Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
14772
Question Forum Électricité : Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale
Bonjour,
J'ai une prise Legrand (989 85) dont la notice dit : " Câble rigide : 2,5 mm²".
Est-ce que c'est le maximum (est-ce que je peux mettre du 1,5 mm²) ou bien est-ce que c'est cette section strictement qui est autorisée ?
Bien cordialement.
SL
J'ai une prise Legrand (989 85) dont la notice dit : " Câble rigide : 2,5 mm²".
Est-ce que c'est le maximum (est-ce que je peux mettre du 1,5 mm²) ou bien est-ce que c'est cette section strictement qui est autorisée ?
Bien cordialement.
SL
15 septembre 2015 à 09:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale
Bonjour. Il est d'usage de câbler les PC avec une ligne de 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum, avec un nombre maxi de 8 PC, mais porté à 12 depuis le 27 juin 2015.
Pour une alimentation en 1,5 mm², la protection impose un DJ de calibre 16 A maxi, avec 5 PC maxi mais porté à 8 depuis la même date.
Pour le circuit PC cuisine, 6 socles avec ligne 2,5 mm². D'autres prises cuisine peuvent être alimentées depuis un circuit extérieur à la cuisine.
Enfin, tous les circuits spécialisés (lave-linge etc.) sont en 2,5 mm².
Conclusion : on câble toutes les PC en 2,5 mm² sans réfléchir et sans chercher à réduire la section des conducteurs, ce qui n'apporterait rien.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts si le passage ou le raccordement du HO7V-U rigide pose quelques problèmes.
Cordialement.
Pour une alimentation en 1,5 mm², la protection impose un DJ de calibre 16 A maxi, avec 5 PC maxi mais porté à 8 depuis la même date.
Pour le circuit PC cuisine, 6 socles avec ligne 2,5 mm². D'autres prises cuisine peuvent être alimentées depuis un circuit extérieur à la cuisine.
Enfin, tous les circuits spécialisés (lave-linge etc.) sont en 2,5 mm².
Conclusion : on câble toutes les PC en 2,5 mm² sans réfléchir et sans chercher à réduire la section des conducteurs, ce qui n'apporterait rien.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts si le passage ou le raccordement du HO7V-U rigide pose quelques problèmes.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale
OK, merci pour le raisonnement.
Je l'adopterais à la prochaine pièce.
Mais dans le cas présent dans mon chantier j'ai déjà passé dans des moulures (et fermé celles-ci...) du 1,5mm², pour un ensemble de cinq prises.
J'ai également (pour une pose semi-encastrée) scellé des gaines ICTA de 16mm² entre moulures et boîtes d'encastrement de la prise...
Est-il possible de mettre du 1,5 dans la prise, ou bien faut-il nécessairement ré-ouvrir les goulottes, et re-sceller des gaines de 20 mm² ?
Si le 1,5 n'apporte rien, j'en déduis que les gaines ICTA de 16mm² n'ont plus beaucoup d’intérêt non plus.
Dans la doc de mon élément, je lis : "Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm² ". Puis-je en déduire que 2,5 est le maximum mais que je peux mettre du 1,5 ?
prises de courant standard francais.pdf
Merci encore pour les réponses.
SL
Je l'adopterais à la prochaine pièce.
Mais dans le cas présent dans mon chantier j'ai déjà passé dans des moulures (et fermé celles-ci...) du 1,5mm², pour un ensemble de cinq prises.
J'ai également (pour une pose semi-encastrée) scellé des gaines ICTA de 16mm² entre moulures et boîtes d'encastrement de la prise...
Est-il possible de mettre du 1,5 dans la prise, ou bien faut-il nécessairement ré-ouvrir les goulottes, et re-sceller des gaines de 20 mm² ?
Si le 1,5 n'apporte rien, j'en déduis que les gaines ICTA de 16mm² n'ont plus beaucoup d’intérêt non plus.
Dans la doc de mon élément, je lis : "Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm² ". Puis-je en déduire que 2,5 est le maximum mais que je peux mettre du 1,5 ?
prises de courant standard francais.pdf
Merci encore pour les réponses.
SL
15 septembre 2015 à 11:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale
Bien reçu. La gaine ICTA de 16 (diamètre intérieur) suffit pour alimenter un seul poste, en 3 fois 1,5 mm² ou 3 fois 2,5 mm². Le rigide est plus difficile à passer après coup. Le souple est plus facile.
En général, on encastre le plus couramment possible des gaines de 20 mm.
"Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²" signifie que dans une alvéole on peut raccorder 2 conducteurs (cas des montages en cascade). Mais il s'agit bien de la capacité maximum. Vous pouvez mettre du 1,5 mm² si vous adaptez le calibre de la protection comme précisé précédemment.
Au pire vous laissez le circuit en 1,5 mm². Mais si vous optez pour du 2,5 mm² partout, vous pouvez changer le toron.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
En général, on encastre le plus couramment possible des gaines de 20 mm.
"Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²" signifie que dans une alvéole on peut raccorder 2 conducteurs (cas des montages en cascade). Mais il s'agit bien de la capacité maximum. Vous pouvez mettre du 1,5 mm² si vous adaptez le calibre de la protection comme précisé précédemment.
Au pire vous laissez le circuit en 1,5 mm². Mais si vous optez pour du 2,5 mm² partout, vous pouvez changer le toron.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale
Merci beaucoup pour ces explications.
SL
SL
15 septembre 2015 à 11:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 3. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 6. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 7. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
- N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
- 8. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite