Connecter ligne de disjoncteurs droite phase et gauche neutre
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
5694
Conseils dépannage électrique : Connecter ligne de disjoncteurs droite phase et gauche neutre
Invité

Afin d'éliminer un problème de connexions (les bornes se touchent) est-il possible de relier la phase d'un interrupteur différentiel au disjoncteur modulaire qui est à côté, et le neutre au disjoncteur le plus à droite de la ligne ?
Les sorties de l'ID sont par le bas et les entrées des disjoncteurs modulaires par le haut, reliés entre eux par des peignes. Je veux être à la norme C 15-100. Merci.
Les sorties de l'ID sont par le bas et les entrées des disjoncteurs modulaires par le haut, reliés entre eux par des peignes. Je veux être à la norme C 15-100. Merci.
03 juin 2009 à 23:41
Solution 1 d'un bricoleur à cette question
Connecter ligne de disjoncteurs droite phase et gauche neutre
Pour faire cela il faut de ID peignables.
Suivant les marques ils ne se branchent pas pareil.
Par exemple chez Legrand arrivée haut départ haut, chez Hager arrivée bas départ haut.
CMT
Suivant les marques ils ne se branchent pas pareil.
Par exemple chez Legrand arrivée haut départ haut, chez Hager arrivée bas départ haut.
CMT
04 juin 2009 à 06:52
Solution 2 d'un bricoleur à cette question
Connecter ligne de disjoncteurs droite phase et gauche neutre
Bonjour,
Aucun problème.
Aucun problème.
04 juin 2009 à 13:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 3. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 8. 2 disjoncteurs sautent rien de branché sur la ligne
- N°19821 : Bonjour, J’espère pouvoir obtenir de l’aide ici, sur ce problème électrique sur lequel je patauge, probablement car mes connaissances en électricité sont assez moyennes (pas une quiche mais loin d'un expert). Ce...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 10. Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs
- N°15583 : Bonjour, Je suis un simple amateur qui rénove un studio pour le louer. L'immeuble date de 1975, je ne sais pas de quand date l'installation électrique. Je m’apprêtais à remplacer les fusibles par des disjoncteurs et...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite