Alimentation tableau quelle section de fil électrique
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
5883
Question Forum Electricite : Alimentation tableau quelle section de fil électrique
Invité

Quelle est la section du fil électrique nécessaire pour alimenter un tableau pour une consommation totale de 7 kW/h à 8 kW/h ?
Cordialement.
Cordialement.
10 juillet 2009 à 07:59
Solution 1 d'un bricoleur à cette question
Alimentation tableau quelle section de fil électrique
Tout dépend de la longueur de la liaison.
Pour une liaison qui n'excèdent pas une quinzaine de mètre.
Du 6² permet d'aller jusqu'à 32A soit 7,3kW. Peut être un peu juste pour votre usage.
Du 10² qui vous permet jusqu'à 10kW sera mieux adapter.
Au delà d'une quinzaine de mètres, il faut faire un calcul plus précis qui tient compte de la chute de tension.
CMT
Pour une liaison qui n'excèdent pas une quinzaine de mètre.
Du 6² permet d'aller jusqu'à 32A soit 7,3kW. Peut être un peu juste pour votre usage.
Du 10² qui vous permet jusqu'à 10kW sera mieux adapter.
Au delà d'une quinzaine de mètres, il faut faire un calcul plus précis qui tient compte de la chute de tension.
CMT
11 juillet 2009 à 08:30
Solution 2 d'un bricoleur à cette question
Alimentation tableau quelle section de fil électrique
Bonjour, l'internaute aurait pu spécifier qu'il était en monophasé ! Bravo à CMT de l'avoir deviné. Cordialement.
12 juillet 2009 à 18:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 3. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 5. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 6. Problème tableau électrique
- N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
- 7. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 8. Choix fil électrique alimentation tableau à partir autre tableau
- N°4033 : Bonjour. Que dois-je prendre comme fil électrique pour alimenter un autre tableau a partir du tableau principal ?
- 9. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite