Question Forum Électricité : Avis conformité tableau modulaire

gigi08
Membre inscrit
gigi08
2 messages
Bonjour à tous et merci par avance pour l'accueil dans ce forum.

Je vais réaliser prochainement l'électricité dans la future maison de mon fils.
Je souhaiterais qu'un pro de l'électricité me dise si mon tableau respecte bien la norme NF C 15-100
Pour information : Aucune ligne ne dépasse 63A. Je n'ai pas divisé par 0,5 l'intensité du ballon d'eau chaud et du sèche serviette
Vous trouverez en photos :
Le tableau modulaire.
Les schémas unifilaires.
Les composants.
Je reste à votre écoute pour tout complément d'information si besoin.
Dans l'attente de vous lire.
Je ne voudrais pas louper la conformité lors du passage du consuel.
Par avance, merci de vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau modulaire 1composants 2composants 3uniflaire 4unifilaire 5unifilaire 6


23 novembre 2021 à 15:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Avis conformité tableau modulaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Je ne vois pas de non conformité, si ce n'est éventuellement les circuits extérieurs qui devraient être sur un ID dédié à l'extérieur si les équipements ne sont pas attenants au bâtiment.

Quelques conseils facultatifs :
1/ Vos ID étant des 63A ils respectent la règle amont par rapport à l'AGCP en 60A.
Donc inutile de vous embêter avec la règle aval sur la somme des calibres multipliée par 0,5, qui de plus n'est pas fiable.

2/ Vous vous êtes mis au maxi des calibres prévus par la norme.
Personnellement je préfère baisser un peu afin d'augmenter la marge de sécurité
16A pour le 2,5² et 10A pour le 1,5² sont d'usage courant

3/ Pas de sèche-linge ?

4/ Pas de portail ou de porte de garage électrique ?

5/ Pas de volets roulants électriques ?

6/ Pas de recharge de véhicule électrique ?

7/ Il y a un seul circuit PC cuisine ? 6 prises c'est peu dans une cuisine moderne une fois qu'on a branché le frigo et la hotte. Sur celle que je viens de faire, il y en a 13.

8/ Aucune obligation de mettre des PC modulaires dans le tableau

8/ Perso je ne mets que des type A, pas beaucoup plus chers et plus évolutifs.
23 novembre 2021 à 19:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Avis conformité tableau modulaire

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
23 novembre 2021 à 19:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Avis conformité tableau modulaire

gigi08
Membre inscrit
gigi08
2 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.

J'ai bien installé un disjoncteur de 16A pour les 12 volets roulants et concernant le nombre de prises pour la cuisine il est de 10.
Le circuit prises extérieurs est dédié à 5 prises plexo fixé sur les murs de la maison au niveau des terrasses.

Le circuit éclairage extérieur est dédié à des 3 appliques sur mur de la maison et des spots encastrés sous PVC avancé de toiture.
Concernant les prises de tableau je vois un peu partout qu'elles sont obligatoires avec disjoncteur de 16A.
Le sèche linge je l'avais prévu au départ puis supprimé par la suite pour ne pas dépasser les 63 A par ID et du coup il sera connecté sur une prise de la buanderie.
Pour les portes de garage et portail c'est un oubli de ma part.
Merci encore pour le temps que vous avez consacré à me répondre.
Jean-François
24 novembre 2021 à 06:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Avis conformité tableau modulaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Les prises n'ont jamais été obligatoire dans le tableau, mais dans la GTL.
Et la dernière version de la norme demande juste une prise à proximité du tableau de communication
24 novembre 2021 à 18:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis conformité tableau électrique récent
    N°16940 : Bonjour à tous. Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel. N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête...
  • 2. Avis conformité d'un tableau divisionnaire
    N°7866 : Bonjour Je compte installer un tableau divisionnaire à l'étage. J'ai fait un Pouvez-vous me dire si tout est correct ? Merci
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
    N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
  • 6. Conseils et avis tableau électrique
    N°24031 : Bonjour à vous toutes et tous ! J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton. J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas...
  • 7. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 10. Conformité raccordement électrique maison
    N°13373 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un particulier qui venait juste de faire construire, il a obtenu le consuel, ERDF a mis le courant. Pourtant : - pas de platine ERDF, - pas de coupure d’urgence avant le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Avis conformité tableau modulaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite