Bonjour à tous,
Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime :
- TT à TN ?
- TT à IT ?
- TN à TT ?
- TN à IT ?
- IT à TT ?
- IT à TN ?
Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous plaît.
Vous souhaitant une bonne journée.
Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime :
- TT à TN ?
- TT à IT ?
- TN à TT ?
- TN à IT ?
- IT à TT ?
- IT à TN ?
Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous plaît.
Vous souhaitant une bonne journée.
18 janvier 2016 à 23:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Information régime de neutre
Bonjour,
Votre question a certainement un but, lequel ?
En bon français impossible n'existe pas, donc tout est possible, avec certaines dispositions complémentaires, transfo d'isolement dans certains cas, quelques restrictions dans d'autres.
Le sujet est trop vaste pour être décrit en 4 lignes.
Désolé de ne pouvoir m'étendre plus.
Cordialement.
Votre question a certainement un but, lequel ?
En bon français impossible n'existe pas, donc tout est possible, avec certaines dispositions complémentaires, transfo d'isolement dans certains cas, quelques restrictions dans d'autres.
Le sujet est trop vaste pour être décrit en 4 lignes.
Désolé de ne pouvoir m'étendre plus.
Cordialement.
19 janvier 2016 à 08:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Information régime de neutre
Bonsoir.
Je voudrais précisément savoir s'il est possible de passer du régime TT au TN sans transfo.
Merci.
Je voudrais précisément savoir s'il est possible de passer du régime TT au TN sans transfo.
Merci.
19 janvier 2016 à 19:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Information régime de neutre
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
19 janvier 2016 à 19:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Information régime de neutre
Bonjour,
1) Le schéma TN est basé sur un fonctionnement "court-circuit", le conducteur de protection des masses d'utilisation est interconnecté avec le conducteur neutre de l'installation, le courant de défaut devient CC : phase-masse-conducteur de protection-neutre ; le dispositif de protection, magnétothermique doit déclencher rapidement pour assurer la protection des personnes et des biens.
2) Pour cela, il requiert une liaison neutre-terre confondue avec la terre des masses d'utilisation à son origine ; ce que vous n'avez certainement pas ; le distributeur d'énergie ne fait pas cette liaison à l'origine de ses transfos, saufs cas spécifiques en tarif jaune notamment.
3) Si vous êtes en TT, il y a un DDR à l'origine de l'installation, vous ne pourrez faire de liaison neutre-terre en aval sous peine de déclenchement de la source.
4) Par contre il est possible d'avoir des installations TN et TT issue d'un même transfo source (ERDF) sans avoir besoin de rajouter un transfo d'isolement ; la mise en application n'est pas anodine, elle doit être étudiée et partagée avec le distributeur d'énergie.
Voyez ce n'est pas simple, la réponse à votre post 2 ne peut être que négative.
Cordialement.
1) Le schéma TN est basé sur un fonctionnement "court-circuit", le conducteur de protection des masses d'utilisation est interconnecté avec le conducteur neutre de l'installation, le courant de défaut devient CC : phase-masse-conducteur de protection-neutre ; le dispositif de protection, magnétothermique doit déclencher rapidement pour assurer la protection des personnes et des biens.
2) Pour cela, il requiert une liaison neutre-terre confondue avec la terre des masses d'utilisation à son origine ; ce que vous n'avez certainement pas ; le distributeur d'énergie ne fait pas cette liaison à l'origine de ses transfos, saufs cas spécifiques en tarif jaune notamment.
3) Si vous êtes en TT, il y a un DDR à l'origine de l'installation, vous ne pourrez faire de liaison neutre-terre en aval sous peine de déclenchement de la source.
4) Par contre il est possible d'avoir des installations TN et TT issue d'un même transfo source (ERDF) sans avoir besoin de rajouter un transfo d'isolement ; la mise en application n'est pas anodine, elle doit être étudiée et partagée avec le distributeur d'énergie.
Voyez ce n'est pas simple, la réponse à votre post 2 ne peut être que négative.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 09:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Information régime de neutre
Bonjour,
Je vous remercie pour toutes ces explications.
Cordialement.
Je vous remercie pour toutes ces explications.
Cordialement.
21 janvier 2016 à 20:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Information régime de neutre impédant
- N°10887 : Bonjour. Lorsque l'on parle de régime de neutre impédant, quel est le régime de neutre qui est associé ? IT, TT, TN-C ou TN-S ? Merci de vos réponses. (13/01/11)
- 2. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 4. Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
- N°12098 : Bonsoir. Sur une alimentation 380V, 3 phases + Neutre, doit-on OBLIGATOIREMENT alimenter les différents circuits à partir des 3 phases, au risque de créer une "rupture du Neutre" si l'une des phases n'est pas utilisée ? Merci.
- 5. Information rappel des dangers de l'électricité
- N°6669 : Un mauvais bricolage peut être mortel, lire l'article : www.24heures.ch/vaud-regions/actu/24heures.ch...
- 6. Peut-on poser un inter diff sur régime de neutre en commun
- N°13293 : Bonjour. J'ai posé un inter diff 30 mA 40 A sur une rangée de dpn ne coupant que la phase. Les neutres étant sous un régime de neutre en commun branché sur l'inter diff. Mon inter diff tombe mais pas les dpn. Merci.
- 7. Prise de terre locale en régime IT
- N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
- 8. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
- 9. Cherche schéma réalisation régime neutre TT
- N°6455 : Salut, j'aimerais avoir le schéma de réalisation du régime neutre TT pour une installation intérieure. Merci.
- 10. Information couleurs des fils convecteur électrique
- N°2025 : Sur mon convecteur électrique, j'ai 3 fils : un bleu un noir & un marron ; lesquels sont la phase, le neutre et la terre ? Merci de m'aider.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite