Problèmes Forums Electricite : Section du conducteur de protection


Invité
invité
Dans les installations électriques destinées aux logements je crois qu'il est demandé une section du conducteur de protection au moins égale aux conducteurs principaux.
Est-ce vraiment nécessaire sachant que ce conducteur ne véhicule jamais d'énergie permanente.
La protection différentielle 30 mA limite ce courant, et si toutefois cette dernière était défaillante, la protection générale différentielle de tête (500 mA) est là pour prendre le relais.
26 août 2009 à 15:32
Réponse 1 aux problèmes electricite

Section du conducteur de protection

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il y a des décrets et des normes (C15.100) qui ont été édités pour concevoir et réaliser des installations électriques, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; c'est un devoir de les respecter. Cordialement.
27 août 2009 à 07:43
Réponse 2 aux problèmes electricite

Section du conducteur de protection


Invité
invité
Ce n'est pas la "permanence de l'énergie" (je préfèrerai le terme courant électrique) qui pose problème mais le fait que le câble de terre peut véhiculer un courant assez important.
Vous mélangez protection différentielle et prise de terre même si les deux sont liées (la prise de terre permet l'écoulement d'un courant de défaut qui est détecté par le dispositif différentiel) la norme NF C 15-100 impose ce que vous dites : appliquez-le.
Pour les explications théoriques, on sort du cadre de ce forum mais si vous le souhaitez nous pouvons ressortir de nos bibliothèques les cours d'électrotechnique. ASFP
27 août 2009 à 17:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Triphasé quelle section pour la terre ?
    N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 3. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
    N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
  • 4. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 5. Que veut dire pas de protection contre les surintensités
    N°11901 : Bonjour. Que veut dire pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit et pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ? Merci.
  • 6. Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale
    N°14772 : Bonjour, J'ai une prise Legrand (989 85) dont la notice dit : " Câble rigide : 2,5 mm²". Est-ce que c'est le maximum (est-ce que je peux mettre du 1,5 mm²) ou bien est-ce que c'est cette section strictement qui est...
  • 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 10. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
    N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
>>> Résultats suivants pour : Section du conducteur de protection >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
eclairage 002schemas branchement intersbranchement interrupteur va et vientinterrupteur electromenager



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite