Phase du courant de la ville qui ne marche pas
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
6257
Problèmes Forums Electricite : Phase du courant de la ville qui ne marche pas
Invité

Bonjour
Je suis au Tchad pour une ONG et régulièrement une phase (voire 2) du courant délivrée par la ville ne fonctionne pas, ce qui fait qu'un ou deux tiers des bâtiments ne sont pas alimentés.
Il faut alors appeler un électricien pour qu'il fasse un pont entre 2 phases (ne hurlez pas s'il vous plait ;)).
Mes questions sont les suivantes :
1 : Sachant qu'il y a déjà un inverseur pour passer du courant de ville à un courant délivré par un groupe électrogène, peut-on imaginer un genre de switch un peu particulier qui permettrait de jouer nous-mêmes sur les phases quand on en a besoin sans avoir à faire appel à un électricien ?
C'est-à-dire pouvoir brancher (par exemple) :
- le tiers 1 du bâtiment soit sur la phase 1, soit sur la phase 2,
- le tiers 2 du bâtiment soit sur la phase 2, soit sur la phase 3,
- le tiers 3 du bâtiment soit sur la phase 3, soit sur la phase 1 ?
2 : est-ce fortement non recommandé ?
Un grand merci d'avance pour votre temps et vos réponses !
Je suis au Tchad pour une ONG et régulièrement une phase (voire 2) du courant délivrée par la ville ne fonctionne pas, ce qui fait qu'un ou deux tiers des bâtiments ne sont pas alimentés.
Il faut alors appeler un électricien pour qu'il fasse un pont entre 2 phases (ne hurlez pas s'il vous plait ;)).
Mes questions sont les suivantes :
1 : Sachant qu'il y a déjà un inverseur pour passer du courant de ville à un courant délivré par un groupe électrogène, peut-on imaginer un genre de switch un peu particulier qui permettrait de jouer nous-mêmes sur les phases quand on en a besoin sans avoir à faire appel à un électricien ?
C'est-à-dire pouvoir brancher (par exemple) :
- le tiers 1 du bâtiment soit sur la phase 1, soit sur la phase 2,
- le tiers 2 du bâtiment soit sur la phase 2, soit sur la phase 3,
- le tiers 3 du bâtiment soit sur la phase 3, soit sur la phase 1 ?
2 : est-ce fortement non recommandé ?
Un grand merci d'avance pour votre temps et vos réponses !
18 septembre 2009 à 10:23
Solution et astuces des bricoleurs 1
Phase du courant de la ville qui ne marche pas
On va bricoler un peu. Il faudrait connaître les intensités à commuter.
A partir de là, il faut choisir 3 contacteurs inverseurs suffisamment dimensionnés pour faire la commutation en charge.
Une commande manuelle avec bouton tournant peut alors effectuer les commutations envisagées.
Des ampèremètres et voltmètres de tableau permettraient de surveiller le réseau.
Il faut que tous les récepteurs soient monophasés.
Une étude préalable par un électricien local expérimenté s'impose pour que la sécurité des biens et des personnes soit assurée. S'il y a des machines triphasées, il faudra envisager autre chose et abandonner cette idée.
A partir de là, il faut choisir 3 contacteurs inverseurs suffisamment dimensionnés pour faire la commutation en charge.
Une commande manuelle avec bouton tournant peut alors effectuer les commutations envisagées.
Des ampèremètres et voltmètres de tableau permettraient de surveiller le réseau.
Il faut que tous les récepteurs soient monophasés.
Une étude préalable par un électricien local expérimenté s'impose pour que la sécurité des biens et des personnes soit assurée. S'il y a des machines triphasées, il faudra envisager autre chose et abandonner cette idée.
20 septembre 2009 à 09:20
Solution et astuces des bricoleurs 2
Phase du courant de la ville qui ne marche pas
Bonjour, ceci est du bricolage, c'est fortement déconseillé ! Je comprends pourquoi le réseau ne tient pas si tout le monde fait ainsi ! et qui renlève les ponts lorsque le courant revient ? Vous feriez ça en France vous iriez droit en prison. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
- 4. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 7. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 8. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 9. Plus de courant sur une phase compteur triphasé
- N°2204 : J'ai un vieux compteur d'EDF en triphasé, la mise en route de mon four (à partir de 170°) n'arrêtait pas de faire sauter le disjoncteur différentiel 30mA ou celui du compteur général. Un jour, j'ai démarré mon lave-linge...
- 10. Court circuit entre 2 phases seule la 3ème phase marche encore
- N°6135 : Bonjour, j'ai un compteur en triphasé, mais toute mon installation est en monophasé (les 3 phases sont assez bien équilibrées). Mon installation étant ancienne, certains circuits ne sont pas protégés du tout (pas de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite