Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
11901
Questions FAQ électricité : Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Invité

Bonjour. Que veut dire pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit et pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ? Merci.
03 mars 2011 à 15:49
Réponses FAQ électricité 1
Invité

Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Invité

Votre protection est surdimensionnée par rapport à la section du câble, exemple 20 A avec du 1.5 mm², le fil fondra avant de faire disjoncter vos appareils, baignoire, tuyaux d'eau, prises appareils lumineux, et éventuellement huisserie de la porte si en métal ne sont pas reliés à la terre. SL (04/03/11)
04 mars 2011 à 09:27
Réponses FAQ électricité 2
Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit ?
En tête de chaque circuit il faut un disjoncteur ou un fusible dont le calibre doit être adapté à la section des fils :
- 1,5² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
- 2,5² disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
Pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ?
L'ensemble des masses métalliques de la salle de bain (arrivées d'eau chaude et froide, de chauffage central, huisseries métalliques...) doit être relié localement aux conducteurs de terre des circuits électrique de la salle de bain (prises, éclairage, radiateur...).
CMT
En tête de chaque circuit il faut un disjoncteur ou un fusible dont le calibre doit être adapté à la section des fils :
- 1,5² disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi
- 2,5² disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
Pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ?
L'ensemble des masses métalliques de la salle de bain (arrivées d'eau chaude et froide, de chauffage central, huisseries métalliques...) doit être relié localement aux conducteurs de terre des circuits électrique de la salle de bain (prises, éclairage, radiateur...).
CMT
04 mars 2011 à 08:08
Réponses FAQ électricité 3
Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Bonjour. Quelques précisions. Ce n'est pas avec 20 A dans un conducteur de section 1,5 mm² que le cuivre va fondre à 1083°C. Le conducteur s'échauffera un peu, et s'il est confiné comme dans un touret non déroulé, l'échauffement sera significatif et peut-être dangereux pour l'isolant.
D'autre part, ce ne sont pas les appareils qui disjonctent, mais les protections des lignes en amont, disjoncteurs ou fusibles. Cordialement,
D'autre part, ce ne sont pas les appareils qui disjonctent, mais les protections des lignes en amont, disjoncteurs ou fusibles. Cordialement,
04 mars 2011 à 17:05
Réponses FAQ électricité 4
Invité

Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Invité

Bonjour, que veut dire Anomalie de "la protection contre les surintensités adaptée à la section de conducteur sur chaque circuit ? Etc." Ce que c'est coûteux à réparer ça ? Merci.
06 décembre 2011 à 17:01
Réponses FAQ électricité 5
Que veut dire pas de protection contre les surintensités
Bonjour réponse 4. Chaque conducteur est défini par sa section et par le calibre de sa protection contre les surintensités. Ainsi, un conducteur de section 1,5 mm² généralement utilisé pour les circuits lumière doit être protégé par un fusible de calibre 10 A maximum ou par un disjoncteur de calibre 16 A maximum. Pour un circuit de prises de courant en 2,5 mm² les calibres maximum sont 16 A (fusible) ou 20 A (disjoncteur). On calibre toujours un circuit multiple en fonction de la plus petite des sections en service. Un circuit cuisson en 6 mm² doit être protégé par fusible ou disjoncteur de calibre 32 A. Pour le coût, on ne peut répondre, ne sachant ce qu'il y a à changer. Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux sous-traiter.
07 décembre 2011 à 09:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 3. Avis conformité tableau électrique récent
- N°16940 : Bonjour à tous. Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel. N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête...
- 4. Protection contre surintensités adaptée à section conducteurs sur chaque circuit
- N°12367 : Bonjour, Je compte acheter une petite chambre de service et sur le diagnostic électrique est indiqué la chose suivante : "l'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles...
- 5. Conformité dispositif de protection contre les surintensités
- N°20803 : Bonjour. Nous vendons notre maison construite en 2000. Le diagnostic obligatoire pour la vente mentionne une anomalie relative au dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur...
- 6. Broches en porcelaine
- N°4229 : Bonjour, j'ai déjà posé deux questions à propos de mon tableau ancien, certes, mais qui fonctionne très bien, avec du triphasé. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ce site, merci encore, et donc maintenant : mon...
- 7. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
- N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
- 8. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- N°19890 : Bonjour, J'ai un problème concernant le raccordement de radiateurs électriques sur des moulures : je ne trouve pas de solution, il y a des adaptateurs pour moulure mais que pour des interrupteurs ou des prises, rien pour les...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite