FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section des conducteurs

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 507 questions dans le forum électricité


5841

Astuces au problème électrique : Section des conducteurs


Invité
invité
Bonjour. Mon installation est alimentée en triphasé et comporte des circuits monophasés et triphasés.
Le DB est un 15/30A actuellement réglé sur 20A (12Kw).
Les différentiels sont alimentés avec du 6mm2 ; compte-tenu du maximum éventuellement admissible sur mon DB, cette section est-elle suffisante ou faut-il impérativement du 10mm2 ? Merci.
30 juin 2009 à 16:48
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Section des conducteurs

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Dans la mesure ou votre DB est un 15/30A qui ne peut pas dépasser 30A, je dirai que c'est suffisant.
Mais si un jour vous mettiez un DB 30/60A, il faudrait augmenter la section de ces câbles d'alimentation.
CMT
01 juillet 2009 à 07:22
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Section des conducteurs

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucun problème tant que votre DG est un 30A maxi. Cordialement.
01 juillet 2009 à 07:00
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Section des conducteurs


Invité
invité
Bonjour
Le 6mm² est fait pour supporter 32 ampères en nominal, donc sur un disjoncteur qui varie entre 15 et 30, c'est bon. Il faut envisager du 10 voire du 16mm² si on change le DB par un 30/60.
Cordialement
01 juillet 2009 à 13:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 2. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 3. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 5. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
    N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
  • 6. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 7. Section conducteurs alimenter 150M du compteur 12KW
    N°2210 : Bonjour, je fais construire une maison à 150 mètres du compteur EDF. Sachant que j'envisage de mettre une pompe à chaleur de 12 kwatt en 220 V, pouvez-vous me donner la section des conducteurs qu'il me faut entre la maison et le...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 9. Section des conducteurs sur un même circuit
    N°15522 : Bonjour. Pour être conforme, les éclairages et prises des pièces humides doivent être alimentés en 2.5 mm² (à cause de la liaison équipotentielle local). A-t-on le droit sur un circuit d'avoir une partie des...
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Section des conducteurs >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccordement interrupteur double va et vientdouille e27 gros culotremplacer telerupteur gerard mang par legrandbranchement eclairage cuisine



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite