Changement tableau ancien fusible porcelaine
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
5973
Astuce Forum electricite : Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

Bonjour,
Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les biens venus. (voir photos jointes)
1) il n'y a que les phases qui arrivent au fusibles ? si oui où sont les neutres ? Reliés entre eux aux dominos au centre ?
2) comment retrouver les phases ? ou bien puis-je les laisser en commun et ne brancher que les phases sur les nouveaux disjoncteurs ?
3) où se trouve l'arrivée courant compteur ? (si ce sont les plus gros fils 6², est-il normal qu'ils soient de la même couleur ?)
4) quel équipement mettre pour assurer un minimum de sécurité ?
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour tout renseignements.
Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les biens venus. (voir photos jointes)
1) il n'y a que les phases qui arrivent au fusibles ? si oui où sont les neutres ? Reliés entre eux aux dominos au centre ?
2) comment retrouver les phases ? ou bien puis-je les laisser en commun et ne brancher que les phases sur les nouveaux disjoncteurs ?
3) où se trouve l'arrivée courant compteur ? (si ce sont les plus gros fils 6², est-il normal qu'ils soient de la même couleur ?)
4) quel équipement mettre pour assurer un minimum de sécurité ?
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour tout renseignements.
01 août 2009 à 18:52
Réponse 1 Forum de l’électricité
Invité

Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

La meilleure solution est de demander un devis à un professionnel.
phil 37 du métier
phil 37 du métier
01 août 2009 à 23:11
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

Bonsoir, remplacer un tableau électrique n'est guère aisé pour un débutant, d'autant plus que l'entreprise parait assez compliquée dans votre cas. La difficulté est d'identifier tous les circuits existants ; j'entends par là, chercher le neutre qui va avec chacune des phases de votre tableau. Il faut entre autre déterminer le nombre de disjoncteurs nécessaires et leurs "calibres" respectifs. Voilà pourquoi je vous conseille vivement de faire appel à un professionnel pour ce travail. Cordialement, MH
02 août 2009 à 01:27
Réponse 3 Forum de l’électricité
Changement tableau ancien fusible porcelaine
Bonjour. Quelques éléments de réponse.
1. La phase doit être commune à tous les fusibles, les neutres étant tous réunis sur un domino ou borne Ferel.
2. Pour l'appariement phase neutre, vous pouvez voir la question 5805 qui traite ce sujet. Il vaudrait mieux mettre des disjoncteurs Ph + N (DPN).
3. Pas de réponse, il faut voir sur place.
4. Au moins un interrupteur différentiel et des DJ calibrés en fonction des circuits à protéger (nature, section des conducteurs).
Vos notions seront sans doute insuffisantes pour faire cette mini-rénovation. Faites plutôt intervenir un artisan local qui fera la mise en sécurité et pourra vous proposer une amélioration plus conséquente, en fonction de ce qu'il constatera de visu.
1. La phase doit être commune à tous les fusibles, les neutres étant tous réunis sur un domino ou borne Ferel.
2. Pour l'appariement phase neutre, vous pouvez voir la question 5805 qui traite ce sujet. Il vaudrait mieux mettre des disjoncteurs Ph + N (DPN).
3. Pas de réponse, il faut voir sur place.
4. Au moins un interrupteur différentiel et des DJ calibrés en fonction des circuits à protéger (nature, section des conducteurs).
Vos notions seront sans doute insuffisantes pour faire cette mini-rénovation. Faites plutôt intervenir un artisan local qui fera la mise en sécurité et pourra vous proposer une amélioration plus conséquente, en fonction de ce qu'il constatera de visu.
01 août 2009 à 23:56
Réponse 4 Forum de l’électricité
Changement tableau ancien fusible porcelaine
Bonjour, Il existe des schémas de tableau sur le site, mais à la lecture de votre question, et sans vouloir vous minimiser, je vous conseillerais de faire appel à un professionnel, ou une personne ayant des connaissances dans ce domaine ; en effet, les tableaux d'aujourd'hui sont compacts, techniques, et une malfaçon (involontaire) pourrait être dangereuse. Cordialement.
02 août 2009 à 07:36
Réponse 5 Forum de l’électricité
Invité

Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

Merci, mais en testant les phases je remarque que mes portes fusibles porcelaine sont bipolaires, une phase branchée et le neutre correspondant à coté, cela va-t-il me simplifier la vie ? Mais pourquoi protéger un neutre avec un fusible à cette époque ? Je pense adapter à la place des disjoncteurs 16A car les fils sont en cuivre et gaine plastique mais tous en 1,5² (je laisse pour mes lumières et PC salon, salle à manger, chambre) et je vais recréer une nouvelle ligne à partir du compteur pour alimenter cuisine, lave linge, salle de bain...
Quel genre d'équipement et normes faut-il ?
Merci pour réponses.
Quel genre d'équipement et normes faut-il ?
Merci pour réponses.
02 août 2009 à 09:47
Réponse 6 Forum de l’électricité
Invité

Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

Bonjour
Sans vous offenser, je partage tout à fait l'avis de l'Inspecteur et de GL : vous ne paraissez pas avoir les connaissances suffisantes pour vous lancer dans ce chantier. Cordialement.
Sans vous offenser, je partage tout à fait l'avis de l'Inspecteur et de GL : vous ne paraissez pas avoir les connaissances suffisantes pour vous lancer dans ce chantier. Cordialement.
03 août 2009 à 16:56
Réponse 7 Forum de l’électricité
Changement tableau ancien fusible porcelaine
Si vraiment vous voulez vous y mettre, il faut potasser de très près le "Petit livre rouge Promotelec" dont il est souvent fait mention dans la rubrique et vous faire aider par quelqu'un très expérimenté. Mais le mieux pour la sécurité de vos biens, de vous même et de votre entourage est de sous traiter à un professionnel comme nous vous le suggérons tous. Seul BB l'ancien (qui était déjà né en 1970) peut répondre à votre question sur cet appareillage de collection.
Nota : en 70, les fusibles tubulaires et les disjoncteurs étaient déjà employés. Cette installation semble antérieure, ou bien franchement faite en dépit du bon sens.
Salutations à tous, et à BB.
Nota : en 70, les fusibles tubulaires et les disjoncteurs étaient déjà employés. Cette installation semble antérieure, ou bien franchement faite en dépit du bon sens.
Salutations à tous, et à BB.
03 août 2009 à 22:41
Réponse 8 Forum de l’électricité
Invité

Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

Bonjour
Merci à tous pour vos réponses. Je fais venir un professionnel sous vos conseils et je repars à neuf.
Je vous ferais parvenir une photo du chantier terminé. Salutations
Merci à tous pour vos réponses. Je fais venir un professionnel sous vos conseils et je repars à neuf.
Je vous ferais parvenir une photo du chantier terminé. Salutations
04 août 2009 à 14:58
Réponse 9 Forum de l’électricité
Invité

Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

Bonjour, Je suis d'accord avec les conseils donnés, vu votre tableau et votre objectif, l'intervention d'un professionnel s'impose.
Pour information, les fusibles en porcelaine à regarnir avec du fil de différent calibre, étaient dans le domestique, encore utilisés début des années 70, dans l'industrie ou le tertiaire le même modèle, mais en plastique était utilisé équipé des cartouches actuelles.
Quand au support double, sur un coté s'embrochait le fusible calibré et sur l'autre (à gauche déjà) était prévu un bouchon de neutre de couleur verte, les douilles du neutre étaient différentes évitant l'inversion de ce bouchon de neutre avec le fusible.
Il y en a eu aussi à certains endroits au moment du passage progressif du 110V au 220V, où l'alimentation EDF était constituée de deux phases (car tout les transfo n'ont pu être changés en même temps). Les installations réalisées à ce moment ont pu être équipées de doubles fusibles, qui sont restés en place quand le 220 mono a remplacé le 220V biphasé.
Espérant avoir été utile, en l'absence de BB l'ancien. Dan. Électricien depuis 73.
Pour information, les fusibles en porcelaine à regarnir avec du fil de différent calibre, étaient dans le domestique, encore utilisés début des années 70, dans l'industrie ou le tertiaire le même modèle, mais en plastique était utilisé équipé des cartouches actuelles.
Quand au support double, sur un coté s'embrochait le fusible calibré et sur l'autre (à gauche déjà) était prévu un bouchon de neutre de couleur verte, les douilles du neutre étaient différentes évitant l'inversion de ce bouchon de neutre avec le fusible.
Il y en a eu aussi à certains endroits au moment du passage progressif du 110V au 220V, où l'alimentation EDF était constituée de deux phases (car tout les transfo n'ont pu être changés en même temps). Les installations réalisées à ce moment ont pu être équipées de doubles fusibles, qui sont restés en place quand le 220 mono a remplacé le 220V biphasé.
Espérant avoir été utile, en l'absence de BB l'ancien. Dan. Électricien depuis 73.
05 août 2009 à 12:24
Réponse 10 Forum de l’électricité
Invité

Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

Bonjour, j'ai à peu près le même problème que vous, vous pourriez peut-être m'aider.
Je remplace un tableau électrique composé de portes fusibles à broches pas aux normes.
A la sortie du compteur (plombé donc non modifiable) il y a 5 fils de câblage différent, je pense au regard des branchements qu'il s'agit de 4 phases et un neutre (isolé sur un porte fusible à broche).
Pour la répartition des circuits ayant tout refait je sais quelles phases vont avec quels neutres.
- Par contre comment brancher ces fils qui sortent du compteur ? Dois-je effectuer un regroupement des phases par domino à l'aval des ID ? Comment avez-vous procédé ?
- Comment, puis-je m'assurer qu'il s'agit bien de phases ou de neutre ? Existe-t-il un moyen de le tester ?
- Pourquoi à l'époque branchait-on plusieurs phases depuis le compteur ?
Merci d'avance. Manu
Je remplace un tableau électrique composé de portes fusibles à broches pas aux normes.
A la sortie du compteur (plombé donc non modifiable) il y a 5 fils de câblage différent, je pense au regard des branchements qu'il s'agit de 4 phases et un neutre (isolé sur un porte fusible à broche).
Pour la répartition des circuits ayant tout refait je sais quelles phases vont avec quels neutres.
- Par contre comment brancher ces fils qui sortent du compteur ? Dois-je effectuer un regroupement des phases par domino à l'aval des ID ? Comment avez-vous procédé ?
- Comment, puis-je m'assurer qu'il s'agit bien de phases ou de neutre ? Existe-t-il un moyen de le tester ?
- Pourquoi à l'époque branchait-on plusieurs phases depuis le compteur ?
Merci d'avance. Manu
20 novembre 2010 à 20:35
Réponse 11 Forum de l’électricité
Invité

Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

Bonjour, Je suis électricien professionnel. Attention vues les photos je pencherais pour un changement complet de installation. Oui je sais ce que vous allez me répondre ! c'est cher et compliqué.
Mais je pense que vous devez être distribué par EDF en 380V ensuite dispatché en 220V sur 3 Phases.
De plus pendant les années 70 les couleurs n'étaient pas respectées comme aujourd'hui. Sans vouloir vous faire peur, il y a des grandes chances que des montages 3 fils soient sur votre installation. Et je ne vous parle pas du contrôle d'isolement, de la section des fils et des protections adaptés. Peu importe si vous le faites vous-même, par un ami ou un professionnel. Ne faites pas de rafistolage, faites un changement complet car les incendies ça n'arrive pas qu'aux autres.
Mais je pense que vous devez être distribué par EDF en 380V ensuite dispatché en 220V sur 3 Phases.
De plus pendant les années 70 les couleurs n'étaient pas respectées comme aujourd'hui. Sans vouloir vous faire peur, il y a des grandes chances que des montages 3 fils soient sur votre installation. Et je ne vous parle pas du contrôle d'isolement, de la section des fils et des protections adaptés. Peu importe si vous le faites vous-même, par un ami ou un professionnel. Ne faites pas de rafistolage, faites un changement complet car les incendies ça n'arrive pas qu'aux autres.
20 mars 2011 à 06:20
Réponse 12 Forum de l’électricité
Invité

Changement tableau ancien fusible porcelaine
Invité

Bonjour, je suis un peu dans ce cas aussi question rénovation.
Le dernier message fait un peu peur. Qu'est-ce que vous entendez par "montagne 3 fils" ?
Merci.
Le dernier message fait un peu peur. Qu'est-ce que vous entendez par "montagne 3 fils" ?
Merci.
04 novembre 2011 à 15:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 3. Changement ancien tableau électrique avec fusible
- N°3779 : Salut et merci d'avance pour vos services ! Je dois changer un ancien tableau électrique dans ma maison de 1980; c'est un système avec fusibles et disjoncteur. Il y a une partie réservée à 7 radiateurs (16 A), une autre pour...
- 4. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
- N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
- 5. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
- 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 8. Aide pour changement de contacteur J/N
- N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
- 9. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite