DDR 30 mA déclenche quand on branche la terre
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
5932
Astuce Forum electricite : DDR 30 mA déclenche quand on branche la terre
Invité

Bojour. J'ai un appareil protégé par un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A de sensibilité 30mA.
Quand l'appareil commence à fonctionner, le DDR déclenche.
On a isolé, débranché les 2 piquets de terre, mais l'appareil fait le même problème.
Avec une seule terre branchée, l'appareil fonctionne et le DDR ne se déclenche plus, pourquoi ?
D'autre part, j'ai relevé une tension de 80 V entre la terre et le neutre avec un multimètre numérique.
J'aimerais savoir pourquoi le DDR ne déclenche pas quand on débranche une barrette de terre ?
Est-ce qu'en débranchant ce circuit, on reste en sécurité ? Pourquoi une tension de 80V ?
Aidez-moi s'il vous plait merci.
Quand l'appareil commence à fonctionner, le DDR déclenche.
On a isolé, débranché les 2 piquets de terre, mais l'appareil fait le même problème.
Avec une seule terre branchée, l'appareil fonctionne et le DDR ne se déclenche plus, pourquoi ?
D'autre part, j'ai relevé une tension de 80 V entre la terre et le neutre avec un multimètre numérique.
J'aimerais savoir pourquoi le DDR ne déclenche pas quand on débranche une barrette de terre ?
Est-ce qu'en débranchant ce circuit, on reste en sécurité ? Pourquoi une tension de 80V ?
Aidez-moi s'il vous plait merci.
24 juillet 2009 à 14:27
Réponses FAQ Electricite 1
Invité

DDR 30 mA déclenche quand on branche la terre
Invité

Bonjour,
Petite précision :
DDR = Dispositif Différentiel Résiduel
Cordialement, Roland, modérateur du forum dépannage électricité.
Petite précision :
DDR = Dispositif Différentiel Résiduel
Cordialement, Roland, modérateur du forum dépannage électricité.
Réponses FAQ Electricite 2
DDR 30 mA déclenche quand on branche la terre
Bonjour, votre problème est bizarre !
A première vue votre appareil présente un défaut d'isolement ; La tension (anormale) de 80V confirmerait ce fait ; par contre pourquoi 2 barrettes de terre ? Pourquoi pas de déclenchement avec une barrette ouverte, et déclenchement avec barrettes fermées ou ouvertes ? Un circuit de terre serait déficient.
Le diagnostic à distance n'est pas évident. Il faut contrôler vos circuits, contrôler votre réseau de terre, et éliminer ces 80V qui engagent votre sécurité.
Peut-être avez-vous une personne compétente dans votre entourage ou alors prenez un professionnel. Cordialement.
A première vue votre appareil présente un défaut d'isolement ; La tension (anormale) de 80V confirmerait ce fait ; par contre pourquoi 2 barrettes de terre ? Pourquoi pas de déclenchement avec une barrette ouverte, et déclenchement avec barrettes fermées ou ouvertes ? Un circuit de terre serait déficient.
Le diagnostic à distance n'est pas évident. Il faut contrôler vos circuits, contrôler votre réseau de terre, et éliminer ces 80V qui engagent votre sécurité.
Peut-être avez-vous une personne compétente dans votre entourage ou alors prenez un professionnel. Cordialement.
24 juillet 2009 à 22:01
Réponses FAQ Electricite 3
Invité

DDR 30 mA déclenche quand on branche la terre
Invité

Bonjour, à la lecture de l'énoncé il peut sembler que vous avez deux problèmes (bien que les deux choses sont peut être liées) :
- Pour le 1er : de quel type d'appareil s'agit-il ? Pour rechercher le défaut le plus logique est d'intervenir sur l'appareil en cause. Après l'avoir mis hors tension, Il faut contrôler à l'ohmmètre ou mieux au mégohmmètre les éléments susceptibles d'être en défaut d'isolement (résistances bobinages etc. attention aux éléments contenant de l'électronique).
- Pour le 2ème : si vous permettez je trouve bizarre la méthode de dépannage qui consiste à déconnecter une prise de terre. Pour quelle raison avez-vous deux prises de terre, à quelle distance sont-elles l'une de l'autre ? Les 80V entre terre et neutre laissent supposer que votre installation a un défaut quelque part ; il serait bon de mesurer la tension entre la terre et les 3 phases, la valeur la plus faible donnera la phase en cause, pour cerner la partie de votre installation, vous pouvez couper les alimentations les unes après les autres, le moment de la disparition de la tension terre neutre vous aidera à localiser le problème.
Pour être en sécurité il faut que toutes les liaisons équipotentielles et avec la terre soient en place et de valeur conforme à vos protections différentielles. En pratique par l'ensemble des liaisons équipotentielles une mise à la terre de valeur indéfinie et variable existe et peut donc (sans garantie) permettre la fonction des DDR.
Vu les symptômes et sans voir votre installation il n'est pas non plus exclu que dans votre installation il y ait un contact anormal entre conducteur neutre et terre (voir ma réponse n°5838).
En attendant d'autres avis, bon courage. Dan.
- Pour le 1er : de quel type d'appareil s'agit-il ? Pour rechercher le défaut le plus logique est d'intervenir sur l'appareil en cause. Après l'avoir mis hors tension, Il faut contrôler à l'ohmmètre ou mieux au mégohmmètre les éléments susceptibles d'être en défaut d'isolement (résistances bobinages etc. attention aux éléments contenant de l'électronique).
- Pour le 2ème : si vous permettez je trouve bizarre la méthode de dépannage qui consiste à déconnecter une prise de terre. Pour quelle raison avez-vous deux prises de terre, à quelle distance sont-elles l'une de l'autre ? Les 80V entre terre et neutre laissent supposer que votre installation a un défaut quelque part ; il serait bon de mesurer la tension entre la terre et les 3 phases, la valeur la plus faible donnera la phase en cause, pour cerner la partie de votre installation, vous pouvez couper les alimentations les unes après les autres, le moment de la disparition de la tension terre neutre vous aidera à localiser le problème.
Pour être en sécurité il faut que toutes les liaisons équipotentielles et avec la terre soient en place et de valeur conforme à vos protections différentielles. En pratique par l'ensemble des liaisons équipotentielles une mise à la terre de valeur indéfinie et variable existe et peut donc (sans garantie) permettre la fonction des DDR.
Vu les symptômes et sans voir votre installation il n'est pas non plus exclu que dans votre installation il y ait un contact anormal entre conducteur neutre et terre (voir ma réponse n°5838).
En attendant d'autres avis, bon courage. Dan.
24 juillet 2009 à 21:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 3. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 6. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 8. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite