Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai bien installé un disjoncteur de 16A pour les 12 volets roulants et concernant le nombre de prises pour la cuisine il est de 10.
Le circuit prises extérieurs est dédié à 5 prises plexo fixé sur les murs de la maison au niveau des terrasses.
Le circuit éclairage extérieur est dédié à des 3 appliques sur mur de la maison et des spots encastrés sous PVC avancé de toiture.
Concernant les prises de tableau je vois un peu partout qu'elles sont obligatoires avec disjoncteur de 16A.
Le sèche linge je l'avais prévu au départ puis supprimé par la suite pour ne pas dépasser les 63 A par ID et du coup il sera connecté sur une prise de la buanderie.
Pour les portes de garage et portail c'est un oubli de ma part.
Merci encore pour le temps que vous avez consacré à me répondre.
Jean-François
J'ai bien installé un disjoncteur de 16A pour les 12 volets roulants et concernant le nombre de prises pour la cuisine il est de 10.
Le circuit prises extérieurs est dédié à 5 prises plexo fixé sur les murs de la maison au niveau des terrasses.
Le circuit éclairage extérieur est dédié à des 3 appliques sur mur de la maison et des spots encastrés sous PVC avancé de toiture.
Concernant les prises de tableau je vois un peu partout qu'elles sont obligatoires avec disjoncteur de 16A.
Le sèche linge je l'avais prévu au départ puis supprimé par la suite pour ne pas dépasser les 63 A par ID et du coup il sera connecté sur une prise de la buanderie.
Pour les portes de garage et portail c'est un oubli de ma part.
Merci encore pour le temps que vous avez consacré à me répondre.
Jean-François
24 novembre 2021 à 06:44

Bonjour à tous et merci par avance pour l'accueil dans ce forum.
Je vais réaliser prochainement l'électricité dans la future maison de mon fils.
Je souhaiterais qu'un pro de l'électricité me dise si mon tableau respecte bien la norme NF C 15-100
Pour information : Aucune ligne ne dépasse 63A. Je n'ai pas divisé par 0,5 l'intensité du ballon d'eau chaud et du sèche serviette
Vous trouverez en photos :
Le tableau modulaire.
Les schémas unifilaires.
Les composants.
Je reste à votre écoute pour tout complément d'information si besoin.
Dans l'attente de vous lire.
Je ne voudrais pas louper la conformité lors du passage du consuel.
Par avance, merci de vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je vais réaliser prochainement l'électricité dans la future maison de mon fils.
Je souhaiterais qu'un pro de l'électricité me dise si mon tableau respecte bien la norme NF C 15-100
Pour information : Aucune ligne ne dépasse 63A. Je n'ai pas divisé par 0,5 l'intensité du ballon d'eau chaud et du sèche serviette
Vous trouverez en photos :
Le tableau modulaire.
Les schémas unifilaires.
Les composants.
Je reste à votre écoute pour tout complément d'information si besoin.
Dans l'attente de vous lire.
Je ne voudrais pas louper la conformité lors du passage du consuel.
Par avance, merci de vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






23 novembre 2021 à 15:30