Avis conformité tableau électrique récent
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
16940
Question Forum Électricité : Avis conformité tableau électrique récent
Bonjour à tous.
Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel.
N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête de chaque rangée.
Pour le cas où les photos que je vais télécharger ne passent pas / ou mal, je décris :
1ère rangée : différentiel 63A suivi de 4 disjoncteurs de 20A et un disjoncteur de 10A.
2ème rangée : différentiel de 40A suivi d'un disjoncteur 20A puis 20A jour/nuit pour ballon d'eau chaude, puis un disjoncteur de 10A et un de 32A.
Merci de me confirmer que c'est conforme.
D'avance merci ++++
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel.
N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête de chaque rangée.
Pour le cas où les photos que je vais télécharger ne passent pas / ou mal, je décris :
1ère rangée : différentiel 63A suivi de 4 disjoncteurs de 20A et un disjoncteur de 10A.
2ème rangée : différentiel de 40A suivi d'un disjoncteur 20A puis 20A jour/nuit pour ballon d'eau chaude, puis un disjoncteur de 10A et un de 32A.
Merci de me confirmer que c'est conforme.
D'avance merci ++++
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 juin 2017 à 17:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
Bonsoir.
1ère rangée OK.
2ème rangée, sans savoir à quoi sert le disj 10A et le disj 32A difficile d'être affirmatif.
Mais si le 32A est pour une plaque électrique, il aurait fallu que le différentiel soit de type A.
Par ailleurs pourquoi y a t-il 2 emplacements de libre sur la 2ème rangée.
Il faudrait une photo tableau enlevé pour voir comment c'est raccordé.
1ère rangée OK.
2ème rangée, sans savoir à quoi sert le disj 10A et le disj 32A difficile d'être affirmatif.
Mais si le 32A est pour une plaque électrique, il aurait fallu que le différentiel soit de type A.
Par ailleurs pourquoi y a t-il 2 emplacements de libre sur la 2ème rangée.
Il faudrait une photo tableau enlevé pour voir comment c'est raccordé.
26 juin 2017 à 23:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Avis conformité tableau électrique récent
Invité

Bonjour,
Sur le 2ème tableau, l'électricien aurait pu mettre un obturateur complet au lieu de laisser un "vide".
Sur le 2ème tableau, l'électricien aurait pu mettre un obturateur complet au lieu de laisser un "vide".
27 juin 2017 à 11:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
Bonjour,
Pour le trou vide sans obturateur j'ai bien une idée c'est peut-être que le professionnel compte repasser poser la protection 2A pour le contacteur J/N du chauffe eau.
La dernière norme pour le neuf veut que le différentiel ici 40A soit égal à la somme des disjoncteurs / 2, sauf chauffage, chauffe-eau ou c'est la valeur.
Soit pour la deuxième ligne 20 +(32+10)/2 = 41A > 40A donc comme l'a dit plus haut CMT mauvais type de disjoncteur mais aussi mauvais calibre (à voir par rapport au disjoncteur abonné EDF).
Sous réserve d'une photo capot démonté là nous verrons le câblage.
Il est possible qu'il est tout raccordé sur le même différentiel 63A type A et avec DA 60A pas de soucis.
Avec le capot fermé nous ne pouvons faire que des suppositions.
Steph
Pour le trou vide sans obturateur j'ai bien une idée c'est peut-être que le professionnel compte repasser poser la protection 2A pour le contacteur J/N du chauffe eau.

La dernière norme pour le neuf veut que le différentiel ici 40A soit égal à la somme des disjoncteurs / 2, sauf chauffage, chauffe-eau ou c'est la valeur.
Soit pour la deuxième ligne 20 +(32+10)/2 = 41A > 40A donc comme l'a dit plus haut CMT mauvais type de disjoncteur mais aussi mauvais calibre (à voir par rapport au disjoncteur abonné EDF).
Sous réserve d'une photo capot démonté là nous verrons le câblage.
Il est possible qu'il est tout raccordé sur le même différentiel 63A type A et avec DA 60A pas de soucis.
Avec le capot fermé nous ne pouvons faire que des suppositions.
Steph
27 juin 2017 à 15:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Steph
Avis conformité tableau électrique récent
Citation :Peu de chance je viens de voir le type de disjoncteur...
Il est possible qu'il est tout raccordé sur le même différentiel 63A type A

Steph
30 juin 2017 à 11:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
Bonjour et merci +++ pour toutes vos réponses.
Le 32A c'est effectivement la plaque électrique, le 10A ce doit être l'éclairage.
Les trous... il n'est pas prévu qu'il repasse pour "boucher".
Ce qui m'interpelle surtout c'est effectivement le 63A pour la ligne du haut, qui est peu chargé en puissance, et le 40A de la deuxième ligne qui comporte le 32A et le ballon, qui sont gourmands.
Donc il y a bien un problème pour la seconde ligne ! Je ne voulais pas faire l'enquiquineuse vis à vis du professionnel.
Saintelec, pourriez-vous me préciser pour ce qui est de "la protection 2A pour le contacteur J/N du chauffe eau" ? faut-il une protection particulière ?
Encore merci à tous, j'attends la réponse de Saintelec pour la protection 2A et je rappelle mon électricien professionnel pour mettre aux normes ! Au prix que c'est facturé on peut peut-être avoir une installation correcte.
Excellente journée et encore merci+++++
Le 32A c'est effectivement la plaque électrique, le 10A ce doit être l'éclairage.
Les trous... il n'est pas prévu qu'il repasse pour "boucher".
Ce qui m'interpelle surtout c'est effectivement le 63A pour la ligne du haut, qui est peu chargé en puissance, et le 40A de la deuxième ligne qui comporte le 32A et le ballon, qui sont gourmands.
Donc il y a bien un problème pour la seconde ligne ! Je ne voulais pas faire l'enquiquineuse vis à vis du professionnel.
Saintelec, pourriez-vous me préciser pour ce qui est de "la protection 2A pour le contacteur J/N du chauffe eau" ? faut-il une protection particulière ?
Encore merci à tous, j'attends la réponse de Saintelec pour la protection 2A et je rappelle mon électricien professionnel pour mettre aux normes ! Au prix que c'est facturé on peut peut-être avoir une installation correcte.
Excellente journée et encore merci+++++
01 juillet 2017 à 08:50
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
Bonjour.
Si le 32A est bien une plaque il y a 2 problèmes :
- le 40A est trop chargé avec plaque et chauffe-eau (mais par rapport à la norme c'est très proche de la limite autorisée)
- le 40A est de type AC, alors qu'il devrait être de type A.
La solution serait de permuter la plaque avec un circuit de l'ID 63A type A.
Il faut effectivement une protection 2A pour protéger le contacteur J/N et elle manque.
Reste à savoir ce que vous avez demandé au professionnel et ce qui était prévu sur son devis.
- une mise en conformité du tableau ?
- une mise en sécurité du tableau ?
Car les exigences ne sont pas les mêmes.
Si le 32A est bien une plaque il y a 2 problèmes :
- le 40A est trop chargé avec plaque et chauffe-eau (mais par rapport à la norme c'est très proche de la limite autorisée)
- le 40A est de type AC, alors qu'il devrait être de type A.
La solution serait de permuter la plaque avec un circuit de l'ID 63A type A.
Il faut effectivement une protection 2A pour protéger le contacteur J/N et elle manque.
Reste à savoir ce que vous avez demandé au professionnel et ce qui était prévu sur son devis.
- une mise en conformité du tableau ?
- une mise en sécurité du tableau ?
Car les exigences ne sont pas les mêmes.
01 juillet 2017 à 14:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
Merci à tous, en particulier CMT,
1/ Pourquoi faut-il une protection particulière au contacteur J/N ? le différentiel ne suffit-il pas ? Que risque-t-il de se passer sans le 2A ? dites-moi svp ce qui peut argumenter ma demande à l'électricien.
2/ Ne peut-on pas inverser les deux différentiels, mettre le 40A en haut, et le 63A en bas ?
Pour ce que j'ai demandé à l'électricien au départ, c'est le remplacement du tableau électrique. C'était un tableau à fusibles qui fonctionnait sans problème, mais n'était plus aux normes. Il fallait donc installer quelque chose aux normes ! Sinon je restais avec l'ancien matériel.
C'est un deux pièces tout électrique, ça ne doit pas être bien difficile à faire, encore faut-il le faire correctement. Si celui là ne l'est pas (bien que sans incident jusqu'à présent), le but n'est donc pas pleinement atteint.
Ça lui a pris 1h45 pour désinstaller et poser le nouveau matériel.
J'attends vos réponses pour les deux points 1/ et 2/ avant de rappeler le professionnel avec des arguments.
J'ai payé je veux un travail correct.
Bon dimanche et un grand merci à tous.
1/ Pourquoi faut-il une protection particulière au contacteur J/N ? le différentiel ne suffit-il pas ? Que risque-t-il de se passer sans le 2A ? dites-moi svp ce qui peut argumenter ma demande à l'électricien.
2/ Ne peut-on pas inverser les deux différentiels, mettre le 40A en haut, et le 63A en bas ?
Pour ce que j'ai demandé à l'électricien au départ, c'est le remplacement du tableau électrique. C'était un tableau à fusibles qui fonctionnait sans problème, mais n'était plus aux normes. Il fallait donc installer quelque chose aux normes ! Sinon je restais avec l'ancien matériel.
C'est un deux pièces tout électrique, ça ne doit pas être bien difficile à faire, encore faut-il le faire correctement. Si celui là ne l'est pas (bien que sans incident jusqu'à présent), le but n'est donc pas pleinement atteint.
Ça lui a pris 1h45 pour désinstaller et poser le nouveau matériel.
J'attends vos réponses pour les deux points 1/ et 2/ avant de rappeler le professionnel avec des arguments.
J'ai payé je veux un travail correct.
Bon dimanche et un grand merci à tous.
02 juillet 2017 à 14:55
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
1/ Un différentiel assure une protection contre les défaut d'isolement.
Un disjoncteur assure un protection contre les surintensités.
Tous les circuits doivent être protégés par un disjoncteur. Il est probable qu'il se soit repris en aval du disjoncteur 20A (ce qui ne se fait pas), mais sans voir le câblage difficile de vous répondre.
2/ Non car le 40A sera trop chargé.
Il ne manque pas grand chose : permuter 2 circuits et mettre un disj 2A.
Cela aurait pris 5mn de plus si fait dès le départ.
Un disjoncteur assure un protection contre les surintensités.
Tous les circuits doivent être protégés par un disjoncteur. Il est probable qu'il se soit repris en aval du disjoncteur 20A (ce qui ne se fait pas), mais sans voir le câblage difficile de vous répondre.
2/ Non car le 40A sera trop chargé.
Il ne manque pas grand chose : permuter 2 circuits et mettre un disj 2A.
Cela aurait pris 5mn de plus si fait dès le départ.
02 juillet 2017 à 15:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
En synthèse, le point le plus important (et qui n'est pas sécurisé) est le circuit plaque qui n'est pas sous un type A.
A mon avis c'est le seul qui vaudrait un refus de conformité de la part d'un consuel.
Les autres points sont des non conformités plus mineures.
A mon avis c'est le seul qui vaudrait un refus de conformité de la part d'un consuel.
Les autres points sont des non conformités plus mineures.
02 juillet 2017 à 15:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
Merci pour ces explications CMT.
Alors j'ai bien compris pour le contacteur J/N (pour moi c'était comme un disjoncteur !). Maintenant c'est clair !
Et si je comprends bien votre expression "permuter 2 circuits ", ça veut dire qu'il faut qu'il branche la plaque et le four... c'est à dire le 32A... sur le 63A au-dessus, est-ce bien ça ?
Encore merci, je commence à mieux comprendre l'électricité ;-) grâce à vous tous !
(non conformités mineures ou pas, ça fait vraiment enrager quand on veut quelque chose de professionnel. Sinon je fais appel à un bricolo ! Mais l'électricité il ne faut pas plaisanter avec, ça peut être très grave).
Alors j'ai bien compris pour le contacteur J/N (pour moi c'était comme un disjoncteur !). Maintenant c'est clair !
Et si je comprends bien votre expression "permuter 2 circuits ", ça veut dire qu'il faut qu'il branche la plaque et le four... c'est à dire le 32A... sur le 63A au-dessus, est-ce bien ça ?
Encore merci, je commence à mieux comprendre l'électricité ;-) grâce à vous tous !
(non conformités mineures ou pas, ça fait vraiment enrager quand on veut quelque chose de professionnel. Sinon je fais appel à un bricolo ! Mais l'électricité il ne faut pas plaisanter avec, ça peut être très grave).
02 juillet 2017 à 18:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
Pour le schéma type d'un branchement cde HC/HP
Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
CMT a très bien résumé.
Le résultat final parait en rapport à la demande, votre électricien aurait pu vous proposer des modifications pour se rapprocher au plus proche de la norme.
Mais ici je ne vois qu'un échange tableau fusible par disjoncteur avec pose de différentiels.
L'essentiel vous êtes protégé contre les courants de fuite (protection des personnes) par vos différentiels et vos circuits sont protégés par des disjoncteurs qui ont un temps de réaction beaucoup plus rapide qu'un fusible.
Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
CMT a très bien résumé.
Le résultat final parait en rapport à la demande, votre électricien aurait pu vous proposer des modifications pour se rapprocher au plus proche de la norme.
Mais ici je ne vois qu'un échange tableau fusible par disjoncteur avec pose de différentiels.
L'essentiel vous êtes protégé contre les courants de fuite (protection des personnes) par vos différentiels et vos circuits sont protégés par des disjoncteurs qui ont un temps de réaction beaucoup plus rapide qu'un fusible.
Citation :Oui le 32A doit être sur la ligne du 63A type A.
Et si je comprends bien votre expression "permuter 2 circuits", ça veut dire qu'il faut qu'il branche la plaque et le four... c'est à dire le 32A... sur le 63A au-dessus, est-ce bien ça ?
02 juillet 2017 à 19:12
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité tableau électrique récent
Merci à tous ! Bravo pour ce forum. A une autre fois peut-être. 

03 juillet 2017 à 23:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis conformité d'un tableau divisionnaire
- N°7866 : Bonjour Je compte installer un tableau divisionnaire à l'étage. J'ai fait un Pouvez-vous me dire si tout est correct ? Merci
- 2. Avis conformité tableau modulaire
- N°21421 : Bonjour à tous et merci par avance pour l'accueil dans ce forum. Je vais réaliser prochainement l'électricité dans la future maison de mon fils. Je souhaiterais qu'un pro de l'électricité me dise si mon tableau respecte...
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 5. Tableau électrique piscine avis schéma
- N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 7. Avis schéma futur tableau électrique
- N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
- 8. Avis sur devis travaux électricité
- N°13806 : Bonjour. Nous venons d'acheter une maison en île de France, elle est en bon état et ne nécessite que des travaux de mise au goût, plus quelques améliorations. Concernant l'électricité il y a peu à faire (changer le...
- 9. Avis rénovation tableau électrique actuel et futur
- N°22228 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir votre avis sur un tableau électrique. J'ai rénové mon appartement il y a 1 an et au passage, j'en avais profité pour séparer au maximum les circuits électriques (notamment la cuisine qui...
- 10. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite