "par phase" il faut prendre la tension simple !
Donc un abonnement triphasé + neutre 18KVA= 30A au disjoncteur.
Cordialement.
29 août 2009 à 21:51
forum consulter ce sujet Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire

Bonjour, en fonction de ce que vous énoncez, un contrat de 18KVA (30A) est suffisant. Cordialement.
29 août 2009 à 07:05
forum consulter ce sujet Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire

Bonjour, il y a des décrets et des normes (C15.100) qui ont été édités pour concevoir et réaliser des installations électriques, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; c'est un devoir de les respecter. Cordialement.
27 août 2009 à 07:43
forum consulter ce sujet Section du conducteur de protection

Bonjour, L'internaute ne daigne même pas nous communiquer si la réponse que nous lui avons fait lui a rendu service ou non : Quelle ingratitude ! . La prochaine fois, pour les questions d'école, il fouillera dans ses livres.
27 août 2009 à 07:38
forum consulter ce sujet Anomalie concernant conduit 16 ICL 5527 de câbles électriques

Bonjour, je ne peux être d'accord avec l'internaute n°4 ; je pense qu'il y a des confusions entre les puissances apparentes, les puissances actives, les puissances réactives, et les tangentes ! Je rappelle que nous sommes en habitation et qu'il n'y a pas de comptage réactif dans ces installations. Cordialement.
25 août 2009 à 08:14
forum consulter ce sujet Baisser le cos phi pour baisser ma facture EDF

Bonjour, Aucun problème pour la tension, mais IP20 pour des lampes situées à 0,55m au dessus d'un évier, c'est un peu faible, il y a des projections ; IP 23 serait un minimum (les ampoules doivent être protégées par un verre). Cordialement.
25 août 2009 à 08:09
forum consulter ce sujet Eclairer évier sans danger avec spot halogène à poser 12 Volts IP20

Bonjour, oui c'est quand même bizarre ce contrat de 18 KVA avec un tel réglage au disjoncteur.
25 août 2009 à 08:05
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 10-30 abonnement EDF 18 kW

Bonjour, un appareil de classe I ne peut se trouver dans le volume 2 d'une salle d'eau ; ceci est une règle, elle est immuable (et on ne parle pas de transfo de séparation pour une machine à laver); Il vous faut absolument créer un volume 3 pour mettre votre machine (cloison fixe, éloignement..)
Quant à l'avis de pro pour l'utilisation d'un pare douche afin d'éliminer un vrai risque, je préfère ne pas répondre. Cordialement.
25 août 2009 à 07:45
forum consulter ce sujet Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains

Bonjour, sans doute avez vous fait une inversion dans le câblage ; il se peut que le télérupteur soit détérioré, voir son remplacement. Cordialement.
25 août 2009 à 07:36
forum consulter ce sujet Pose télérupteur Legrand à la place d'un rupteur minuteur Hager

Bonjour, si c'est un délesteur triphasé qui travaille "phase-phase", oui c'est possible ; Cordialement.
25 août 2009 à 07:33
forum consulter ce sujet Utilisation d'un délesteur triphasé sur alimentation monophasé

Bonjour, oui, il faut mettre plusieurs piquets pour augmenter la "surface de contact" avec le sol ; Dans l'habitation, la résistance de la prise de terre ne doit pas être > à 100 ohms. Cordialement.
25 août 2009 à 07:30
forum consulter ce sujet Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler

Bonsoir, je suis l'auteur de la réponse 3 ; il n'est marqué nulle part dans mon post qu'il n'y a aucun danger à faire de l'électricité ! Et je dirais que le risque est identique si vous deviez brancher une applique dans votre cuisine ou les conditions AD (présence d'eau) au dessus de l'évier sont les mêmes qu'au dessus du lavabo de votre salle d'eau.
Vous parlez d'un fil de terre qui n'y serait pas : l'ancien volume de protection ou le volume 2 aujourd'hui font partie des zones ou le tirage du conducteur de protection est inutile, car seul du matériel de classe II peut être installé dans ce volume ; c'est pourquoi je note : ... choisi le bon matériel... (qui apparemment est adapté salle de bain).
Ceci dit, bien sûr qu'elle peut se faire aider par une personne "ayant des connaissances en électricité" si elle ne se sent pas sûre d'effectuer seule ce travail. Cordialement.
21 août 2009 à 22:14
forum consulter ce sujet Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain