Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
5897
Astuces Forum electricite : Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
Invité

Bonjour,
Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps mais c'est fréquent. Le radiateur est classé Double isolation, donc pas de raccordement à la terre.
Je l'ai ramené, il est encore sous garantie pour voir si la fuite vient du radiateur même.
Est-il possible que cette fuite proviennent de l'installation électrique générale sachant qu'avec le radiateur précédent je n'ai jamais rien ressenti ? Comment le mettre en évidence et le corriger ?
On m'a dit qu'un retour entre la phase et le neutre au niveau de la prise pourrait générer une fuite de courant dans la carcasse du radiateur. Est-ce possible, mais je n'y crois pas vraiment.
D'avance merci.
Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps mais c'est fréquent. Le radiateur est classé Double isolation, donc pas de raccordement à la terre.
Je l'ai ramené, il est encore sous garantie pour voir si la fuite vient du radiateur même.
Est-il possible que cette fuite proviennent de l'installation électrique générale sachant qu'avec le radiateur précédent je n'ai jamais rien ressenti ? Comment le mettre en évidence et le corriger ?
On m'a dit qu'un retour entre la phase et le neutre au niveau de la prise pourrait générer une fuite de courant dans la carcasse du radiateur. Est-ce possible, mais je n'y crois pas vraiment.
D'avance merci.
13 juillet 2009 à 19:36
Avis des bricoleurs à cette question 1
Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
Un problème intéressant, tout dépend de la "décharge" ressentie. La radiateur précédent était-il de classe I, c'est à dire relié à la terre ?
Si le revêtement de sol est de la moquette ou si l'on est vêtu de matières synthétiques, on peut incriminer de l'électricité statique ; l'effet serait accru avec une carcasse à la terre.
Si le radiateur actuel présente un défaut d'isolement, on peut effectivement ressentir ces effets ; une tension induite non dangereuse peut être également ressentie avec un contact furtif avec le dos de la main ; quelques mesures à la portée du SAV permettrait de cerner le problème.
Chez vous, un voltmètre sans, puis avec lampe témoin branché entre carcasse et terre permettrait d'en savoir plus ; en cas de défaut d'isolement avéré, un dispositif différentiel 30 mA devrait déclencher (avec la lampe).
"Retour entre phase et neutre", expression malheureusement souvent utilisée, n'a aucune signification scientifique.
On attend de vos nouvelles.
Si le revêtement de sol est de la moquette ou si l'on est vêtu de matières synthétiques, on peut incriminer de l'électricité statique ; l'effet serait accru avec une carcasse à la terre.
Si le radiateur actuel présente un défaut d'isolement, on peut effectivement ressentir ces effets ; une tension induite non dangereuse peut être également ressentie avec un contact furtif avec le dos de la main ; quelques mesures à la portée du SAV permettrait de cerner le problème.
Chez vous, un voltmètre sans, puis avec lampe témoin branché entre carcasse et terre permettrait d'en savoir plus ; en cas de défaut d'isolement avéré, un dispositif différentiel 30 mA devrait déclencher (avec la lampe).
"Retour entre phase et neutre", expression malheureusement souvent utilisée, n'a aucune signification scientifique.
On attend de vos nouvelles.
14 juillet 2009 à 11:36
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
Invité

Bonjour, (en complément de la réponse de GL, s'il me le permet) vous dites que ce matériel n'est pas pourvu de terre car de classe 2, on peut donc en déduire que sa carcasse n'est pas métallique, la décharge ressentie serait donc bien dans ce cas d'ordre statique.
Si la carcasse est métallique, pour votre sécurité, il conviendrait effectivement de mesurer la valeur de cette tension et je pense obligatoirement de la relier à la terre, ainsi un vrai défaut entrainera une disjonction différentielle, à vous lire. Dan.
Si la carcasse est métallique, pour votre sécurité, il conviendrait effectivement de mesurer la valeur de cette tension et je pense obligatoirement de la relier à la terre, ainsi un vrai défaut entrainera une disjonction différentielle, à vous lire. Dan.
14 juillet 2009 à 20:59
Avis des bricoleurs à cette question 3
Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
Bonjour Dan. Le problème est bien que cet appareil de classe II a une carcasse métallique comme beaucoup de convecteurs. Lors du retour de l'appareil du SAV, l'internaute devrait effectuer les essais conseillés. On attend la suite. A bientôt.
15 juillet 2009 à 08:33
Avis des bricoleurs à cette question 4
Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
Bonjour, je suis un peu dubitatif en lisant la réponse n° 2 ; cela voudrait dire qu'il faut relier à la terre tous les appareils de classe II à carcasse métallique (convecteurs par exemple), et que cette classe (II) n'a plus lieu d'être pour ces appareils.
La discussion reste ouverte, bien que je vais devoir espacer mes interventions ; je pense à une reprise normale assez rapide. Cordialement.
La discussion reste ouverte, bien que je vais devoir espacer mes interventions ; je pense à une reprise normale assez rapide. Cordialement.
15 juillet 2009 à 07:30
Avis des bricoleurs à cette question 5
Invité

Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
Invité

Bonjour, effectivement la norme interdit le raccordement à la terre des parties métalliques des appareils de classe 2, mais si un défaut (toujours possible) se produit sur un appareil de cette classe raccordé sur une installation ancienne non pourvue de différentiel 30mA, il ne reste bien que la mise à la terre pour éviter les risques corporels.
Encore d'accord avec vous GL et 1Insp pour ce cas il faut attendre la suite, à bientôt. Dan.
Encore d'accord avec vous GL et 1Insp pour ce cas il faut attendre la suite, à bientôt. Dan.
15 juillet 2009 à 21:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjoncteur déclenche pas courant de fuite carcasse de cuisinière
- N°12377 : Bonjour. Une fois que je branche ma cuisinière au réseau électrique, un courant de fuite se propage sur la carcasse. Le problème est que mon disjoncteur différentiel de 30mA ne déclenche pas, est-ce que c'est le fait que...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
- 4. Fuite de courrant sur radiateur classe II
- N°21547 : Bonjour. J'ai voulu tester si un radiateur bénéficiant d'une double isolation pouvait avoir des fuites de courant dans la carcasse. Résultats : Multi entre la terre et la carcasse : environ 1 V Si je mesure sur une vis...
- 5. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 7. Courant dans carcasse métallique électroménager
- N°2550 : Bonjour, récemment je n'avais plus de terre sur les prises où sont branchés mes appareils électroménager. Et sur chacun d'eux, je prenais des décharges lorsque je touchait simultanément la carcasse et un tuyau (même en...
- 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 9. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 10. Fuite courant après convertisseur
- N°18873 : Bonjour. J'ai un convertisseur 12/220v sur lequel j'ai mis un différentiel puis une prise. Lorsque je branche un appareil sur la prise, la carcasse métallique de l'appareil électrique en question à une fuite sur la...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite