Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
9018
Questions Forum : Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Invité

Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de 30 kW environ (sauna hammam, cuisine, jacuzzi éclairage pc). Cordialement.
22 septembre 2010 à 18:41
Conseils dépannage électrique 1
Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Bonjour. A la vue de la distance 110m et de la puissance demandée 30 000W il va falloir du 4x 35², peut-être même du 4x 50². Il n'y a plus de conducteur Vert/Jaune dans les câbles à partir et au dessus de 35². D'autres avis vont certainement vous donner plus de précision.
22 septembre 2010 à 22:47
Conseils dépannage électrique 2
Invité

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Invité

Bonjour, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, la puissance en est un mais le mode de pose du câble aussi (câble enterré, aérien...), le matériau qui constitue votre âme (cuivre ou alu), la température auquel le câble va être soumis et le type d'isolant (PVC ou PR).
23 septembre 2010 à 16:27
Conseils dépannage électrique 3
Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Bonjour. 30 kW correspond environ à 45 A par phase. Sans faire trop d'effort de calculs car il est tard, en consultant le petit livre rouge, il est indiqué que pour 60 A en ligne maximum une section de 35 mm² cuivre permet une longueur maximum de 115 m pour une chute de tension de 2 %. Compte tenu du déséquilibre toujours possible en triphasé, il ne faudrait pas aller en dessous de cette section ; elle autorisera les intensités au démarrage de machines tournantes.
Sachant que l'on peut comprendre qu'il s'agit d'un établissement recevant du public, en fonction des activités et du nombre de personnes accueillies, des règles spécifiques doivent être respectées.
Il est conseillé de se rapprocher de la commission de sécurité pour avoir confirmation du classement de l'établissement avant l'exécution des travaux. Le recours à un professionnel est obligatoire.
Sachant que l'on peut comprendre qu'il s'agit d'un établissement recevant du public, en fonction des activités et du nombre de personnes accueillies, des règles spécifiques doivent être respectées.
Il est conseillé de se rapprocher de la commission de sécurité pour avoir confirmation du classement de l'établissement avant l'exécution des travaux. Le recours à un professionnel est obligatoire.
23 septembre 2010 à 22:15
Conseils dépannage électrique 4
Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Bonjour, avec 3% de chute de tension, il faut au minimum du 16mm². Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:57
Conseils dépannage électrique 5
Invité

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Invité

Bonjour, déjà on ne passe pas la terre avec la puissance. Donc il faudra prendre un câble 4X et pas 5G,
ensuite d'après votre longueur et votre puissance absorbée, vous pouvez utiliser un câble de section 4x16². Cordialement. M.R
ensuite d'après votre longueur et votre puissance absorbée, vous pouvez utiliser un câble de section 4x16². Cordialement. M.R
23 septembre 2010 à 14:08
Conseils dépannage électrique 6
Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
En espérant que c'est du tétra tri 380V + N ? Il vous faut du 35² qui vous donnerait une marge jusque : 170 m. Cordialement.
23 septembre 2010 à 16:46
Conseils dépannage électrique 7
Invité

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Invité

Bonjour, j'ai une question à poser à M. R de la réponse 5, pourquoi on ne passe pas un 5G pour conduire la terre. votre réponse "déjà on ne passe pas la terre avec la puissance". Merci de citer un texte normatif qui le précise.
24 septembre 2010 à 21:38
Conseils dépannage électrique 8
Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Bonjour, (réponse 5) peut-être ai-je mal compris, je suis en train de me demander pourquoi je ne pourrais pas mettre un câble 5G entre un tableau général et un tableau secondaire.
Cordialement.
Cordialement.
24 septembre 2010 à 12:25
Conseils dépannage électrique 9
Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Juste un complément de vocabulaire. Une distribution est triphasée, avec ou sans neutre ; on dit système (de tensions ou courants) triphasé, hexaphasé, dodécaphasé etc.).
Tétrapolaire est un adjectif relatif à un dispositif de protection ou sectionnement.
Cordialement,
Tétrapolaire est un adjectif relatif à un dispositif de protection ou sectionnement.
Cordialement,
24 septembre 2010 à 14:56
Conseils dépannage électrique 10
Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Bonjour. Vous pouvez très bien passer un câble de 5G16², 5G25², entre deux tableaux.
Il n'y a pas de conducteur de Terre (vert/jaune) dans un câble, à partir de 35² et les sections supérieures. Vous pouvez très bien faire cheminer le conducteur de terre dans le même fourreau (ou autres canalisations), avec le câble d'alimentation 4x35²...
Il n'y a pas de conducteur de Terre (vert/jaune) dans un câble, à partir de 35² et les sections supérieures. Vous pouvez très bien faire cheminer le conducteur de terre dans le même fourreau (ou autres canalisations), avec le câble d'alimentation 4x35²...
25 septembre 2010 à 13:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 2. Section câbles alimenter TGBT
- N°5651 : Bonsoir. Quelle est la section adéquate des câbles pour alimenter une TGBT (Tableau Général Basse Tension) de 1000 A ? Merci de votre réponse.
- 3. Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
- N°22052 : Bonjour, Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal. J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W,...
- 4. Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
- N°19147 : Bonjour. Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s. Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un...
- 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 6. Alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier section des câbles
- N°1129 : Bonjour, je désire alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier. Puis-je utiliser les bornes d'alimentation du premier avec du 6 mm² (la distance entre les deux est de 10 mètres), sachant que le deuxième...
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles
- N°7343 : Bonjour Je dois alimenter une machine de 30kw en 400v. Quelle va être la section des câbles ? En sachant que j'ai 3 mètres entre mon alimentation et la machine. Merci de vos réponses.
- 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite