Invité
invité
Bonsoir. Quelle est la section adéquate des câbles pour alimenter une TGBT (Tableau Général Basse Tension) de 1000 A ? Merci de votre réponse.
24 mai 2009 à 02:24
Réponses 1 aux problèmes electricite

Section câbles alimenter TGBT

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Calculer la section oblige à connaître au minimum les renseignements suivants : longueur de la ligne - origine de la ligne et protections - chute de tension tolérée - courants pointe - taux de distorsion harmonique maximum des courants (le neutre pourrait être surdimensionné par rapport aux conducteurs de phase en fonction de ce taux)- nature des récepteurs alimentés par le TGBT.
Si vous êtes dans une usine, la hiérarchie technique doit prendre la responsabilité du calcul de la ligne.
Sans parler de l'habilitation électrique à respecter par les intervenants sur le site.
25 mai 2009 à 10:45
Réponses 2 aux problèmes electricite

Section câbles alimenter TGBT

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Compléments après recherches : il faut connaître le mode de pose, la température ambiante, le type d'isolant, et pour minorer la section il faut encore tenir compte des coefficients d'utilisation et de simultanéité des récepteurs alimentés. Ce genre de détermination est de niveau bac + 2.
25 mai 2009 à 20:24
Réponses 3 aux problèmes electricite

Section câbles alimenter TGBT

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Je ne comprends pas que sur un forum de bricolage on puisse poser de telles questions sur une installation de type industrielle.
C'est du ressort d'un bureau d'études.
CMT
26 mai 2009 à 08:27
Réponses 4 aux problèmes electricite

Section câbles alimenter TGBT

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Je suppose qu'il s'agit de la liaison transfo-TGBT ; devant le manque de précisions déjà cité ci-dessus, une première estimation fait ressortir 2*300² par phases, et pour le neutre, suivant le taux de distorsion harmonique, 2*300² également.
Cordialement.
26 mai 2009 à 22:13
Réponses 5 aux problèmes electricite

Section câbles alimenter TGBT

MF
Membre inscrit
MF
180 messages
Heureusement que des internautes qualifiés sont présents sur ce site (je pense principalement à GL, 1Insp, CMT...) car quelquefois on se sent petit devant certaines questions.
28 mai 2009 à 18:56
Réponses 6 aux problèmes electricite

Section câbles alimenter TGBT


Invité
invité
Moi je mettrais du 350 carré, il faudrait précise la longueur de câble entre le transfo et le TGBT il faut aussi savoir si l'installation est en tri avec ou sans neutre, faite attention si vous alimenter des gros moteur il y a les pointe de consommation au démarrage, qui risque de faire tourner le VÉRIFICATEUR DU COMPTAGE
se qui pourrait vous couter une grosse amande ! donc renseigner vous bien avant de commencer l'installation j'espère que vous avez une plieuse de câble
Bon courage ! LL
14 août 2010 à 12:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Section câbles alimenter TGBT >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
electricite saignee 02tableau electrique boiseclairage jardin 01bricolage fournitures electricite



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite