Avis électricité régime IT
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
5929
Questions Forum : Avis électricité régime IT
Invité

Bonjour
Le chef d'atelier de ma société dit qu'en régime IT, si une carcasse est déjà en défaut et qu'une personne vient la toucher, il crée un deuxième défaut.
Pour ma part, je pense que cela est totalement faux.
Quand pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
Le chef d'atelier de ma société dit qu'en régime IT, si une carcasse est déjà en défaut et qu'une personne vient la toucher, il crée un deuxième défaut.
Pour ma part, je pense que cela est totalement faux.
Quand pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
24 juillet 2009 à 13:25
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Avis électricité régime IT
Bonjour, voilà la bonne question piège ! 2ème défaut ! double défaut !
Si dans l'esprit du "2ème défaut", il pense au double défaut concernant des polarités différentes, c'est faux ; sur la même polarité 2 défauts simultanés ne font que modifier la résistance globale du défaut à la terre (cas des résistances en parallèle).
Dans votre cas toucher une carcasse reliée à la terre, mais en défaut ne modifiera rien ; par contre si elle n'est pas reliée, vous êtes électrisé, voire électrocuté.
En schéma IT le premier défaut n'est absolument pas dangereux (avec une masse reliée au circuit de protection bien sûr) ; le CPI le détecte et l'exploitation continue, il appartient à la maintenance de rechercher et de corriger ce défaut.
Si ce 1er défaut n'est pas éliminé, et qu'un 2ème défaut concernant une polarité distincte (du 1er défaut) survient, vous vous trouvez dans le cas d'un court-circuit (ph/n ou ph/ph) ; ce sont alors les protections surintensités (les magnétiques) qui déclencheront ; ou dans d'autres cas les différentiels lorsqu'il y en a. Bonne continuation, Cordialement.
Si dans l'esprit du "2ème défaut", il pense au double défaut concernant des polarités différentes, c'est faux ; sur la même polarité 2 défauts simultanés ne font que modifier la résistance globale du défaut à la terre (cas des résistances en parallèle).
Dans votre cas toucher une carcasse reliée à la terre, mais en défaut ne modifiera rien ; par contre si elle n'est pas reliée, vous êtes électrisé, voire électrocuté.
En schéma IT le premier défaut n'est absolument pas dangereux (avec une masse reliée au circuit de protection bien sûr) ; le CPI le détecte et l'exploitation continue, il appartient à la maintenance de rechercher et de corriger ce défaut.
Si ce 1er défaut n'est pas éliminé, et qu'un 2ème défaut concernant une polarité distincte (du 1er défaut) survient, vous vous trouvez dans le cas d'un court-circuit (ph/n ou ph/ph) ; ce sont alors les protections surintensités (les magnétiques) qui déclencheront ; ou dans d'autres cas les différentiels lorsqu'il y en a. Bonne continuation, Cordialement.
24 juillet 2009 à 20:26
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Invité

Avis électricité régime IT
Invité

Bonjour, en simplifiant en régime IT le premier défaut n'entraine pas de disjonction différentielle mais est détecté par le contrôleur d'isolement (CPI).
Il faut alors intervenir pour réparer avant un éventuel deuxième défaut qui provoquerait une disjonction par court-circuit (si une autre phase en cause).
Je ne vois pas ce que pourrait avoir comme incidence le contact d'une personne avec l'appareil objet du défaut initial.
Étant donné qu'un chef a toujours raison, faites preuve de pédagogie pour lui expliquer les choses.
Sur le site Legrand, rubrique guide de puissance, se trouve un dossier assez complet et surtout accessible qui traite notamment du régime de neutre.
Je tente de joindre cette doc à ma réponse.
Bonne lecture, et mes hommages à votre chef. Dan.
Message de Bricovidéo :
Bonjour Dan,
Merci pour votre contribution quotidienne à notre forum.
Nous n'avons pas reçu le document, voici l'adresse où vous pouvez nous l'envoyer :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Patrice.
Il faut alors intervenir pour réparer avant un éventuel deuxième défaut qui provoquerait une disjonction par court-circuit (si une autre phase en cause).
Je ne vois pas ce que pourrait avoir comme incidence le contact d'une personne avec l'appareil objet du défaut initial.
Étant donné qu'un chef a toujours raison, faites preuve de pédagogie pour lui expliquer les choses.
Sur le site Legrand, rubrique guide de puissance, se trouve un dossier assez complet et surtout accessible qui traite notamment du régime de neutre.
Je tente de joindre cette doc à ma réponse.
Bonne lecture, et mes hommages à votre chef. Dan.
Message de Bricovidéo :
Bonjour Dan,
Merci pour votre contribution quotidienne à notre forum.
Nous n'avons pas reçu le document, voici l'adresse où vous pouvez nous l'envoyer :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Patrice.
24 juillet 2009 à 19:27
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Avis électricité régime IT
Bonsoir. Votre chef d'atelier s'exprime mal. Ce n'est pas la carcasse métallique qui est en défaut, mais c'est l'équipement qu'elle enveloppe qui présente un défaut d'isolement par rapport à cette enveloppe métallique reliée à la terre par l'intermédiaire du conducteur de protection PE.
Cela engendre un faible courant de défaut qui circule dans la terre et l'impédance de liaison entre le neutre du transformateur et la terre locale.
Rappelons le schéma de liaison à la terre IT :
I : signifie que le neutre du transformateur est théoriquement isolé ou souvent relié à la terre par une impédance de 1 500 ohms (on dit "neutre impédant").
T : toutes les masses métalliques des récepteurs électriques sont reliées à la terre par l'intermédiaire du PE.
Il n'y a pas de coupure au premier défaut, mais celui-ci doit être détecté par un contrôleur permanent d'isolement (CPI) afin d'être corrigé rapidement.
Vous avez raison de douter des dires de votre chef.
Vous pouvez vous documenter sur les schémas de liaison à la terre (SLT) sur le net, ou en consultant ce cahier technique CT 172 Schneider Electric sur les schemas liaison a la terre en bt ct172.pdf.
Cela engendre un faible courant de défaut qui circule dans la terre et l'impédance de liaison entre le neutre du transformateur et la terre locale.
Rappelons le schéma de liaison à la terre IT :
I : signifie que le neutre du transformateur est théoriquement isolé ou souvent relié à la terre par une impédance de 1 500 ohms (on dit "neutre impédant").
T : toutes les masses métalliques des récepteurs électriques sont reliées à la terre par l'intermédiaire du PE.
Il n'y a pas de coupure au premier défaut, mais celui-ci doit être détecté par un contrôleur permanent d'isolement (CPI) afin d'être corrigé rapidement.
Vous avez raison de douter des dires de votre chef.
Vous pouvez vous documenter sur les schémas de liaison à la terre (SLT) sur le net, ou en consultant ce cahier technique CT 172 Schneider Electric sur les schemas liaison a la terre en bt ct172.pdf.
24 juillet 2009 à 23:03
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Invité

Avis électricité régime IT
Invité

Non, le premier défaut sera signalé par le C.P.I (contrôleur permanent d'isolement) installé au poste HT/BT avec report éventuel à l'atelier de maintenance.
Le courant du 1er défaut à la terre étant très faible si une personne touche la carcasse, celle ci ne risque rien car la tension de contact est très inférieure à 50V (tension limite). Il ne se passe rien de plus (à condition bien sur que le conducteur PE vert/jaune soit bien raccordé à la terre).
En cas de deuxième défaut d'isolement sur une autre phase, je rejoint l'avis de 1Insp, les dispositifs de protection magnétique réagissent puisque le courant de défaut à la terre devient un courant de court circuit. Vincent.
Le courant du 1er défaut à la terre étant très faible si une personne touche la carcasse, celle ci ne risque rien car la tension de contact est très inférieure à 50V (tension limite). Il ne se passe rien de plus (à condition bien sur que le conducteur PE vert/jaune soit bien raccordé à la terre).
En cas de deuxième défaut d'isolement sur une autre phase, je rejoint l'avis de 1Insp, les dispositifs de protection magnétique réagissent puisque le courant de défaut à la terre devient un courant de court circuit. Vincent.
25 juillet 2009 à 14:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 2. Prise de terre locale en régime IT
- N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
- 3. Mise à la terre court-circuit sur moteur en régime IT
- N°20019 : Bonjour. J'ai une question concernant la mise à la terre et court-circuit de mon câble moteur lors de consignation et dans un régime de neutre IT. Sur le moteur arrive la terre et mes 3 phases de même section mais aussi sur...
- 4. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
- 5. Régime IT dans un coffret
- N°23513 : Bonjour à tous. Pouvez-vous m'indiquer si l'on peut installer un Dispositif Différentiel Résiduel (DDR) dans un coffret si celui-ci est sous régime IT ? De plus, en régime IT, les transformateurs de l'installation se...
- 6. Conseil pour câblage CPI
- N°8813 : Bonjour à tous, je pose plutôt ma question à GL et Insp, j'ai un doute sur le câblage d'un CPI (Vigilohm), je connais le fonctionnement des régimes de neutres sans aucun problème mais mon doute vient du raccordement de...
- 7. Information régime de neutre
- N°15127 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime : - TT à TN ? - TT à IT ? - TN à TT ? - TN à IT ? - IT à TT ? - IT à TN ? Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous...
- 8. Avis schéma futur tableau électrique
- N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
- 9. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Avis économiseur d'électricité
- N°12057 : Bonjour. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà utilisé un économiseur d'électricité pour économiser l'électricité. Sur leur site cela a l'air d'un produit miracle pour la chasse au gaspillage. Merci pour vos avis.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite