FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


9018

Questions Forum : Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment


Invité
invité
Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de 30 kW environ (sauna hammam, cuisine, jacuzzi éclairage pc). Cordialement.
22 septembre 2010 à 18:41
Conseils dépannage électrique 1

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. A la vue de la distance 110m et de la puissance demandée 30 000W il va falloir du 4x 35², peut-être même du 4x 50². Il n'y a plus de conducteur Vert/Jaune dans les câbles à partir et au dessus de 35². D'autres avis vont certainement vous donner plus de précision.
22 septembre 2010 à 22:47
Conseils dépannage électrique 2

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment


Invité
invité
Bonjour, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, la puissance en est un mais le mode de pose du câble aussi (câble enterré, aérien...), le matériau qui constitue votre âme (cuivre ou alu), la température auquel le câble va être soumis et le type d'isolant (PVC ou PR).
23 septembre 2010 à 16:27
Conseils dépannage électrique 3

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. 30 kW correspond environ à 45 A par phase. Sans faire trop d'effort de calculs car il est tard, en consultant le petit livre rouge, il est indiqué que pour 60 A en ligne maximum une section de 35 mm² cuivre permet une longueur maximum de 115 m pour une chute de tension de 2 %. Compte tenu du déséquilibre toujours possible en triphasé, il ne faudrait pas aller en dessous de cette section ; elle autorisera les intensités au démarrage de machines tournantes.
Sachant que l'on peut comprendre qu'il s'agit d'un établissement recevant du public, en fonction des activités et du nombre de personnes accueillies, des règles spécifiques doivent être respectées.
Il est conseillé de se rapprocher de la commission de sécurité pour avoir confirmation du classement de l'établissement avant l'exécution des travaux. Le recours à un professionnel est obligatoire.
23 septembre 2010 à 22:15
Conseils dépannage électrique 4

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, avec 3% de chute de tension, il faut au minimum du 16mm². Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:57
Conseils dépannage électrique 5

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment


Invité
invité
Bonjour, déjà on ne passe pas la terre avec la puissance. Donc il faudra prendre un câble 4X et pas 5G,
ensuite d'après votre longueur et votre puissance absorbée, vous pouvez utiliser un câble de section 4x16². Cordialement. M.R
23 septembre 2010 à 14:08
Conseils dépannage électrique 6

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
En espérant que c'est du tétra tri 380V + N ? Il vous faut du 35² qui vous donnerait une marge jusque : 170 m. Cordialement.
23 septembre 2010 à 16:46
Conseils dépannage électrique 7

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment


Invité
invité
Bonjour, j'ai une question à poser à M. R de la réponse 5, pourquoi on ne passe pas un 5G pour conduire la terre. votre réponse "déjà on ne passe pas la terre avec la puissance". Merci de citer un texte normatif qui le précise.
24 septembre 2010 à 21:38
Conseils dépannage électrique 8

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (réponse 5) peut-être ai-je mal compris, je suis en train de me demander pourquoi je ne pourrais pas mettre un câble 5G entre un tableau général et un tableau secondaire.
Cordialement.
24 septembre 2010 à 12:25
Conseils dépannage électrique 9

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Juste un complément de vocabulaire. Une distribution est triphasée, avec ou sans neutre ; on dit système (de tensions ou courants) triphasé, hexaphasé, dodécaphasé etc.).
Tétrapolaire est un adjectif relatif à un dispositif de protection ou sectionnement.
Cordialement,
24 septembre 2010 à 14:56
Conseils dépannage électrique 10

Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. Vous pouvez très bien passer un câble de 5G16², 5G25², entre deux tableaux.
Il n'y a pas de conducteur de Terre (vert/jaune) dans un câble, à partir de 35² et les sections supérieures. Vous pouvez très bien faire cheminer le conducteur de terre dans le même fourreau (ou autres canalisations), avec le câble d'alimentation 4x35²...
25 septembre 2010 à 13:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage voiture electriqueampoule led 01fusibles 16 ampereslustre tbt



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite