Bonjour à tous,

Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime :
- TT à TN ?
- TT à IT ?
- TN à TT ?
- TN à IT ?
- IT à TT ?
- IT à TN ?
Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous plaît.
Vous souhaitant une bonne journée.
18 janvier 2016 à 23:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Information régime de neutre

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Votre question a certainement un but, lequel ?
En bon français impossible n'existe pas, donc tout est possible, avec certaines dispositions complémentaires, transfo d'isolement dans certains cas, quelques restrictions dans d'autres.
Le sujet est trop vaste pour être décrit en 4 lignes.
Désolé de ne pouvoir m'étendre plus.
Cordialement.
19 janvier 2016 à 08:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Information régime de neutre

Mbalog
Membre inscrit
Mbalog
8 messages
Bonsoir.
Je voudrais précisément savoir s'il est possible de passer du régime TT au TN sans transfo.
Merci.
19 janvier 2016 à 19:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Information régime de neutre

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
19 janvier 2016 à 19:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Information régime de neutre

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
1) Le schéma TN est basé sur un fonctionnement "court-circuit", le conducteur de protection des masses d'utilisation est interconnecté avec le conducteur neutre de l'installation, le courant de défaut devient CC : phase-masse-conducteur de protection-neutre ; le dispositif de protection, magnétothermique doit déclencher rapidement pour assurer la protection des personnes et des biens.
2) Pour cela, il requiert une liaison neutre-terre confondue avec la terre des masses d'utilisation à son origine ; ce que vous n'avez certainement pas ; le distributeur d'énergie ne fait pas cette liaison à l'origine de ses transfos, saufs cas spécifiques en tarif jaune notamment.
3) Si vous êtes en TT, il y a un DDR à l'origine de l'installation, vous ne pourrez faire de liaison neutre-terre en aval sous peine de déclenchement de la source.
4) Par contre il est possible d'avoir des installations TN et TT issue d'un même transfo source (ERDF) sans avoir besoin de rajouter un transfo d'isolement ; la mise en application n'est pas anodine, elle doit être étudiée et partagée avec le distributeur d'énergie.
Voyez ce n'est pas simple, la réponse à votre post 2 ne peut être que négative.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 09:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Information régime de neutre

Mbalog
Membre inscrit
Mbalog
8 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour toutes ces explications.
Cordialement.
21 janvier 2016 à 20:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Information régime de neutre >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo ampoule de projectionchanger fil fer a repasserforums bricovideochanger cordon fer a repasser



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite