Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
6209
Questions Bricolage : Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
Invité

Bonjour,
Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique.
ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du tableau électrique pour repasser en monophasé.
Le contrat actuel est prévu en 12kVA triphasé 3P+N avec 20A par phase.
L'une des phases accueille une plaque de cuisson à induction monophasée de puissance 7,2 kW maximum
foyer n°1 : 2,3 kW
foyer n°2 : 2 kW
foyer n°3 : 3,6 kW
Et déjà là, le système semble "en théorie" coincer... que faire ?
Nota : la gaine ICTA contenant le câble 3x6mm² reliant le tableau à la prise prévue pour la plaque de cuisson passe dans le sol béton... sous un carrelage... Merci.
Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique.
ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du tableau électrique pour repasser en monophasé.
Le contrat actuel est prévu en 12kVA triphasé 3P+N avec 20A par phase.
L'une des phases accueille une plaque de cuisson à induction monophasée de puissance 7,2 kW maximum
foyer n°1 : 2,3 kW
foyer n°2 : 2 kW
foyer n°3 : 3,6 kW
Et déjà là, le système semble "en théorie" coincer... que faire ?
Nota : la gaine ICTA contenant le câble 3x6mm² reliant le tableau à la prise prévue pour la plaque de cuisson passe dans le sol béton... sous un carrelage... Merci.
10 septembre 2009 à 14:31
Astuce 1 d' électricité
Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
2 solutions :
- branchez la plaque en triphasé, si elle le permet. Sinon changez la plaque pour une plaque en tri (vous devriez pouvoir remplacer dans la gaine le câble 3x6² par un 5x2,5²)
- augmentez la puissance de votre abonnement à 30A ou 40A.
- ne pas utiliser tous les foyers à la fois et ne rien brancher d'autre qui consomme beaucoup sur la même phase que votre plaque pendant l'utilisation de celle-ci.
Pour moi la 1ère solution est la meilleure.
Voir schéma de branchement joint pour le tableau :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- branchez la plaque en triphasé, si elle le permet. Sinon changez la plaque pour une plaque en tri (vous devriez pouvoir remplacer dans la gaine le câble 3x6² par un 5x2,5²)
- augmentez la puissance de votre abonnement à 30A ou 40A.
- ne pas utiliser tous les foyers à la fois et ne rien brancher d'autre qui consomme beaucoup sur la même phase que votre plaque pendant l'utilisation de celle-ci.
Pour moi la 1ère solution est la meilleure.
Voir schéma de branchement joint pour le tableau :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 septembre 2009 à 07:16
Astuce 2 d' électricité
Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
Bonjour, coincer pourquoi ? Le contrat de 12KVA est de 20A par phase, soit 4600W par phase ; il vous reste 1KW de dispo sur la ph 3,2, 6KW sur la ph 2,2, 3KW sur la ph 1.
Par contre qu'appelez-vous ".. pour repasser en monophasé" ? Cordialement.
Par contre qu'appelez-vous ".. pour repasser en monophasé" ? Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:46
Astuce 3 d' électricité
Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
Bonjour, je ne comprends pas bien votre question vous dîtes "mon électricien a réalisé une réparation au niveau du tableau électrique pour repasser en mono ?" donc le câble 3x6mm² est bon.
Ensuite de 12Kw 3p+n 20A par phase donc dans ce cas il faut passer la ligne de cette plaque en triphasé 5 G 2.5mm²autrement c'est sûr il y aura disjonction.
Mais pourquoi ERDF vous impose un comptage tri ? Alors qu'en mono 9 kW serait suffisant si vous n'avez pas le chauffage électrique.
Ensuite de 12Kw 3p+n 20A par phase donc dans ce cas il faut passer la ligne de cette plaque en triphasé 5 G 2.5mm²autrement c'est sûr il y aura disjonction.
Mais pourquoi ERDF vous impose un comptage tri ? Alors qu'en mono 9 kW serait suffisant si vous n'avez pas le chauffage électrique.
11 septembre 2009 à 20:17
Astuce 4 d' électricité
Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
Bonjour, je retire ma réponse (n°2), car j'ai mal lu, je pensais que la plaque était en triphasé.
Je suppose que si EDF vous propose que le triphasé, c'est qu'au point de livraison, son réseau tout déséquilibré ; essayer de négocier pour un 9 ou 12 KVA monophasé ou modifier les branchements de la plaque si c'est possible. Excuses cordiales.
Je suppose que si EDF vous propose que le triphasé, c'est qu'au point de livraison, son réseau tout déséquilibré ; essayer de négocier pour un 9 ou 12 KVA monophasé ou modifier les branchements de la plaque si c'est possible. Excuses cordiales.
12 septembre 2009 à 07:45
Astuce 5 d' électricité
Invité

Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
Invité

Voici un petit résumé du feuilleton :
Achat d'une ancienne maison en indivision... à l'origine 1 seul raccordement EDF.
Après discussion entre nouveaux propriétaires, la maison comprendra 2 logement au lieu d'un comme à l'origine. D'où la nécessité de deux compteurs et deux contrats d'électricité.
Visite d'un technicien EDF concernant la réalisation, c'est ok pour la création d'un nouveau compteur en monophasé.
Début des travaux de rénovation, passage des gaines, mise en place des tableaux électriques en monophasé.
Fin du montage, nouvelle visite d'ERDF pour confirmer qq points techniques et commerciaux, et là... la mauvaise nouvelle : nous ne pouvons pas fournir vos deux logements "tout électrique" en monophasé (problème de réseau), vous devez passer en triphasé !
Décision prise avec notre électricien, garder le tableau en monophasé et faire une répartition des phases.
Passage du Consuel : tout OK (ouf), y compris la répartition de phases.
Passage du sous traitant ERDF pour l'installation des compteurs Tri. C'est OK !
Choix du contrat : simulation sur le site EDF ; Maison + chauffage électrique, surface approximative de 90 m2 > Contrat préconisé par la simulation du site internet 9 kW. Cela nous semblait un peu juste, nous optons pour un 12 kW, histoire d'être tranquille (surtout que le site ne semble pas faire de différence entre mono et tri).
Installation de la cuisine, et enfin raccordement de la plaque... oups ! puissance maxi 7,2 kW et 32A.
Relecture des indications du compteur : 12 kVA total > 4 kVA par phase et réglage à 20A.
Relecture des disjoncteurs prévus : Tableau intégralement en monophasé 1 phase prévue pour connecter la plaque de cuisson, le lave linge et l'éclairage du séjour (4 PL)
Cela semble incompatible avec l'installation en place, d'où mon premier message pour trouver une solution... Il y a eu déjà pas mal de dépenses...
De plus le technicien ERDF qui est intervenu lors de la mise en service n'était pas sûr que leur alimentation accepte deux abonnements de 18 kW.
Nota : la plaque est une Brandt TI18, elle semble pouvoir être branchée selon trois modes :
1) 220V-240V - 32 A
2) 400V 2N - 16A
3) 2x230V 2L+2N - 16A
Merci de vos précieux conseils.
Achat d'une ancienne maison en indivision... à l'origine 1 seul raccordement EDF.
Après discussion entre nouveaux propriétaires, la maison comprendra 2 logement au lieu d'un comme à l'origine. D'où la nécessité de deux compteurs et deux contrats d'électricité.
Visite d'un technicien EDF concernant la réalisation, c'est ok pour la création d'un nouveau compteur en monophasé.
Début des travaux de rénovation, passage des gaines, mise en place des tableaux électriques en monophasé.
Fin du montage, nouvelle visite d'ERDF pour confirmer qq points techniques et commerciaux, et là... la mauvaise nouvelle : nous ne pouvons pas fournir vos deux logements "tout électrique" en monophasé (problème de réseau), vous devez passer en triphasé !
Décision prise avec notre électricien, garder le tableau en monophasé et faire une répartition des phases.
Passage du Consuel : tout OK (ouf), y compris la répartition de phases.
Passage du sous traitant ERDF pour l'installation des compteurs Tri. C'est OK !
Choix du contrat : simulation sur le site EDF ; Maison + chauffage électrique, surface approximative de 90 m2 > Contrat préconisé par la simulation du site internet 9 kW. Cela nous semblait un peu juste, nous optons pour un 12 kW, histoire d'être tranquille (surtout que le site ne semble pas faire de différence entre mono et tri).
Installation de la cuisine, et enfin raccordement de la plaque... oups ! puissance maxi 7,2 kW et 32A.
Relecture des indications du compteur : 12 kVA total > 4 kVA par phase et réglage à 20A.
Relecture des disjoncteurs prévus : Tableau intégralement en monophasé 1 phase prévue pour connecter la plaque de cuisson, le lave linge et l'éclairage du séjour (4 PL)
Cela semble incompatible avec l'installation en place, d'où mon premier message pour trouver une solution... Il y a eu déjà pas mal de dépenses...
De plus le technicien ERDF qui est intervenu lors de la mise en service n'était pas sûr que leur alimentation accepte deux abonnements de 18 kW.
Nota : la plaque est une Brandt TI18, elle semble pouvoir être branchée selon trois modes :
1) 220V-240V - 32 A
2) 400V 2N - 16A
3) 2x230V 2L+2N - 16A
Merci de vos précieux conseils.
14 septembre 2009 à 11:50
Astuce 6 d' électricité
Invité

Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
Invité

Passer d'une installation monophasé Inter Diff 30mA type A + Disjoncteur 32A + Câble 3G6 à une installation triphasé Inter diff Tétra + Disjoncteur Tétra 20 A + câble 5G2.5 implique-t-il un nouveau passage par la case Consuel ?
14 septembre 2009 à 14:07
Astuce 7 d' électricité
Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
Bonjour, pas du tout.
15 septembre 2009 à 06:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
- N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 5. Branchement plaque à induction en 400V
- N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
- 6. Branchement piano de cuisson induction triphasé
- N°25796 : Bonjour. Mon installation est en 400v triphasé. J'ai actuellement un piano gaz qui est branché en monophasé (phase 1 + neutre + terre) à l'aide d'un câble 3 x 2,5mm². Je vais changer ce matériel pour un piano induction...
- 7. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 8. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 10. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
- N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite