Question branchement électrique : Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière

alex760
Membre inscrit
alex760
3 messages
Bonjour,

J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm².
Mon problème est que j'ai des doutes puisqu'un électricien m'a dit que sur des petites distances ce n'était pas grave que le conducteur soit plus petit et vous quel est votre avis ?
Merci d'avance.
alex760
05 novembre 2014 à 20:25
Réponse 1 Section conducteurs électriques

Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Bonsoir,

Pour l'éclairage on utilise habituellement du 1,5 donc pas étonnant pour moi.
Qu'appelez-vous "la carte" ?
A+
05 novembre 2014 à 22:37
Réponse 2 Section conducteurs électriques

Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière

touchatou
Membre inscrit
touchatou
591 messages
Bonjour,

J'imagine que les puissances en jeu sont faibles.
Pour mémoire on utilise du 1,5mm² pour 10A sous 220V (2200W) et 2,5mm² pour 16A (3500w).

Au delà de ces puissances, les risques d'échauffement seront réels.
Cordialement.
06 novembre 2014 à 16:29
Réponse 3 Section conducteurs électriques

Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour à tous.
Citation :
Pour mémoire on utilise du 1,5mm² pour 10A
Oui, par habitude ; mais ce n'est pas impératif.
La C15-100 autorise 16 A sans problème (protection de la ligne par disjoncteur).
Citation :
...la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm².
On ne comprend pas bien où sont les conducteurs précités.
Cordialement.
06 novembre 2014 à 18:08
Réponse 4 Section conducteurs électriques

Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière

alex760
Membre inscrit
alex760
3 messages
Bonjour,
Merci pour vos réponses, la carte est la plaque où il y a le micro et la gestion de la rotation des gobos et du micro et pour le dmx aussi.
La lampe est 24 V 250 Watt sur cette douille.
06 novembre 2014 à 18:10
Réponse 5 Section conducteurs électriques

Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière


Invité
invité
Citation :
...la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm².
On ne comprend pas bien où sont les conducteurs précités. Cordialement.

C'est tout simplement les anciens fils déjà présents dans le jeu de lumière ils viennent d'un transformateur torique et de la carte.
06 novembre 2014 à 18:17
Réponse 6 Section conducteurs électriques

Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour,
Vous avez un peu plus de 10A (intensité I) pour cette lampe I = P/U 250/24 = 10.4
Si la longueur est faible pas de problème particulier.
@+
06 novembre 2014 à 18:31
Réponse 7 Section conducteurs électriques

Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière

alex760
Membre inscrit
alex760
3 messages
En longueur il y a à peu près 5 cm grand max.
06 novembre 2014 à 20:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 2. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 5. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 8. Schéma électrique jeu de lumière
    N°16641 : Bonjour, Je sollicite votre attention, car je voudrais faire un jeu de lumière dans ma future cuisine, pour cela je veux faire un système pour brancher en trois sections mes lumières. Je vous joins l'image avec les couleurs...
  • 9. Triphasé quelle section pour la terre ?
    N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
>>> Résultats suivants pour : Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
diode electroluminescenteprises electriqueadaptateur ampoule baionnette ampoule e27chauffe eau electrique branchement



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite