Protection contre surintensités adaptée à section conducteurs sur chaque circuit
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
12367
Questions forum électricité : Protection contre surintensités adaptée à section conducteurs sur chaque circuit
Bonjour,
Je compte acheter une petite chambre de service et sur le diagnostic électrique est indiqué la chose suivante :
"l'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer le(s) danger(s) qu'elle(s) présente(nt).
Les anomalies constatées concernent :
- la protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit".
J'ai plusieurs questions :
- qu'est-ce que cela signifie?
- l'installation présente-t-elle un danger impérieux et réel ?
- que coûterait une mise au norme / réparation ?
Dans l'attente de vos lumières,
Cordialement.
Je compte acheter une petite chambre de service et sur le diagnostic électrique est indiqué la chose suivante :
"l'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer le(s) danger(s) qu'elle(s) présente(nt).
Les anomalies constatées concernent :
- la protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit".
J'ai plusieurs questions :
- qu'est-ce que cela signifie?
- l'installation présente-t-elle un danger impérieux et réel ?
- que coûterait une mise au norme / réparation ?
Dans l'attente de vos lumières,

Cordialement.
16 janvier 2013 à 08:30
Mise au norme installation électrique 1
Protection contre surintensités adaptée à section conducteurs sur chaque circuit
Bonjour,
Le fusible ou le disjoncteur est supérieur à l'intensité admissible de la canalisation.
Vous pouvez consulter le tableau joint par Bob en réponse à la question 12350.
Pour le danger, la surintensité non maitrisée sur un circuit peut engendrer un incendie.
Pour le coût il faut consulter un électricien.
Cordialement
Citation :
- la protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit".
Le fusible ou le disjoncteur est supérieur à l'intensité admissible de la canalisation.
Vous pouvez consulter le tableau joint par Bob en réponse à la question 12350.
Pour le danger, la surintensité non maitrisée sur un circuit peut engendrer un incendie.
Pour le coût il faut consulter un électricien.
Cordialement
16 janvier 2013 à 11:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Que veut dire pas de protection contre les surintensités
- N°11901 : Bonjour. Que veut dire pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit et pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ? Merci.
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 6. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
- N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
- 7. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. Broches en porcelaine
- N°4229 : Bonjour, j'ai déjà posé deux questions à propos de mon tableau ancien, certes, mais qui fonctionne très bien, avec du triphasé. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ce site, merci encore, et donc maintenant : mon...
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite