FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


5997

Problème Forum Electricite : Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines


Invité
invité
Bonjour,
Je souhaites savoir si je peux utiliser du câble noir rigide (1,5 mm²=éclairage ou 2,5mm²= Prise de Courant) à l'intérieur de ma maison à la place de gaines préfilées. Cela fonctionne, c'est sûr, mais est-ce que je suis dans la légalité ?
Quelle est la réglementation à ce sujet ?
Je me dis que le câble noir rigide est pour l'extérieur alors pourquoi ne pas le mettre en intérieur... ?
07 août 2009 à 11:23
Réponses Forum sur l’électricité 1

Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le câble noir (U1000R2V je pense) est utilisable dans 80% des situations, vous n'êtes pas dans les 20% interdits, donc vous pouvez utiliser ce câble à l'intérieur ; mettez tout de même des conduits pour les parties encastrées. Cordialement.
08 août 2009 à 07:44
Réponses Forum sur l’électricité 2

Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines


Invité
invité
Bonjour, tout circuit encastré doit être protégé par une gaine approprié. Ceci dit, il y a une exception dans le cas où votre cloison est en plaques de plâtre (plaque BA13). Cordialement MH
08 août 2009 à 14:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 5. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 8. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
>>> Résultats suivants pour : Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
ampoules e14branchement condensateur moteur 220raccordement interrupteur double va et vientbrancher domino



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite