Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
5995
Question FAQ electricite : Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Invité

Bonjour, j'ai acquis un poste à souder dont la notice d'emploi prévoit qu'il doit être relié à une prise 25 A pour une utilisation intensive.
J'ai décidé d'installer un circuit électrique qui ne servira que pour l'utilisation de cet appareil. Il s'agit d'un ensemble de 3 conducteurs (rouge, bleu et vert-jaune) de section 6 mm² dans un conduit IRO5 de 20 mm. Ce câblage part du tableau de répartition. Il rejoint à une distance de 3 mètres un disjoncteur de 25 A, puis aboutit à une douzaine de mètres, à une prise de 32 A située au plus près du lieu d'utilisation du poste (pour éviter l'utilisation d'une rallonge). Sur mon appareil, j'ai retiré la prise mâle d'origine (prise courante) pour raccorder une prise mâle de 32 A.
Pouvez-vous me dire si cette installation est correcte et conforme à la sécurité ?
Merci par avance. Cordialement, Luc.
J'ai décidé d'installer un circuit électrique qui ne servira que pour l'utilisation de cet appareil. Il s'agit d'un ensemble de 3 conducteurs (rouge, bleu et vert-jaune) de section 6 mm² dans un conduit IRO5 de 20 mm. Ce câblage part du tableau de répartition. Il rejoint à une distance de 3 mètres un disjoncteur de 25 A, puis aboutit à une douzaine de mètres, à une prise de 32 A située au plus près du lieu d'utilisation du poste (pour éviter l'utilisation d'une rallonge). Sur mon appareil, j'ai retiré la prise mâle d'origine (prise courante) pour raccorder une prise mâle de 32 A.
Pouvez-vous me dire si cette installation est correcte et conforme à la sécurité ?
Merci par avance. Cordialement, Luc.
06 août 2009 à 23:51
Réponse electricite 1
Invité

Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Invité

Bonsoir, pour rester logique remplacer le disjoncteur 25A du tableau par un 32A.
Cela dit, il vaut mieux sous-calibrer que sur-calibrer.
Cordialement, J-P électricien à la retraite.
Cela dit, il vaut mieux sous-calibrer que sur-calibrer.
Cordialement, J-P électricien à la retraite.
07 août 2009 à 11:05
Réponse electricite 2
Invité

Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Invité

Bonsoir, vous nous dites pas à quoi est raccordé votre câble au départ du tableau de répartition et pourquoi avoir utilisé un câble de 6mm² ? Une prise dédiée et alimentée par une câble 3g2.5, le tout protégé par un disjoncteur 25A (depuis votre tableau) aurait été bien plus simple et sans doute plus conforme. Cordialement MH
08 août 2009 à 01:23
Réponse electricite 3
Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Bonjour, L'usage intensif vous demande une PC de 25A, la plus proche au catalogue est la 32A, protéger l'ensemble à 32A ira très bien ; Par contre pour un usage épisodique vous pouvez descendre d'une "marche" (20A). Cordialement.
08 août 2009 à 08:04
Réponse electricite 4
Invité

Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Invité

Bonjour,
pour l'instant, mon câble n'est pas encore relié au tableau de répartition, mais je compte effectuer le montage suivant :
Tableau de répartition (départ du bornage) ---> Disjoncteur 32A ---> ID 40A 30mA ---> Disjoncteur (25A) ou (32A) ---> Prise 32A + T.
Ne connaissant pas le risque de surchauffe ou de surtension de l'utilisation de cet appareil, je recherche une protection maximale, c'est pourquoi je choisi un câblage de 6mm2 (indépendant des autres lignes). Suis-je dans le vrai ou dois-je plutôt utiliser une ligne déjà existante ?
De plus, l'ID 40A 30mA (je ne sais pas à quoi il correspond) convient-il vraiment ? J'avoue que je manque d'expérience.
Merci pour toutes vos réponses et vos conseils.
Cordialement. Luc
pour l'instant, mon câble n'est pas encore relié au tableau de répartition, mais je compte effectuer le montage suivant :
Tableau de répartition (départ du bornage) ---> Disjoncteur 32A ---> ID 40A 30mA ---> Disjoncteur (25A) ou (32A) ---> Prise 32A + T.
Ne connaissant pas le risque de surchauffe ou de surtension de l'utilisation de cet appareil, je recherche une protection maximale, c'est pourquoi je choisi un câblage de 6mm2 (indépendant des autres lignes). Suis-je dans le vrai ou dois-je plutôt utiliser une ligne déjà existante ?
De plus, l'ID 40A 30mA (je ne sais pas à quoi il correspond) convient-il vraiment ? J'avoue que je manque d'expérience.
Merci pour toutes vos réponses et vos conseils.
Cordialement. Luc
09 août 2009 à 11:04
Réponse electricite 5
Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
Bonjour, pourquoi 2 disjoncteurs 32A en série ? , un seul est suffisant.
Le disjoncteur 32A vous protège contre les surintensités (surcharges et court circuits)
votre prise étant une 32A le disjoncteur ne peut être > à 32A.
L'ID 40A 30mA est là pour la protection contre les contacts directs et indirects, il doit être protégé contre les surcharges, son calibre ne peut être < à la protection surintensités. Cordialement.
Le disjoncteur 32A vous protège contre les surintensités (surcharges et court circuits)
votre prise étant une 32A le disjoncteur ne peut être > à 32A.
L'ID 40A 30mA est là pour la protection contre les contacts directs et indirects, il doit être protégé contre les surcharges, son calibre ne peut être < à la protection surintensités. Cordialement.
09 août 2009 à 22:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 3. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 4. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 5. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 8. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 9. Conseils installation deuxième tableau électrique
- N°6260 : Bonjour, à partir du tableau électrique principal d'une distance de 8m, je voudrais installer un deuxième tableau pour alimenter une chambre avec 6 prises et 2 lumières, 1 chauffage de 3000W, plus 1 couloir avec 3 lumières, 3...
- 10. Panne poste à souder TIG GYS 208
- N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite