Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, 320V ? 380V je suppose ; Si vous n'avez pas le triphasé chez vous, il convient de vous rapprocher de votre distributeur d'énergie.
Cordialement.
Cordialement.
23 juin 2009 à 11:21

Bonjour, la règle est que toute canalisation doit comporter un conducteur de protection ; ce conducteur est nécessaire pour relier tous les matériels de classe I, surtout au niveau "utilisation" ; dans le cas de matériels de classe II, ce conducteur est "mis en attente".
Dans votre cas (habitation) les interrupteurs n'étant pas à carcasse métallique, il n'est pas imposé que ce conducteur arrive au niveau de l'inter.
Cordialement.
Dans votre cas (habitation) les interrupteurs n'étant pas à carcasse métallique, il n'est pas imposé que ce conducteur arrive au niveau de l'inter.
Cordialement.
23 juin 2009 à 11:02

Bonjour, 2 solutions : soit le conducteur que vous considérez comme neutre n'en est pas un ; soit il y a une inversion des des polarités au niveau du branchement, et si tout votre tableau est ainsi, il faut voir votre électricien ou le gestionnaire d'énergie. il y aurait une 3ème solution, mais celle ci suppose un gros défaut d'isolement sur votre installation (ou le réseau).
Cordialement.
Cordialement.
23 juin 2009 à 10:48

Bonjour, je pense et constate que vous n'avez pas lu ou compris les réponses qui vous ont été faites. Comprenez qu'il nous est difficile, et je pense que CMT sera de mon avis, de vous donner une possibilité qui n'est pas conforme aux normes.
23 juin 2009 à 10:39

Bonjour, pas de problème si l'intensité du courant d'emploi est limitée à 40A par une protection amont ou aval. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:44

Bonjour, quel est votre intérêt de faire une commande 24V ? Simple info : dans un conduit tous les conducteurs doivent être isolés pour la tension maxi présente dans ce conduit ; et attention aux tensions induites. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:42

Bonjour, ce type de disjoncteur est admis dans toute sorte d'installation ; avouez que vous n'êtes pas très précis dans votre question. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:34

Bonjour, vos câbles doivent aller aux piliers pour les motorisations et commandes, sachez que tout matériel neuf doit être accompagné d'une notice d'instruction. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:29

Bonjour, ne serait-ce pas des blocs d'éclairage de sécurité (Baes) que vous recherchez ?
20 juin 2009 à 20:24

Bonjour, si vous faites déclencher la protection d'origine c'est que vous demandez plus de 10A ; il existe des DJ 6A (je ne connais pas le 8A), mais peut être est-ce insuffisant ; n'auriez-vous pas intérêt à demander 16A en tête de ligne (si possible) ? Cordialement.
20 juin 2009 à 20:22

Bonjour, un contact sec peut être considéré comme un interrupteur, mais il a une intensité admissible ; comprenez qu'il est difficile d'être plus explicite sans plus d'infos. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:15

Bonjour, n'y a-t-il pas un schéma sur la boîte ? En principe l'alimentation est sur le haut et l'utilisation sur le bas. Avouez que votre question manque de détails. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:12

Bonjour, non, c'est hors normes et vous risquez des tensions induites. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:57

Bonjour, la question est courte et très succincte ; vous pouvez prendre des notes sur la réponse faite en 5753. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:54

Bonjour, en absence de longueur, une première estimation fait ressortir une alimentation en 16mm². D'autre part si votre chaudière est neuve, la notice d'instruction doit mentionner les caractéristiques de cette alimentation. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:51

Bonjour, où trouvez-vous des DDR 15mA, je pense plutôt à 30mA. Pour le reste CMT a tout dit. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:42

Bonjour, une résistance est bonne ou claquée ; je pense à un problème de connexion ou de section d'alimentation. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:39

Bonjour, rien à rajouter au détail fait par CMT. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:36

Bonjour, vous ne mentionnez pas où se trouve la limite "EDF", celui-ci est responsable du câble jusqu'au disjoncteur de branchement ; et il aura son mot à dire si ce disjoncteur se trouve dans la maison.
Qu'appelez-vous un sillon ? Dans tous les cas il faut un fourreau encastré pour tirer (ou retirer éventuellement) ce câble. Cordialement.
Qu'appelez-vous un sillon ? Dans tous les cas il faut un fourreau encastré pour tirer (ou retirer éventuellement) ce câble. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:34

Bonjour, les réponses 3 et 4 se contrarient. Il y a manifestement un défaut d'isolement sur votre barbecue, qu'il faudra réparer.
Vous direz (de ma part) à votre "technicien Indésit " que c'est un "charlot" ; on ne dépanne pas de cette façon, et qu'il ne mérite pas son titre. Demandez-lui de vous écrire ce qu'il vous a dit... honte à lui.
Vous direz (de ma part) à votre "technicien Indésit " que c'est un "charlot" ; on ne dépanne pas de cette façon, et qu'il ne mérite pas son titre. Demandez-lui de vous écrire ce qu'il vous a dit... honte à lui.
20 juin 2009 à 19:21

Bonjour, il vous faut déterminer la provenance de cette tension sur votre circuit de terre, qui plus est, relié sur une conduite d'eau. Est-ce votre réseau de terre qui est défectueux ? Est-ce un défaut de votre installation qui renvoie du courant sur votre tuyau d'eau ?
Avez-vous cette tension avec le disj de branchement coupé ?
Il vous faudrait un peu de matériel spécifique, ou vous faire aider par une personne compétente. Cordialement.
Avez-vous cette tension avec le disj de branchement coupé ?
Il vous faudrait un peu de matériel spécifique, ou vous faire aider par une personne compétente. Cordialement.
15 juin 2009 à 21:37

Bonjour, aucune obligation n'est prescrite, mais il est d'usage qu'elle ne soit pas trop éloignée du tableau de distribution ; certaines mesures genre impédance de boucle se font barrette ouverte avec nécessité de prendre du courant dans le tableau. Cordialement.
15 juin 2009 à 21:28

Bonjour, vous mentionnez avoir un contact manométrique triphasé ; cela laisse supposer qu'à l'origine il était prévu pour être mis en série dans le circuit puissance.
Par contre vous mentionnez avoir 2 fils qui viennent de ce contact, donc il vous faut l'insérer dans le circuit de commande de la bobine du contacteur de puissance. Cordialement.
Par contre vous mentionnez avoir 2 fils qui viennent de ce contact, donc il vous faut l'insérer dans le circuit de commande de la bobine du contacteur de puissance. Cordialement.
15 juin 2009 à 21:14

Bonjour, ce câblage ne peut être considéré comme du triphasé ; il serait bon de lire les inscriptions sur la pompe elle-même, au lieu de juger aux fils ; n'y a-t-il pas un condensateur ? Cordialement.
15 juin 2009 à 18:27

Bonjour, phénomène bizarre, car pour un appareil monophasé, l'inversion de la phase et du neutre ne change rien au fonctionnement.
Que dit la notice d'instruction ? je pense qu'il vous faut contacter votre revendeur. Cordialement.
Que dit la notice d'instruction ? je pense qu'il vous faut contacter votre revendeur. Cordialement.
15 juin 2009 à 18:23

Bonjour, pour répondre au post 4, vous ne pouvez dissocier les déclencheurs, et quelle serait son utilité ?
Bien sûr, chaque disjoncteur fait 2 modules (36 mm) au lieu de 1 module (18 mm) pour les disjoncteurs N+1, cela prend plus de place.
Pour les peignes vous devriez en trouver en magasin pro.
J'ose espérer que vous n'avez pas récupéré ces appareils en déchetterie, car si c'était le cas, vous risquez des déboires : celui qui les a jeté, ne l'a pas fait pour rien. Cordialement.
Bien sûr, chaque disjoncteur fait 2 modules (36 mm) au lieu de 1 module (18 mm) pour les disjoncteurs N+1, cela prend plus de place.
Pour les peignes vous devriez en trouver en magasin pro.
J'ose espérer que vous n'avez pas récupéré ces appareils en déchetterie, car si c'était le cas, vous risquez des déboires : celui qui les a jeté, ne l'a pas fait pour rien. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:54

Bonjour, je suis un peu étonné par votre question ; Votre hôpital est un ERP (type U), vous devez avoir un bureau de contrôle, et un rapport.
Cet organisme sera au mieux pour vous renseigner et vous donner toute la marche à suivre pour mener à bien votre réalisation.
Si votre groupe releste tout, et que votre transfo est saturé, la puissance de ce groupe devra être au moins égale à la puissance demandée additionnée des coefficients de perte. Cordialement.
Cet organisme sera au mieux pour vous renseigner et vous donner toute la marche à suivre pour mener à bien votre réalisation.
Si votre groupe releste tout, et que votre transfo est saturé, la puissance de ce groupe devra être au moins égale à la puissance demandée additionnée des coefficients de perte. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:40

Bonjour, techniquement il n'a aucune contre indication ; le vérificateur du Consuel va vous questionner "pourquoi", mais avec une bonne explication, ce ne devrait pas poser de problèmes. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:28

Bonjour, vous pourriez à la rigueur rajouter une prise sur ce circuit, mais tout dépend de la charge de ce dernier.
Remplacer la protection 10A par un 16A ne vous autorise pas à mettre plus de PC sur le circuit ; Ce nombre est limité à 8, à condition d'être câble en 2,5² ; dans le cas de conducteurs en 1,5², ce nombre est de 5, et la protection par disjoncteur. Cordialement.
Remplacer la protection 10A par un 16A ne vous autorise pas à mettre plus de PC sur le circuit ; Ce nombre est limité à 8, à condition d'être câble en 2,5² ; dans le cas de conducteurs en 1,5², ce nombre est de 5, et la protection par disjoncteur. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:20

Bonjour, je pense que vous voulez parler de conducteurs H07 V. K ou V. R et je pense principalement à ces derniers, pour l'habitation et les petites sections.
Ces conducteurs sont autorisés, avec la mise en place d'embouts prévus, pour le serrage dans les cages des organes de commande et protection.
Le Consuel n'édite pas de normes, c'est un organisme de contrôle chargé de vérifier la conformité aux normes éditées par l'UTE. Cordialement.
Ces conducteurs sont autorisés, avec la mise en place d'embouts prévus, pour le serrage dans les cages des organes de commande et protection.
Le Consuel n'édite pas de normes, c'est un organisme de contrôle chargé de vérifier la conformité aux normes éditées par l'UTE. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:13

Bonjour, votre question est très succincte, mais il y a certainement une notice d'instruction avec cet équipement ; je pense qu'il vous faut vous y référer pour réaliser cette installation. Cordialement.
14 juin 2009 à 16:59

Bonjour,
Je suppose que les questions 5709 & 5710 émanent du même auteur.
La liaison équipotentielle principale, réalisée souvent en 6² pour l'habitat, concerne l'équipotentialité au niveau des adductions entrantes dans un bâtiment + conduits de chauffage + éléments de la construction ; vous êtes en appartement, cet article ne vous concerne pas.
La liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle d'eau concerne une équipotentialité de tous les éléments métalliques situés dans ce local ; cette boucle, réalisée dans le local, est ensuite reliée au tableau de distribution ; elle est réalisée en 2,5² si protégée mécaniquement. Cordialement.
Je suppose que les questions 5709 & 5710 émanent du même auteur.
La liaison équipotentielle principale, réalisée souvent en 6² pour l'habitat, concerne l'équipotentialité au niveau des adductions entrantes dans un bâtiment + conduits de chauffage + éléments de la construction ; vous êtes en appartement, cet article ne vous concerne pas.
La liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle d'eau concerne une équipotentialité de tous les éléments métalliques situés dans ce local ; cette boucle, réalisée dans le local, est ensuite reliée au tableau de distribution ; elle est réalisée en 2,5² si protégée mécaniquement. Cordialement.
10 juin 2009 à 07:55

Bonjour,
Peut-être avez-vous eu de la chance ! On ne branche pas une machine à laver avec une multiprise, qui plus est associée avec une gazinière. votre multiprise n'est pas prévue pour cela (intensité admissible). Prévoir 2 circuits spécialisés avec 2 socles de prises distincts. Cordialement.
Peut-être avez-vous eu de la chance ! On ne branche pas une machine à laver avec une multiprise, qui plus est associée avec une gazinière. votre multiprise n'est pas prévue pour cela (intensité admissible). Prévoir 2 circuits spécialisés avec 2 socles de prises distincts. Cordialement.
10 juin 2009 à 07:42

Bonjour, cette question ressemble beaucoup à la n°5554, mais CMT a déjà tout dit.
09 juin 2009 à 21:59

Bonjour,
Ces disjoncteurs principalement employés dans les installations tertiaires ou industrielles sont équipés de 2 déclencheurs ; ils conviennent également pour les installations "classiques" (supposées habitat). Cordialement.
Ces disjoncteurs principalement employés dans les installations tertiaires ou industrielles sont équipés de 2 déclencheurs ; ils conviennent également pour les installations "classiques" (supposées habitat). Cordialement.
09 juin 2009 à 21:38

Bonjour,
Peut-être une réponse banale, mais.. ne serait-ce pas des appliques (de sécurité) dont le retrait du cache protecteur de la lampe coupe l'alimentation ? Cordialement.
Peut-être une réponse banale, mais.. ne serait-ce pas des appliques (de sécurité) dont le retrait du cache protecteur de la lampe coupe l'alimentation ? Cordialement.
09 juin 2009 à 21:31

Bonjour,
Votre four est équipé des organes de commande tels que demandés par la réglementation machines.
Je pense que vous faites allusion à certains articles (PE15 et GC4) du règlement de sécurité ERP ; ces articles imposent que les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter à proximité d'un accès au local où ils sont installés, un dispositif de coupure d'urgence pour l'ensemble des dits appareils.
Précisions : la coupure d'urgence est la coupure d'énergie électrique ; l'arrêt d'urgence est une coupure d'urgence associée à un freinage et arrêt rapides des éléments mécaniques tournants pour la sécurité des utilisateurs. Cordialement.
Votre four est équipé des organes de commande tels que demandés par la réglementation machines.
Je pense que vous faites allusion à certains articles (PE15 et GC4) du règlement de sécurité ERP ; ces articles imposent que les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter à proximité d'un accès au local où ils sont installés, un dispositif de coupure d'urgence pour l'ensemble des dits appareils.
Précisions : la coupure d'urgence est la coupure d'énergie électrique ; l'arrêt d'urgence est une coupure d'urgence associée à un freinage et arrêt rapides des éléments mécaniques tournants pour la sécurité des utilisateurs. Cordialement.
07 juin 2009 à 21:04

Bonjour,
je suis dubitatif : des PC 110V ? Et "boîte à fusibles de l'alimentation principale" ! J'ose espérer que vous ne parlez pas des fusibles "avant compteur". Mais on peut toujours rajouter un module de protection à côté du tableau principal.
je suis dubitatif : des PC 110V ? Et "boîte à fusibles de l'alimentation principale" ! J'ose espérer que vous ne parlez pas des fusibles "avant compteur". Mais on peut toujours rajouter un module de protection à côté du tableau principal.
05 juin 2009 à 21:44

Bonjour,
La question est courte ! C'est dans la partie restauration, ou la partie fabrication ? Peut-être voulez-vous parler de la protection contre le bris d'ampoules ?
La question est courte ! C'est dans la partie restauration, ou la partie fabrication ? Peut-être voulez-vous parler de la protection contre le bris d'ampoules ?
05 juin 2009 à 21:36

Bonjour,
Il s'est fait électriser avec le lave-vaisselle ? Étant neuf il devrait être bon ; cela suppose que votre circuit de protection est déficient ; à vérifier. Cordialement.
Il s'est fait électriser avec le lave-vaisselle ? Étant neuf il devrait être bon ; cela suppose que votre circuit de protection est déficient ; à vérifier. Cordialement.
05 juin 2009 à 21:32

Bonjour,
Aucun problème.
Aucun problème.
04 juin 2009 à 13:01

Bonjour,
Apparemment il s'agirait de matériel "Gérard Mang" et plus précisément d'un télérupteur "silencieux".
4 entrées = 1 circuit de commande et 1 circuit de puissance. Ce matériel existe en modulaire. Cordialement.
Apparemment il s'agirait de matériel "Gérard Mang" et plus précisément d'un télérupteur "silencieux".
4 entrées = 1 circuit de commande et 1 circuit de puissance. Ce matériel existe en modulaire. Cordialement.
03 juin 2009 à 17:21

Bonjour,
Regarder votre protection qui a peut être déclenchée (disjoncteur) ou grillée (fusible) ; regarder ensuite votre circuit et vos connexions. Cordialement.
Regarder votre protection qui a peut être déclenchée (disjoncteur) ou grillée (fusible) ; regarder ensuite votre circuit et vos connexions. Cordialement.
03 juin 2009 à 17:13

Bonjour,
vous dites dans votre énoncé que vous relevez 43V entre terre et robinetterie, et vous déduisez : ma robinetterie est reliée à la terre ; je ne partage pas votre avis, et je dirais même (d'après votre explication) qu'elle ne l'est pas !
Faites ces mesures entre votre prise de terre et votre tuyauterie ; là vous aurez des vraies mesures.
Le mégohmmètre sert à mesurer l'isolement des circuits de votre installation, il peut vous rendre service à condition de savoir interpréter les valeurs données par l'appareil.
Brancher votre multimètre entre terre et tuyauterie et si vous relevez 43V, couper 1 à 1 vos circuits jusqu'à obtenir 0V ; le dernier circuit coupé est le siège du défaut (sauf si vous en avez plusieurs).
Si avec disjoncteur général coupé vous avez toujours ces 43V, le défaut est extérieur à votre bâtiment ; consulter un électricien ou votre gestionnaire d'énergie.
Dernier point avec un peu d'humour : si vous aviez été électrocuté vous n'auriez pas pu écrire ce post ; vous avez été électrisé.
Cordialement.
vous dites dans votre énoncé que vous relevez 43V entre terre et robinetterie, et vous déduisez : ma robinetterie est reliée à la terre ; je ne partage pas votre avis, et je dirais même (d'après votre explication) qu'elle ne l'est pas !
Faites ces mesures entre votre prise de terre et votre tuyauterie ; là vous aurez des vraies mesures.
Le mégohmmètre sert à mesurer l'isolement des circuits de votre installation, il peut vous rendre service à condition de savoir interpréter les valeurs données par l'appareil.
Brancher votre multimètre entre terre et tuyauterie et si vous relevez 43V, couper 1 à 1 vos circuits jusqu'à obtenir 0V ; le dernier circuit coupé est le siège du défaut (sauf si vous en avez plusieurs).
Si avec disjoncteur général coupé vous avez toujours ces 43V, le défaut est extérieur à votre bâtiment ; consulter un électricien ou votre gestionnaire d'énergie.
Dernier point avec un peu d'humour : si vous aviez été électrocuté vous n'auriez pas pu écrire ce post ; vous avez été électrisé.
Cordialement.
03 juin 2009 à 17:10

Bonjour,
Ce n'est pas de l'habitat, ça ressemble à du tertiaire, genre magasin ; de plus vous protégez avec du 300mA, alors que l'habitat est en 30mA.
Votre ensemble fait 720W soit environ 900W à l'enclenchement ; le triphasé est-il justifié ?
Et pourquoi ne mettriez-vous pas un (ou des) télérupteurs au lieu de contacteurs, vous éviteriez une conso de bobine ! Votre disj de tête pourrait être un inter diff et vous mettriez un 10A pour la commande, car dans votre cas la commande en 1,5² sous ce disj, suppose que c'est un 10A tétra, en amont de 2 16A ! qui deviennent inutiles car non sélectif ; mais peut-être avez-vous déjà tout ce matériel. Cordialement.
Ce n'est pas de l'habitat, ça ressemble à du tertiaire, genre magasin ; de plus vous protégez avec du 300mA, alors que l'habitat est en 30mA.
Votre ensemble fait 720W soit environ 900W à l'enclenchement ; le triphasé est-il justifié ?
Et pourquoi ne mettriez-vous pas un (ou des) télérupteurs au lieu de contacteurs, vous éviteriez une conso de bobine ! Votre disj de tête pourrait être un inter diff et vous mettriez un 10A pour la commande, car dans votre cas la commande en 1,5² sous ce disj, suppose que c'est un 10A tétra, en amont de 2 16A ! qui deviennent inutiles car non sélectif ; mais peut-être avez-vous déjà tout ce matériel. Cordialement.
01 juin 2009 à 20:45

Bonjour,
Il est interdit de passer des canalisations dans les conduits de cheminées ni d'encastrer dans les boisseaux.
En fonction de l'énoncé (longueur ?, mode de pose ?...) une canalisation protégée à 25A sera câblée en 6mm².
Voir quelques règles en question n°5469. Cordialement.
Il est interdit de passer des canalisations dans les conduits de cheminées ni d'encastrer dans les boisseaux.
En fonction de l'énoncé (longueur ?, mode de pose ?...) une canalisation protégée à 25A sera câblée en 6mm².
Voir quelques règles en question n°5469. Cordialement.
01 juin 2009 à 20:19

Bonjour,
je pense que vous avez déposé un permis de construire ou d'aménager pour cette réalisation.
Les services de l'urbanisme ont dû classer votre établissement suivant la réglementation ERP en fonction du type d'exploitation et de sa grandeur.
Les décrets (et Arrêtés) ERP (25/06/80) et travailleurs (14/11/88) si vous avez du personnel, sont applicables à votre bâtiment, de même que la NF C 15-100 bien entendu.
Pour le Consuel, il s'agit de la formalité à établir pour le raccordement au fournisseur d'énergie (contrôles).
Êtes-vous assujetti à la loi handicap !? Bonne réalisation.
je pense que vous avez déposé un permis de construire ou d'aménager pour cette réalisation.
Les services de l'urbanisme ont dû classer votre établissement suivant la réglementation ERP en fonction du type d'exploitation et de sa grandeur.
Les décrets (et Arrêtés) ERP (25/06/80) et travailleurs (14/11/88) si vous avez du personnel, sont applicables à votre bâtiment, de même que la NF C 15-100 bien entendu.
Pour le Consuel, il s'agit de la formalité à établir pour le raccordement au fournisseur d'énergie (contrôles).
Êtes-vous assujetti à la loi handicap !? Bonne réalisation.
31 mai 2009 à 21:53

Bonjour,
Nostalgie quand tu nous tiens...
je pense, (comme plusieurs internautes), que les interventions de LBD75 sont très positives ; alors pourquoi pas un retour...
Nostalgie quand tu nous tiens...
je pense, (comme plusieurs internautes), que les interventions de LBD75 sont très positives ; alors pourquoi pas un retour...
29 mai 2009 à 09:05

Bonjour,
Je suppose qu'il s'agit de la liaison transfo-TGBT ; devant le manque de précisions déjà cité ci-dessus, une première estimation fait ressortir 2*300² par phases, et pour le neutre, suivant le taux de distorsion harmonique, 2*300² également.
Cordialement.
Je suppose qu'il s'agit de la liaison transfo-TGBT ; devant le manque de précisions déjà cité ci-dessus, une première estimation fait ressortir 2*300² par phases, et pour le neutre, suivant le taux de distorsion harmonique, 2*300² également.
Cordialement.
26 mai 2009 à 22:13

Bonjour,
Compte tenu de l'année, et pour tout électricien respectable, une prise de courant 32A est câblée en 6mm².
En outre le 4² peut être massif ou câble, mais le 6² n'est que câble. Le diamètre sur isolant devrait être de 5,4mm. Cordialement.
Compte tenu de l'année, et pour tout électricien respectable, une prise de courant 32A est câblée en 6mm².
En outre le 4² peut être massif ou câble, mais le 6² n'est que câble. Le diamètre sur isolant devrait être de 5,4mm. Cordialement.
24 mai 2009 à 07:43
