Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
19147
Question Forum Électricité : Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour.
Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s.
Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un différentiel 30 mA -type AC de 63 Ampères.
La section des câbles en partant du disjoncteur principal type S de 45 A doit être de 16mm² ou supérieur pour alimenter les bornes de répartitions ?
Merci de vos réponses.
Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s.
Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un différentiel 30 mA -type AC de 63 Ampères.
La section des câbles en partant du disjoncteur principal type S de 45 A doit être de 16mm² ou supérieur pour alimenter les bornes de répartitions ?
Merci de vos réponses.
23 juin 2019 à 07:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour Vika
La réponse est disponible dans les sujets apparentés, ici notamment :
Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
La distance entre le DJ de branchement et le tableau de répartition a une certaine importance, de même que la puissance souscrite, actuelle, voire à venir.
Cordialement.
La réponse est disponible dans les sujets apparentés, ici notamment :
Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
La distance entre le DJ de branchement et le tableau de répartition a une certaine importance, de même que la puissance souscrite, actuelle, voire à venir.
Cordialement.
23 juin 2019 à 09:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour. +1
Il faut savoir si votre disjoncteur est un 15/30/45A ou un 30/45/60A et connaitre la longueur de la liaison.
Dans le 1er cas du 2x10² convient jusqu'à 22m, mais du 2x16² permet d'être évolutif à 60A.
Dans le 2nd cas, du 2x16² convient jusqu'à 27m.
Au delà de ces longueurs, il faut augmenter la section.
Il faut savoir si votre disjoncteur est un 15/30/45A ou un 30/45/60A et connaitre la longueur de la liaison.
Dans le 1er cas du 2x10² convient jusqu'à 22m, mais du 2x16² permet d'être évolutif à 60A.
Dans le 2nd cas, du 2x16² convient jusqu'à 27m.
Au delà de ces longueurs, il faut augmenter la section.
23 juin 2019 à 10:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour,
Dans le schéma électrique que j'ai consulté le disjoncteur de branchement est un 45A 500mA, il n'est pas précisé la section employée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition, il est précisé seulement la sortie qui en 16 mm² celle qui alimente les deux interrupteurs différentiels de 63A -30mA.
Ma question : Dois-je raccorder mon disjoncteur principal qui est aussi un 45 Ampères 500 mA, en 16mm² si j'utilise aussi deux interrupteurs différentiels de 63A ?
Ou si je partage mon circuit électrique en trois circuits dédiés, mais en utilisant des interrupteurs différentiels de 45 A 30mA, alors j'alimenterais ceux-ci avec du 10 mm² ?
Mon disjoncteur de branchement (45 A 500mA) est juste au dessus de mon coffret électrique entre 35/50cm.
Merci de vos réponses.
Dans le schéma électrique que j'ai consulté le disjoncteur de branchement est un 45A 500mA, il n'est pas précisé la section employée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition, il est précisé seulement la sortie qui en 16 mm² celle qui alimente les deux interrupteurs différentiels de 63A -30mA.
Ma question : Dois-je raccorder mon disjoncteur principal qui est aussi un 45 Ampères 500 mA, en 16mm² si j'utilise aussi deux interrupteurs différentiels de 63A ?
Ou si je partage mon circuit électrique en trois circuits dédiés, mais en utilisant des interrupteurs différentiels de 45 A 30mA, alors j'alimenterais ceux-ci avec du 10 mm² ?
Mon disjoncteur de branchement (45 A 500mA) est juste au dessus de mon coffret électrique entre 35/50cm.
Merci de vos réponses.
24 juin 2019 à 07:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour.
Par rapport à la dernière version de la norme :
Si le disjoncteur de branchement est un 15/30/45A, vous pouvez tout alimenter en 10² mini.
Si le disjoncteur de branchement est un 30/45/60A :
- liaison DB --> borniers du tableau : 16²
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 10², sauf si repiquage d'ID entre eux
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 16² si repiquage d'ID entre eux
- liaison DB --> peigne vertical (s'il y en a un) : 16²
Par rapport à la dernière version de la norme :
Si le disjoncteur de branchement est un 15/30/45A, vous pouvez tout alimenter en 10² mini.
Si le disjoncteur de branchement est un 30/45/60A :
- liaison DB --> borniers du tableau : 16²
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 10², sauf si repiquage d'ID entre eux
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 16² si repiquage d'ID entre eux
- liaison DB --> peigne vertical (s'il y en a un) : 16²
24 juin 2019 à 13:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 3. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 9. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 10. Installation domestique triphasé section des câbles
- N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite